Dach einem sehr interessanten Gespräch mit einem Lüftungsbauer bin ich etwas verwirrt. Die Frage ist: Wo stammt die Wärmeenergie her, die ein Erdwärmetauscher (Luft) oder Erdwärmetauscher (Wärmepumpe) nutzt?
Stammt die Wärmeenergie von der Sonne, d.h. eine Verlegung der Wärmetauscher in 1.5 Meter Tiefe macht Sinn wie dies z.B. Heliotherm vorschlägt oder stammt die Wärme aus der Tiefe, dann müsste der Wärmetauscher möglichst tief vergraben werden (Erdsonden für Wärmepumpe, Grundwasserwärme etc.).
Hinweis: Ich habe die Suchfunktion benutzt (ausgiebig, Forum/alternativ 166,172, 211,250, 114 ff ...) Die Frage wurde noch nie so gestellt und beantwortet oder ich lasse mich eines besseren belehren.
Grundsatzfrage Erdwärmetauscher: woher stammt die Wärme, die ein Erdwärmetauscher nutzt
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen
Grundsatzfrage Erdwärmetauscher: woher stammt die Wärme, die ein Erdwärmetauscher nutzt
-
Normalerweise von der Sonne,
falls Du das Ding nicht in 100 m Tiefe einbuddelst. Ansonsten geht die Sonne sehr tief, allerdings werden die jahreszeitlichen Schwankungen immer geringer, je tiefer man kommt.
Auch das Grundwasser wird meist von der Sonne erwärmt (es sei denn, es sind irgendwo geothermische Quellen vorhanden, gar nicht sooo selten). -
Schau mal hier
bei einer größeren Tiefe als angegeben kann durch eine Kühlung im Sommer mit Hilfe des Erdwärmetauschers die Energie übrigens auch wieder zugeführt werden.
Aber das ist ja auch wieder Sonnenenergie ... -
Die Wärme stammt aus der Erde
die wiederum Wärmeflüsse aus der Tiefe und von der Sonneneinstrahlung erhält. Ab einer Tiefe von ca. 1,5 - 2 m besteht der Vorteil, dass die Temperaturschwankungen sehr gering werden, weil die Tag-Nacht-Schwankungen und jahreszeitlichen Schwankungen der Sonneneinstrahlung ausgeglichen werden. Eine nennenswerte Zunahme der Erdwärme (aus der Tiefe) verzeichnet man erst in einer größeren Tiefe (geothermische Tiefenstufe). Der Aufwand, über 100 m tief zu bohren um an ein paar zusätzliche Grad Wärme zu kommen, lohnt sich bei Kleinprojekten nicht.
Umgekehrt sind oberhalb einer Tiefe von 1,5 m die Temperaturdifferenzen zur Außenluft relativ gering - und die Wärmepumpe bezieht die Wärmr ja aus der Temperaturdifferenz, nicht aus der Medientemperatur. -
Ziel ist es doch im Winter warme Schichten anzuzapfen
und wenn ich mein bisheiges Wissen anwende, dann dachte ich immer, dass ich möglichst tief buddeln sollte um konstante Temperaturen von 10-12 Grad vorzufinden. Die Frage ist nun, was macht noch Sinn. Wir überdenken grade unser Passivhaus-Heizungskonzept. Die Variante Holz zu verbrennen wurde in Frage gestellt, dafür wurde eine Wärmepumpe empfohlen. Die Kupferschlangen müssen nun im Erdreich vergraben werden. Vorgeschlagen wurden Tiefen von 1.50 Meter. Daniel, was würdest Du konkret empfehlen? -
Sommer?
Hallo,
gilt das nicht auch im Sommer für die Warmwasserbereitung, wenn Sie mit der Wärmepumpe arbeiten?
Viele Grüße -
Nein - im Sommer geht es ohne Strom
durch den Solarkolletor auf dem Dach. Der ist auf jeden Fall vorgesehen. Ich bin nur am überlegen, den Restwärmebedarf für den Winter über die Wärmepumpe abzudecken und habe das "Problem", wie tief ich optimal grabe. Ob WP sinnvoll sind wurde schon genügend diskutiert, mir geht es nur um die Feinheiten beim Einbau, die optimale Verlegung der Kupferrohre und natürlich um das "beste Gerät" -
Ich würde mir Gedanken über eine Kühlmöglichkeit im Sommer machen
dann kann der Kollektor etwas tiefer vergraben werden. Das hängt ja auch vom Platzangebot ab.
