Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen
Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
wir bauen ein Passivhaus (Fertighaus), das zertifiziert werden soll. PHPP-Berechnung liegt vor. Demnach ist die Heizwärmelast 1,6 kW für 20 ° Innentemperatur (1,8 kW bei 22 °), wenn man Warmwasser dazurechnet ergibt sich 2,2 kW.
Als Lüftungslage kommt ein Paul-Gerät mit hoher Wärmerückgewinnung zum Einsatz.
Zum Heizen eine Fußbodenheizung.
Der Haushersteller bietet uns eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222-G) mit Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärmeleistung von 5,9-10 kW (eine kleinere Sole/Wasser-WP gibt es von Viessmann nicht).
Mir scheint das deutlich überdimensioniert.
Ich denke, wenn die Anlage ständig "unterfordert" ist, ist das weder wirtschaftlich noch sinnvoll.
Was sagen die Experten im Forum dazu?
Vielen Dank
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) SchutzAutomatisch generierte KI-Ergänzungen
Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
GoogleAI-Analyse
Ich beurteile die Situation so, dass eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus vermieden werden sollte, da dies zu Ineffizienz und höheren Kosten führen kann. Die vorliegende PHPP-Berechnung mit einer Heizwärmelast von 1,6 kW (bzw. 2,2 kW mit Warmwasser) ist ein guter Ausgangspunkt für die Dimensionierung.
Ich empfehle, die Nennwärmeleistung der Wärmepumpe so nah wie möglich an der berechneten Heizwärmelast zu wählen. Eine leichte Reserve ist sinnvoll, aber eine deutliche Überschreitung sollte vermieden werden. Achten Sie auf die modulierende Leistung der Wärmepumpe, um den tatsächlichen Bedarf optimal zu decken.
Ich rate dazu, die Auslegung der Wärmepumpe mit einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu überprüfen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten des Passivhauses berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung geben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Wärmepumpe von einem unabhängigen Experten überprüfen und optimieren, um Ineffizienz und unnötige Kosten zu vermeiden.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- PHPP
- Das Passivhaus Projektierungs Paket (PHPP) ist ein Softwaretool zur Berechnung des Energiebedarfs von Gebäuden nach Passivhausstandard. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf. - Heizwärmelast
- Die Heizwärmelast bezeichnet die maximale Wärmeleistung, die ein Gebäude an kalten Tagen benötigt, um eine bestimmte Innentemperatur zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlastberechnung. - Sole-Wasser-Wärmepumpe
- Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme als Energiequelle. Sie entzieht dem Erdreich Wärme über Erdkollektoren oder Erdsonden und gibt sie an das Heizsystem ab.
Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmequelle. - Nennwärmeleistung
- Die Nennwärmeleistung ist die maximale Wärmeleistung, die ein Heizgerät unter definierten Bedingungen abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeleistung, Leistungsaufnahme. - Modulierende Wärmepumpe
- Eine modulierende Wärmepumpe kann ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb und reduziert Taktzyklen.
Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, Frequenzumrichter, Teillastbetrieb. - Erdwärmetauscher
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann den Energiebedarf für Heizung und Kühlung reduzieren.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdregister, Vorwärmung. - Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Gewinne erreicht.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, Wärmedämmung.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet PHPP-Berechnung?
Die PHPP-Berechnung (Passivhaus Projektierungs Paket) ist ein Planungswerkzeug zur Auslegung von Passivhäusern. Es berücksichtigt Wärmeverluste, solare Gewinne und interne Wärmequellen, um den Heizwärmebedarf zu ermitteln. - Warum ist eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus problematisch?
Eine überdimensionierte Wärmepumpe taktet häufiger, was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad reduziert. Zudem entstehen unnötige Kosten bei der Anschaffung. - Welche Rolle spielt die modulierende Leistung der Wärmepumpe?
Eine modulierende Wärmepumpe kann ihre Leistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen. Dies ist besonders in Passivhäusern wichtig, da der Wärmebedarf sehr gering ist. - Was ist ein Erdwärmetauscher?
Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage verbessern. - Wie finde ich einen unabhängigen Energieberater?
Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über regionale Handwerkskammern. - Was ist bei der Fußbodenheizung im Passivhaus zu beachten?
Die Fußbodenheizung sollte auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt sein, um die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren. - Welche Alternativen gibt es zur Sole-Wasser-Wärmepumpe?
Alternativen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen oder Gas-Brennwertheizungen in Kombination mit Solarthermie, wobei die Sole-Wasser-Wärmepumpe im Passivhaus meist die effizienteste Lösung ist. - Wie wirkt sich die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung auf die Heizlast aus?
Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung reduziert die Heizlast, da sie einen Großteil der Wärme aus der Abluft zurückgewinnt und der Zuluft zuführt.
🔗 Verwandte Themen
- Wärmepumpen-Arten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpensysteme (Luft, Sole, Wasser). - Heizlastberechnung für Neubauten
Methoden und Faktoren zur Ermittlung der optimalen Heizleistung. - Förderprogramme für Wärmepumpen
Überblick über aktuelle staatliche Zuschüsse und Förderkredite. - Effizienzsteigerung von Fußbodenheizungen
Tipps zur Optimierung der Wärmeverteilung und Vorlauftemperatur. - Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
Funktionsweise, Vorteile und Kosten von zentralen und dezentralen Systemen.
-
Sole-WP im Passivhaus: Dimensionierung kritisch prüfen!
Also, eine Sole-WP ...
Also, eine Sole-WP und Passivhaus in der Dimension, da passt so einiges nicht. Genau, wie der Warmwasserbedarf. Da muss man mal alles hinterfragen ...
Erdwärmetauscher? -
Wärmepumpe überdimensioniert? Alternativen & WW-Bedarf prüfen!
Danke, aber ...
was passt nicht?
Die WP ist überdimensioniert, oder?
Ich habe keine Sole-WP mit geringerer Leistung gefunden.
Welche gäbe es?
Oder eine Luft/Wasser-WP?
Und was stimmt mit dem WW-Bedarf nicht?
