Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen

Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?

Hallo liebes Forum!
Seit einem Jahr betreiben wir in unserem Neubau einen Kachelofen mit Kesseltechnik als Vollhausheizung (Brunner HKD 4.1 SK). Für den Sommer und die Übergangszeit haben wir eine Solaranlage mit 15,2 m² Flachkollektoren. Ein Kombispeicher mit 950 l Volumen (Brauchwasser 250 l) soll die Wärme speichern.
Wir haben leider das Problem, dass wir so gut wie keine Pufferwirkung haben und nur Wärme zur Verfügung steht wenn auch der Ofen in Betrieb ist.
Nun ist es logischerweise so, dass bei der Holzheizung die Wärme nicht konstant zur Verfügung steht, sondern immer nur dann wenn der Ofen mit voller Leistung brennt. In der Zwischenzeit sollte dann der Heizbedarf des Hauses durch den Puffer gedeckt werden. Dies scheint bei unserer Anlage leider nicht zu funktionieren. Unser Heizungsbauer ist mit der Thematik scheinbar etwas überfordert und weiß auch keinen Rat.
Um das ganze mal transparent zu machen habe ich selbst ein Strangschema von unserer Anlage erstellt und unter

Der Puffer wird bei unter Volllast laufendem Ofen kaum geladen, da bereits vor dem Ofen die meiste Energie in die Fußbodenheizung geht. Wenn der Puffer dann einmal voll geladen ist, zum Beispiel durch manuelles Schließen des motorischen Mischers, dann reicht die gespeicherte Energie nur für max. 30 Minuten aus.
Aus meiner laienhaften Sicht ist das für die Fußbodenheizung zur Verfügung stehende Puffervolumen einfach zu gering. Es wird ja hierfür nur der mittlere Teil des Speichers genutzt und das macht überschlägig bei 700 Liter Volumen nur max. 200 Liter Speichervolumen für die Fußbodenheizung. Und das bei 230 m² Fußbodenheizung auf 2 Etagen. Scheint mir zu wenig zu sein. Oder liegt hier meinerseits ein Denkfehler vor?
Der jetzige Zustand ist nicht sehr praktikabel. Wir müssen auch ständig über die Regelung die den Mischer steuert die Heizkurve herunterstellen. Dann schließt der Mischer und die vom Ofen gelieferte Wärme landet auch wirklich im Puffer. Sonst geht die Wärme direkt in die Fußbodenheizung und es steht im Puffer zu wenig Wärme für das Brauchwasser zur Verfügung.
Welche Möglichkeiten gibt es durch einen Umbau der Anlage eine bessere Funktionsweise zu erreichen?
Gruß
Karsten

  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie mit der geringen Pufferwirkung Ihrer Holzheizung unzufrieden sind. Ein 1000-Liter-Pufferspeicher sollte eigentlich eine deutliche Entlastung bringen. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:

    • Anschluss des Speichers: Das Strangschema ist entscheidend. Ist der Speicher richtig in den Heizkreislauf eingebunden? Ein hydraulischer Abgleich ist hier unerlässlich.
    • Schichtung im Speicher: Funktioniert die Schichtung im Speicher richtig? Eine gute Schichtung ist wichtig, damit die Wärme optimal genutzt werden kann.
    • Dimensionierung der Solaranlage: Die Solaranlage sollte optimal auf den Speicher abgestimmt sein.
    • Regelung: Die Heizkurve und die Mischerregelung müssen korrekt eingestellt sein.

