Hallo,
wir werden in diesem Jahr einen Neubau errichten mit 180 m² Wohnfläche und 90 m² Keller. Nachdem ich mich lange Zeit mit dem Thema Heizung beschäftigt habe, weiß ich im Moment immer noch nicht, welches System für mich das Beste ist. Ich hoffe Sie können mir helfen.
Die Wärmebedarfsberechnung des Statikers weißt folgende Werte für 4 Personen aus:
Hüllfläche A=580 m²
Bezugsfläche An=268,48 m²
Bruttovolumen Ve=839 m³
Heizlast nach DINAbk.=12 kW
Heizwärmebedarf Qh=34 kWh/ (m²a)
Warmwasser Qtw=13 kWh/ (m²a)
Ursprünglich war geplant das Gebäude mit einer WP mit Flächenkollektor zu betreiben, allerdings reicht die Grundstücksfläche nicht aus. Eine Sonde zu bohren kostet laut Angeboten zwischen 12.000 und 15.000 € für zwei Sonden. Die Gesamtkosten für eine WP-Anlage (14 - 16 kW) mit Fußbodenheizung (FBHAbk.) (Vorlauf=35 °) und Warmwasserbereitung im ganzen Gebäude käme auf ca. 38.000 €.
Alternativ habe ich mir einen Ölbrennwertkessel anbieten lassen. Bei diesem System belaufen sich die Gesamtkosten bei gleichem Flächenheizsystem auf 25.000 €. Dieser Kessel hat dann eine Leistung 20 kW.
Ich habe mir überlegt dieses System mit einer Solaranlage und einem Wärmetauscher für den gepl. Kachelofen zu erweitern. Das wären dann nochmal ca. 5.000 €. Macht unterm Strich 30.000 €.
Jetzt Stelle ich mir grundsätzlich die Frage, ob man
1. die gesamte Gebäudenutzfläche für die Berechnung ansetzen muss, also auch die Bereiche, welche so gut wie nie beheizt werden?
2. Mit welchen tatsächlichen Verbrauskosten ist bei verschiedenen Systemen zu rechnen? Und damit auch, wann amortisiert sich eine WP-Anlage?
3. Gibt es eine wirtschaftliche Alternative zu diesen beiden Systemen z.B. Pellets? Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Für ihre Hilfe und Meinungen wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Marcel Ramus
Welche Heizungsanlage für Neubau Öl oder Wärmepumpe
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen
Welche Heizungsanlage für Neubau Öl oder Wärmepumpe
-
Und warum kein Pellets?
ist zwar in der Anschaffung teuerer, aber Brennstoff deutlich billiger als ÖL oder Gas.
Ich habe sogar auf Solar verzichtet.
Lagerung geht auch im Erdtank, wenn kein Platz im Haus.
Benötigen Sie Infos zu Holz-Pellets? -
völlig offen ...
Natürlich kann Pellets auch ein Thema sein. Habe nur über eine Pelletsanlage noch kein Angebot vorliegen und weiß somit nicht, wie sich das ganze preislich bewegt.
Kann mir jemand sagen, wie das mit der Bemessung von Heizungsanlagen aussieht? Muss die gesamte Nutzfläche angesetzt werden auch wenn die Kellerräume, welche fast 100 m² ausmachen, so gut wie nie beheizt werden?
Vielen Dank!
