Hallo,
wir haben eine Wohnung in einem 4 Familienhaus gekauft. das ganze Haus soll mit einer WP beheizt werden. Nun wurde die Heizung installiert und mir kommt die Größe des Speichers fürs Brauchwasser reichlich gering vor. Das sind nur 600 L, die wohl später auf ca. 50 °C erwärmt werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um zu heizen. Und fürs Warmwasser scheint mir der Speicher sehr gering zu sein (vermutlich wohnen ca. 15 Personen im Haus) Gibt es eine Faustrgel für die Größe des Speichers und ob einer für die Heizung ebenfalls nötig ist?
Auslegung Brauchwasserspeicher bei WP?
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen
Auslegung Brauchwasserspeicher bei WP?
-
das kommt auf die Anlage an
die Größe des Brauchwasserspeichers kann in Abhängigkeit von der WP-Leistung dimensioniert werden. es werden hoffentlich nicht alle 15 Bewohner gleichzeitig duschen. ab 400 l speicherinhalt muss zyklisch auf 60 °C geheizt werden können um die Legionellenfreiheit zu gewährleisten. damit muss auch die wp höher dimensioniert werden, als für 50 °C Speichertemperatur, sodass man andererseites auch von einer schnellen Aufheizung ausgehen kann. zu klären gilt es hier, dann ob in diesem Fall ein wp - Tarif des Stromanbieters Sinn macht, oder ob man den Warmwasser-Bereich über einen Doppeltarifzähler betreibt oder ob hier nicht doch eine andere speichermenge gewählt werden sollte (z.B. : 2*400 l).
die Verwendung des Pufferspeichers ist ein ähnliches Problem.
man kann einen Puffer auf höhere Temperatur, als zum betreiben der FBHAbk. erforderlich ist, aufheizen und die Wärme dann über einen Mischer abgeben. andererseits kann man auch den Estrich einer FBH als Puffer bewerten, sodass konstant niedrige Temperatur gefahren werden kann. die abschaltzeiten des WP Stroms duch den EVU kann mit einer normalen FBH gebrückt werden, soll jedoch nachtstrom aus dem doppeltarifzähler genutzt werden, macht der Puffer wieder Sinn.
mit einer konstant niedrigen Temperatur kann man eine wp geringerer Leistung und auch geringeren stromverbrauches je Betriebsstunde einsetzen. müssen höhere Temperaturen erreicht werden, werden auch die Anlagen stärker. da ein Puffer auch immer Verluste mit einbringt, wäre wahrscheinlich eine Anlage ohne Pufferung sparsamer, da diese Quelle der Energieverluste ausgeschlossen wird.
weiterhin kann man in die Rechnung die Anschlusskosten für einen separaten Tarifzähler für wp-Strom mit einbringen. bei einem Mehrfamilienhaus dürften diese zählerkosten aber nicht ins Gewicht fallen, da ja auch durch die Anlage mehr Strom verbraucht wird, als bei Einfamilienhaus. weiterhin wird immer von allen Parteien der gleiche Tarif genutzt. -
zyklisch auf 60 °C aufheizen?
Hallo,
wie oft muss denn der Brauchwasserspeicher auf 60 °C erwärmt werden?
Danke,
Guido -
üblicherweise
1*pro Woche, jetzt fragen sie mich bitte nicht wo das steht.
Legionellen Gefahr besteht ja auch nur, wenn das Wasser zu lange steht, von daher macht es natürlich Sinn, möglichst kleine Speicher zu verwenden.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasserspeicher, Auslegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11066: Auslegung Brauchwasserspeicher bei WP?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit direktkondensierender Wärmepumpe und Betonkernaktivierung im Passivhaus?
- … Was kam vorab heraus: eine stinknormale WP bringt bei guter Auslegung eine Heizzahl von 2 bis 3, d.h. Stromverbrauch halbiert bzw. gedrittelt …
- … Es ist nur im Brauchwasserspeicher ein Heizstab drin und - es ist noch gar nicht raus, …
- … wärmer wird, als das Medium ist, welches die WP nach dem Brauchwasserspeicher verlässt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wir haben zur Beheizung unseres Passivhauses und für die Warmwasserversorgung einen Pelletsofen von Wodtke in Verbindung mit einer Solaranlage und Speicher von pro solar gekauft. Der Topline WW20 von Wodtke gibt 40 % der Wärme an die Luft und 60 % wasserseitig ab. Wer hat Erfahrung mit einem Wodtke Pelletofen als Alleinheizung eines Passivhauses?
- … Bei der Auslegung des Systems haben wir uns an die Herstellerempfehlung gehalten. Mehr als …
- … Nach meiner Einschätzung ist unser Verbrauch durchschnittlich. Im Regelfall werden bei Auslegungen pro Person circa 40-50 Liter 55 Grad warmes Wasser unterstellt. …
- … von Brauchwasser-Solaranlagen für vier Personen knapp 12 kWh pro Tag angesetzt. Brauchwasserspeicherbereich ist 400 Liter groß. Ein Pelletofen speichert das Wasser mit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Wärmepumpe erforderlich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - max Distanz Speicherplatzierung + Empfehlung von genannten Heizsystemen inkl. Solar
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Welche Heizleistung brauche ich nun wirklich
- … letzte Anbieter besteht nun drauf mind. 28 kW und 300 ltr Brauchwasserspeicher einzubauen alles was drunter liege sei völlig sinnlos. Er liegt aber …
- … Bei der Heizkörperauslegung ist ein Überdimensionierter Heizkörper wohl kein Fehler (niedrigere Heizkörpertemperatur). Kleinere Heizkörper …
- … 2. Die 70 bzw. 100 W gegen eine Richtschnur für die Auslegung. - Gelten für Standardkessel, und dürfen überschritten werden wenn das Ergebnis …
- … auch mit ca. 100 W pro m² rechnen für die Kesselauslegung! Aufgrund der Modulation der moderenen Brennwertgeräten ist eine genauere Auslegung nicht …
- … Ingenieurbüro, das eine Bestandsaufnahme des Baus und eine ordentliche Wärmebedarfsberechnung und Auslegung der Heizungsanlage vornimmt. Falls dabei der Wand- oder Deckenaufbau (Wandaufbau, Deckenaufbau) …
- BAU-Forum - Lüftung - Direkte Verbindung von Kamin und Lüftungsheizung.
- BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Einbauzeitpunkt Zisterne
- … hineinrechnen plus die Eichung alle 2-5 Jahre. Alternative zur Zisterne als Brauchwasserspeicher wäre die sog. Grauwassernutzung, also Aufbereitung von relativ sauberem Abwasser zu …
- … eine fallweise manuelle Nachspeisung (ein bis zweimal pro Jahr bei bedarfsgerechter Auslegung) wesentlich ungenauer und …
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Austausch und Zusammenfassung von zwei Heizungsanlagen und Umrüstung auf Pellets
- … aus 1985 und einmal ein Buderus-Kessel (21 kW mit 160 l Brauchwasserspeicher, Jahresverbrauch 2.500 m³ Gas) aus 1991 verbaut und im Dienst. Da …
- … HKS-Lazar gedacht mit zwei Heizkreisen ( 800 Liter Pufferspeicher und 160 Brauchwasserspeicher). Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Alt-Bau (1914) …