    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Heizungsfachmann hinzuzuziehen, der die Anlage vor Ort überprüft und ein hydraulisches Gutachten erstellt.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Wärme aus einer Heizungsanlage zeitlich zu entkoppeln und den Betrieb der Anlage zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen und Pumpen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmengenregler
    Heizkurve
    Die Heizkurve ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die Bedürfnisse des Gebäudes anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Regler
    Strangschema
    Ein Strangschema ist eine schematische Darstellung der Rohrleitungsführung und der Anordnung der Komponenten einer Heizungsanlage. Es dient der Planung, dem Bau und der Wartung der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Rohrnetz, Heizkreis, Verteiler
    Schichtung
    Die Schichtung in einem Pufferspeicher beschreibt die Anordnung des Wassers nach Temperatur. Warmes Wasser befindet sich oben, kaltes Wasser unten. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme.
    Verwandte Begriffe: Thermische Schichtung, Temperaturschichtung, Dichteschichtung
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Photovoltaik
    Mischer
    Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizungswassers zu regeln, indem es warmes und kaltes Wasser mischt.
    Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Vierwegeventil, Zumischventil

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum ist die Pufferwirkung bei einer Holzheizung wichtig?
      Eine gute Pufferwirkung sorgt dafür, dass die Wärme, die beim Abbrand von Holz entsteht, gespeichert und zeitverzögert an das Heizsystem abgegeben werden kann. Dies reduziert die Anzahl der Anheizvorgänge und sorgt für einen gleichmäßigeren Betrieb der Heizung.
    2. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Heizkörper überhitzen, während andere kalt bleiben.
    3. Was ist eine Heizkurve?
      Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die die Vorlauftemperatur des Heizungswassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt. Eine korrekt eingestellte Heizkurve sorgt für eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung.
    4. Was ist ein Strangschema?
      Ein Strangschema ist eine schematische Darstellung der Rohrleitungsführung und der Anordnung der Komponenten einer Heizungsanlage. Es dient der Planung, dem Bau und der Wartung der Anlage.
    5. Welche Rolle spielt die Schichtung im Pufferspeicher?
      Die Schichtung im Pufferspeicher sorgt dafür, dass das warme Wasser oben und das kalte Wasser unten im Speicher bleibt. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der gespeicherten Wärme.
    6. Kann eine falsche Dimensionierung der Solaranlage die Pufferwirkung beeinträchtigen?
      Ja, wenn die Solaranlage zu groß dimensioniert ist, kann sie den Speicher überhitzen und die Schichtung stören. Eine zu kleine Anlage kann den Speicher nicht ausreichend aufheizen.
    7. Was ist ein Mischer?
      Ein Mischer ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das dazu dient, die Vorlauftemperatur des Heizungswassers zu regeln, indem es warmes und kaltes Wasser mischt.
    8. Wie finde ich einen unabhängigen Heizungsfachmann?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen und Referenzen einholen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit Holzheizungen und Pufferspeichern hat.

    🔗 Verwandte Themen

    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, wie Sie den hydraulischen Abgleich Ihrer Heizungsanlage selbst optimieren können.
    • Pufferspeicher richtig dimensionieren
      Wie Sie die richtige Größe des Pufferspeichers für Ihre Heizungsanlage berechnen.
    • Heizkurve optimal einstellen
      So finden Sie die passende Heizkurve für Ihr Haus und sparen Heizkosten.
    • Solaranlage zur Heizungsunterstützung
      Informationen zur Kombination von Solaranlage und Heizungsanlage.
    • Holzheizung effizient betreiben
      Tipps und Tricks für einen sparsamen und umweltschonenden Betrieb Ihrer Holzheizung.
  2. Hydraulikschema: Vergleich Sonnenkraft-Schema für Holzheizung

    Schauen Sie mal hier
    unter verleichen die Hydraulik mit Ihrer. Stimmt das so alles? Auf Seite 10 ff. ist Ihre Hydraulik zu finden ...
  3. Rücklaufanhebung: Thermostatventil oder Berechnung Puffervolumen?

    *Öhem*
    Die Rücklaufanhebung passiert aber schon über ein Thermostat-Ventil oder sowas?
    Wurde denn das Puffervolumen berechnet oder eher "aus dem Ärmel gezogen"?
  4. Holzheizung: Solarertrag trotz Pufferladung im Winter möglich?

