Freistehender Aufzugturm für Neubau: Sicherheit, Zugänglichkeit & Brandschutz?
BAU-Forum: Grundriss-Diskussionen

Freistehender Aufzugturm für Neubau: Sicherheit, Zugänglichkeit & Brandschutz?

Hallo zusammen!

In einem Neubauvorhaben werden drei Gebäude (mit jeweils drei Geschossen inklusiv Penthäuser) um einen freistehenden Turm gebaut, der den einzigen Fahrstuhl des Gebäudekomplexes enthält. Zusätzlich enthält der Turm auch noch ein Treppenhaus um den Fahrstuhlschacht.

Der Zugang vom Fahrstuhl zu den Häusern ist mit brückenähnlichen Stegen (nicht überdacht) geplant. Diese führen außerhalb der Häuser entlang und verbinden diese je Geschoss. Es ist kein Abstand der Stege zur Gebäudewand vorgesehen und folgerichtig sind die Stege auf Bodenhöhe der Fußböden der Wohnungen. Man kann also bequem vom Steg aus in die Fenster sehen, die Penthäuser machen da keine Ausnahme.

Jedes Haus verfügt zusätzlich über ein normales Treppenhaus.

Ich bin an einer Penthaus-Wohnung interessiert und habe erst jetzt die Außenanlage näher in Augenschein genommen und bin nicht sehr begeistert von den Stegen (habe leider kein Bild). Was meint ihr?

LG Elmar

  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Statische Prüfung des freistehenden Turms und der Verbindungsstege durch einen zertifizierten Statiker erforderlich.

    🔴 Kritisch: Brandschutzkonzept für den gesamten Gebäudekomplex, inklusive des Aufzugturms und der Verbindungsstege, erstellen lassen.

    🔴 Kritisch: Barrierefreiheit gemäß DINAbk. 18040 für alle Zugänge und Verbindungswege sicherstellen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die Planung eines freistehenden Aufzugturms für einen Neubaukomplex als architektonisch interessant, aber mit einigen sicherheitstechnischen Herausforderungen verbunden.

    Zugänglichkeit: Die Verbindung der Gebäude mit dem Aufzugturm über Stege außerhalb der Gebäude erfordert eine barrierefreie Gestaltung gemäß DIN 18040. Die Stege müssen ausreichend breit und eben sein und über einen rutschfesten Belag verfügen.

    🔴 Gefahr: Die Stege stellen im Winter eine potentielle Gefahrenquelle durch Eis und Schnee dar. Ein entsprechendes Winterdienstkonzept ist unerlässlich.

    Brandschutz: Der Aufzugturm und die Verbindungsstege müssen brandschutztechnisch ausreichend gesichert sein. Dies betrifft insbesondere die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile und die Ausbildung von Brandabschnitten gemäß den jeweiligen Landesbauordnungen.

    🔴 Gefahr: Ein freistehender Aufzugturm kann bei unsachgemäßer Ausführung eine Gefahr für die Statik darstellen, insbesondere bei Windlasten. Eine detaillierte statische Berechnung ist zwingend erforderlich.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Sachverständigen für Aufzugsanlagen und einen Brandschutzexperten in die Planung einzubeziehen, um alle relevanten Aspekte zu berücksichtigen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Aufzugschacht
    Der Aufzugschacht ist ein umschlossener Raum, in dem sich die Aufzugskabine und die zugehörigen mechanischen und elektrischen Komponenten bewegen. Er dient der Sicherheit und Führung des Aufzugs.
    Verwandte Begriffe: Triebwerksraum, Fangvorrichtung, Schachttür.
    Brandabschnitt
    Ein Brandabschnitt ist ein baulich abgetrennter Bereich innerhalb eines Gebäudes, der im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch begrenzt. Er dient dem Schutz von Personen und Sachwerten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsdauer, Rauchmelder, Brandschutztür.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Dienstleistungen für alle Menschen ohne Einschränkungen zugänglich und nutzbar sind, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Behinderung.
    Verwandte Begriffe: DIN 18040, Inklusion, Rollstuhlgerecht.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie dient der Sicherstellung der Standsicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lastannahme, Festigkeit.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Baubehörde.
    Feuerwiderstandsdauer
    Die Feuerwiderstandsdauer ist die Zeitspanne, in der ein Bauteil im Brandfall seine Funktion (z.B. Tragfähigkeit, Raumabschluss) aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Brandabschnitt, Feuerfestigkeit.
    DIN 18040
    DIN 18040 ist eine Normenreihe, die Anforderungen an die barrierefreie Planung, Ausführung und Ausstattung von Gebäuden und Außenanlagen stellt. Sie dient der Umsetzung der Barrierefreiheit im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Rollstuhlgerecht, Sehbehindertengerecht.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Normen sind beim Bau eines freistehenden Aufzugturms zu beachten?
      Neben den allgemeinen Baubestimmungen sind insbesondere die DIN EN 81-20 (Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen) und die jeweiligen Landesbauordnungen zu beachten. Auch die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) ist relevant, wenn der Aufzugturm barrierefrei zugänglich sein soll.
    2. Wie kann die Sicherheit der Verbindungsstege im Winter gewährleistet werden?
      Durch den Einsatz von beheizbaren Belägen oder regelmäßigen Winterdienst kann die Rutschgefahr durch Eis und Schnee minimiert werden. Auch die Konstruktion der Stege sollte so gestaltet sein, dass Schnee und Eis nicht liegen bleiben können.
    3. Welche Brandschutzmaßnahmen sind für einen freistehenden Aufzugturm erforderlich?
      Der Aufzugturm muss als eigener Brandabschnitt ausgebildet sein. Die tragenden Bauteile müssen eine ausreichende Feuerwiderstandsdauer aufweisen. Zudem ist eine Brandmeldeanlage und gegebenenfalls eine Sprinkleranlage erforderlich. Die Verbindungsstege zu den Gebäuden müssen ebenfalls brandschutztechnisch gesichert sein.
    4. Wie wird die Barrierefreiheit des Aufzugturms gewährleistet?
      Der Zugang zum Aufzugturm muss schwellenlos und ausreichend breit sein. Der Aufzug selbst muss über ausreichend große Kabinenabmessungen und Bedienelemente in geeigneter Höhe verfügen. Auch die Verbindungsstege zu den Gebäuden müssen barrierefrei gestaltet sein.
    5. Welche Rolle spielt die Statik bei einem freistehenden Aufzugturm?
      Die Statik ist von entscheidender Bedeutung, da der Turm Wind- und Schneelasten aufnehmen muss. Eine detaillierte statische Berechnung ist erforderlich, um die Standsicherheit des Turms zu gewährleisten. Auch die Verbindungsstege zu den Gebäuden müssen statisch ausreichend dimensioniert sein.
    6. Muss ein freistehender Aufzugturm genehmigt werden?
      Ja, der Bau eines freistehenden Aufzugturms ist genehmigungspflichtig. Es ist ein Bauantrag bei der zuständigen Baubehörde einzureichen. Die Genehmigung wird erteilt, wenn alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    7. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Aufzugturm notwendig?
      Ein Aufzugturm benötigt regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Dazu gehören die Überprüfung der Aufzugsanlage, die Reinigung des Treppenhauses und die Kontrolle der Beleuchtung. Auch die Verbindungsstege müssen regelmäßig auf Schäden überprüft werden.
    8. Kann ein freistehender Aufzugturm nachträglich an ein bestehendes Gebäude angebaut werden?
      Grundsätzlich ist der nachträgliche Anbau eines freistehenden Aufzugturms möglich, jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden. Es müssen die statischen Gegebenheiten des bestehenden Gebäudes berücksichtigt werden. Auch die brandschutztechnischen Anforderungen müssen erfüllt werden.

    🔗 Verwandte Themen

    • Aufzugsnachrüstung im Bestand
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen bei der nachträglichen Installation eines Aufzugs in einem bestehenden Gebäude.
    • Brandschutzkonzepte für Hochhäuser
      Spezifische Brandschutzmaßnahmen, die in Hochhäusern aufgrund ihrer besonderen Bauweise und Nutzung erforderlich sind.
    • Barrierefreie Gestaltung von Außenanlagen
      Tipps und Hinweise zur Gestaltung von Außenbereichen, die für Menschen mit Behinderungen leicht zugänglich und nutzbar sind.
    • Statische Berechnung von Stahlkonstruktionen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität von Stahlkonstruktionen im Bauwesen.
    • Genehmigungsverfahren im Baurecht
      Ein Überblick über die verschiedenen Schritte und Anforderungen im Baugenehmigungsverfahren.
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufzugturm, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufzugturm, Neubau" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aufzugturm, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Freistehender Aufzugturm für Neubau: Sicherheit, Zugänglichkeit & Brandschutz?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Freistehender Aufzugturm: Sicherheit im Neubau
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Aufzugturm, freistehend, Neubau, Fahrstuhl, Treppenhaus, Zugänglichkeit, Brandschutz, Sicherheit
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