Vielen Dank im Voraus -
Heizlast vs. WW-Bedarf: Planungsfehler bei Wärmepumpe?
Hier
passt tatsächlich Einiges nicht, denn, was hat die Heizlast der Heizung mit der Leistungsanforderung der WW-Bereitung zu tun?
Das scheint ja eine merkwürdige Planung zu sein. Vermutlich wurde nicht dimensioniert, sondern einfach angenommen das es so irgendwie klappen könnte. -
Passivhaus-Konzept: Überdimensionierte Wärmepumpe widersinnig!
Wat ist eine Passivhaus? ...
Wat ist eine Passivhaus? Sinn soll sein, ein Konzept zu erarbeiten und (!) umzusetzen. Sinn ist es sicherlich nicht, in ein Haus eine Anlage einzubauen, mit der man theoretisch 4-5 Häuser beheizen kann. Also, wenn solche Grütze zertifiziert ist, ist das Feist-Siegel nichts anderes als Geldschneiderei.
Einfach ausgedrückt: Dein Hausbauer hat keinen blassen Schimmer, oder bastelst Du selbst rum? -
Heizlast & WW-Bereitung: WP-Leistung korrekt dimensionieren!
Zuerst mal..
hat die Heizlast mit dem WW-Bereitung zu tun, dass beides die WP leisten soll.
Dass allerdings manches nicht so passt, da habe ich auch langsam den Verdacht.
Ich bastle nicht selber rum, es handelt sich um einen renommierten Anbieter, mit Referenzbauherrn habe ich gesprochen - ich hoffe, die waren nicht gekauft
Eure pauschelen KO-Schläge helfen mir leider nicht wirklich weiter
Also: warum passt der WW-Bedarf nicht? Was stimmt an der Annahme 0,25 kW pro Person nicht?
Leider gibt es keine Sole/Wasser-WP unter 6 kW am Markt, nur DV-WP oder eben Luft/Wasser-WP.
Wieso stellt ihr die PHPP-Planung wegen der WP in Frage? Die schlägt sich ja nur bei der Primärenergie nieder, und da werden die Ziele auch mit einer Luft-Pumpe (trotz schlechterer JAZ) erreicht. -
WP-Planung: Leistung & Energiebedarf getrennt berechnen!
Das
ist keine Begründung. Bei einer soliden Planung werden Leistung und tatsächlicher Energiebedarf getrennt voneinander berechnet. Erst im Ergebnis stellt man fest, ob es Sinn macht nur einen WEAbk. zu verwenden.
Die Kompetenz des Anbieters würde ich sehr bezweifeln, zumindest in Sachen TGAAbk.. Das Bauwerk kann ich nicht beurteilen. Der mag vielleicht 0815 Häuser bauen, Energieeffizienz scheint jedoch ein Fremdwort zu sein. Das hier Baukörper, Klimastandort, Nutzerverhalten und TGA eine Einheit bilden, scheint unbekannt.
Die 0,25 kW/Person stammen aus der Urzeit, als die WW-Bereitung mal so nebenher miterledigt wurde. Schon damals falsch. Gleiches gilt übrigens für die unsinnigen "Sperrzeitzuschläge" bei WP Sondertarifen.
Wer 6 kW Solepumpen verbauen möchte, weil der Markt keine kleineren anbietet, sollte ein anderes Haus bauen.
Primärenergiee ist meist für Förderanträge interessant, der spätere tatsächliche Endenergieverbrauch steht auf einem ganz anderem Blatt
Die bessere JAZ einer Solepumpe ist bei einem PH fast uninteressant.
Ach ja, Referenzkunden erhalten eine Besichtigungsvergütung und wenn der Neuinteressent unterschrieben hat, gibt's noch eine Sondergratifikation!
Besser sich mal Verbrauchsprognosen vom Anbieter und belastbare Verbrauchsunterlagen vom Kunden zeigen lassen. Da trennt sich meist die Spreu vom Weizen. -
Passivhaus-Beheizung: Alternativen zur überdimensionierten WP!
zu viel AWG-Hormone ...
zu viel AWG-Hormone hier soll aus einem Standard-Haus ein Passavhaus gemacht werden. Allein schon die Idee da so eine große Pumpe einzubauen zeugt von wenig, bis nicht vorhandener Sachkompetenz auf diesem Gebiet, anders ausgedrückt: die können nichts anderes. Was es für Möglichkeiten der Beheizung in dieser Größenordnung gibt, zeigt ein Blick auf die Feist-Seite:Nur, dazu muss man sich mit der Materie auskennen und willens sein, mal vom 08-15-Standard abzuweichen.
Ob ein Hersteller renommiert ist, ist völlig zweitrangig. Auf der Liste gibt es Hersteller aus dem absolutem Billig-Segment, die, Dank einiger k€ sich jetzt Passivhausbauer nennen dürfen, aber zu 99,9 % noch nie bis kaum ein PH gebaut haben. Der kann gute Häuser bauen, oder schlechte, aber im PH-Bereich werden Karten völlig neu gemischt.
Hier bleibt nichts anderes übrig, als sich mal externen Sachverstand einzukaufen. Einen, der mal das ganze Konzept prüft. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.
Wärmepumpe im Passivhaus: Dimensionierung & Effizienz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Wärmepumpe in einem Passivhaus überdimensioniert sein kann. Experten raten zur genauen Prüfung der Heizlastberechnung und des Warmwasserbedarfs. Eine separate Berechnung von Leistung und Energiebedarf wird empfohlen, um eine effiziente Lösung zu gewährleisten. Alternativen zur Sole-Wasser-Wärmepumpe, wie z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpen, sollten in Betracht gezogen werden. Die Kompetenz des Anbieters in Bezug auf TGAAbk. (Technische Gebäudeausrüstung) wird hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Passivhaus-Konzept: Überdimensionierte Wärmepumpe widersinnig! ist der Einbau einer Anlage, die theoretisch mehrere Häuser beheizen könnte, nicht im Sinne eines Passivhauses.
✅ Zusatzinfo: Ein Blick auf die Feist-Seite (passivhaustagung.de) kann alternative Beheizungsmöglichkeiten für Passivhäuser aufzeigen, wie im Beitrag Passivhaus-Beheizung: Alternativen zur überdimensionierten WP! erwähnt.
📊 Fakten/Zahlen: Die Heizwärmelast des Passivhauses beträgt laut PHPP-Berechnung 1,6 kW für 20° Innentemperatur (1,8 kW bei 22°), mit Warmwasser 2,2 kW.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Dimensionierung der Wärmepumpe kritisch zu hinterfragen und den Warmwasserbedarf genau zu prüfen, wie in Sole-WP im Passivhaus: Dimensionierung kritisch prüfen! und Wärmepumpe überdimensioniert? Alternativen & WW-Bedarf prüfen! diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu unabhängigen Energieberatern auf und fordern Sie eine detaillierte Heizlastberechnung an. Prüfen Sie alternative Heizsysteme und vergleichen Sie Angebote verschiedener Anbieter, um die optimale Lösung für Ihr Passivhaus zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur getrennten Berechnung von Leistung und Energiebedarf, wie im Beitrag WP-Planung: Leistung & Energiebedarf getrennt berechnen! erläutert.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
- … Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen …
- … Erfahrungen mit Wärmepumpen im Passivhaus gesucht? Infos zu Wasser-Wärmepumpen, Kosten …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Wasser-Wärmepumpe, Erfahrungen, Kosten, Effizienz, Neubau, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Passivhaus, Haustechnik, Neubau …
- … Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, …
- … Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen? …
- … die Planung unseres neuen Hauses (Passivhaus, 140 m²) ist so gut wie abgeschlossen. Wir planen …
- … eine Wärmepumpe, sind hier jedoch nicht ganz schlüssig. Erkundigt haben wir uns über eine WP und als Wärmequelle Wasser, da unser Grundstück nicht groß genug ist. …
- … Ich empfehle für ein Passivhaus mit 140 m² eine Wärmepumpe, insbesondere wenn das Grundstück …
- … für andere Wärmequellen wie Erdwärme nicht ausreicht. Eine Wasser-Wärmepumpe kann eine gute Option sein, da sie eine konstante Wärmequelle nutzt. …
- … Leistung: Die Wärmepumpe sollte ausreichend dimensioniert sein, um den Wärmebedarf des Passivhauses …
- … Geräuschentwicklung: Informieren Sie sich über die Geräuschentwicklung der Wärmepumpe, um Beeinträchtigungen zu vermeiden. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die technischen Daten und Preise der verschiedenen Wärmepumpenmodelle. …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine …
- … PassivhausEin Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung …
- … (Coefficient of Performance)Der COP ist eine Kennzahl, die die Effizienz einer Wärmepumpe angibt. Er beschreibt das Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzter elektrischer …
- … Energie. Je höher der COP, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung. …
- … Wasser-WärmepumpeEine Wasser-Wärmepumpe nutzt Grundwasser als Wärmequelle. Sie pumpt Grundwasser …
- … WärmequelleDie Wärmequelle ist die Umgebung, aus der die Wärmepumpe die Wärme bezieht. Dies kann Luft, Erdreich oder Wasser sein. Die …
- … Wahl der Wärmequelle beeinflusst die Effizienz und die Kosten der Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Umweltwärme, Erdwärme, Luftwärmepumpe. …
- … KältemittelDas Kältemittel ist eine Flüssigkeit, die in der Wärmepumpe zirkuliert und die Wärme von der Wärmequelle zum Heizsystem transportiert. Es …
- … Welche Vorteile bietet eine Wasser-Wärmepumpe im Vergleich zu anderen Wärmepumpen?Wasser-Wärmepumpen nutzen Grundwasser …
- … zu einer höheren Effizienz und geringeren Betriebskosten im Vergleich zu Luft-Wärmepumpen, insbesondere in kalten Wintern. …
- … für eine Wasser-Wärmepumpe inklusive Installation?Die Kosten für eine Wasser-Wärmepumpe inklusive Installation können stark variieren, abhängig von der Größe der Anlage, …
- … erforderlichen Genehmigungen. Im Allgemeinen liegen die Kosten höher als bei Luft-Wärmepumpen, aber die langfristigen Betriebskosten können geringer sein. …
- … Wie effizient ist eine Wärmepumpe in einem Passivhaus?In einem Passivhaus ist der Wärmebedarf durch die …
- … gute Dämmung und die kontrollierte Wohnraumlüftung sehr gering. Daher kann eine Wärmepumpe besonders effizient arbeiten und einen hohen Anteil des Wärmebedarfs decken. …
- … Wartungsarbeiten sind bei einer Wärmepumpe erforderlich?Wärmepumpen sind wartungsarm, aber regelmäßige Inspektionen sind wichtig, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Dazu gehören die Überprüfung des Kältemittelstands, die Reinigung der Filter und die Kontrolle der elektrischen Anschlüsse. …
- … Kann eine Wärmepumpe auch zur Kühlung im Sommer eingesetzt werden?Ja, viele Wärmepumpe …
- … hält eine Wärmepumpe?Die Lebensdauer einer Wärmepumpe beträgt in der Regel 15 bis 20 Jahre. Durch regelmäßige Wartung und sorgfältige Bedienung kann die Lebensdauer verlängert werden. …
- … Welchen Stromverbrauch hat eine Wärmepumpe in einem Passivhaus?Der Stromverbrauch einer Wärmepumpe in einem Passivhaus …
- … Passivhauses ist der Stromverbrauch in der Regel geringer als in einem …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Sole-Wasser-WärmepumpeVergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpen-Systeme. …
- … Förderprogramme für WärmepumpenÜberblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse …
- … für den Einbau einer Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüstenInformationen und Tipps zur Nachrüstung einer Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude. …
- … Wärmepumpe und FußbodenheizungOptimale Kombination für effizientes …
- … Wärmepumpe mit Photovoltaik kombinierenEigenerzeugten Strom für den Betrieb der Wärmepumpe nutzen und Kosten sparen. …
- … Dimensionierung Wärmepumpe: Ist sie überdimensioniert …
- … Wirklich? bisschen überdimensioniert für ein Passivhaus ... …
- … Erdwärme vs. Luftwärmepumpe: Effizienz im Passivhaus …
- … Erdwärme vs. Luftwärmepumpe …
- … nach meiner Auffassung - Gedanken darüber machen, welchen Sinn eine Luftwärmepumpe macht. …
- … Hintergrund: Durch die gute Wärmedämmung eines Passivhauses beginnt man …
- … sehr spät zu heizen. Ab ca. 8.. 11 °C. Bei Luft-Wärmepumpen hängt die Effizienz direkt von der Lufttemperatur ab (egal welcher Hersteller). …
- … Das bedeutet für eine Luftwärmepumpe, dass man wg. der relativ kalten Luft bei Passivhäusern relativ eine relativ niedrige Effizienz erreichen kann. Einige Luft-Wärmepumpen beginnen in diesem Temperaturbereich bereits mit dem sog. Abtauvorgang, …
- … Geräusche: Vergessen darf man bei Luft-Wärmepumpen auch nicht, dass Geräusche entstehen. Auch Wärmepumpen in sog. Innenaufstellung haben Luft-Geräusche zur Folge: Die Luft …
- … beispielsweise mit einem relativ kleinen Erdkollektor oder einer kleinen Erdsonde ein Passivhaus sehr Effizient beheizt werden. Sollte man zu wenig Fläche haben, oder …
- … -://http://www.wärmepumpen.de/fachhandwerker-wettbewerb/galerie-der-fachhandwerker/detailansicht-fachhandwerker-des-jahres/no_cache/1/uid/nick-wärmepumpen-und-elektrotechnik-lehmann/ …
- … Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz …
- … sich um die optimale Wahl der Wärmepumpe für ein Passivhaus, wobei sowohl Wasser-Wärmepumpen als auch Alternativen wie Erdwärme und Luftwärmepumpen …
- … in Betracht gezogen werden. Die Dimensionierung der Wärmepumpe und deren Effizienz in Bezug auf die spezifischen Bedingungen eines Passivhauses (geringer Heizbedarf, späte Heizperiode) sind zentrale Aspekte. Auch die …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Effizienz von Luftwärmepumpen ist stark von der Außentemperatur abhängig, was in Passivhäusern mit später …
- … Heizperiode berücksichtigt werden muss. Siehe Beitrag: Erdwärme vs. Luftwärmepumpe: Effizienz im Passivhaus. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Wärmepumpe für ein …
- … Passivhaus sollten die spezifischen Gegebenheiten des Hauses (Größe, Dämmung) und des Grundstücks …
- … ist entscheidend, um eine Überdimensionierung zu vermeiden, wie im Beitrag Dimensionierung Wärmepumpe: Ist sie überdimensioniert? diskutiert wird. …
- … eine Wärmepumpe sollten Angebote von verschiedenen Herstellern (z.B. Neura, Ochsner) eingeholt und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11433: Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
- … Wärmepumpe: Überdimensionierung im Passivhaus? …
- … Wärmepumpe im Passivhaus zu groß? Heizlast-Check, PHPP-Berechnung & Expertenrat zur optimalen Dimensionierung. Jetzt …
- … Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz …
- … Heizung, Wärmepumpe, Passivhaus, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, …
- … wir bauen ein Passivhaus (Fertighaus), das zertifiziert werden soll. PHPP-Berechnung liegt vor. Demnach ist die Heizwärmelast 1,6 kW für 20 ° Innentemperatur (1,8 kW bei 22 °), wenn man Warmwasser dazurechnet ergibt sich 2,2 kW. …
- … Der Haushersteller bietet uns eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222-G) mit Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärmeleistung …
- … Ich beurteile die Situation so, dass eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus vermieden werden sollte, da dies zu Ineffizienz und höheren …
- … Ich empfehle, die Nennwärmeleistung der Wärmepumpe so nah wie möglich an der berechneten Heizwärmelast zu wählen. Eine …
- … Überschreitung sollte vermieden werden. Achten Sie auf die modulierende Leistung der Wärmepumpe, um den tatsächlichen Bedarf optimal zu decken. …
- … Auslegung der Wärmepumpe mit einem unabhängigen Energieberater oder einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu überprüfen. Diese können die spezifischen Gegebenheiten des Passivhauses berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung geben. …
- … die Dimensionierung der Wärmepumpe von einem unabhängigen Experten überprüfen und optimieren, um Ineffizienz und unnötige Kosten zu vermeiden. …
- … PHPPDas Passivhaus Projektierungs Paket (PHPP) ist ein Softwaretool zur Berechnung des Energiebedarfs …
- … von Gebäuden nach Passivhausstandard. Es berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Wärmedämmung, Fenster, Lüftung und solare Gewinne.Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienz, Heizwärmebedarf. …
- … Sole-Wasser-WärmepumpeEine Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme als Energiequelle. …
- … Modulierende WärmepumpeEine modulierende Wärmepumpe kann ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf …
- … PassivhausEin Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung …
- … Was bedeutet PHPP-Berechnung?Die PHPP-Berechnung (Passivhaus Projektierungs Paket) ist ein Planungswerkzeug zur Auslegung von Passivhäusern. Es berücksichtigt …
- … Warum ist eine Überdimensionierung der Wärmepumpe im Passivhaus problematisch?Eine überdimensionierte Wärmepumpe taktet häufiger, was den Verschleiß …
- … Welche Rolle spielt die modulierende Leistung der Wärmepumpe?Eine modulierende Wärmepumpe kann ihre Leistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen. …
- … Was ist bei der Fußbodenheizung im Passivhaus zu beachten?Die Fußbodenheizung sollte auf niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt sein, um …
- … die Effizienz der Wärmepumpe zu maximieren. …
- … Welche Alternativen gibt es zur Sole-Wasser-Wärmepumpe?Alternativen sind Luft-Wasser-Wärmepumpen oder Gas-Brennwertheizungen in Kombination mit …
- … Solarthermie, wobei die Sole-Wasser-Wärmepumpe im Passivhaus meist die effizienteste Lösung ist. …
- … Wärmepumpen-Arten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpensysteme (Luft, Sole, …
- … Förderprogramme für WärmepumpenÜberblick über aktuelle staatliche Zuschüsse und Förderkredite. …
- … Sole-WP im Passivhaus: Dimensionierung kritisch prüfen! …
- … Passivhaus in der Dimension, da passt so einiges nicht. Genau, wie der …
- … Wärmepumpe überdimensioniert? Alternativen & WW-Bedarf prüfen! …
- … Heizlast vs. WW-Bedarf: Planungsfehler bei Wärmepumpe? …
- … Passivhaus-Konzept: Überdimensionierte Wärmepumpe widersinnig! …
- … Wat ist eine Passivhaus? ... …
- … -://www.passivhaustagung.de/Passivhaus_D/Kompakt.htm …
- … Hersteller aus dem absolutem Billig-Segment, die, Dank einiger k sich jetzt Passivhausbauer nennen dürfen, aber zu 99,9 % noch nie bis kaum ein …
- … Wärmepumpe im Passivhaus: Dimensionierung & Effizienz …
- … die Frage, ob eine Wärmepumpe in einem Passivhaus überdimensioniert sein kann. Experten raten zur genauen Prüfung der Heizlastberechnung und des Warmwasserbedarfs. Eine separate Berechnung von Leistung und Energiebedarf wird empfohlen, um eine effiziente Lösung zu gewährleisten. Alternativen zur Sole-Wasser-Wärmepumpe, wie z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpen, sollten in Betracht gezogen …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Passivhaus-Konzept: Überdimensionierte Wärmepumpe widersinnig! ist der Einbau einer Anlage, die theoretisch …
- … mehrere Häuser beheizen könnte, nicht im Sinne eines Passivhauses. …
- … ✅ Zusatzinfo: Ein Blick auf die Feist-Seite (passivhaustagung.de) kann alternative Beheizungsmöglichkeiten für Passivhäuser aufzeigen, wie im Beitrag …
- … Passivhaus-Beheizung: Alternativen zur überdimensionierten WP! erwähnt. …
- … Passivhauses beträgt laut PHPP-Berechnung 1,6 kW für 20° Innentemperatur (1,8 kW …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Dimensionierung der Wärmepumpe kritisch zu hinterfragen und den Warmwasserbedarf genau zu prüfen, wie in …
- … Sole-WP im Passivhaus: Dimensionierung kritisch prüfen! und Wärmepumpe überdimensioniert? Alternativen & WW-Bedarf prüfen! diskutiert. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu unabhängigen Energieberatern auf und fordern Sie eine detaillierte Heizlastberechnung an. Prüfen Sie alternative Heizsysteme und vergleichen Sie Angebote verschiedener Anbieter, um die optimale Lösung für Ihr Passivhaus zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur getrennten Berechnung von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- … Es wird zwischen oberflächennaher Geothermie und Tiefengeothermie unterschieden. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Tiefenbohrung. …
- … COP (Coefficient of Performance)Kennzahl für die Effizienz von Wärmepumpen. Sie gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten Wärme und dem …
- … eingesetzten Strom an. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Heizleistung, Energieeffizienz. …
- … Welche Alternativen gibt es zu Geothermie und Solarthermie?Alternativen sind z.B. Wärmepumpen (Luft-Wasser-Wärmepumpe), Pelletheizungen, Gasheizungen oder Ölheizungen. …
- … Was ist der COP-Wert bei Wärmepumpen?Der COP-Wert (Coefficient of Performance) gibt das Verhältnis zwischen der erzeugten …
- … dem eingesetzten Strom an. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe: Funktionsweise und KostenInformationen über die Funktionsweise von …
- … Wärmepumpen und die damit verbundenen Kosten. …
- … Richtung kfw 40 geht (Dämmstandard, nicht supipdupi-schöngerechnet) dann biste also im Passivhaus-Bereich, verkürzt also die berühmten 15 kW/m²/a, der Rest …
- … Passivhaus-Planung: Konzept erfordert Expertenwissen …
- … Michel, das was Ihr da vorhabt ist eine andere Nummer als eben mal nur 4 Wände und ein Dach druff. das kann auch nicht mal eben jeder Hinterhofhausbauer. Ein Passivhaus (oder auch fast dran!) ist ein Konzept, welches geplant …
- … die Heizung Strom, aber es ist kein Vergleich zur Stromrechnung eines Wärmepumpenbesitzers, und man könnte, wenn man wollte, die Solaranlage über ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Luftwärmepumpe: Erfahrungen im Fertighaus …
- … Luftwärmepumpe im Fertighaus? Erfahren Sie mehr über Erfahrungen, Kosten und Effizienz …
- … Luftwärmepumpe, Fertighaus, Heizung, Wärmepumpe, Erfahrungen, Kosten, Effizienz, Winter, Energiebedarf, Heizsysteme …
- … Heizung, Wärmepumpe, Fertighaus, Energieeffizienz, Haustechnik …
- … Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten …
- … Wir tendieren aktuell zu einer Luftwärmepumpe, haben allerdings dazu noch einige Fragen bzw. offene Punkte, die wir …
- … liest ja jemand das Forum hier mit, der eine solche Luftwärmepumpe im Einsatz hat und von seinen Erfahrungen berichten kann. …
- … eine Luftwärmepumpe ohne zusätzliche weitere Heizung, das Haus auch in kalten Wintern zu heizen? …
- … Oder ist es eher sinnvoll, anstelle einer Luftwärmepumpe auf Erdwärme oder Luftwasserpumpe zu gehen? Wo liegen die Unterschiede …
- … Ich beurteile die Luftwärmepumpe als eine geeignete Option für ein KfW70-Fertighaus, jedoch sind einige Punkte …
- … Einsatzbereich: Luftwärmepumpen nutzen die Außenluft als Wärmequelle. Ihre Effizienz kann im Winter sinken, daher ist eine korrekte Dimensionierung wichtig. …
- … Alternativen: Erdwärmepumpen sind effizienter, aber teurer in der Anschaffung. Eine detaillierte …
- … Systemvergleich: Luft-Wasser-Wärmepumpen sind gängig. Achten Sie auf einen hohen COP-Wert (Coefficient of Performance) für eine gute Effizienz. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Energiebedarf des Hauses genau berechnen und vergleichen Sie verschiedene Wärmepumpen-Systeme hinsichtlich ihrer Effizienz und Kosten. …
- … LuftwärmepumpeEine Heizungsanlage, die Wärme aus der Außenluft bezieht und zum Heizen von Gebäuden nutzt. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe …
- … eingesetzter elektrischer Energie angibt. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe.Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung …
- … ErdwärmepumpeEine Heizungsanlage, die Wärme aus dem Erdreich bezieht. Sie ist effizienter …
- … als eine Luftwärmepumpe, aber teurer in der Anschaffung, da Erdarbeiten erforderlich sind.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe …
- … in Wärmepumpen eingesetzt werden kann, um den Heizbedarf an sehr kalten Tagen zu decken.Verwandte Begriffe: Zusatzheizung, Notheizung, Elektroheizung …
- … PhotovoltaikanlageEine Anlage zur Erzeugung von elektrischem Strom aus Sonnenlicht. Sie kann zur Stromversorgung einer Wärmepumpe genutzt werden, um die Betriebskosten zu senken.Verwandte Begriffe: Solaranlage, Solarstrom, …
- … SchallleistungspegelEin Maß für die Lautstärke einer Schallquelle. Bei Wärmepumpen ist der Schallleistungspegel wichtig, um Lärmbelästigungen zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Lautstärke, Schalldämmung, Lärmschutz …
- … Welche Vor- und Nachteile hat eine Luftwärmepumpe im Vergleich zu einer Erdwärmepumpe?Luftwärmepumpen sind …
- … günstiger in der Anschaffung, aber weniger effizient als Erdwärmepumpen, besonders im Winter. Erdwärmepumpen nutzen die konstante Temperatur des Erdreichs, was zu einer …
- … Wie beeinflusst die Dämmung des Fertighauses die Effizienz der Luftwärmepumpe?Eine gute Dämmung reduziert den Heizbedarf und erhöht die Effizienz der …
- … Wärmepumpe. Ein KfW70-Standard bietet bereits eine gute Basis, aber zusätzliche Dämmmaßnahmen können …
- … Welchen COP-Wert sollte eine Luftwärmepumpe mindestens haben?Ein COP-Wert von mindestens 3 ist empfehlenswert. Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme die Wärmepumpe im Verhältnis zum eingesetzten Strom erzeugt. Je höher der COP-Wert, …
- … desto effizienter die Wärmepumpe. …
- … Wie laut ist eine Luftwärmepumpe?Die Lautstärke einer Luftwärmepumpe kann variieren. Achten Sie auf den Schallleistungspegel des Geräts und …
- … Wie oft muss eine Luftwärmepumpe gewartet werden?Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und …
- … Lebensdauer der Wärmepumpe zu gewährleisten. Empfohlen wird eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Luftwärmepumpen?Es gibt verschiedene Förderprogramme für Wärmepumpen, sowohl auf …
- … Kann ich eine Luftwärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage kombinieren?Ja, die Kombination einer Luftwärmepumpe mit …
- … ist sinnvoll, da der selbst erzeugte Strom für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden kann. Dies reduziert die Betriebskosten und erhöht die Umweltfreundlichkeit. …
- … Wärmepumpen-FörderungInformationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen. …
- … Vergleich verschiedener HeizsystemeEin Vergleich von Wärmepumpen mit anderen Heizsystemen wie Gas- oder Ölheizungen. …
- … HeizkostenTipps zur Senkung der Heizkosten durch effiziente Nutzung der Wärmepumpe. …
- … Schallschutz bei WärmepumpenMaßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Wärmepumpen. …
- … Wärmepumpe und …
- … FußbodenheizungDie Kombination von Wärmepumpe und Fußbodenheizung für eine effiziente Wärmeversorgung. …
- … Luftwärmepumpe: Inkompetente Bauberater und Energiebedarf …
- … Luftwärmepumpe: Verkäufer-Kompetenz vs. Sollacher-Recht? …
- … Erfahrungen: Kritische Aspekte bei Wärmepumpen-Nutzung …
- … Kritische Erfahrungen mit Wärmepumpen …
- … Wärmepumpe im Altbau: Kardinalfehler mit Radiatoren! …
- … das das Mumpitz ist nämlich Altbau, Radiatoren und Wärmepumpe sollte jedem halbwegs Begabten eigentlich klar sein. das Problem hierzulande …
- … Luftwärmepumpe: Jahresheizbedarf und Stromverbrauch im Fertighaus …
- … Der Wirkungsgrad von Wärmepumpen nimmt rasch ab, wenn die Temperaturdifferenz groß wird. …
- … Luftwärmepumpe: Passivhausniveau im Fertighaus erreichbar? …
- … Passivhausniveau. …
- … Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz …
- … um die Eignung von Luftwärmepumpen in Fertighäusern, wobei der Fokus auf realistischen Energiebedarfsberechnungen, der Kompetenz von Bauberatern und den Herausforderungen bei der Kombination mit bestehenden Heizsystemen liegt. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob Passivhausstandards mit einer Luftwärmepumpe im Fertighaus erreicht werden können. …
- … Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Luftwärmepumpe: Inkompetente Bauberater und Energiebedarf warnt vor unrealistischen Versprechungen von Bauberatern bezüglich des Energiebedarfs und empfiehlt, frühzeitig fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen, um Probleme zu vermeiden. …
- … 🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Wärmepumpe im Altbau: Kardinalfehler mit Radiatoren! wird die Kombination von Wärmepumpe …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Luftwärmepumpe: Passivhausniveau im Fertighaus erreichbar? deutet an, dass mit modernen Fertighäusern …
