- Holzverschalung
- Dampfbremse SDAbk.-Wert 5 Meter
- Zellulosedämmung 15 cm,
so weit so gut, dann kommt ein Unterdach
- Unterdach aus Nut-Federbrettern mit einer Holzlasur auf der Innenseite
- 2 Unterspannbahnen SD-Wert 0,015 m
dann noch Querlattung und Ziegel.
Jetzt gibt es Kondensat in der Dämmschicht direkt auf der Lasur und für mich sieht das ein bisschen so aus, dass die lasierten Holzbretter zusammen mit den beiden Unterspannbahnen dichter sind, als die Dampfbremse innen. => Kennt jemand so einen Fall, bzw. hat jemand einen SD-Wert für lasierte Holzbretter? Bin gespannt auf die Meinungen! Danke!