Kann sein, dass ich mich hier im falschen Forumsbereich befinde, ich finde leider kein passenderes.

Mein Einfamilienhaus-Rohbau in Ziegelbauweise steht nun größtenteils (Bayern).

Nun habe ich mir etwas die Statik angesehen, und die wirft bei mir einige Fragen auf.

Im Wohnzimmer soll eine 4 m lange Hebe-Schiebetüre eingebaut werden.

Darüber befindet sich ein Überzug, der die darüber liegenden Lasten aufnehmen soll.

Die Statik wurde nach dem vereinfachten Verfahren durchgeführt und ergab als Nachweis "NEd = 378 kN < NRd = 503 kN", und gilt damit als erfüllt (zu 75 % ausgelastet).

Dabei ist mir aufgefallen, dass der Nachweis mit einer ausgeglichenen Lastverteilung nach Bild 1 durchgeführt wurde, aber eigentlich eine ungleichmäßige Lastverteilung nach dem Bild 2 vorliegt.

Darin ist zu sehen, dass ein enormer Kraftanstieg an den Auflagern des Überzuges vorliegt.

Laut Statiker wird das durch die Sicherheiten im vereinfachte Verfahren aufgefangen.

Trotzdem bin ich verunsichert, ob hier bei diesem extremen Fall nicht irgendwelche Gültigkeitsgrenzen überschritten werden, denn es ergibt sich ja dann ein Spannungsverlauf wie in Bild 3.

Die ungleichmäßige Lastverteilung muss einen zusätzlichen Kippmoment auf die Wandscheibe ausüben, damit sich das System im Kräfte-Gleichgewicht befindet.

Die tatsächliche maximale Druckspannung im Mauerwerk ist dann viel höher als die berechnete, wobei die Ziegel direkt an der Maueröffnung dabei am stärksten belastet werden.

Wenn man sich dann noch den hochwärmedämmenden Ziegel (T08 mit fk = 2,1 N/mm²) ansieht, der einem in der Hand fast zerbröselt, und dann die tatsächliche Belastung darauf sieht, kann es einem schon mulmig werden.

Sind diese Zustände denn wirklich normal?

Anhang:

  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
  • Name:
  • Thomas
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    ? Kritisch: Bei Anzeichen von Rissen, Verformungen oder anderen Schäden am Tragwerk muss umgehend ein Statiker hinzugezogen werden.

    ? Gefahr: Eigenmächtige Veränderungen am Tragwerk können die Standsicherheit des Gebäudes gefährden.

    GoogleAI-Analyse

    Die Überprüfung der Statik eines Neubaus in Ziegelbauweise ist ein komplexes Thema, das fundiertes Fachwissen erfordert. Ich kann Ihnen allgemeine Hinweise geben, die jedoch keine professionelle statische Berechnung ersetzen.

    ? Gefahr: Fehlerhafte Ausführung oder unzureichende statische Berechnung können zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude bis hin zum Einsturz führen.

    Wichtige Aspekte, die Sie bei der Betrachtung der Statik berücksichtigen sollten:

    • Lastannahmen: Die Statik basiert auf Annahmen über die zu erwartenden Lasten (z.B. Schnee-, Wind-, Nutzlasten). Diese müssen realistisch und ausreichend hoch angesetzt sein.
    • Materialeigenschaften: Die Festigkeit und Steifigkeit der verwendeten Baustoffe (Ziegel, Beton, Stahl) müssen den Normen entsprechen und in der Berechnung korrekt berücksichtigt werden.
    • Tragwerksplanung: Die einzelnen Bauteile (Wände, Decken, Stützen) müssen so dimensioniert und miteinander verbunden sein, dass sie die auftretenden Lasten sicher abtragen können.
    • Nachweise: Die Statik muss durch entsprechende Nachweise (z.B. Spannungsnachweise, Stabilitätsnachweise) belegt werden.

    Bei einer Hebe-Schiebetür im Wohnzimmer ist besonders auf die Lastverteilung über der Maueröffnung zu achten. Ein zusätzliches Kippmoment kann entstehen. Die Wandscheibe muss die Kräfte sicher ins Fundament ableiten.

    ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur überprüfen. Dieser kann die Lastannahmen, Materialeigenschaften und Tragwerksplanung beurteilen und gegebenenfalls Anpassungen empfehlen.

    ? Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit von Bauwerken und anderen Konstruktionen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Festigkeitslehre, Dynamik, Tragwerksplanung
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie die auf ein Bauteil wirkenden Lasten auf die darunterliegenden Bauteile oder das Fundament übertragen werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Spannungsspitzen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kraftfluss, Auflagerdruck, Flächenlast
    Kippmoment
    Ein Kippmoment ist ein Drehmoment, das dazu neigt, ein Bauteil um eine Achse zu kippen. Es entsteht durch eine Kraft, die nicht durch den Schwerpunkt des Bauteils wirkt.
    Verwandte Begriffe: Drehmoment, Hebelarm, Stabilität
    Wandscheibe
    Eine Wandscheibe ist eine Wand, die dazu dient, horizontale Lasten (z.B. Windlasten) abzutragen und in das Fundament weiterzuleiten. Sie muss ausreichend dimensioniert und mit den angrenzenden Bauteilen verbunden sein.
    Verwandte Begriffe: Aussteifung, Schubwand, Windverband
    Spannungsnachweis
    Ein Spannungsnachweis ist ein rechnerischer Nachweis, der zeigt, dass die in einem Bauteil auftretenden Spannungen unterhalb der zulässigen Grenzwerte liegen. Er dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauteil nicht versagt.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Elastizität, Fließgrenze
    Lastannahmen
    Lastannahmen sind die angenommenen Gewichte und Kräfte, die auf ein Gebäude oder Bauteil wirken. Dazu gehören beispielsweise das Gewicht der Baustoffe, Möbel, Personen, Schnee und Wind.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Eigenlast, Verkehrslast
    Tragwerksplanung
    Die Tragwerksplanung ist der Prozess der Entwicklung und Dimensionierung des Tragwerks eines Gebäudes. Sie umfasst die Auswahl der geeigneten Baustoffe, die Berechnung der Lasten und Spannungen sowie die Erstellung der Ausführungspläne.
    Verwandte Begriffe: Statik, Baustatik, Ingenieurbau

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Frage: Was bedeutet Lastverteilung in der Statik?
      Die Lastverteilung beschreibt, wie die auf ein Bauteil wirkenden Lasten auf die darunterliegenden Bauteile oder das Fundament übertragen werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Spannungsspitzen zu vermeiden und die Tragfähigkeit des Bauteils optimal auszunutzen.
    2. Frage: Was ist ein Kippmoment?
      Ein Kippmoment ist ein Drehmoment, das dazu neigt, ein Bauteil um eine Achse zu kippen. Bei einer Hebe-Schiebetür kann beispielsweise das Gewicht der Tür zu einem Kippmoment auf die darüberliegende Wand führen.
    3. Frage: Was ist eine Wandscheibe?
      Eine Wandscheibe ist eine Wand, die dazu dient, horizontale Lasten (z.B. Windlasten) abzutragen und in das Fundament weiterzuleiten. Sie muss ausreichend dimensioniert und mit den angrenzenden Bauteilen verbunden sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    4. Frage: Welche Rolle spielen Sicherheiten in der Statik?
      Sicherheiten werden in der Statik verwendet, um Unsicherheiten bei den Lastannahmen, Materialeigenschaften und Berechnungsverfahren zu berücksichtigen. Sie stellen sicher, dass das Tragwerk auch unter ungünstigen Bedingungen ausreichend tragfähig ist.
    5. Frage: Was ist ein Spannungsnachweis?
      Ein Spannungsnachweis ist ein rechnerischer Nachweis, der zeigt, dass die in einem Bauteil auftretenden Spannungen unterhalb der zulässigen Grenzwerte liegen. Er dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauteil nicht versagt.
    6. Frage: Was sind Lastannahmen?
      Lastannahmen sind die angenommenen Gewichte und Kräfte, die auf ein Gebäude oder Bauteil wirken. Dazu gehören beispielsweise das Gewicht der Baustoffe, Möbel, Personen, Schnee und Wind. Die Lastannahmen müssen realistisch und ausreichend hoch sein, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    7. Frage: Was bedeutet Tragwerksplanung?
      Die Tragwerksplanung ist der Prozess der Entwicklung und Dimensionierung des Tragwerks eines Gebäudes. Sie umfasst die Auswahl der geeigneten Baustoffe, die Berechnung der Lasten und Spannungen sowie die Erstellung der Ausführungspläne.

    ? Verwandte Themen

    • Baugrundgutachten
      Das Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Bodens und gibt Auskunft über seine Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit.
    • Wärmebrückenberechnung
      Die Wärmebrückenberechnung dient dazu, Wärmebrücken in der Gebäudehülle zu identifizieren und zu minimieren, um Energieverluste und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Schallschutzmaßnahmen
      Schallschutzmaßnahmen dienen dazu, den Schallpegel in Gebäuden zu reduzieren und die Wohnqualität zu verbessern.
    • Brandschutzkonzept
      Das Brandschutzkonzept legt die Maßnahmen fest, die im Brandfall erforderlich sind, um Menschenleben zu retten und Sachschäden zu begrenzen.
    • Bauphysik
      Die Bauphysik befasst sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und ihren Auswirkungen auf das Raumklima und den Energieverbrauch.
  2. Sicherheitsbeiwert Statik: Bemessungswert vs. Ausnutzung

    Schon mal was von Sicherheitsbeiwerten gehört?
    Stark vereinfacht erklärt:

    Bruchspannung * Sicherheitsbeiwert (z.B. 0,5) = Bemessungswert Dieser Bemessungswert wurde bei deiner Berechnung nur zu 75 % ausgenutzt also nochmal 25 % Sicherheit zusätzlich.

    Wo also ist dein Problem?

    Ich würde viel lieber mal die Durchbiegung im Bereich des Überzuges checken damit es da nicht zu Komplikationen mit der Großen Fenstertüranlage kommt.

  3. Statik Ziegelbau: Hohe Auflagerkräfte – Sicherheitswerte ausreichend?

    Nur, reichen die aus?
    Dass hier Sicherheitswerte zum Tragen kommen, ist mir schon bewusst.

    Mich irritiert der extrem hohe Wert an den Auflagern (884 kN/m).

    FEM  -  Simulationen neigen zwar zu Ausreisern, aber einen Anhaltswert bietet es schon.

    Die Momentenwirkung auf das Mauerwerk könnte dabei beträchtlich sein und die Sicherheitswerte aufzehren.

    Die max. Durchbiegung des Überzuges ist laut Statik 0,2 cm (ist jede Menge Eisen drin).

    Anhang:

    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Statik Ziegelbau: Hohe Auflagerkräfte – Sicherheitswerte ausreichend?" auf die Frage "Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
    Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt.
    • Name:
    • Thomas
  4. Deckenauflager: Spannungsspitzen durch Verformung verteilen

    Wie weich
    gestaltest du das Deckenauflager, damit sich die Spannungsspitzen durch Verformung der Decke im Auflagerrand verteilen kann?
  5. Standsicherheitsnachweis: Fachkunde vs. Laien-Beurteilung

    da gibt es Leute, ...
    da gibt es Leute, die nichts anderes machen, als Standsicherheitsnachweise. Inzwischen müssen die (wohl inzwischen auch in allen Bundesländern) die Fachkunde nachgewiesen haben.

    Dann kommt ein Laie und will anhand unvollständiger Informationen wissen, ob der Nachweis i.O. ist.

    ... und es gibt auch noch eine Antwort ;)

  6. Überzug als Durchlaufbalken: Spannungen & Eisen sparen

    Überzug
    Man kann die Spannungen und Durchbiegung abbauen und sogar am Eisen sparen, wenn man den Überzug als Duchlaufbalken über die ganze Hausbreite laufen lässt, an den Auflagerpunkten oben eine Stützenbewehrung einlegt und nicht als Balken auf zwei Stützen mit "viel Eisen" gestaltet.

    Eine weitere Verbesserung wäre ein Verbund mit der Decke, indem man die Bügel des Überzuges beim betonieren der Decke in die Decke einbaut und herausstehen lässt. Das ergibt eine größere Höhe des Balkens, weniger Eisen und trotzdem geringere Durchbiegung.

