Hallo.
Zuerst einmal sorry für die im folgenden Text von mir verwendeten laienhaften Ausdrücke, aber ich habe ehrlich gesagt nicht viel Ahnung von der Sache.
Ich habe vor 3 Jahren ein 8 Jahre altes, gebrauchtes Haus mit Flachdach und Vollwärmeschutz gekauft. Um das Obergeschoss läuft ein Balkon ringsherum, welcher vom Flachdach z.T. überdacht ist.
Letzten Winter bemerkte ich an der Außenwand jetzt Schimmelspuren im Übergang vom Putz des Vollwärmeschutzes (Styropor ca. 19 cm dick) zu den Holzbalken, welche das Vordach (Verlängerung des Flachdaches) tragen. Das Problem tritt nur an der Nordseite auf diesem Balkon und im Winter auf. Jetzt im Sommer sind die Schimmelspuren angetrocknet. Die Schimmelspuren sehen so aus, als wären sie aus der Fassade heraus an die Holzbalken "hingeblasen" worden (s. Bild). Also als ob ein Luftaustausch zwischen Mauer (Ziegel) und Isolierung herrschen würde. Das Zwillingshaus in der gleichen Bauweise hat keine vergleichbaren Mängel.
Kann es sein, dass sich Kondenswasser zwischen Außenwand und Isolierung bildet und so zur Schimmelbildung führt? Kann es sein, dass Feuchtigkeit über den Balkonboden und Putz/Isolierung nach oben gezogen wird? Wie ist dieser Mangel zu beseitigen? Reicht es z.B. den Übergangsbereich mit Silikon abzudichten und so den Luftaustausch zu unterbrechen, oder den Wärmeschutz im Übergangsbereich ein paar Zentimeter wegzuschneiden und dann auszuschäumen? Allerdings habe ich dann wahrscheinlich immer noch das Kondenswasserproblem im Zwischenbereich , oder? Besteht Gefahr, dass der Schimmel in den Innenbereich durchdringt?
Fragen über Fragen. Vielen Dank für Eure Hilfe, laienverständliche Antworten wären klasse.

Anhang:

  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
  • Name:
  • Maier
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und atmen Sie keine Sporen ein.

    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Vollwärmeschutz kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Holzkonstruktionen.

    GoogleAI-Analyse

    🔴 Gefahr: Schimmelbildung deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden kann. Ursachen können Wärmebrücken, Kondensation oder eine defekte Abdichtung sein.

    Ich empfehle folgende Schritte:

    • Ursachenforschung: Eine detaillierte Analyse der Bauphysik ist notwendig, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder Energieberater kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    • Vordach überprüfen: Die Konstruktion des Vordachs und dessen Anschluss an die Fassade sollten auf Wärmebrücken und mangelhafte Abdichtungen untersucht werden.
    • Isolierung prüfen: Der Zustand des Vollwärmeschutzes sollte überprüft werden, um sicherzustellen, dass er seine Funktion erfüllt und keine Feuchtigkeit eindringt.
    • Innenraum kontrollieren: Untersuchen Sie den Innenbereich auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung.

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können das Problem verschlimmern. Vermeiden Sie eigenmächtige Reparaturen mit Silikon oder Bauschaum, da diese die Ursache nicht beheben und die Situation verschlimmern können.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Vollwärmeschutz
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten und einer Putzschicht besteht. Es reduziert den Wärmeverlust und trägt zur Energieeffizienz bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Fassadendämmung
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondensation verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Dies geschieht, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert (Taupunkt) erreicht und die Temperatur sinkt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf
    Bausachverständiger
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Bausachverständige sind oft zertifiziert und verfügen über eine spezielle Ausbildung.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    Flachdach
    Ein Dach mit einer geringen Neigung (weniger als 5 Grad). Flachdächer erfordern spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Foliendach
    Schimmelpilz
    Eine Gruppe von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmelpilzbefall kann zu allergischen Reaktionen und Atemwegserkrankungen führen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeitsschaden
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Der Taupunkt hängt von der Luftfeuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Feuchte

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was sind typische Ursachen für Schimmelbildung im Bereich von Vordächern und Fassaden?
      Typische Ursachen sind Wärmebrücken, Kondensation durch unzureichende Dämmung, defekte Abdichtungen, eindringendes Regenwasser oder eine Kombination dieser Faktoren. Besonders kritisch sind Übergänge zwischen Bauteilen mit unterschiedlichen Materialeigenschaften.
    2. Welche Risiken birgt Schimmelbefall für die Bausubstanz?
      Schimmel kann organische Materialien wie Holz zerstören, was zu strukturellen Schäden führen kann. Zudem kann er die Dämmwirkung des Vollwärmeschutzes beeinträchtigen und Korrosion an Metallteilen verursachen.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Oberflächlicher Schimmelbefall auf nicht-organischen Materialien kann mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden. Bei tiefergehendem Befall oder großflächigem Schimmelbefall sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können online nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Schimmelsanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungen, die auch Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung umfassen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    6. Wie kann ich zukünftig Schimmelbildung vermeiden?
      Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine fachgerechte Dämmung und sorgen Sie für eine dichte Gebäudehülle. Regelmäßige Kontrollen helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Wärmebrücke und einer Kältebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Eine Kältebrücke ist das gleiche Phänomen, nur aus der Perspektive des kalten Außenbereichs. Beide Begriffe beschreiben dasselbe physikalische Prinzip.
    8. Warum ist eine Luftdichtheitsprüfung sinnvoll?
      Eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) deckt unkontrollierte Luftströmungen auf, die zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen können. Sie hilft, Schwachstellen in der Gebäudehülle zu identifizieren und zu beheben.

    🔗 Verwandte Themen

    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen an Fassaden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken bei Neubau und Sanierung.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Wohnräumen.
    • Dachabdichtung bei Flachdächern
      Materialien, Techniken und Wartung für eine dauerhaft dichte Dachabdichtung.
    • Energieeffizienz von Gebäuden
      Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der Energiebilanz.
  2. Vollwärmeschutz: Schimmel durch fehlerhafte Dämmung?

    Außendämmung
    Hallo Meier,
    "Kann es sein, dass sich Kondenswasser zwischen Außenwand und Isolierung bildet und so zur Schimmelbildung führt? "
    Eine Ursache könnte sein, das die Dämmplatten nicht fachgerecht angeklebt wurden und das zu einer unerlaubten
    Durchströmung zwischen Außenwand und Dämmplatten führt. Diese Luft wird dabei erwärmt und nimmt das hier vorhandene (zulässige) Tauwasser mit und tritt im Bereich der Holzbalken aus. Die Voraussetzung für Schimmelbildung wäre vorhanden.
    Es können aber auch andere Ursachen vorliegen. Dazu ist aber eine Untersuchung notwendig. Am besten beauftragen Sie einen Sachverständigen mit der Begutachtung.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
  3. Schimmelbildung: Diffusion als Ursache am Vordach?

    Diffusion
    Hallo Herr Maier,
    das Auftreten des Schadens im Winter spricht für folgendes Bild:
    Um einen Kondenswasserausfall zu erzielen muss wärmere, feuchte transportierende Luft an ein kaltes Bauteil stoßen, genau wie es bei Ihrem Balken der Fall ist.
    Diese Luft stammt aus dem Gebäudeinneren und wird durch Dampfdiffusion aus dem Gebäude transportiert. Dies geschieht bei den meisten Gebäuden und ist normal.
    Durch Diffusion wird nun die Feuchtigkeit auch wieder aus der Dämmlage an die Außenluft abgegeben, es sei denn, die Außenbeschichtung ist dampfdichter als die Dämmlage, dann führt dies zum Feuchtestau in der Dämmung. Das ist häufig anzutreffen bei Fassadenfarben/-Putzen mit hohen Silikonanteilen, aber auch bei Fassaden mit selbstreinigendem Effekt; weniger bei mineralischen Produkten.
    Wenn nun Feuchtigkeit in der Dämmlage ist und der auf Ihrem Bild nicht verschlossene Spalt existiert, wird dieser "Ausgang" benutzt.
    Wenn nun  -  wie schon von Herrn Schwabe angesprochen  -  die Dämmlage nicht Fachgerecht montiert wurde und Hohlstellen aufweist kann der Lufttransport beschleunigt stattfinden. Bereits die Montage der Dämmplatten mit einigen Klebebatzen statt einer vollflächigen Verklebung kann zur Hinterströmung führen.
    Ein einfaches Ausspritzen der Fuge kann kurzzeitig Abhilfe schaffen, doch die Feuchtigkeit will letztlich irgendwohin. Ein vorzeitiges "Absaufen" Ihrer ohnehin in die Jahre gekommene Dämmung wäre der Fall. Eine feuchte Dämmung dämmt übrigens nicht.
    Klarheit bringt da nur jemand, der sich das neutral ansieht und auch das Bauteil einmal öffnet.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  4. Schimmel am Vordach: Konvektion statt Diffusion?

