- Insgesamt wurden zwei EPROMs getauscht:
Hauptplatine: Nun AEL 2.033 statt 2.031
Bedieneinheit (in der Tür, von vorne zu öffnen): AEB 2.015 statt 2.008
- Nach dem EPROM Tausch ist das EEPROM der Anlage (das Gedächtnis) zurückzusetzen und die Anlage neu zu konfigurieren (geht im Profi Mode). Bei der Konfiguration ist darauf zu achten dass die Funktion "Störungsmeldung" deaktiviert wird. Sie liegt sonst auf dem Ausgang "Sonderfunktion", der aber nun für die Zirkulationspumpe gebraucht wird. Dies sollte nur von erfahrenen Benutzern gemacht werden, sonst kann's durchaus dauerhaft kalt werden!
- Der Ausgang "Sonderfunktion" rechts unten auf der Hauptplatine ist einfaches Relais, d.h. stromlos. Man muss die Zirkulationspumpe also selber mit Strom versorgen, ich habe im Gehäuse der Anlage gleich Strom für die Pumpe abgezweigt (Platz ist da ja reichlich). In früheren Firmware-Releases war auf diesem Relais die Funktion "Störungsmeldung". War wohl dafür gedacht, dass man im Wohnzimmer noch einen Piepser auf dieses Relais legen konnte, der Anging wenn im Keller die Anlage auf Störung ging.
- Nun findet man im BOILER Menü zwei neue Einträge:
- Zirkulationspumpenlaufzeit in Sekunden (frei wählbar)
- Zirkulationspumpenzeiten:
Hier kann man für jeden Tag der Woche getrennt für drei Zeitabschnitte bestimmen, wie oft die Zirkulationspumpe pro Stunde läuft. z.B. : Montag
- 00:00-05:00:0x (es wird nie sofortiges Warmwasser gebraucht)
- 05:00-20:00:10x (Waschen, Spülen, Duschen: Sofortiges Warmwasser)
- 20:00-24:00:5 x (kaum Warmwasser gebraucht, eventuelles etwas Warten ist ok)
- Laut meinem Heizungsbauer ist ein guter Startpunkt für eigene Versuche die Pumpe alle 10 Minuten für eine Minute laufen zu lassen.
Viel Spaß beim EPROM Tausch!