Hallo,
wir bauen ein Passivhaus (Fertighaus), das zertifiziert werden soll. PHPP-Berechnung liegt vor. Demnach ist die Heizwärmelast 1,6 kW für 20 ° Innentemperatur (1,8 kW bei 22 °), wenn man Warmwasser dazurechnet ergibt sich 2,2 kW.
Als Lüftungslage kommt ein Paul-Gerät mit hoher Wärmerückgewinnung zum Einsatz.
Zum Heizen eine Fußbodenheizung.
Der Haushersteller bietet uns eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222-G) mit Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärmeleistung von 5,9-10 kW (eine kleinere Sole/Wasser-WP gibt es von Viessmann nicht).
Mir scheint das deutlich überdimensioniert.
Ich denke, wenn die Anlage ständig "unterfordert" ist, ist das weder wirtschaftlich noch sinnvoll.
Was sagen die Experten im Forum dazu?
Vielen Dank
  • Name:
  • Schnell91
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die Situation so, dass eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus vermieden werden sollte, da dies zu Ineffizienz und höheren Kosten führen kann. Die vorliegende PHPP-Berechnung mit einer Heizwärmelast von 1,6 kW (bzw. 2,2 kW mit Warmwasser) ist ein guter Ausgangspunkt für die Dimensionierung.

    Ich empfehle, die Nennwärmeleistung der Wärmepumpe so nah wie möglich an der berechneten Heizwärmelast zu wählen. Eine leichte Reserve ist sinnvoll, aber eine deutliche Überschreitung sollte vermieden werden. Achten Sie auf die modulierende Leistung der Wärmepumpe, um den tatsächlichen Bedarf optimal zu decken.

    Ich rate dazu, die Auslegung der Wärmepumpe mit einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu überprüfen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten des Passivhauses berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung geben.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Wärmepumpe von einem unabhängigen Experten überprüfen und optimieren, um Ineffizienz und unnötige Kosten zu vermeiden.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    PHPP
    Das Passivhaus Projektierungs Paket (PHPP) ist ein Softwaretool zur Berechnung des Energiebedarfs von Gebäuden nach Passivhausstandard. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf.
    Heizwärmelast
    Die Heizwärmelast bezeichnet die maximale Wärmeleistung, die ein Gebäude an kalten Tagen benötigt, um eine bestimmte Innentemperatur zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlastberechnung.
    Sole-Wasser-Wärmepumpe
    Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme als Energiequelle. Sie entzieht dem Erdreich Wärme über Erdkollektoren oder Erdsonden und gibt sie an das Heizsystem ab.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmequelle.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die maximale Wärmeleistung, die ein Heizgerät unter definierten Bedingungen abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeleistung, Leistungsaufnahme.
    Modulierende Wärmepumpe
    Eine modulierende Wärmepumpe kann ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb und reduziert Taktzyklen.
    Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, Frequenzumrichter, Teillastbetrieb.
    Erdwärmetauscher
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann den Energiebedarf für Heizung und Kühlung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdregister, Vorwärmung.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne erreicht.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet PHPP-Berechnung?
      Die PHPP-Berechnung (Passivhaus Projektierungs Paket) ist ein Planungswerkzeug zur Auslegung von Passivhäusern. Es berücksichtigt Wärmeverluste, solare Gewinne und interne Wärmequellen, um den Heizwärmebedarf zu ermitteln.
    2. Warum ist eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus problematisch?
      Eine überdimensionierte Wärmepumpe taktet häufiger, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad reduziert. Zudem entstehen unnötige Kosten bei der Anschaffung.
    3. Welche Rolle spielt die modulierende Leistung der Wärmepumpe?
      Eine modulierende Wärmepumpe kann ihre Leistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen. Dies ist besonders in Passivhäusern wichtig, da der Wärmebedarf sehr gering ist.
    4. Was ist ein Erdwärmetauscher?
      Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage verbessern.
    5. Wie finde ich einen unabhängigen Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über regionale Handwerkskammern.
    6. Was ist bei der Fußbodenheizung im Passivhaus zu beachten?
      Die Fußbodenheizung sollte auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt sein, um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren.
    7. Welche Alternativen gibt es zur Sole-Wasser-Wärmepumpe?
      Alternativen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen oder Gas-Brennwertheizungen in Kombination mit Solarthermie, wobei die Sole-Wasser-Wärmepumpe im Passivhaus meist die effizienteste Lösung ist.
    8. Wie wirkt sich die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auf die Heizlast aus?
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung reduziert die Heizlast, da sie einen Großteil der Wärme aus der Abluft zurückgewinnt und der Zuluft zuführt.

    🔗 Verwandte Themen

    • Wärmepumpen-Arten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpensysteme (Luft, Sole, Wasser).
    • Heizlastberechnung für Neubauten
      Methoden und Faktoren zur Ermittlung der optimalen Heizleistung.
    • Förderprogramme für Wärmepumpen
      Überblick über aktuelle staatliche Zuschüsse und Förderkredite.
    • Effizienzsteigerung von Fußbodenheizungen
      Tipps zur Optimierung der Wärmeverteilung und Vorlauftemperatur.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Funktionsweise, Vorteile und Kosten von zentralen und dezentralen Systemen.
  2. Sole-WP im Passivhaus: Dimensionierung kritisch prüfen!

    Also, eine Sole-WP ...
    Also, eine Sole-WP und Passivhaus in der Dimension, da passt so einiges nicht. Genau, wie der Warmwasserbedarf. Da muss man mal alles hinterfragen ...
    Erdwärmetauscher?
  3. Wärmepumpe überdimensioniert? Alternativen & WW-Bedarf prüfen!

    Danke, aber ...
    was passt nicht?
    Die WP ist überdimensioniert, oder?
    Ich habe keine Sole-WP mit geringerer Leistung gefunden.
    Welche gäbe es?
    Oder eine Luft/Wasser-WP?
    Und was stimmt mit dem WW-Bedarf nicht?
    Vielen Dank im Voraus
  4. Heizlast vs. WW-Bedarf: Planungsfehler bei Wärmepumpe?

    Hier
    passt tatsächlich Einiges nicht, denn, was hat die Heizlast der Heizung mit der Leistungsanforderung der WW-Bereitung zu tun?
    Das scheint ja eine merkwürdige Planung zu sein. Vermutlich wurde nicht dimensioniert, sondern einfach angenommen das es so irgendwie klappen könnte.
  5. Passivhaus-Konzept: Überdimensionierte Wärmepumpe widersinnig!

    Wat ist eine Passivhaus? ...
    Wat ist eine Passivhaus? Sinn soll sein, ein Konzept zu erarbeiten und (!) umzusetzen. Sinn ist es sicherlich nicht, in ein Haus eine Anlage einzubauen, mit der man theoretisch 4-5 Häuser beheizen kann. Also, wenn solche Grütze zertifiziert ist, ist das Feist-Siegel nichts anderes als Geldschneiderei.
    Einfach ausgedrückt: Dein Hausbauer hat keinen blassen Schimmer, oder bastelst Du selbst rum?
  6. Heizlast & WW-Bereitung: WP-Leistung korrekt dimensionieren!

    Zuerst mal..
    hat die Heizlast mit dem WW-Bereitung zu tun, dass beides die WP leisten soll.
    Dass allerdings manches nicht so passt, da habe ich auch langsam den Verdacht.
    Ich bastle nicht selber rum, es handelt sich um einen renommierten Anbieter, mit Referenzbauherrn habe ich gesprochen  -  ich hoffe, die waren nicht gekauft ;-)
    Eure pauschelen KO-Schläge helfen mir leider nicht wirklich weiter :-(
    Also: warum passt der WW-Bedarf nicht? Was stimmt an der Annahme 0,25 kW pro Person nicht?
    Leider gibt es keine Sole/Wasser-WP unter 6 kW am Markt, nur DV-WP oder eben Luft/Wasser-WP.
    Wieso stellt ihr die PHPP-Planung wegen der WP in Frage? Die schlägt sich ja nur bei der Primärenergie nieder, und da werden die Ziele auch mit einer Luft-Pumpe (trotz schlechterer JAZ) erreicht.
  7. WP-Planung: Leistung & Energiebedarf getrennt berechnen!

    Das
    ist keine Begründung. Bei einer soliden Planung werden Leistung und tatsächlicher Energiebedarf getrennt voneinander berechnet. Erst im Ergebnis stellt man fest, ob es Sinn macht nur einen WEAbk. zu verwenden.
    Die Kompetenz des Anbieters würde ich sehr bezweifeln, zumindest in Sachen TGAAbk.. Das Bauwerk kann ich nicht beurteilen. Der mag vielleicht 0815 Häuser bauen, Energieeffizienz scheint jedoch ein Fremdwort zu sein. Das hier Baukörper, Klimastandort, Nutzerverhalten und TGA eine Einheit bilden, scheint unbekannt.
    Die 0,25 kW/Person stammen aus der Urzeit, als die WW-Bereitung mal so nebenher miterledigt wurde. Schon damals falsch. Gleiches gilt übrigens für die unsinnigen "Sperrzeitzuschläge" bei WP Sondertarifen.
    Wer 6 kW Solepumpen verbauen möchte, weil der Markt keine kleineren anbietet, sollte ein anderes Haus bauen.
    Primärenergiee ist meist für Förderanträge interessant, der spätere tatsächliche Endenergieverbrauch steht auf einem ganz anderem Blatt ;-)
    Die bessere JAZ einer Solepumpe ist bei einem PH fast uninteressant.
    Ach ja, Referenzkunden erhalten eine Besichtigungsvergütung und wenn der Neuinteressent unterschrieben hat, gibt's noch eine Sondergratifikation!
    Besser sich mal Verbrauchsprognosen vom Anbieter und belastbare Verbrauchsunterlagen vom Kunden zeigen lassen. Da trennt sich meist die Spreu vom Weizen.
  8. Passivhaus-Beheizung: Alternativen zur überdimensionierten WP!

    zu viel AWG-Hormone ...
    zu viel AWG-Hormone hier soll aus einem Standard-Haus ein Passavhaus gemacht werden. Allein schon die Idee da so eine große Pumpe einzubauen zeugt von wenig, bis nicht vorhandener Sachkompetenz auf diesem Gebiet, anders ausgedrückt: die können nichts anderes. Was es für Möglichkeiten der Beheizung in dieser Größenordnung gibt, zeigt ein Blick auf die Feist-Seite:

    Nur, dazu muss man sich mit der Materie auskennen und willens sein, mal vom 08-15-Standard abzuweichen.
    Ob ein Hersteller renommiert ist, ist völlig zweitrangig. Auf der Liste gibt es Hersteller aus dem absolutem Billig-Segment, die, Dank einiger k€ sich jetzt Passivhausbauer nennen dürfen, aber zu 99,9 % noch nie bis kaum ein PH gebaut haben. Der kann gute Häuser bauen, oder schlechte, aber im PH-Bereich werden Karten völlig neu gemischt.
    Hier bleibt nichts anderes übrig, als sich mal externen Sachverstand einzukaufen. Einen, der mal das ganze Konzept prüft.

  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Wärmepumpe im Passivhaus: Dimensionierung & Effizienz

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Wärmepumpe in einem Passivhaus überdimensioniert sein kann. Experten raten zur genauen Prüfung der Heizlastberechnung und des Warmwasserbedarfs. Eine separate Berechnung von Leistung und Energiebedarf wird empfohlen, um eine effiziente Lösung zu gewährleisten. Alternativen zur Sole-Wasser-Wärmepumpe, wie z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpen, sollten in Betracht gezogen werden. Die Kompetenz des Anbieters in Bezug auf TGAAbk. (Technische Gebäudeausrüstung) wird hinterfragt.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Passivhaus-Konzept: Überdimensionierte Wärmepumpe widersinnig! ist der Einbau einer Anlage, die theoretisch mehrere Häuser beheizen könnte, nicht im Sinne eines Passivhauses.

    ✅ Zusatzinfo: Ein Blick auf die Feist-Seite (passivhaustagung.de) kann alternative Beheizungsmöglichkeiten für Passivhäuser aufzeigen, wie im Beitrag Passivhaus-Beheizung: Alternativen zur überdimensionierten WP! erwähnt.

    📊 Fakten/Zahlen: Die Heizwärmelast des Passivhauses beträgt laut PHPP-Berechnung 1,6 kW für 20° Innentemperatur (1,8 kW bei 22°), mit Warmwasser 2,2 kW.

    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Dimensionierung der Wärmepumpe kritisch zu hinterfragen und den Warmwasserbedarf genau zu prüfen, wie in Sole-WP im Passivhaus: Dimensionierung kritisch prüfen! und Wärmepumpe überdimensioniert? Alternativen & WW-Bedarf prüfen! diskutiert.

    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu unabhängigen Energieberatern auf und fordern Sie eine detaillierte Heizlastberechnung an. Prüfen Sie alternative Heizsysteme und vergleichen Sie Angebote verschiedener Anbieter, um die optimale Lösung für Ihr Passivhaus zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur getrennten Berechnung von Leistung und Energiebedarf, wie im Beitrag WP-Planung: Leistung & Energiebedarf getrennt berechnen! erläutert.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11433: Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Passivhaus" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Wärmepumpe: Überdimensionierung im Passivhaus?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