    Foto von Stefan Ibold

    glauben sie wirklich an Diffusion?
    Moin,
    das Schadenbild sieht mir sehr verdächtig nach Konvektion aus dem Gebäudeinneren aus. Test/Überprüfung am besten mittels Blower-Door-Test (BDT) in Verbindung mit Theaternebel. Das Ganze aber bitte bei Windstille durchführen und der Feuerwehr vorher Bescheid geben.
    An die Hinterlüftung der Fassadendämmung mag ich nun gar nicht glauben.
    Konstruktion des Dachs sehr wahrscheinlich mit Zwischensparrendämmung und raumseitig angeordneter DS und abgehängter Decke.
    Grüße
    Stefan Ibold
  5. Schimmelursache: Dämmplatten-Kontrolle vor Blower-Door!

    Schimmel
    also ehe der Aufwand und Kosten für Blower-Door-Test (BDT) in Verbindung mit Theaternebel ausgeführt wird,
    sollte aus Kostengründen die Befestigung der Dämmplatten kontrolliert werden.
    Das kann z.B. ein SV mittels Endoskop durchführen.
    dass ... "das Schadenbild sieht mir sehr verdächtig nach Konvektion aus dem Gebäudeinneren aus" ist eher unwahrscheinlich
    (glauben hilft hier nicht, nur feststellen), da dies ja auch nur auf der Nordseite aufritt.
    MfG
    Schwabe
  6. Konvektion: Schrumpfende Holzbalken als Schimmelursache?

    Pro Konvektion
    ... da sich massive Holzbalken auch nach dem Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) noch verziehen oder (hier wahrscheinlich) schrumpfen und dabei Schlitze freigeben können, vermute ich hier auch in erster Linie auch einen Schaden durch Konvektion ... Indiz hierfür auch die ungleiche Ausbildung.
    Die Version mit der falschangebrachten Dämmung ist vielleicht auch denkbar. Hier fragt sich allerdings: Warum nicht am anderen Balken
    Gruß
  7. Schimmelbildung: Holzfeuchte durch Flachdach-Erwärmung?

    mal ganz anders gedacht ...
    mal ganz anders gedacht darüber ist einfach Flachdach, also extreme Erwärmung bei Sonneneinstrahlung und Austreibung des im Holz enthaltenen Wassers ... dann bei mäßigen Temperaturen oder auch Nachts Tauwassertropfen die das Holz wieder feuchter machen ...
    so ergibt sich ein ständiger Transport von Holzinhaltsstoffen durch die Holzschutzfarbe hindurch auf die Farboberfläche und auf denen gedeiht der Schimmel ganz prächtig ... würde bedeuten die Farbe der Holzteile ist einfach nicht funghizid genug eingestellt ...
    auch nur eine Vermutung, aber basierend auf eigenen konkreten Erfahrungen ...
    Gruß
    Arno Kuschow
  8. Vordach-Schimmel: Konvektion als Hauptursache bestätigt

    Ich schließe mich hier den Herren Ibold und Furch an und gehe auch von Konvektion aus.
    Ich schließe mich hier den Herren Ibold und Furch an und gehe auch von Konvektion aus.
    Blower-Door-Test (BDT) müsste den Nachweis bringen.
  9. Zusatzinfo: Aufgesteckte Dachbalken begünstigen Konvektion?