    Danke für die schnellen Antworten ...
    @kho:
    In dem Schemenhandbuch von Sonnenkraft hatte ich auch schon einmal nachgesehen. Stimmt soweit eigentlich auch mit unserer Anlage überein. Außer das bei uns der Rücklauf zum Ofen einen Stutzen weiter oben angeschlossen ist. Unser Installateur sagt damit wir auch im Winter, wenn der Ofen den Puffer lädt, trotzdem Solarertrag ernten, können da der untere Bereich dann noch kalt ist und dann durch die Solaranlage beladen werden kann.
    Was ich an der Zeichnung von Sonnenkraft nicht recht verstehe ist, warum der Vorlauf der Fußbodenheizung (FBHAbk.) mit 2 Leitungen an den Puffer angeschlossen ist?
    @Ralf Schmidbauer:
    Ja, Rücklaufanhebung ist so ein Thermostatventil mit einem Anlegefühler. Sorry, aber ich konnte das nicht besser zeichnen, da ich der Symbole die die Fachleute in so einer Zeichnung verwenden nicht kenne.
    Puffervolumen wurde, denke ich mal, nichts berechnet. Es hieß 16 m² Kollektor und dazu der 1000 l Speicher und das war es. Unser Installateur installiert sonst zu dieser Anlage eine Gas-Brennwerttherme. Da mag das wohl nicht so ins Gewicht fallen wenn der Puffer nicht lange hält. Nur bei uns ist das nun mal anders ...
    Die Fragen die ich mir Stelle sind:
    Wie bekomme ich aus den vorhandenen Komponenten noch eine funktionierende Anlage hin oder muss ich die Anlage in irgendeiner Form erweitern?
    Ist es zweckmäßig das die Wärme vom Ofen teilweise direkt in die Fußbodenheizung geht oder wäre es nicht besser erst in den Puffer zu speisen?
    Grüße
  5. Pufferspeicher: Ofenrücklauf oben anschließen für optimale Nutzung

    Hallo Karsten,
    bei mir läuft eine ähnliche Anlage, aber ohne Probleme (1000 Liter Puffer, 13 m² Solaranlage, Pelletofen als Heizung, Fußbodenheizung).
    Als Unterschied sehe ich bei Dir den Anschluss des Ofens. Der Rücklauf muss ganz oben angeschlossen sein. Der oberste Teil des Puffers wird bei Dir nicht genutzt.
    Hat denn Deine Heizung noch überschüssige Wärme für den Puffer oder wird von der Fußbodenheizung soviel Wärme angefordert, dass für den Puffer nichts mehr übrig bleibt?
    Mit freundlichen Grüßen
    Markus Eickhoff-Götza
    • Name:
    • Herr MarEicGoe
  6. Pufferspeicher: Vorlauf/Rücklauf-Anordnung für Brauchwasser Priorität

    versteh ich nicht ...
    Der Rücklauf zum Ofen muss doch eigentlich tiefer angeordnert sein als der Vorlauf, oder? Sonst würde der Ofen ja das heißeste Wasser aus dem oberen Bereich des Puffers bekommen.
    Außerdem sollte doch der obere Bereich für das Brauchwasser vorbehalten bleiben. Das heißt das dieser Teil nach Möglichkeit immer heiß bzw. warm bleibt um genügend Wärme für das Brauchwasser zu haben.
    Wärme kommt im Puffer schon an, nur dauert es halt ein wenig bis die Fußbodenheizung "Ihren Bedarf" gedeckt hat.
    Gruß
    • Name:
    • Karsten
  7. Vorlauf/Rücklauf: Korrekte Ofenanschlüsse für Warmwasserbereitung