- … und Luftwärmepumpen Passivhausniveau erreicht werden kann, warnt aber gleichzeitig vor versteckten Kosten und Leistungseinbußen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich nicht blind auf die Aussagen von Verkäufern verlassen, sondern unabhängige Expertise einholen und den tatsächlichen Energiebedarf ihres Fertighauses unter Berücksichtigung aller Faktoren (Dämmung, Heizsystem, Warmwasserbereitung) genau berechnen lassen. Die kritischen Erfahrungen mit Wärmepumpen sollten beachtet werden, um Fehlentscheidungen zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Verbrauch prüfen …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe im KW40 Haus: Typischer Stromverbrauch? Tipps zur Optimierung & Problembehebung. Jetzt …
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … Heizung, Wärmepumpe, Energieeffizienz, Stromverbrauch, Haustechnik …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 …
- … sind nun stolze Bewohner einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen …
- … Ich beurteile den Energieverbrauch einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem KfW40-Haus anhand verschiedener Faktoren. Der Stromverbrauch hängt stark von …
- … dem Warmwasserbedarf. Ein guter Wert für die Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Luft-Wasser-Wärmepumpe liegt bei 3,5 bis 4,5. Das bedeutet, dass die Wärmepumpe 3,5 …
- … Defekte oder falsch dimensionierte Wärmepumpe …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Wärmepumpe, lassen Sie die …
- … Luft-Wasser-WärmepumpeEine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft bezieht und zum Heizen …
- … und zur Warmwasserbereitung nutzt.Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Heizung, erneuerbare Energien …
- … KW40 HausEin energieeffizientes Haus, das nur 40% der Energie eines Referenzneubaus verbraucht.Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Passivhaus, Niedrigenergiehaus …
- … Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Luft-Wasser-Wärmepumpe senken?Überprüfen Sie die Heizkurve, optimieren Sie die Warmwasserbereitung, dämmen Sie …
- … das Haus besser und lassen Sie die Wärmepumpe regelmäßig warten. …
- … Was ist eine gute Jahresarbeitszahl (JAZ) für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?Eine gute JAZ liegt zwischen 3,5 und 4,5. Je höher …
- … die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. …
- … Wie oft sollte ich meine Luft-Wasser-Wärmepumpe warten lassen?Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, …
- … den Stromverbrauch?Je niedriger die Außentemperatur, desto mehr Energie benötigt die Wärmepumpe, um das Haus zu heizen. …
- … Wie optimiere ich die Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe?Stellen Sie die Warmwassertemperatur nicht zu hoch ein und nutzen Sie …
- … Wärmepumpen-FörderungInformationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für Wärmepumpen. …
- … Wärmepumpe: Warmwasserbedarf & Heizsystem – Fußbodenheizung? …
- … Wärmepumpe im KW40 Haus: Verbrauchswerte & Heizlastberechnung …
- … Wärmepumpe: Leistung vs. Heizbedarf – Berechnungsgrundlage! …
- … Wärmepumpe: Effizienz & Heizkosten – Einflussfaktoren im Blick …
- … Heizkosten einer Wärmepumpe …
- … die Effizienz einer Wärmepumpe beeinflusst direkt die Heizkosten, deshalb ist die Effizienz die Basis für die Heizkosten einer Wärmepumpe. …
- … Die Effizienz der Wärmepumpe hängt grundsätzlich davon ab, wie …
- … Bei der Luftwärmepumpe ist es leider so, dass dies die kälteste Wärmequelle ist, die …
- … Beachten Sie auch die Effizienz der Wärmepumpe. Je besser der COP, desto niedriger sind i.d.R. auch die Heizkosten. …
- … sodass dieser Vergleich für einen Laien nur schwer durchzuführen ist. Die Wärmepumpe sollte das ehpa-Gütesigel für Wärmepumpen haben, das ist ein guter …
- … Nachweis für die Wärmepumpe. …
- … Luftwärmepumpen haben noch eine weitere Besonderheit: Der Verdampfer der Wärmepumpe muss ab ca. +5.. +10 °C regelmäßig abgetaut werden. Die …
- … Geräuschen. Eine weitere Folge des Abtauens ist tatsächlich eine Leistungsreduktion der Wärmepumpe, da die Wärmepumpe i.d.R. während des Abtauvorgangs keine Nutzwärme erzeugen kann …
- … Das Ergebnis ist, dass eine effziente Wärmepumpe nicht von der Bauart des Hauses KFW40, KFWAbk. 60, EnEVAbk.-Standard abhängt, …
- … mit niedrigem Jahresverbrauch (KFW40/KFW60) ist natürlich viel einfacher, eine effiziente Wärmepumpe zu bauen. …
- … zwingend erforderlich. Und der erfahrene Installateur hat bereits alle Arten von Wärmepumpen eingebaut: Luft, Grundwasser, Erdsonden & Flachkollektoren. …
- … Fall um Mängel handeln, würde ich Ihnen empfehlen einen Sachverständigen für Wärmepumpen einzusetzen. …
- … für Wärmepumpen …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Effizienz – Rechenkünste vs. Realität …
- … KW40 Haus: Stromverbrauch – Wärmepumpe, Heizung & Warmwasser …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe im KW40 Haus: Stromverbrauch optimieren …
- … den Stromverbrauch einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in einem KW40 Haus. Wichtige Aspekte sind die korrekte Heizlastberechnung, die Dämmstandards des Hauses und die Effizienz der Wärmepumpe. Der EnEVAbk.-Nachweis spielt eine zentrale Rolle bei der Bewertung …
- … und gezielte Optimierungsmaßnahmen einzuleiten, wie im Beitrag KW40 Haus: Stromverbrauch – Wärmepumpe, Heizung & Warmwasser beschrieben. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Ein Wert von 37 kWh/m²a wurde in der Diskussion als möglicher Anhaltspunkt für den Heizwärmebedarf genannt. Es ist jedoch wichtig, diesen Wert mit der tatsächlichen Heizlastberechnung und dem EnEVAbk.-Nachweis abzugleichen, wie in Wärmepumpe im KW40 Haus: Verbrauchswerte & Heizlastberechnung erläutert. …