    Noch mehr Info zum Schadensbild
    Zunächst mal ein ganz herzliches Danke an Alle. Ich bin echt begeistert von dem fachlichen Know how hier im Forum.
    Ich hätte noch eine Zusatzinformation, was vielleicht bezüglich der Konvektionstheorie sehr nützlich scheint. Die Dachbalken gehen nicht durch das Obergeschoss durch. Sie sind nur an der Außenwand aufgesteckt um das Vordach zu tragen.
    Wenn ich die Konvektionstheorie richtig verstanden habe, beruht sie auf der Annahme, dass die Balken durch den Wohnraum durchgehen, durch arbeiten des Holzes dann am Wanddurchgang undichte Stellen entstehen und durch diese dann warme Raumluft an besagten Stellen kondensiert. Der Raum ist allerdings wie gesagt komplett von Ziegeln eingemauert und mit Betondecke abgedeckt. Ich sehe also keine Möglichkeit, dass da irgendwo eine undichte Stelle ist.
    Nochmals Vielen Dank für die Hilfe
    • Name:
    • Maier
  10. Fassadenschaden: Bilder zur Analyse der Schimmelursache!

    das "Aufgesteckte" bezweifle ich zwar, aber wie wäre es denn mit noch ein/zwei Bilder von der Gesamtansicht bzw. betroffenen Fassadenseite
    das "Aufgesteckte" bezweifle ich zwar, aber wie wäre es denn mit noch ein/zwei Bilder von der Gesamtansicht bzw. betroffenen Fassadenseite
  11. Vordach-Konstruktion: Statische Zweifel an 'aufgesteckt'!

    Foto von

    sehe ich auch so
    Moin,
    Begründung: wo soll da der Halt für das Dach herkommen?
    Grüße
    Stefan Ibold
  12. Schimmelanalyse: Innenansicht für Ursachenforschung wichtig

    und vielleicht noch ein Bild von innen Gruß ...
    ... und vielleicht noch ein Bild von innen Gruß und vielleicht noch ein Bild von innen
    Gruß
  13. Wandaufbau: Details zur Analyse des Vollwärmeschutzes!

    Hallo Herr Maier, können Sie den genauen Wandaufbau ...
    Hallo Herr Maier,
    können Sie den genauen Wandaufbau beschreiben?
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  14. Schimmel am Vordach: Fotos & Details zum Wandaufbau

    Weitere Details
    Hallo nochmals. Wie gesagt ich bin ein Laie, habe jetzt weitere Informationen gesammelt, was nicht ganz leicht war. Anbei weitere Fotos, welche die betroffene Fassade (Übergang Wand Obergeschoss/Dachbalken, stärker betroffenes Eck im Kaminbereich), ein Blick in das Innere des Obergeschosses mit Vordach (aufgenommen von der dem Schimmel gegenüberliegenden Seite), der Innenraum (die betroffene Nordseite befindet sich hinter dem Bücherregal), und das Dach auf der Nordseite.
    Bei den Wänden handelt es sich um gebrannte rote Ziegel Biotherm 30S mit Vollwärmeisolierung. Bei den Decken handelt es sich um Massivdecken in Stahlbeton mit Maschinen-Einlagenputz oder um Fertigteildecken mit gespachtelter Untersicht. Das Dach ist mit Presskies gedeckt.
    Soweit die Baubeschreibung. Die Decke fühlt sich echt massiv an (weiß allerdings nicht wie die Halogendeckenstrahler dann reingesetzt wurden bzw. miteinander verbunden sind). Wie die Dachbalken mit dem Dach letztendlich verbunden sind, ist mir immer noch nicht klar. Ihr hattet recht, sie sind glaube ich nicht aufgesetzt. Allerdings können sie auch nicht durchgehend über der Decke durchlaufen, da ich ja in den Ecken schräg verlaufende Balken habe. Wäre es denkbar, dass der Schimmel über das Dach und nicht über die Isolierung kommt?
    Nochmals Danke für die Hilfe.

    Anhang:

    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Schimmel am Vordach: Fotos & Details zum Wandaufbau" auf die Frage "Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Schimmel am Vordach: Fotos & Details zum Wandaufbau" auf die Frage "Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Schimmel am Vordach: Fotos & Details zum Wandaufbau" auf die Frage "Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Schimmel am Vordach: Fotos & Details zum Wandaufbau" auf die Frage "Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Schimmel am Vordach: Fotos & Details zum Wandaufbau" auf die Frage "Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
    • Name:
    • maier
  15. Konvektion: Strahlerdurchbrüche als Schimmel-Eintrittsstelle?

    Foto von

    balken werden durchlaufen
    Moin,
    das ist im 2. Bild m.E. deutlich zu erkennen. Die Decke ist abgehängt, nämlich deutlich tiefer als die UKAbk. der Balken. Die Strahlerdurchbrüche sind garantiert nicht luftdicht ausgeführt und vermutlich die Eintrittsstelle.
    Bleibe dabei, es kommt aus dem Inneren und ist Konvektion.
    Grüße
    Stefan Ibold
  16. Schimmel nur Nordseite: Konvektion als alleinige Ursache?

    Schimmel
    "Bleibe dabei, es kommt aus dem Inneren und ist Konvektion. "
    Wenn dem so sein sollte: warum dann nur auf der Nordseite?
    Wenn Konvektion auf Grund undichter Luftdichtigkeitsebene  -  dann tritt diese Luft überall aus.
    Nein, so einfach ist das nicht. Hier hilft nur ein Vor-Ort-Termin
    u.U. mit Öffnen von Bauteilen.
    MfG
    Schwabe
  17. Nordseite: Temperatur als Faktor für Schimmelbildung?

    Kalte Nordseite?
    Eine Erklärung dafür, dass es nur auf der Nordseite auftritt, könnte die Temperatur sein. Die ist ja auf der Nordseite wegen fehlender Sonneneinstrahlung meist deutlich kühler.
    Allerdings müsste bei trüben kühlen Wetter das dann trotzdem auf allen Seiten in unterschiedlich starker Ausprägung auftreten.
    Es spricht wohl vieles für Konvektion, aber ich gehe davon aus, dass ohne Ortsbesichtigung durch einen Fachmann hier keine Lösung möglich ist.
    Ich hatte woanders schon von einem "Blow-Control"-Test geschrieben, der recht preiswert ist (oder war). Damit kann man zumindest mal feststellen, ob überhaupt eine Strömung da ist.
  18. Ergänzung: Blow-Control Test zur Ursachenfindung

    Ergänzung
    Blow Control gibt es wohl noch. Einfach in Google eingeben.
  19. Konvektion: Schimmel durch Fehlstellen an einzelnen Balken?

    Konvektion
    ... Konvektion ja, aber nicht zwingend an allen Balken.
    Möglicherweise nur an einem Balken wesentlich, weil wie schon beschrieben durch Schrumpfung Fehlstellen zwischen Mauerwerk und Balken entstanden sind ...
    Möglicherweise kommt die Luft auch von anderer Seite. Wir sehen hier nur die abgehängte (?!) Decke des einen Raumes. welche Verbindungen zwischen den Räumen oberhalb der sichtbaren Deckenebene bestehen, können wir allenfalls erahnen.
    Gruß
  20. Schimmel am Schornstein: Abdichtung als mögliche Ursache?

    alles ist möglich, wir raten nur aus der Ferne 😉😉 ... aber
    wenn ich mir die Fotoserie anschaue ist der Schadenspunkt offenbar an der Ecke wo auch der Schornstein durch das Flachdach stößt, da sehe ich auch eine Andeutung von Wasserlaufspuren an der Ecke wo die Rinne gegen den Zug stößt ... da gibt es also noch mehr Fehlerpotential bezüglich Abdichtung gegen aufgehende Wand/Schornstein und um die Ecke ...
    nur mal so als "Querschuss", möchte die Ursache Konvektion auch nicht ausschließen 😉😉, bin ja selber Luftdichtheitsprüfer und find das "spannend".
    Gruß
    Arno Kuschow
  21. Betondecke: Löcher als Ursache für Schimmelbildung?

    Ein paar weitere Infos
    Hallo zusammen
    Nochmals vielen Dank für das Feedback. Ich war jetzt ein paar Tage verreist und habe die Beiträge erst jetzt lesen können.
    Ich habe jetzt einmal einen Deckenleuchter ausgebaut. Es handelt sich also tatsächlich um eine massive, ca. 10 cm dicke Betondecke. Für die Spots wurden Löcher gebohrt und die Löcher sind nach oben zum Dach hin mit einer Plastikkappe verschlossen (fest, nicht lose aufliegende Kappe).
    Des weiteren habe ich mir die Dachbalken nochmals genau angeschaut. Im Bereich über den Balkontüren (zweites Bild), also Südseite, sind vereinzelt ebenfalls, allerdings nur stecknadelkopfgroße, Schimmelspuren im Übergang Balken Isolierung zu sehen (auch hier sieht die Spur aus, als ob jemand mit einem airbrusher durch ein kleines Loch sprüht, also wie von innen nach außen hingeblasen). Da in diesem Bereich oberhalb der Balkontüren ja nur ca. 15 cm Isolierung sind, ist die Advektionstheorie vielleicht doch wahrscheinlicher.
    Allerdings kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die Warmluft über die spots kommt.
    Eigentlich habe ich doch in dem "Hohlraum" zwischen Decke und Dach bei Sonne tagsüber immer eine Lufterwärmung. Kühlt die Luft dann nachts extrem ab, habe ich doch immer das Problem von Kondensation, also feuchter Luft, auch wenn der Hohlraum 100 Prozent dicht ist. Oder verstehe ich das falsch?
    Ich weiß das alles ist von der Ferne aus schlecht zu beurteilen, aber Eure bisherigen Antworten haben mir bisher echt weitergeholfen das Problem etwas einzugrenzen, bzw. zu verstehen.
    • Name:
    • Maier
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen & Sanierung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Schimmelbildung am Vordach eines Hauses mit Vollwärmeschutz. Es werden verschiedene Theorien diskutiert, darunter Kondenswasserbildung durch fehlerhafte Dämmung, Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren, Konvektion durch undichte Stellen und die Rolle der Temperatur auf der Nordseite. Eine abschließende Diagnose erfordert wahrscheinlich eine Vor-Ort-Besichtigung und möglicherweise das Öffnen von Bauteilen.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Vollwärmeschutz: Schimmel durch fehlerhafte Dämmung? wird darauf hingewiesen, dass eine unsachgemäße Anbringung der Dämmplatten zu unerlaubter Durchströmung und Kondenswasserbildung führen kann. Dies sollte bei der Untersuchung berücksichtigt werden.

    🔧 Praktische Umsetzung: Mehrere Nutzer empfehlen, die Befestigung der Dämmplatten zu überprüfen, bevor aufwändigere Tests wie ein Blower-Door-Test durchgeführt werden (siehe Schimmelursache: Dämmplatten-Kontrolle vor Blower-Door!). Ein Sachverständiger kann dies mittels Endoskopie durchführen.

    🔴 Kritisch/Risiko: Die Theorie der Konvektion, also des Luftstroms aus dem Gebäudeinneren, wird von vielen Nutzern als wahrscheinlichste Ursache angesehen. Insbesondere undichte Stellen an den Deckenstrahlern (Konvektion: Strahlerdurchbrüche als Schimmel-Eintrittsstelle?) oder schrumpfende Holzbalken (Konvektion: Schrumpfende Holzbalken als Schimmelursache?) können hier eine Rolle spielen.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Vor-Ort-Termin mit einem Fachmann zu vereinbaren, um die genaue Ursache des Schimmels zu ermitteln. Möglicherweise ist auch ein Blow-Control-Test (Ergänzung: Blow-Control Test zur Ursachenfindung) sinnvoll, um Luftströmungen aufzuspüren. Die Beiträge Schimmel am Vordach: Fotos & Details zum Wandaufbau und Fassadenschaden: Bilder zur Analyse der Schimmelursache! liefern wichtige Details für die Analyse.

    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Abschließend wird darauf hingewiesen, dass auch die Abdichtung des Schornsteins (Schimmel am Schornstein: Abdichtung als mögliche Ursache?) und die generelle Bauphysik des Hauses in die Untersuchung einbezogen werden sollten, um eine umfassende Sanierung des Vollwärmeschutzes zu gewährleisten.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollwärmeschutz, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenrenovierung mit Heraklith: Risse, Putz & geeignete Sanierungsmethoden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe vs. Dispersionsfarbe: Vor- & Nachteile, Erfahrungen, Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung nach 10 Jahren?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz am Fundament: Ursachen für Putzabplatzungen & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Neubau (Ytong): Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Statiker-Gutachten!

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollwärmeschutz, Schimmel" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vollwärmeschutz, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Vollwärmeschutz, Schimmel & Vordach: Was tun?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Vollwärmeschutz, Schimmel, Vordach, Fassade, Sanierung, Flachdach, Kondenswasser, Isolierung, Feuchtigkeit, Bauschaden
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