Bei mir ist Oberflächenwasser geplant (wenn ich irgendwann mal eine günstige WP finde ...), da muss ich nichts vergraben. Vielleicht gibt es bei Dir ja auch sowas?
PS: Keine eigene Erfahrung! -
Also der Luftwärmetauscher
für die Lüftungsanlage soll im Abstand von ca. einem Meter rings um das Haus gelegt werden. Da der Keller 2.8 Meter im Boden liegt wird also von ca. 2.70 Meter aus mit 2 % Gefälle zum Haus hin eine Ringleitung (ca. 30 Meter) zum Ansaugstutzen gefahren. Damit müsste dann auch im Sommer die Kühlwirkung möglich sein. Die Wärmepumpe soll, aber das ist gestern erst andiskutiert worden im südlichen Garten in 1.50 Meter Tiefe verlegt werden (Rohre für WP natürlich). Mit dem Gedanken WP muss ich mich erst mal selber intensiv beschäftigen ... Oberflächenwasser haben wir nicht, wir bauen auf dem Hügel ... -
@SuperBilligEinkaufer<img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
Hast Du schon eine günstige WP gefunden?
Die Kühlwirkung für den Luftwärmetauscher kannst Du mit PHLuft berechnen - keine Wunder erwarten ...
Mit Kühlung meinte ich eigentlich die WP-Leitungen. -
Iwo, wie denn so schnell
EGestern hatten wir den ersten Termin mit dem Lüftungsbauer (Paul). In der Diskussion ist unser Konzept, dass wir einen Verbrennungsofen einbauen wollen, damit warmes Wasser erzeugen in Frage gestellt worden. Der Ansatz, dass im Ofen das Holz nicht sauber verbrennt, der Ansatz, dass der Schornstein ein Kühlfinger ist und natürlich das Kostenproblem haben uns nachdenklich gemacht. Vorgeschlagen hat Herr S. einen Wärmetauscher von Heliotherm (H03R-EXC mit 0.8 kW elektr. Aufnahme beio scheinbar 4.2 Heizleistung). Ich habe noch weder Preis noch genaue Infos zu Gerät und Technik. Ich muss heute Abend erst noch genauer im Netz rechercieren. Zudem wurde unsere Zisterne infrage gestellt und dafür eine Hauskläranlage ins Gespräch gebracht (http://www.pontos-online.de ) Aqua Cycle. damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Ist einfach Mist, wenn man sich ein schönes PH-Konzept zurechtlegt, Plant und dann wird es infrage gestellt (und wenn die Argumente dann noch gut sind, dann wurmt es mich noch mehr). Wir wollten eigentlich in 3 Wochen die Bagger kommen lassen, seit heute Nacht überlege ich, was nun Sinn macht ... Da werden wohl noch paar Fragen kommen -
die Energie welche ein Erdwärmetauscher bringt ist Wärme aus der Umwelt,
aus Sonne, Regen und auch aus Schneeschmelze also immer solare Wärme welche im Erdreich gespeichert wird.
Um an echte nutzbare Erdwärme zu kommen müssen Sie in D schon einige 100 m bohren!
Bei einem Erdwärmetauscher (Luft) welcher im Sommer auch zur Kühlung benutzt wir kommt noch der zusätzliche Energieeintrag
im Sommer über die angesaugte Warmluft dazu.
Energetisch sinnvoll aber ob das dann noch Frischluft ist steht auf einem anderen Blatt. -
Was hat denn bitte eine Zisterne mit einem PH-Heizkonzept zu tun?
Doch überhaupt nix, oder? Das eine Loch, durch das das Regenwasser ins Haus geleitet wird, ist zum einen sowieso Luft und Wasserdicht herzustellen und so eine Wärmebrücke ist es auch nicht, dass das Haus damit kein PH mehr wäre. Will hier nur einer an einem schon reichlich (oder?) überlegten Konzept rütteln, nur weil er vielleicht auch Hauskläranlagen vertreibt?