Gruß Marcel
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Neubau, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Lüftung
- … (WSVO 95) begrenzte durch ihre Vorgaben den Jahresheizwärmebedarf für Wohnhäuser im Neubau. Hier wurde insbesondere auf eine dichte bauliche Hülle, dass heißt Dämmmaßnahmen …
- … Wärmeverluste weitgehend zu vermeiden. Die neue Energieeinsparverordnung (EnEV) führt Wärmeschutzverordnung und Heizungsanlagenverordnung zusammen. Diese gesamtheitliche Betrachtung berücksichtigt die beiden wichtigsten Wege zur …
- … ca. 30% unterschritten. Bedingt durch diese Entwicklung sind heutige Häuser im Neubau warm angezogen . Die notwendigen Luftwechsel zur Erhaltung der Bausubstanz und …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Austausch und Zusammenfassung von zwei Heizungsanlagen und Umrüstung auf Pellets
- … Austausch und Zusammenfassung von zwei Heizungsanlagen und Umrüstung auf Pellets …
- … Ich möchte gerne in einem Mehrfamilienhaus die Heizungen renovieren. Eine Etagenheizung wurde im Jahr 2005 auf Gas-Brennwert (Wolf) umgerüstet. Bei den beiden verbleibenden Wohnungen sind einmal eine alte Vaillant-Therme (24 kW ohne Brauchwasser, Jahresverbrauch 3000 m³ Gas) aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da die beiden Wohnungen in drei-vier Jahren zusammengeführt werden sollen und jetzt eine der Thermen abgängig zu sein scheint, wollte ich jetzt beide Heizungsanlagen austauschen. Ich habe dabei an einen Austausch gegen einen …
- … im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … sind so eine Sache und für Wärmeerzeuger bzw. Heizungsanlagen im Zusammenwirken mit dem jeweiligen Gebäude, Klimastandort und Nutzerverhalten kaum geeignet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage KWL mit WRG oder Abluftwärmepumpe
- … in unseren Neubau soll eine Zwangslüftung eingebaut werden, nur gibt es da ja verschiedene …
- … an Rohren wegfällt und die Abluft WP integriert ist in der Heizungsanlage, die normale WP kostet nur unwesentlich weniger, also ist die Lüftung …
- … lassen dennoch sind die meisten bzw. alle Heizungsbauer überfordert Lüftungs und Heizungsanlage kombiniert zu planen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pro / Contra Heizungsanlage-Varianten für Neubau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Verwirrung beim Heizbedarf und der KFW Kriterien. Generelles ...
- … die 30 % weniger spricht, die ein KfW 70 ggb. einem normalen Neubau nach Enev2009 verbrauchen darf? Heizwärmebedarf? Primärenergiebedarf? …
- … Ein Heizungsbauer schreibt und nun ein Angebot über die gesamte Heizungsanlage und Bad/Sanitär zu einem meiner Meinung nach viel zu hohen …
- … einfachen Gründen: der Ofen ist handbeschickt und deshalb nicht als vollwertige Heizungsanlage anzusehen ... kein Winterurlaub ohne täglich einheizenden Hausmeisterservice? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme gegen Wärmepumpe tauschen? H
- … Jahres-Arbeitszahl von 3,3 gefördert (BAFA). Arbeitszahlen von 4,5 sind bei bestehenden Heizungsanlagen auch mit Heizkörpern erreichbar! …
- … > Arbeitszahlen von 4,5 sind bei bestehenden Heizungsanlagen auch mit Heizkörpern erreichbar! …
- … einer passenden Erdsondenanlage kann man die genannte Arbeitszahl erreichen ... im Neubau mit einer entsprechenden Heizung sind natürlich höhere Arbeitszahlen möglich bzw. können …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Welche Größe eines Pufferspeichers- / Brauchwasserspeichers ist ratsam!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel mit 90 - 100 kW in Schleswig-Holstein
- … ich war beteiligt an 2 Projektberichten zu Großanlagen, einmal über einen Neubau in der Gemeinde Gaienhofen mit Anschluss vorhandener Sportanlagen und einmal über …
- … Heizungsanlage.. …
- … Ihren vermutlich kostenlosen Einsatz in allen Ehren, aber glauben sie nicht, dass die Planung bzw. das Konzept solch einer Heizungsanlage in die Hände eines erfahrenen Fachplaners gehört. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wie groß muss meine Wärmepumpe sein für ein KFW 40 Bau 2009,145 m² mit Fußbodenheizung
- … die ausreichende Leistung bereit stehen. Rechnen Sie überschlägig für Ihren KfW-40 Neubau so zwischen 35 bis 40 W/m², was also mind. ( …
- … Ist die Wärmequelle zu klein, dann steigen die Heizkosten. Ist die Heizungsanlage, z.B. Fußbodenheizung falsch dimensioniert, dann steigen die Heizkosten. …
- … Sie: Lassen Sie sich Ihre Heizungsanlage von einem erfahrenen Fachplaner durchplanen oder wählen Sie einen Handwerksbetrieb mit …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Neubau, Heizungsanlage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Neubau, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.