- … sind konkrete Schritte zur Verbesserung der Energieeffizienz. Auch die Dimensionierung der Wärmepumpe sollte anhand der Heizlastberechnung überprüft werden (Heizlastberechnung: EnEVAbk.-Nachweis – WP-Dimensionierung prüfen!). …
- … Hydrauliksystems kann ebenfalls zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs führen. Siehe auch Wärmepumpe: Effizienz & Heizkosten – Einflussfaktoren im Blick. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Pultdach und eben ein Niedrigenergiehaus. Explizit haben wir uns gegen ein Passivhaus bzw. extrem Niedrigenergiehaus entschieden, da wir keine Lust auf Lüftungsanlagen und …
- … jede kennt, heißt das nicht dass es diese nicht gibt. Außer Wärmepumpe und Solar gibt es noch Pellets, Scheitholz und manches andere mehr. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … Wärmepumpe oder BHKW? Vergleich für Reihenhäuser …
- … Wärmepumpe oder Blockheizkraftwerk für Reihenhäuser? Vergleich von Kosten, Effizienz und Fördermöglichkeiten. …
- … Wärmepumpe, Blockheizkraftwerk, BHKW, Reihenhäuser, Energiehaus, Heizkosten, Effizienz, Fördermöglichkeiten, BAFA, Vergleich …
- … Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser? …
- … ein gemeinschaftliches Energiehaus geschaltet werden soll. Hier soll entweder eine gemeinsame Wärmepumpe oder ein Blockheizkraftwerk stehen. Des Weiteren möchte ich Dach und Südfassade …
- … Rätsel ich noch vor mich hin: Was ist besser: BHKW oder Wärmepumpe (mit besser meine ich energieeffizienter, rentabler und umweltschonender)? Und wenn letzteres, …
- … Ich bewerte hier die Vor- und Nachteile von Wärmepumpe und Blockheizkraftwerk (BHKW) für ein gemeinschaftliches Energiehaus, das sechs Reihenhäuser versorgt. …
- … Wärmepumpe: Wärmepumpen nutzen Umweltwärme (Luft, Erdreich, Grundwasser) und wandeln diese in …
- … von Sonnenkollektoren auf der Südfassade und dem Dach kann sowohl bei Wärmepumpen als auch bei BHKW-Systemen sinnvoll sein, um den Eigenverbrauch zu erhöhen …
- … WärmepumpeEine Wärmepumpe ist eine Heizungstechnologie, die Umweltwärme (z.B. aus Luft, Erdreich oder …
- … benötigt Strom, um die Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen. Wärmepumpen sind besonders effizient in Kombination mit Flächenheizungen. Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, …
- … Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel oder der Wärmepumpe zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, …
- … Energieverbrauch aufweist. Oft werden erneuerbare Energien zur Versorgung genutzt. Verwandte Begriffe: Passivhaus, Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz. …
- … Wärmepumpe und einem Blockheizkraftwerk (BHKW)?Eine Wärmepumpe nutzt Umweltwärme, um zu heizen, …
- … während ein BHKW gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Wärmepumpen sind oft effizienter bei niedrigen Vorlauftemperaturen, während BHKWs sich bei hohem, kontinuierlichem Wärmebedarf lohnen. …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmepumpen und BHKWs?Es gibt verschiedene Förderprogramme auf Bundes- und …
- … Landesebene, die den Einbau von Wärmepumpen und BHKWs finanziell unterstützen. Die BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) bietet beispielsweise Zuschüsse für effiziente Heizsysteme. …
- … Welche Rolle spielen Sonnenkollektoren bei der Energieversorgung von Reihenhäusern?Sonnenkollektoren können dazu beitragen, den Eigenverbrauch von Strom und Wärme zu erhöhen und die Abhängigkeit von externen Energiequellen zu verringern. Sie können sowohl in Kombination mit Wärmepumpen als auch mit BHKWs eingesetzt werden. …
- … Heizwärmebedarf die Wahl zwischen Wärmepumpe und BHKW?Ein hoher und kontinuierlicher Heizwärmebedarf spricht eher für ein BHKW, da dieses seine Vorteile bei der gleichzeitigen Strom- und Wärmeerzeugung ausspielen kann. Bei einem geringeren oder saisonal schwankenden Bedarf kann eine Wärmepumpe die bessere Wahl sein. …
- … Wärmepumpe?Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Ideal …
- … Wärmepumpen-Arten im VergleichUnterschiede und Einsatzbereiche von Luft-, Erd- und Wasser-Wärmepumpen. …
- … Wärmepumpe für Reihenhäuser? WP-Einsatz kritisch hinterfragen! …
- … Zum letzten Beitrag: Jemand Bestimmtes? Der Dozent ist Prof. Dr. Reiner Hirschberg, Mitentwickler der dezentralen Wärmepumpen und gerade auf Grund seiner Arbeit an DI-Normen mit …
- … Wärmepumpe: Effizienz durch Dämmung und niedrige Vorlauftemperatur …
- … Reihenmittelhaus: Wirtschaftlichkeit von Dämmung und Wärmepumpe …
- … Bedarf, desto mehr Geld ist die Hälfte Wert. Eine WP im passivhausähnlich gedämmten Haus dürfte somit rausgeschmissenes Geld sein, weil die finanzielle …
- … Wärmepumpe vs. BHKW: Effizienz für Reihenhäuser optimieren …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Energieversorgung von sechs Reihenhäusern durch ein gemeinsames Energiehaus. Dabei werden Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke (BHKW) verglichen. Eine wichtige Rolle spielen die …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Wärmepumpe für Reihenhäuser? WP-Einsatz kritisch hinterfragen! ist der Einsatz einer Wärmepumpe bei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Passivhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Wärmepumpe: Überdimensionierung im Passivhaus?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Wärmepumpe, Passivhaus, Überdimensionierung, Heizlast, PHPP, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Viessmann Vitocal, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Energieeffizienz
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!