Bei uns wollten wir ursprünglich auch mit einem kleinen Holzofen (Pellets) die notwendige Zusatzwärme erzeugen, haben dann aber wegen der Kosten (Lagerraum, Schornstein, Zuluft/Abluft) und für eine integrierte Luft-Wasser-WP-Lösung entschieden. -
? Ich blicks grad net
Eine Zisterne hat natürlich nichts mit dem PH-Konzept zu tun, die Mitteilung ging nur an Herrn Rinninsland.
Herr Metzger, entweder haben Sie oder ich was verwechselt, liegt vielleicht daran, dass ich grad wieder 3 Fragen gleichzeitig hatte. Passivhaus gehört zu Wärmepumpe und Lüftungsanlage, die Kleinkläranlage gehört zur Zisterne und zusammen ist es ein unvernünftiges Baukonzept, dass ein Bauherr wie ich ein ökologische Konzept ökonomisch umsetzen will - und dann auch noch mit eigener Homepage, die viele als Werbung ansehen. Kucken Sie einfach nicht drauf, zu viel Infos, verwirrt total, wenn da morgen noch was zu Schaumglasschotter steht dann blickt keiner mehr von uns durch. -
Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser hat schon etwas mit dem Passivhaus zu tun!
10-15 kWh/d kann man bei einem 4 Personenhaushalt aus dem Abwasser zurückgewinnen und das ist bei einem Passivhaus schon allerhand Energie, oder Daniel?
Aber das macht die Grauwasseranlage nicht automatisch mit.
Da gibt es wieder extra Abwasserwärmetauscher siehe Link -
Ein einfaches Mittel der Abwärmenutzung
ist ein größerer Tank mit Überlauf in einem Kellerraum, in den normal verschmutzes Wasser eingeleitet wird. Dadurch kann die Wärme abgegeben werden und es ist keine aufwendige Technik (Wärmepumpe/Wärmetauscher mit Verschmutzungsanfälligkeit etc.) nötig. Habe mal ein Haus gesehen, wo in diesem Raum ein Trockenraum integriert war.
Eine richtige Wärmerückgewinnung aus dem Abwasser verbleibt ob der Kosten meist sehr schnell. Wie in einem anderen Thread bereits erwähnt, scheitern die meisten Kleinprojekte solcher Art meist an der Ökonomie. Das ist eher für Siedlungen interessant. -
Na gut - vielleicht habe ich was verwechselt - aber ...
... was soll an einer ökonomischen Umsetzung ökologischer Konzepte unvernünftig sein - wir haben die Gratwanderung ja auch versucht. Und manchmal wird der Idealismus von den Finanzen schon arg gestresst.
Bretzfeld und Nufringen liegen ja nicht so weit auseinander, dass man auf eine Technik-Besichtigung verzichten müsste. Interesse? -
Tank mit Überlauf im Keller nicht sehr effektiv um Abwärme zu nutzen!
Besser ist da schon wenigstens das Kaltwasser über einen Wärmetauscher (einfache Rohrschlange) im Tank von
8 - auf ca. 25 Grad C mit der Abwasserwäre vorzuwärmen.
So funktioniert auch das System von Lenz. ch, da braucht es keine aufwändige Technik wie WP oä!
Feist hat mal Untersuchungen angestellt schon das normale Abwasserrohr bringt mit jeder Toi-Spülung "enorme" Verluste
im Passivhaus, also selbst das Abwasserohr müsste gedämmt werden! -
Bei der Toilette ist vor allem das Problem,
dass das Wasser sich beim Stehen im Spülkasten erwärmt und die Energie dann nachher im wahrsten Sinne des Wortes weggespült wird. Da bringt das Dämmen der Abflußleitung nicht viel (die Kaltwasserleitungen sind bei uns allerdings auch gedämmt).
Ulli, hast Du Erfahrung mit dem System von Lenz? Ich habe nur von Problemen mit Verseifung des Wärmetauschers gehört (jetzt nicht speziell Lenz), aber vielleicht gibt es da ja auch vernünftige Möglichkeiten, das in den Griff zu bekommen. Was soll denn das kosten?
Ach, jetzt sehe ich das erst. Dann muss man aber 2 Kaltwasserleitungen haben, denn immer nur 20+° warmes Wasser ist ja auch nicht so sinnvoll. Und eine Solaranlage wird bei einem einfachen Trinkwasserspeicher damit doch wieder ineffektiver? -
das Lenzsystem ist aus Edelstahl und ähnlich wie ein Doppelmatelboiler aufgebaut
Es wir an 1x die Kaltwasserseite angeschlossen und auf der vorgewärmten Seite (20 Grad) wird es natürlich an die Warmwasserleitung angeschlossen als die welche z.B. als "kalte"
Leitung zum Solarboiler geht!
