In einem Haus aus den 50er Jahren liegen Raume mit Zentralheizung vor. 2 kleine, angehängte Räume weisen allerdings keine Beheizungsmöglichkeit auf und Grenzen an die Außenluft. Das Objekt steht in Saarbrücken.
Kann mir jemand weiter helfen ob es eine Vorschrift gibt, dass Räume grundsätzlich beheizbar sein müssen? Und wenn wo ich diese finde.
Weil wenn keine Anforderung hinsichtlich des Sollzustandes bestehen, kann der Istzustand ja keinen Mangel darstellen.
Muss ein Raum beheizbar sein
BAU-Forum: Bauphysik
Muss ein Raum beheizbar sein
-
Sie können wohne und heizen wie Sie wollen!
Oiso Jens,
Sie können doch wohnen und heizen wie Sie wollen. Sollten
Sie jedoch beabsichtigen zu vermieten kann es passieren,
dass Ihnen jemand die DINAbk. 4108 präsentiert, die Festlegt das
bei minus 5 Grad außen, 20 Grad innen die Wandtemperatur 12,6 Grad
betragen muss. Glaube nicht, dass die Wände diese Temperatur
erreichen.
Gruß aus Oberbayern
Jürgen Schäfer -
@ Jürgen Also so stimmt das ja jetzt ...
@ Jürgen
Also so stimmt das ja jetzt nicht. Die zitierten 12,6 °C aus der DINAbk. 4108 beziehen sich ja nicht auf unsanierte Altbauten.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raum, Jürgen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Elektro
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Jürgen …
- … Lüftungssystem: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist bei KfW 70 Standard und verbessert …
- … Sie verhindert Schimmelbildung und spart Energie durch Wärmerückgewinnung.Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Luftdichtheit …
- … Warum ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung im Neubau wichtig?Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Auffangbehälter für Sicherheitsventil Solaranlage: Notwendigkeit, Größe & korrekte Installation?
- … Jürgen …
- … Wenn keine in die Kanalisation einleitfähige Frostschutzflüssigkeit zur Verfügung steht, bleibt dann tatsächlich nur der Eimer. Und das Rohr am Sicherheitsventil stellt ja auch den Personenschutz sicher, weil das Sicherheitsventil damit nicht mehr unkontrolliert in den Raum, sondern eben in den Eimer abbläst. Ästhetischen Ansprüchen genügt …
- … Jürgen …
- … Meine Erfahrungen mit Dampf sind spärlich, würde aber vermuten, dass es zur Bändigung zunächst eines Expansionsbehälters und danach eines Kondensators bedürfte, wenn eine Expansion und Kondensation direkt in der Raumluft vermieden werden soll. …
- … evtl. in eine kalte Flüssigkeit abblasen lassen, wodurch Kondensation auf kleinem Raum möglich wird? Vielleicht nach Durchgang durch einen Kühler? …
- … Jürgen …
- … Meine Erfahrungen mit Dampf sind spärlich, würde aber vermuten, dass es zur Bändigung zunächst eines Expansionsbehälters und danach eines Kondensators bedürfte, wenn eine Expansion und Kondensation direkt in der Raumluft vermieden werden soll. …
- … evtl. in eine kalte Flüssigkeit abblasen lassen, wodurch Kondensation auf kleinem Raum möglich wird? Vielleicht nach Durchgang durch einen Kühler? …
- … Jürgen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser von Windhager: Erfahrungen, Marktanteil & Alternativen? Preisvergleich?
- … HeizlastDie maximale Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur zu halten.Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Wärmebedarf, Heizleistung …
- … Ein Zusatznutzen eines größeren Kessels ist der meist größere Füllraum (= selteneres Nachladen) sowie die Möglichkeit, längeres Holz einzulegen (= bessere …
- … Jürgen …
- … Hallo Jürgen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung LIGNO Plus 25: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zum Wagner & Co. Kessel?
- … Wie groß sollte der Pelletlagerraum sein?Die Größe des Pelletlagerraums hängt vom Wärmebedarf des …
- … Hauses und dem Verbrauch ab. Als Faustregel gilt, dass der Lagerraum mindestens den Jahresbedarf an Pellets fassen sollte. …
- … das gesamte Haus mit Wärme versorgt. Ein Pelletofen ist ein Einzelraumheizer, der nur den Raum beheizt, in dem er steht. …
- … Werten sieht. Das können andere Kessel, die einen kleinen, vollschamottierten Brennraum haben, einen Faktor 10 besser. Also nicht mehr zeitgemäss. …
- … Verbrennung. Und damit ein Hinweis auf einen nicht optimal gestalteten Brennraum. …
- … Schließung beim Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL), Herrn Dr. Jürgen Ohlhoff, beschwert, der meines Wissens nach die Verantwortung für diese Entscheidung …
- … Lambdasonde: Sicher gibt es Kessel, die trotz Lambdasonde einen schlechten Brennraum haben und dann auch nicht optimal verbrennen. Aber ohne Lambdasonde wird …
- … sich ein Kessel, auch einer mit gutem Brennraum, wohl *nie* optimal an reale wechselnde Verhältnisse wie Temperaturunterschiede außen und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Soleeintrittstemperatur, Spreizung & Laufzeit optimieren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raum, Jürgen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raum, Jürgen" oder verwandten Themen zu finden.