    Sorry, ich habe immer Probleme mit den Begriffen Vorlauf und Rücklauf,
    ich meine natürlich, dass die warme bzw. erhitzte Seite des Ofens ganz nach oben muss und die kalte Seite in der Mitte oder weiter unten angebracht sein soll. Hast Du den nur ein Problem mit der Fußbodenheizung oder gibt es auch Probleme mit dem Warmwasser?
    Mit freundlichen Grüßen
    • Name:
    • Herr MarEicGoe
  8. Holzheizung: Optimierung Zusammenspiel Anlage für Warmwasser

    auch Probleme mit Warmwasser ...
    wenn man nicht manuell Regelungen vornimmt, zum Beispiel Mischer für die Fußbodenheizung (FBHAbk.) zu, dann kann es auch Probleme mit Warmwasser geben.
    Man muss halt ständig schauen ob auch genug Wärme im Puffer ankommt.
    Das Zusammenspiel aller Anlagenteile funktioniert nicht gut und müsste irgendwie optimiert werden.
    Ich dachte es wäre vielleicht besser wenn alle Wärme vom Ofen direkt in den Speicher geht und von dort verteilt wird. Vielleicht wäre es auch möglich an verschiedenen Stellen, zum Beispiel über ein Dreiwegeventil, in den Puffer einzuspeisen? So könnte man beispielsweise wenn der Puffer sehr stark ausgekühlt ist zuerst oben einspeisen um schnell Brauchwasser zu haben und sonst weiter unten.
    Gruß
    • Name:
    • Karsten
  9. Holzheizung: Wärmeabgabe Ofen – Wasserkreislauf vs. Aufstellraum

    Warmwasserseite zu schwach?
    Hallo,
    wenn ich die Unterlagen richtig verstehe, gibt der Ofen nach der Anheizphase 70 % an den Wasserkreislauf und 30 % in den Aufstellbrech ab. Praxiswerte sind dann eher 60 % wasserseitige Wärme.
    Nach meiner Einschätzung und Erfahrung sollte in einem gut gedämmten Haus mindestens 80 % der Wärme in den Wasserkreislauf gehen. Auch bei dieser Konstellation muss 40 % des Hausfläche ausschließlich über den Ofen beheizt werden.
    Läuft die Fußbodenheizung auch im Heizbereich des Ofens?
    Mit freundlichem Gruß
    Ralf Kremer
  10. Brunner Ofen: Keine Überhitzung trotz Wärmeabgabe im Wohnzimmer

    Der Ofen hat ...
    Hallo!
    Der Ofen hat laut Herstellerangeben (

    Eine Überhitzung des Aufstellraums trat eigentlich bisher nicht auf. Der Ofen steht im Wohnzimmer (ca. 48 m²) und heizt bei geöffneter Tür indirekt die Diele (ca. 23 m²) mit. Fussbodemheizung ist ist diesen Räumen auch verlegt, aber durch die Thermostate praktisch immer abgeschaltet.

    • Name:
    • Karsten
  11. Brunner HKD 4.1 SK: Heizleistung Kachelofen für Wärmebedarf prüfen!

    Kachelofenheizeinsatz Brunner HKD 4.1 SK
    Hallo Karsten;
    Dein Kachelofenheizeinsatz ist für einen max. Wärmebedarf bis 9 kW ausgelegt. Steht auch in den Prospekten von Brunner. Wurde eine Heizlastberechnung durchgeführt? Wenn du über 9 kW bist, ist unter Umständen die Leistung deines Kachelofens zu gering. (Meines Wissens gibt es aber keinen größeren Kachelofenheizeinsatz mit dieser WW-Aufteilung)
    Die 70 % Kesselleistung hat der Einsatz wenn der WW-Aufsatz zum richtigen Zeitpunkt dazugeschaltet wird. Am besten mit einer EOSr4 mit EWM mit motorischer Moritzklappe.
    Die Erfahrung zeigt, dass zum Grossteil bei einer Kachelofenheizung der Heizungsseitige Anschluss inkl. der Steuerung Fehler gemacht werden, die solche Auswirkungen haben, die du beschrieben hast. D.h. wenn der Kachelofenbauer und der Heizungsbauer keine Erfahrung mit solch einem System haben, geht es in der Regel meistens in die Hose. Oder man setzt ein ausgereiftes System ein, das funktioniert z.B. : DAVID-Zentraleinheit von Brunner.
    Die Fa. Brunner hat auch eine technische Beratung für Handwerkskunden. Dieser kann auch einmal dein Heizungsbauer kontaktieren, um mögliche Anschlussfehler zu korrigieren.
    Schöne Grüße aus Walderbach von Johann Semmelmann
  12. Holzheizung: Wärmeabgabe Ofen – Wasserseite zu gering bemessen?

    Wasserseite zu knapp
    Hallo Karsten,
    ihr beheizt knapp 30 % der Fläche überwiegend direkt über den Ofen und gut 70 % wasserseitig.
    Der Ofen gibt im Durchschnitt nur gut 60 % der Wärme in den Wasserkreislauf, denn im Anheizbetrieb geht die komplette Wärme in den Aufstellraum. Der Brauchwasseranteil fällt auch noch ins Gewicht. Außerdem geht ein Teil der wasserseitigen Wärme etwa über Verluste des Wasserspeichers ungenutzt verloren.
    Logische dauerhafte Folge: entweder wird der Aufstellraum zu warm oder die Wasserseite ist unterversorgt.
    Mit freundlichem Gruß
    Ralf Kremer
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026

    Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung.

    Holzheizung: Optimierung der Pufferwirkung und des Anschlusses

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Holzheizung mit Pufferspeicher und Solaranlage. Hauptprobleme sind geringe Pufferwirkung, unzureichende Warmwasserbereitung und die Frage, ob der Ofen genügend Wärme in den Wasserkreislauf abgibt. Die korrekte Anordnung von Vor- und Rücklauf am Pufferspeicher sowie die Heizleistung des Ofens werden als entscheidend identifiziert.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Brunner HKD 4.1 SK: Heizleistung Kachelofen für Wärmebedarf prüfen! betont wird, sollte die Heizleistung des Kachelofens unbedingt dem tatsächlichen Wärmebedarf des Hauses entsprechen, um eine effiziente Heizleistung zu gewährleisten. Eine Heizlastberechnung ist hier unerlässlich.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hydraulikschema: Vergleich Sonnenkraft-Schema für Holzheizung verweist auf ein Hydraulikschema von Sonnenkraft, das als Vergleich für die eigene Anlage dienen kann. Dies kann helfen, Fehler im eigenen System zu identifizieren.

    📊 Fakten/Zahlen: Es wird diskutiert, dass ein Kachelofen in der Anheizphase einen Großteil der Wärme direkt in den Aufstellraum abgibt, was die wasserseitige Wärmeabgabe reduziert (siehe Holzheizung: Wärmeabgabe Ofen – Wasserseite zu gering bemessen?). Dies ist besonders bei der Dimensionierung der Anlage zu berücksichtigen.

    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anordnung von Vor- und Rücklauf am Pufferspeicher ist entscheidend für die Pufferwirkung und die Warmwasserbereitung. Der Rücklauf des Ofens sollte idealerweise oben am Pufferspeicher angeschlossen sein (Pufferspeicher: Ofenrücklauf oben anschließen für optimale Nutzung), um den oberen Teil des Speichers optimal zu nutzen.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, das Zusammenspiel aller Anlagenteile (Ofen, Pufferspeicher, Solaranlage, Fußbodenheizung) zu optimieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine Überprüfung der Heizkurve und der hydraulischen Anschlüsse ist ratsam. Siehe auch Holzheizung: Optimierung Zusammenspiel Anlage für Warmwasser.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Fundstellen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzheizung, Pufferwirkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

    Entsprechend Ihrer Suchvorgabe wurden keine Seiten gefunden!

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzheizung, Pufferwirkung" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzheizung, Pufferwirkung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Holzheizung: Geringe Pufferwirkung trotz 1000l Speicher – Anschluss optimieren?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Holzheizung: Pufferwirkung verbessern
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Holzheizung, Pufferwirkung, Pufferspeicher, Speicheroptimierung, Heizungsanlage, Strangschema, Solaranlage, Kachelofen, Heizungsbauer, Heizkurve
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. YouTube-Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN
✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