Das einfache System kostet ca. 500 €.
Mit Grauwassernutzung ohne WRG habe ich mich lange beschäftigt und auch Versuche gemacht. Eine selbstgebaute Anlage Biologischer Stufe ( Belüftung) etc. lief mehrere Monate bis meine Frau die Schnauze voll hatte.
Mit dem ständigen "Gematsche" säubern usw.
Es fällt auch bei Badewasser rel. viel Schlamm an und wenn es
rel. warm ist sind Gerüche nicht zu vermeiden.
Die beste Lösung ist immer noch Grauwasseraufbereitung außerhalb des Hauses mit einfachen Kiesfilter und wenn man will auch noch ein kleines Pflanzenbeet, dann sammel und zurück pumpen zur Toi -Spülung. -
Und wie groß ist das Ding?
Die Webseite ist ja leider ziemlich mager. Ist das der Hersteller? -
wie ein 100 l Pufferspeicher
Boiler im Boiler innen ist das Kaltwasser und das Abwasser fließt außen vorbei. -
WT Grauwasser
damit habe ich mich auch sehr lange beschäftigt. Das Problem ist meist die enorme Verschmutzung. In Hotelanlagen habe ich es gesehen, da machte es auch Sinn, trotz des Reinigungsaufwands. privat bin ich wieder davon abgekommen, funktionierte ganz gut, aber hoher Reinigungsaufwand. -
Abwasserwärmetauscher Links
Hier ein paar Links zu Anbietern ,
den WT nach Weiß kann man auch selbst bauen! -
Zurück zur Grundsatzfrage: Physik, Links, Praxis, Ausblick
Hallo Herr Langbein und Diskussionsteilnehmer,
die gestellte Grundsatzfrage: "Stammt die Wärmeenergie von der Sonne [ ... ] oder stammt die Wärme aus der Tiefe? " hat mein Interesse geweckt und ich habe mich etwas damit befasst. * Erdwärme (Geothermie) *
Von den 6370 km Radius unserer Erde macht die Erdkruste nur durchschnittlich 20 km aus (0,3 %), vergleichbar einer Eierschale (0,4 mm) bei einer Kugel mit 25 cm Durchmesser. Wie es darunter aussieht, wird anschaulich, wenn ein Vulkan ausbricht. Würde die Temperatur kontinuierlich mit 3 °C pro 100 m zunehmen, wie es in der Erdkruste der Fall ist, müssten im Erdmittelpunkt 190000 °C herrschen. In Wirklichkeit vermutet man dort "nur" ca. 6000 °C, was etwa der Temperatur auf der Oberfläche der Sonne entspricht (!). Lesen Sie dazu den interessanten Beitrag "Zum Innern hin wird's immer wärmer" [1. Link unten]! Von dieser inneren Wärme der Erde fließen ständig über 40 Milliarden kW an die Erdoberfläche [2. Link]. Das klingt viel, es sind aber nur 0,078 W/m². Davon entfällt überdurchschnittlich viel auf besondere Gebiete mit Vulkanen, Geysiren ... und die Meeresböden, wo die Erdkruste dünner ist (z.B. 10 km). Für die übrigen Gebiete bleiben ca. 0,042 W/m² [vgl. 1. Link] * Sonnenenergie*
Unvergleichlich viel größer ist die Energiemenge (genauer gesagt: Leistung), die ständig von Sonne auf die Erdkugel trifft. Nach Abzug des reflektierten Anteils sind es 122000 Milliarden kW, oder auf einen m² Erdoberfläche umgerechnet immer noch knapp 240 W/m². Etwa die gleiche Leistung wird von der Erde in Form von Wärmestrahlung in den Weltraum abgestrahlt, wodurch die Temperatur auf der Erde etwa konstant bleibt. Rechnerisch wären es die 122000 Milliarden kW (Sonne) + 40 Milliarden kW (Erdwärme) + 12 Milliarden kW (Umsatz durch Menschheit) = 122052 Milliarden kW.
Nutzung der Erdwärme zum Heizen:
a) Grundwasser-Wärmepumpe
Deren Wirkungsgrad (Leistungszahl) steigt mit der Temperatur der Wärmequelle. Interessant ist dabei der Temperaturverlauf im Boden: Während die Temperatur an der Oberfläche direkt mit den Jahreszeiten schwankt, setzt sich diese Schwankung in einer abklingenden Welle nach unten fort. Dadurch gibt es eine Tiefe, in der im Sommer "gerade die Kälte des Winters angekommen ist" und im Winter "die Wärme des Sommers". Typischerweise ist das bei ca. 8 m Tiefe, es hängt aber vom Aufbau des Bodens und den Grundwasserströmungen ab. Siehe dazu [3. Link] unten und detaillierter im Bezug auf Grundwasser: [4. Link]. Für eine Grundwasserwärmepumpe bietet sich also die Entnahme aus dieser Tiefe an.
b) Wärmepumpe mit Erdsonde
Als Alternative, z.B. wenn kein Grundwasser genutzt werden kann, kommt die Erdsonde (Erdspieß) in Frage, also eine (oder mehrere) Bohrung (en) 30 bis 100 m tief [siehe dazu auch 5. Link]. Nachdem vor 10 Jahren so tiefe Bohrungen noch kaum bezahlbar waren, werden sie zunehmend Stand der Technik und damit bezahlbarer.
c) Wärmepumpe mit Erdregister
Im Boden flächig verlegte Schlangen in ca. 1,5 bis 2 m Tiefe (Erdregister) zum Bertirb einer Wärmepumpe. Das hat man früher mehr gemacht, geht aber zunehmend zur Erdsonden über. Ich würde es auch eher nicht machen. In dieser geringen Tiefe ist es (noch) im Winter am kältesten, also gerade dann, wenn man am meisten Heizwärme braucht und auch eine Solaranlage nur wenig beitragen kann. (Ungünstiger ist hier nur eine (Außen-) Luftwärmepumpe.) Außerdem entzieht man die Wärme in der Nähe des Hauses ... wo man sie eher haben will und wahrscheinlich bleibt so auch der Schnee im Garten länger liegen ... Eine große Fläche aufzugraben ist schließlich auch nicht ganz billig und man kommt eventuell (gleich oder später) mit Bäumen, anderen Gebäuden, verlegten Leitungen etc. in Konflikt. Ein Argument für Schlangen im Erdreich könnte sein, wenn es darunter nur Felsen gibt oder ... die U-Bahn.
d) Ausblick
Mit dem Fortschritt der Technik werden auch die Erdsonden immer tiefer angelegt und so kommt man zunehmend in den Genuss höherer Temperaturen. Bei uns bekommt man es jenseits von 100 m Tiefe mit dem Bergbaugesetz zu tun - das kommt aber zurzeit ohnehin nur für größere Anlagen in Frage. In der Schweiz ist man in Sachen Erdwärne-Nutzung besonders weit [siehe 2. Link]. Nach den geologisch begünstigten Ländern Island (5344 W/Einwohner) und Neuseeland (75,4 W/Einwohner) liegt die Schweiz mit 70 W genutzter thermischer Leistung je Einwohner an der dritten Stelle, weit vor anderen Ländern. Bei genügender Tiefe kann die Erdwärme ohne Wärmepumpe direkt zum Heizen verwendet werden oder sogar zur Stromerzeugung (Deep Heat Mining oder Hot-Dry-Rock-Technologie).
Nochmal zurück zur Ausgangsfrage, woher die Wärme kommt:
Daraus, dass die Temperatur um 2 bis 3 °C je 100 m Tiefe ansteigt, ist zu schließen, dass Wärme nach oben strömt. Nur in den ersten Metern unter der Erdoberfläche strömt sie zeitweise nach unten, im Mittel aber auch nach oben. Es ist vielleicht vergleichbar einem Fluss, der zum Meer hin fließt, aber in der Nähe der Mündung auch von den Gezeiten beeinflusst wird. So lange man weniger entnimmt, als von unten nachkommt, bleibt die Strömungsrichtung auch oberhalb der Entnahmestelle - es kommt sozusagen alles von unten. Es strömt ja nicht sehr viel Wärme nach oben. Die 0,042 W/m² bedeuten 368 Wh je m² im Jahr. Um z.B. 10000 kWh/Jahr für die Beheizung eines Wohnhauses (entspricht ca. 1000 Liter Heizöl pro Jahr) durch aufsteigende Erdwärme zu bekommen, wäre ein Einzugsbereich von gut 27000 m² nötig. Ein Erdregister wäre sicher wesentlich kleiner, sodass nur ein kleiner Teil als Erdwärme von unten käme und der Rest von oben. Eine Erdsonde müsste einen Einzugsbereich mit rechnerisch 93 m Radius haben, was bei einer 100 m tiefen Sonde schon eher vorstellbar ist. Daraus sieht man, dass zumindest bei dichterer Besiedlung (z.B. Stadt) eine flächendeckende Versorgung allein durch die aufsteigende Wärme nicht möglich ist. In den meisten Fällen wird wohl die Wärme von oben und unten kommen. Das macht aber nichts, denn selbst wenn sie nur von oben käme, würde damit nur das ausgeglichen, was die beheizten Häuser abgeben.
Habe ich alle Klarheiten beseitigt?
Ich wünsche allen noch einen schönen Sommer und Ihnen Herr Langbein eine gute Entscheidung für Ihre Heizung, Wolfram Zucker -
Fundierte Antwort, jetzt glaub sogar ich das die Wärme von oben kommt,
und weiß aber gleichzeitig das Grundwasser und Erdspies besser sind als Flächenkollektoren.
Gruß von einem Bauherren der kurz vor der Entscheidung steht.
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, Wärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert?
- … Wärmepumpe überdimensioniert? …
- … wir bauen ein Passivhaus (Fertighaus), das zertifiziert werden soll. PHPP-Berechnung liegt vor. Demnach ist die Heizwärmelast 1,6 kW für 20 ° Innentemperatur (1,8 kW bei …
- … Als Lüftungslage kommt ein Paul-Gerät mit hoher Wärmerückgewinnung zum Einsatz. …
- … eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Viessmann Vitocal 222-G) mit Erdwärmetauscher an. Die hat eine Nennwärmeleistung von 5,9-10 kW (eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Absaufender Erdwärmetauscher?
- … Absaufender Erdwärmetauscher? …
- … Guten Tag. Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels (50 cm OK Gelände) wurde uns von einem EWT abgeraten, da kein Wasser hereinlaufen darf bzw. eine Pumpenlösung zu aufwendig ist. Nun die Frage ob das so richtig ist und wie eine Kühlung sonst ablaufen könnte. Eventuell kommt hierfür die Erdwärmepumpe mit Kollektor in Frage. Geplant sind Fächenheizungen. Wie sind …
- … Grundwasser super für Erdwärmetauscher …
- … Gut für den Wärmeaustausch - schlecht wenn er undicht ist …
- … wasserumspülter' EWT wird seine Funktion als Wärmetauscher hervorragend erfüllen können, weil die Wärmeabgabe an/von Wasser schneller geht als z.B. an trockenen …
- … Wieso nicht eine Grundwasser-Wärmepumpe …
- … dann stellt sich die Frage, warum Sie sich nicht eine Grundwasser-Wärmepumpe einbauen lassen wollen? Ob dies wasserrechtlich möglich ist, erfahren Sie …
- … Das Grundwasser stellt die wärmste überhaupt nutzbare Wärmequelle dar, da das Grundwasser auch im Winter Temperatur von ca. …
- … Unser Rat an Sie: Wenden Sie sich an einen erfahrenen Wärmepumpen-Installateur oder an ein entsprechendes Planungsbüro bzw. einen Geologen. Dies Installateure, …
- … -://www.wärmepumpe-bwp.de/ …
- … Bisher keine Grundwasserwärmepumpe weil uns …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe OHNE Solar
- … Passivhaus mit Wärmepumpe OHNE Solar …
- … Nach etlichen Schleifen habe ich mich (fast) entschieden unser nahezu Passivhaus mit dem Heizwärmebedarf von 17 kW/h durch eine direktverdampfende Wärmepumpe …
- … mit 4 kW und Fußbodenheizung, LWRG mit Erdwärmetauscher auszustatten. Für die Romantik gibt es einen 2 kW Kaminofen. Entgegen ursprünglicher Planungen wurde uns von einer Solaranlage für WW ebenso abgeraten wie von einem Nachheizregister. Meine Fragen: …
- … 2. Soll tatsächlich kein Nachheizregister die Luft erwärmen? …
- … Nachheizregister: passt nicht zur Wärmepumpe und ist überflüssig …
- … den Heizbedarf im Passivhaus schlecht vorausplanen. Heizkörper passen allerdings nicht zur Wärmepumpe. …
- … Monaten sollte eine thermische Solaranlage eingebaut sein. Sie schonen so die Wärmekapazität Ihrer Wärmequelle im Sommer, was zu besseren Werten im …
- … Für die Beheizung mit der Wärmepumpe sehe ich keine Probleme. …
- … auch elegant über die Wärmepumpe erwärmen. Strom einspeisen, billigeren Strom aus der Leitung …
- … holen, und dann rein damit in die Wärmepumpe, die macht dann locker das 4,5-fache an Heizleistung daraus. …
- … Bei einem Passivhaus mit Wärmepumpe dürften rund 500 Liter die richtige Größe sein, wenn …
- … man Wärmepumpenstromtarife nutzen will. …
- … bei deinem Heizwärmebedarf hat deine 4 kW Wärmepumpe eigentlich keine Entlastung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauschersonden-Anlage
- … Erdwärmetauschersonden-Anlage …
- … wir planen unseren Neubau. Die Wärmepumpe (Wärmeleistung 9,9 kW Kälteleistung 7,7 kW) steht …
- … Die Firma Erwatec hat mir eine Angebot über die Erstellung einer Erdwärmetauschersondenanlage (10 Bohrungen - Jede Bohrung 18 Meter tief) …
- … erstellt. Bis dato kannte ich nur die Erwärmesonden mit Tiefenbohrung. …
- … Mit der von Ihnen genannten Kälteleistung erhält man je Bohrmeter (ohne Berücksichtigung der Sondenanbindung = Rohre zur Verbindung der Erdsonden mit der Wärmepumpe) eine spezifische Entzugsleistung von ca. 42 W/m. Diese …
- … Sondenleistung anzweifeln, dann würde ich Ihnen empfehlen, einen Geologen mit Erdwärme-Erfahrung einzuschalten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe im monovalenten Betrieb möglich?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe im monovalenten Betrieb möglich? …
- … Ist es möglich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im monovalenten Betrieb zu nutzen, ohne das die Stromkosten …
- … eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung), eine Solaranlage und eine Wärmepumpe. …
- … Reicht eine Luft-Wasser-Wärmepumpe bei diesen Eckdaten aus, oder sind die Heizkosten im Winter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Lüftung / Sole-WP oder Pellets?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit Wärmepumpe im Passivhaus
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft/Wärmepumpe mit Erdwärmetauscher
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungsbericht zentrale Lüftungsanlage
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizungsvariante
- … im Forum habe ich keine rechte Lust mehr eine Belüftungsanlage mit Erdwärmetauscher zu bauen (Preis, hygiene bzw. Verkeimung, Planungsaufwand, lärm, trockene …
- … Luft bzw. alt geringer Luftwechsel etc.) die dezentralen Varianten bzw. Rotationswärmetauscher erscheinen mir da auch nicht viel besser geeignet. jetzt Sitz …
- … und will überlege ich derzeit das Haus (Heizlast 4,8 kW Heizwärmebedarf bei 0,5-fachem Luftwechsel 5600 kW) mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg …
- … für Warmwasser zu beheizen. das offene Erdgeschoss wird so mit Strahlungswärme versorgt der konvektionsanteil (30-40 %) geht nach oben wo die Schlafräume …
- … eine gute Lösung sein. Denn die Investition in andere Heizquellen wie Wärmepumpe, Solar, Pellets sind auch nicht zu verachten. …
- … so vorbereiten, dass später im Bezug auf Hydraulik etc. ein andere Wärmeerzeuger angeschlossen werden kann, dann verbauen Sie sich nichts und haben …
- … haben Sie den unschönen Effekt, dass Im Aufstellvereich des Ofens vor Wärme eingehen und im Rest des Hauses frieren bzw. noch mehr elektrisch …
- … auch wenn ein Großteil der Energie durch Reibungsverluste beim Transport, abwärme etc. verlorengehen fährt man da denke ich immer noch besser (sowohl …
- … Im inneren der würfel befindet sich ein Temperaturfühler außen ist eine wärmelampe angebracht. Nach einschalten der wärmelampe zeigt der Temperaturfühler schon …
- … unter 30 °. weiteres ist es so das die 30 % konvektionswärme sich nach oben über die direkt auf dem Ofen liegende Stiegenöffnung …
- … verflüchtigen kann die Strahlungswärme strahlt vom zentral liegenden Ofen in die 70 m² Erdgeschoss. …
- … @kwr: wiederum muss ich hier sagen dass ich kein Bauprofi bin und es mir fernliegt irgendjemand zu verletzten bzw. das jetzt von mir gesagte nicht belegt werden kann (für mich reicht es allerdings aus zusätzlich zu einer vorher schon bestehenden Ablehnung auf kwr zu verzichten das muss aber jeder für sich selbst entscheiden). ich habe viele Beiträge in Foren gelesen wo von einer Verkeimung und damit einhergehenden Gesundheitsbelastung in Belüftungsanlagen die rede war (vor allem aus Schweden wo man Langzeiterfahrung mit Belüftungsanlagen hat soll es da ein umdenken geben). wenn ich mir vorstelle das ich ein Haus baue welches ich außen mit einer Kunststofffolie als Winddichtung weiteres Osb Platte, Steinwolldämmung Dampfbremse oder gar sperre abdichte um dann durch ein 40 m pe Rohr Luft in dieses Kondom via Wärmetauscher und Filter zu pressen dann geht es weiter durch …
- … @verteilung der Wärme: die Wärmeverluste im oberen Stock dürften bei uns geringer sein …
- … er mit einem kachelgrundofen ohne wasserführendes System zur Gänze beheizt. Die Wärme verteilt sich bei ihm sehr gut auch ohne das er die …
- … es von der Sonne beschienen wird, wird es auch immer einen Wärmefluss Richtung Erdreich geben, der Wärme abführt. Je mehr Dämmung desto …
- … die Sonne voll in die Fenster scheint wird sich ein großer Wärmestrom ins Haus und wegen der Superdämmung ein kleiner weg ergeben, …
- … kein erwünschter Zustand ist und man da Abschatten muss, damit der Wärmestrom nach innen klein wird und gespeichert, bzw. abgeführt werden kann. …
- … er wird zum anderen dauernd bestrahlt. Es ergibt sich also einen Wärmestrom in den Würfel und durch die Erwärmung, je nach Material, …
- … wird Wärme per Konvektion abgeführt. Die dabei entstehenden Temperaturen im inneren haben nichts, aber auch gar nichts mit den Verhältnissen in einem Haus zu tun. Das ist genauso bescheuert wie das Lichtenfelser Experiment des Herrn K. Fischer Die Jungs haben meiner Meinung nach die Grundlagen nicht verstanden. …
- … Ihre Einwände gegen die Lüftung kann ich noch weniger nachvollziehen als gestern. Zur Verschmutzung der Leitungen: auch ein Thema dessen Quellen nicht mehr auszumachen sind. Ich habe den Wärmetauscher nach zwei Jahren, weil es Vorschrift ist, gereinigt. Im …
- … einfach darin dass nawaros im Gegensatz zu den Kunststoffen einfach besser Wärme speichern können und daher einfach neben all den anderen Vorteilen als …
- … 1. der Ofen gibt zu viel Wärme an die Luft ab …
- … mit Weichschaum, isoliert. Folge die Wärme verliert sind im Keller …
- … 5. Über Leitungen verliert sich die Wärme weitgehend unbemerkt im Haus. Unsere Heizungsumwälzpumpe läuft nur bei Bedarf. …
- … gut isolierten Hus wird im Schnittwährend der Heizperiode ein Drittel der Wärme fürs Brauchwasser benötigt. Der Ofen läuft nur wenige Stunden am Tag. …
- … Luft ab. Daher meine Empfehlung, dass der weitaus größte Teil der Wärme wasserseitig zur Verfügung gestellt werden muss. Auch bei einer offenen Bauweise. …
- … Ich habe nichts gegen Kachelöfen. Ich glaube, dass die Wärmemengen für ein Niedrigstenergiehaus zu hoch sind. Zumindest sollte der Ofenbauer …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, Wärme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, Wärme" oder verwandten Themen zu finden.