Rauchabschluss Teppich Bayern
BAU-Forum: Architekt / Architektur

Rauchabschluss Teppich Bayern

ist es erlaubt bei einer Rauchabschlusstüre, die nur im Rauchfall geschlosssen wird möglich den Teppich durchlaufen zu lassen oder muss dieser mit einer Schiene (z.B. ) getrennt werden?
BrandschutzRegeln für Bayern werden gesucht
  • Name:
  • Barbara Sch.
  1. Rauchabschluss

    Hallo Frau Sch.!
    Zu einer Rauchabschlusstür ist folgendes zu sagen:
    Türen in Rauchabschnitten müssen generell geschlossen sein und sollen nur zum "Hindurchgehen" kurz geöffnet werden. Dies wird mit einer Türschließanlagen geregelt. Gegenstände, die die Tür daran hindern, ob lose Teppiche oder der bekannte Holzkeil, haben in dem Schließbereich der Tür nichts zu suchen. Denn die Tür muss im Brandfall, rauch dicht schließen.
    Besitzt eine Tür eine Feststellanlage, gilt das gleiche. Gegenstände im Schließbereich haben auch dort nichts zu suchen, auch wenn hierbei die Tür fast permanent geöffnet ist.
    Bei einem mit dem Untergrund fest verbundenen Teppich muss im Bereich unterhalb der Tür eine rauchdichte Leiste mit dem Estrich fest verbunden werden. Der Teppich darf auf gar keinen Fall durchlaufen.

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN