Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen

Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?

Hallo,
meine Eltern möchten eine Luftwasserwärmepumpe für ihr 40 Jahre altes 2-Familien-Haus (200 Wfl. + Heizkörper  -  keine Fußbodenheizung (FBHAbk.)) einbauen lassen. Derzeit wohnen 4 erw. Personen darin  -  möglich sind aber auch über kurz oder lang 6 erw. Personen.
Nun gibt es drei Angebote die sich extrem unterscheiden, sowohl in der Größe der LWW-Pumpe als auch in Pufferspeicher- und Brauchwasserspeichergröße.
1. Angebot Wärmepumpe mit 26 kW Außenaufstellung (Elco)
Kombispeicher: Elco Vistron F RTM 1000
Heizwasserpuffer 725 l
Brauchwasserteil 200 l
2. Angebot Wärmepumpe LA 24 AS (Dimplex)
Pufferspeicher: 200 l
Warmwasserspei: 400 l
3. Angebot Wärmepumpe LW 190 A (Alpha inotec)
Brauchwasser: 300 l
Pufferspeicher: 98 l
Alle Firmen sagen, dass es ohne Probleme machbar ist.
Unsere Frage ist nun:
Wenn die eine Firma eine Kombination mit 1000 l angibt  -  kann denn auch die Kombination mit nur knapp 400 l  -  zudem noch nur 98 l Pufferspeicher ausreichend sein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße Sandra
  • Name:
  • Sandra
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Für die Dimensionierung von Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher bei einer Luftwärmepumpe in einem 2-Familienhaus mit Heizkörpern sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Heizlast des Hauses, der Warmwasserbedarf der Bewohner und die Effizienz der Wärmepumpe.

    Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher dient dazu, die von der Wärmepumpe erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bei Bedarf abzugeben. Dies ist besonders wichtig, wenn Heizkörper verwendet werden, da diese eine höhere Vorlauftemperatur benötigen als Fußbodenheizungen. Als Faustregel für die Größe des Pufferspeichers gilt: ca. 50 Liter pro kW Heizleistung der Wärmepumpe. Bei einer modulierenden Wärmepumpe kann der Pufferspeicher kleiner dimensioniert werden.

    Brauchwasserspeicher: Die Größe des Brauchwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner ab. Pro Person sollte man mit ca. 50-80 Litern Speichervolumen rechnen. Bei 4-6 Personen ergibt sich somit ein Bedarf von 200-480 Litern. Ein größerer Speicher kann sinnvoll sein, um Spitzenlasten abzudecken und Legionellenbildung vorzubeugen.

    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Anlage kann zu Ineffizienz und erhöhten Betriebskosten führen. Eine zu kleine Dimensionierung führt zu häufigem Takten der Wärmepumpe, was deren Lebensdauer verkürzt. Eine zu große Dimensionierung kann zu unnötigen Wärmeverlusten führen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung von Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten vor Ort berechnen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der dazu dient, Wärmeenergie zwischenzuspeichern. Er wird häufig in Heizungsanlagen mit Wärmepumpen oder Solaranlagen eingesetzt, um die erzeugte Wärme bei Bedarf abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Heizwasserspeicher.
    Brauchwasserspeicher
    Ein Brauchwasserspeicher ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Trinkwasser. Er wird in der Regel in Kombination mit einer Heizungsanlage oder einer Solaranlage eingesetzt, um den Warmwasserbedarf im Haushalt zu decken. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Trinkwasserspeicher, Boiler.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, Energiebedarf.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizwassertemperatur.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in Warmwassersystemen vorkommen können und beim Einatmen zu schweren Lungenerkrankungen führen können. Um Legionellenbildung zu vermeiden, sollte das Wasser im Brauchwasserspeicher regelmäßig auf mindestens 60°C erhitzt werden. Verwandte Begriffe: Legionellose, Legionellenbildung, Trinkwasserhygiene.
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizungsanlage, insbesondere einer Wärmepumpe. Dies tritt auf, wenn der Wärmebedarf des Gebäudes gering ist und die Anlage ihre Leistung nicht ausreichend modulieren kann. Verwandte Begriffe: Taktung, Brennerstarts, Anlagenlaufzeit.
    Luftwärmepumpe
    Eine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von Gebäuden nutzt. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen, da sie keine fossilen Brennstoffe benötigt. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Wasserwärmepumpe.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Vorteile bietet ein Pufferspeicher bei einer Luftwärmepumpe?
      Ein Pufferspeicher ermöglicht es der Wärmepumpe, effizienter zu arbeiten, da sie nicht ständig ein- und ausschalten muss. Er gleicht Schwankungen im Wärmebedarf aus und sorgt für eine konstante Wärmeversorgung. Zudem kann er die Lebensdauer der Wärmepumpe verlängern, indem er das Takten reduziert.
    2. Wie groß sollte der Brauchwasserspeicher für ein 2-Familienhaus sein?
      Die Größe des Brauchwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner ab. Pro Person sollte man mit ca. 50-80 Litern Speichervolumen rechnen. Bei einem 2-Familienhaus mit 4-6 Personen ergibt sich somit ein Bedarf von 200-480 Litern.
    3. Kann man einen zu großen Brauchwasserspeicher haben?
      Ja, ein zu großer Brauchwasserspeicher kann zu unnötigen Wärmeverlusten führen. Zudem steigt das Risiko der Legionellenbildung, wenn das Wasser nicht regelmäßig ausreichend erhitzt wird. Es ist daher wichtig, die Größe des Speichers an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.
    4. Was ist beim Einbau einer Luftwärmepumpe in einem Altbau zu beachten?
      In Altbauten ist es wichtig, die Heizlast des Gebäudes genau zu berechnen und die Wärmepumpe entsprechend zu dimensionieren. Zudem sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Heizkörper für den Betrieb mit einer Wärmepumpe geeignet sind. Gegebenenfalls müssen diese ausgetauscht oder ergänzt werden.
    5. Wie beeinflusst die Dämmung des Hauses die Größe der Wärmepumpe und des Pufferspeichers?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmebedarf des Hauses, wodurch sowohl die Wärmepumpe als auch der Pufferspeicher kleiner dimensioniert werden können. Dies führt zu geringeren Investitionskosten und einem effizienteren Betrieb der Anlage.
    6. Was bedeutet der Begriff "Takten" bei einer Wärmepumpe?
      Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe. Dies tritt auf, wenn der Wärmebedarf des Hauses gering ist und die Wärmepumpe ihre Leistung nicht ausreichend modulieren kann. Takten führt zu einem höheren Energieverbrauch und einer verkürzten Lebensdauer der Wärmepumpe.
    7. Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur bei der Effizienz einer Wärmepumpe?
      Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Daher ist es wichtig, die Heizkörper so auszulegen, dass sie auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen ausreichend Wärme abgeben können. Fußbodenheizungen sind hier im Vorteil, da sie mit niedrigeren Vorlauftemperaturen betrieben werden können als Heizkörper.
    8. Wie kann man Legionellenbildung im Brauchwasserspeicher vermeiden?
      Um Legionellenbildung zu vermeiden, sollte das Wasser im Brauchwasserspeicher regelmäßig auf mindestens 60°C erhitzt werden. Zudem ist es wichtig, den Speicher regelmäßig zu entleeren und zu reinigen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Heizkörper für Wärmepumpe
      Welche Heizkörper eignen sich für den Betrieb mit einer Wärmepumpe?
    • Hydraulischer Abgleich
      Warum ein hydraulischer Abgleich bei einer Wärmepumpe wichtig ist.
    • Wärmepumpe im Altbau
      Worauf ist beim Einbau einer Wärmepumpe in einem Altbau zu achten?
    • Legionellenschutz
      Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenbildung im Warmwasserspeicher.
  2. Gebäude-Dämmung: Wirtschaftlichkeit vor Luftwärmepumpe!

    Energetische Gebäudeaufrüstung, Gebäudeenergieberatrung
    Ihre Angabe "40 Jahre altes 2-Familien-Haus" widerspricht der wirtschaftlich sinnvollen Nutzung einer Wärmepumpe.
    Wie sieht es mit der energetischen Gebäudeaufrüstung insgesamt aus? Zuerst sollte die Gebäudedämmung des 40 Jahre alten Hauses auf ein vernünftiges Niveau gebracht werden. Bei Nutzung von Wärmepumpen sollte die Gebäudedämmung schon überdurchschnittlich gut sein, d.h. der Altbau sollte mindestens auf das Neubauniveau der EnEVAbk. 2007, besser noch 2009, gebracht werden.
    Wenn das Geld für alle Maßnahmen nicht reicht, investieren Sie vorrangig in die Gebäudedämnmung, ggf. noch in Lüftungstechnik. Dann können Sie auch mit bestehenden Öl- und Gasheizungen (Ölheizungen, Gasheizungen) niedrige Energieverbräuche im Altbau erreichen. Ggf. können Sie für geringe Anschaffungskosten dann noch einen Kesseltausch durchführen.
    Die Stromkosten einer Wärmepumpe beim ungedämmten Altbau fressen Ihnen sonst die Haare vom Kopf. Wurde schon ein Gebäudeenergieberater konsultiert.
    Gruß
  3. Brauchwasser vs. Trinkwasser: Definition und Unterschiede

    Nicht den Begriff "Brauchwasser" verwenden
    Zur Vermeidung von Missverständnissen, würde ich empfehlen nicht den Begriff "Brauchwasser" zu verwenden ...
    Der Begriff "Brauchwasser" bedeutet "Wasser in Nicht-Trinkwasser-Qualität"
    Weitere Infos bei den Links ...
    • Name:
    • Herr R. Hoffmann
  4. Luftwärmepumpe im Altbau: Vorsicht vor Standard-Paketen!

    Finger weg!
    Dem oben Geschriebenen möchte ich a) in Grundzügen zustimmen und b) noch warnen:
    Alle drei Anbieter geben Ihnen von den jeweiligen Herstellern vorgefertigte "Pakete" als Angebot. Mehr nicht.
    Hat einer von denen die vorhandenen Heizungsanlage genauer inspiziert?
    Hat Sie einer von denen darauf aufmerksam gemacht, dass bei Eiseskälte draußen die Wassertemperaturen in den Heizkörpern deutlich (!) unter 55 °C bleiben sollen, damit sich eine Luft-WP auch nur annähernd rechnet?
    Hat Ihnen einer von denen etwas zum "Hydraulischen Abgleich" (seit dem 01.04.09 bei Inanspruchnahme von KfW-Mitteln für die Altbausanierung verpflichtend) erzählt und erklärt?
    Suchen Sie sich einen in erneuerbaren Energien erfahrenen Kollegen, der Ihnen das Für und Wider einer Wärmepumpe im nicht sanierten Altbau erläutert. Fragen Sie nach Referenzen. Und ganz wichtig: HÖREN Sie sich eine Luft-WP VORHER einmal im Betrieb an und sprechen mit dem Betreiber über seine Anlage. Erst dann werden Sie den passenden Wärmeerzeuger für das Haus finden.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. LWP Alternative: Pelletheizung trotz Klinkerfassade?

    Hallo, danke für die Beiträge. Eine energetische Gebäudesanierung ...
    Hallo, danke für die Beiträge.
    Eine energetische Gebäudesanierung ist leider Aufgrund einer Klinkerfassade schwierig zu realisieren, lediglich neue Fenster mit einem besseren K-Wert wären machbar.
    Alternativ zu einer LWP haben wir uns ein Angebot für eine Pelletheizung machen lassen. Lieber wäre meinem Vater aber eine LWP um für die Zukunft Wartungskosten und eventuelle Reparaturen / Schwierigkeiten (Blockade Förderschnecke, etc.) zu umgehen.
    Der Vorschlag mit dem Energieberater erscheint uns sinnvoll, da wir nicht wissen ob wir von den entsprechenden Firmen objektiv beraten wurden. Was kann sowas kosten und was sollte man alles beachten?
    Trotzdem nochmal eine kurze Frage bzgl. der speichergröße des Alpha inotec  -  Angebotes! Reichen 98 l Heizungswasser sowie 285 l Trinkwasser für das o.a. Wohnobjekt aus?
    Vielen Dank
    Gruß
  6. Heizungssystem-Check: Wärmepumpe im Altbau geeignet?

    Nochmal,
    es ist nicht die Frage, ob dieser oder jener Speicher ausreichend ist, es ist die wichtigste Frage, ob das vorhandene Heizungssystem im Hause für eine Wärmepumpenanlage geeignet ist! Ebenso brauchen Sie bei der geplanten Sanierung keinen Energieberater, sondern einen in Wärmepumpen erfahrenen Heizungsbauer, der Ihnen reinen Wein einschenkt.
    Die Vorurteile gegen eine Pelletheizung sind eben VOR-Urteile (bei den über 150 Pelletsanlagen, die wir in den letzten 8 Jahren aufgebaut haben, hat noch nicht eine Förderschnecke blockiert!).
    Auch eine Luft-Wärmepumpenanlage ist nicht wartungsfrei. Auch bei einer Wärmepumpe (sie ist schließlich auch ein Wärmeerzeuger) können Reparaturen anfallen, oder Schwierigkeiten auftreten, insbesondere wenn die Planung für die Anlage "nur über den Daumen" gemacht wurde. Der Einzige, der sich die nächsten Jahre dann freuen wird, ist der Stromkonzern, der Ihnen liebend gerne den Wärmepumpenstrom verkauft ...
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  7. Energieberatung: Dämmung vor Investition in Wärmepumpe!