    Eine weitere Möglichkeit wäre es, wenn man Bewehrungseisen quer zur Tragrichtung in die Decke gehen lässt. Das ergibt einen umgekehrten, halben Plattenbalken. Das geht aber nicht mit den heute üblichen Filigrandecken.

    Also verbessern kann man das Tragsystem schon.

    Auch die Mauern der Außenwände müssen nicht 24 oder sogar 42,5 cm dick sein. 15 oder 20 cm sollte beim Einfamilienhaus völlig ausreichend sein. Die Wärmedämmung muss man dann durch eine zweischalige Konstruktion erreichen. Da kommt dann Politik und Gefühl ins Spiel. Statt der bösen Chemie des Styropors, kann man die Dämmung aus dem unbrennbaren "Multipor", einem Baustoff aus natürlichem Ursprung erreichen.

    Ob man bei den Abmessungen eine möglichst verschnittfrei Fenster- und Türaussparungen vorgesehen hat, kann ich nicht feststellen. Ich vermute eher nicht. Aber das ist Sache des Architekten.

    • Name:
    • Pauline Neugebauer
  7. Verschnittfreie Fenster- & Türaussparung: Was bedeutet das?

    Was versteht man unter einer verschnittfreien Fenster- und Türaussparung?
    Kein Architekt vorhanden, Planung machte eine Bauunternehmung. Leider kann ich daran nichts mehr ändern, sondern muss mit den Gegebenheiten umgehen. Verbaut wird eine 4 m lange Hebe-Schiebetüre.
    • Name:
    • Thomas
  8. Standsicherheitsnachweis: Unzureichende Angaben – Risiko!

    Einen Standsicherheitsnachweis ...
    Einen Standsicherheitsnachweis auf Grund völlig unzureichender Angaben zu beurteilen, ist leider nicht möglich. (Auch wenn "Paulines" Beitrag zunächst anderes vermuten lässt = Kritik)

    [ Zitat Anfang ] ... Kein Architekt vorhanden, Planung machte eine Bauunternehmung ... ... [ Zitat Ende ]

    Aus meiner Sicht zwei gravierende Fehler. (Gespart am falschen Ende.)

    Sofern Du Sicherheit willst, beauftrage einen Prüfstatiker. Den kannst Du über die Ingenieurkammer, Architektenkammer oder per Nachfrage bei der Bauaufsicht finden.

  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Statik eines Einfamilienhauses in Ziegelbauweise, insbesondere im Hinblick auf eine 4 m lange Hebe-Schiebetür. Dabei werden Sicherheitsbeiwerte, Auflagerkräfte und die Gestaltung des Überzugs thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, ob ein Laie die Standsicherheit anhand unvollständiger Informationen beurteilen kann. Zudem wird die Möglichkeit diskutiert, den Überzug als Durchlaufbalken zu gestalten, um Spannungen und Material zu sparen.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Standsicherheitsnachweis: Unzureichende Angaben – Risiko! wird betont, dass eine Beurteilung auf Basis unvollständiger Angaben riskant ist und die Beauftragung eines Prüfstatikers empfohlen wird.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sicherheitsbeiwert Statik: Bemessungswert vs. Ausnutzung erklärt vereinfacht die Bedeutung von Sicherheitsbeiwerten bei der Berechnung der Statik und zeigt, dass oft zusätzliche Sicherheitsreserven vorhanden sind.

    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Statik ist die Gestaltung des Überzugs als Durchlaufbalken, wie im Beitrag Überzug als Durchlaufbalken: Spannungen & Eisen sparen beschrieben. Dies kann zu einer Reduzierung der Spannungen und des Materialbedarfs führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Um die Sicherheit des Neubaus zu gewährleisten, sollte ein qualifizierter Statiker hinzugezogen werden, der die Lastverteilung, Kräfte und Sicherheitswerte im Detail prüft. Bei Unsicherheiten bezüglich der Standsicherheit ist die Beauftragung eines Prüfstatikers ratsam.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Statik, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  2. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  3. Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Ölheizung vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Umweltvergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Statik, Neubau" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Statik, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Statik Neubau prüfen: Lasten, Kräfte, Sicherheit
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Statik, Neubau, Ziegelbauweise, Lasten, Kräfte, Sicherheit, Lastverteilung, Nachweis, Verfahren, Mauerwerk
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