    Energieberatung
    Dem vorgeschrieben stimme ich zu, jedoch habe ich zum Energieberater noch eine andere Meinung.
    "Ebenso brauchen Sie bei der geplanten Sanierung keinen Energieberater"
    Sie könnten aber eine Energieberatung gebrauchen, um sich doch über Möglichkeiten der Gebäudedämmung zu infomieren um Ihre Planungen zu ändern.
    Meine Meinung ist, bevor in regenerative Energien investiert wird, ist das Gebäude auf einen vernünftigen Dämmstandard zu bringen. Dies gilt gerade für die Verfeuerung von Biomosse. Auch mit Holz und Holzpellets muss sparsam umgegangen werden. In der Praxis rüsten immer mehr Leute auf Holzheizungen in ungedämmten Altabuten um, um den steigenden Öl- und Gaspreisen (Ölpreisen, Gaspreisen) zu entfliehen. Dies ist auch keine sinnvolle Lösung.
    Deshalb lassen Sie eine Energieberatung durchführen. Ansprechpartner sind sog. Bafa Vor-Ort-Berater, insbesondere Architekten, Bauingenieure und Bauphysiker. Die Kosten einer Beratung können zwischen 500 und 1.500 € liegen. Ggf. kann der Berater, wenn er im Bafa-Programm der Vor-Ort-Beratung mitmacht, einen Zuschuss von 300 € zur Beratung beantragen
    PS: Ein Fenstertausch im energetisch unsanierten Altbau hat seine Tücken. Auch hier beraten lassen.
    Gruß
  8. Unabhängige Energieberatung: Optimale Heizsystem-Wahl!

    Energieberater
    Hallo
    Auch ich bin der Meinung, dass sie auf alle Fälle einen unabhängigen Energieberater der Bafa (

    Warum?
    Was wird wohl ein "WP erfahrener Heizungsbauer" empfehlen ...
    (Ich Tippe eine WP ...)
    Was wird wohl ein "Pellets erfahrener Heizungsbauer" empfehlen.. (Ich Tippe eine Pelletsanlage ...)
    usw.
    Eine Frage bleibt aber jedesmal unbeantwortet, ist die überhaupt die "beste", die "wirtschaftlichste" Anlage für das Haus, oder gibt es einfachere günstigere Möglichkeiten?
    Gruß
    PS Übrigens gibt es jede Menge Zuschüsse und staatl. Förderungen,
    (vom KfW Kredit

  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Luftwärmepumpe im 2-Familienhaus: Dimensionierung & Effizienz

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dimensionierung von Pufferspeicher und Brauchwasserspeicher für eine Luftwärmepumpe in einem 40 Jahre alten 2-Familienhaus. Es wird betont, dass vor der Installation einer Wärmepumpe die energetische Sanierung des Gebäudes geprüft werden sollte. Unabhängige Energieberatung wird empfohlen, um die beste Heizsystem-Wahl zu treffen. Die Eignung des bestehenden Heizsystems für eine Wärmepumpe ist entscheidend.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftwärmepumpe im Altbau: Vorsicht vor Standard-Paketen! sollte man sich nicht auf vorgefertigte Angebote verlassen, sondern eine individuelle Prüfung der Heizungsanlage durchführen lassen.

    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Unabhängige Energieberatung: Optimale Heizsystem-Wahl! empfiehlt, einen unabhängigen Energieberater der BAFA zu konsultieren, um eine neutrale Bewertung der besten Heizsystem-Option zu erhalten.

    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation einer Luftwärmepumpe sollte geprüft werden, ob das vorhandene Heizungssystem geeignet ist, wie im Beitrag Heizungssystem-Check: Wärmepumpe im Altbau geeignet? erläutert wird. Zudem ist es ratsam, sich über Fördermöglichkeiten und Zuschüsse zu informieren.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Installation einer Luftwärmepumpe eine umfassende Energieberatung durchzuführen und die Gebäudedämmung zu optimieren. Weitere Informationen zur Dämmung finden Sie im Beitrag Gebäude-Dämmung: Wirtschaftlichkeit vor Luftwärmepumpe!. Prüfen Sie, ob das bestehende Heizsystem für eine Wärmepumpe geeignet ist und holen Sie unabhängige Angebote ein.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftwärmepumpe, Pufferspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11368: Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftwärmepumpe, Pufferspeicher" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luftwärmepumpe, Pufferspeicher" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher Größe für Luftwärmepumpe
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Luftwärmepumpe, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, Größe, Dimensionierung, 2-Familienhaus, Heizkörper, Warmwasserbedarf, Energieeffizienz, Heizlast
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN