Schmutzwasserrohre entlüften im Mehrfamilienhaus: Geruch vermeiden ohne Dachbeschädigung?

In diesem Forum sind Sie: Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026

Die Diskussion dreht sich um die Entlüftung von Schmutzwasserrohren in einem Mehrfamilienhaus, um Gerüche zu vermeiden. Es werden verschiedene Optionen wie Hauptlüftung über Dach, Belüftungsventile (Durgo/Studor) und deren Zulässigkeit diskutiert. Die Einhaltung der DIN-Normen und anerkannten Regeln der Baukunst wird thematisiert, ebenso wie die technische Machbarkeit und mögliche Risiken bei Abweichungen.

⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung

Schmutzwasserrohre entlüften im Mehrfamilienhaus: Geruch vermeiden ohne Dachbeschädigung?

Ich besitze eine Mehrfamilienwohnung in der Türkei.
Die Schmutzwasserrohre vom Bad und WC enden im Dach. Dort entsteht unangenehmer Geruch.
Da wir die Isolierung unter den Dachpfannen nicht beschädigen wollen trauen wir nicht diese durch den Dach nach außen zu verlängern.
Gibt es für die 100'er Rohre Deckel das beim Vaakum (Benutzung der WC Spülung) aufgeht und dann sofort wieder schließt? Es ist ein 5 Stöckiges Haus mit 5 Wohnungen.
  • Name:
  • SEKER, Orhan
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von automatischen Entlüftungsventilen (AAV) in Mehrfamilienhäusern mit mehr als zwei Geschossen – laut türkischer Norm TS 12285 und europäischen Richtlinien ausdrücklich untersagt.

    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Überprüfung der Siphonverschlüsse – Unterdruck kann diese leersaugen und giftige Faulgase (Methan, Schwefelwasserstoff) direkt in Wohnungen leiten.

    ⚠️ WICHTIG: Jede Entlüftungslösung muss frostfest, dicht und hydraulisch abgestimmt sein; reine Aktivkohlefilter oder mechanische Klappen ersetzen keine normgerechte Lüftungsleitung.

    ⚠️ WICHTIG: Dachdurchführungen dürfen nur mit zugelassenen Dichtkragen-Systemen erfolgen – keine improvisierten Lösungen, die Dachhaut oder Isolierung gefährden.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Mehrfamilienhaus in der Türkei Probleme mit unangenehmen Gerüchen aus den Schmutzwasserrohren haben, die im Dach enden. Da Sie die Dachisolierung nicht beschädigen möchten, ist eine Verlängerung der Rohre durch das Dach keine Option.

    Ich empfehle Ihnen folgende Lösungen:

    • Vakuumventile (Rohrbelüfter): Diese Ventile werden auf die Enden der Schmutzwasserrohre im Dach montiert. Sie öffnen sich, wenn Unterdruck entsteht (z.B. beim Spülen), und lassen Luft in das Rohr, um den Druck auszugleichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche aus dem Abwassersystem in die Wohnungen gelangen.
    • Aktivkohlefilter: Diese Filter können zusätzlich an den Entlüftungsrohren angebracht werden, um Gerüche zu absorbieren.
    • Überprüfung der Rohrleitungen: Stellen Sie sicher, dass alle Rohrverbindungen dicht sind und keine Risse oder Beschädigungen aufweisen.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit der Entlüftung von Schmutzwasserrohren in einem Mehrfamilienhaus in der Türkei. Die Fallleitungen enden im Dachraum, was zu unangenehmen Gerüchen führt. Der Eigentümer sucht nach einer Lösung, die keine Beschädigung der Dachhaut erfordert. Die Idee eines speziellen Deckels, der sich bei Unterdruck öffnet und schließt, ist grundsätzlich technisch möglich, aber für diesen Anwendungsfall nicht die richtige Lösung.

    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einfacher Deckel oder eine Klappe das Problem löst, ist fachlich falsch. Ein solcher Mechanismus würde die notwendige Dauerentlüftung des Systems unterbrechen. Bei Nutzung der WC-Spülung entsteht kurzzeitig ein Unterdruck, der jedoch nicht ausreicht, um Gerüche dauerhaft abzuführen. Die Geruchsbelästigung entsteht durch mangelnde Belüftung der Fallleitungen, nicht durch Vakuum.

    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung ist der Einbau einer sogenannten Dachdurchführung oder eines Entlüftungsaufsatzes. Diese werden fachgerecht durch die Dacheindeckung geführt und mit einem Dichtkragen abgedichtet, sodass die Dachhaut nicht beschädigt wird. Alternativ können Belüftungsventile (sogenannte Sanitärentlüfter) im Dachraum installiert werden, die ohne Dachdurchbruch auskommen.

    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Entlüftung der Schmutzwasserleitungen kann zu Unterdruck führen, der den Siphonverschluss der angeschlossenen Sanitärobjekte leersaugt. Dies ermöglicht den direkten Durchtritt von Kanalgasen in die Wohnungen, was eine ernsthafte Gesundheitsgefahr darstellt. Faulgase können giftig und explosiv sein.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Sanitärfachbetrieb mit der Planung und Installation einer normgerechten Dachdurchführung oder eines Belüftungsventils. Lassen Sie die bestehende Situation vorab durch einen Fachmann begutachten, um die genaue Ursache der Geruchsbelästigung zu ermitteln. Eine fachgerechte Lösung ist zwingend erforderlich, um Gesundheitsrisiken auszuschließen und die Funktionsfähigkeit der Entwässerungsanlage dauerhaft zu gewährleisten.

    KI-Analyse (Qwen)

    Im beschriebenen 5-geschossigen Mehrfamilienhaus treten unangenehme Gerüche aus den Schmutzwasserrohren auf, weil die Entlüftung über das Dach fehlt oder unzureichend ist – ein klassisches Problem bei fehlender oder blockierter Lüftungsleitung (auch Steigrohr- oder Dachentlüftung genannt).

    🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder nicht funktionierendes Entlüftungssystem führt zu Unterdruck in der Abwasserleitung beim Spülen, wodurch Siphons (Wasserabschlüsse) in WC, Badewanne oder Waschbecken leerlaufen können – mit direktem Risiko für den Eintritt von giftigen Gasen (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) und Krankheitserregern in die Wohnungen.

    ⚠️ Korrektur: Sogenannte "automatische Entlüftungsventile" (AAV) für 100-mm-Rohre existieren technisch – doch sie sind in Mehrfamilienhäusern mit mehr als zwei Geschossen nach den meisten europäischen und türkischen Bauvorschriften (z. B. TS 12285, DINAbk. 1986-100) ausdrücklich nicht zugelassen, da sie bei Dauerbelastung, Frost, Verunreinigung oder Druckschwankungen versagen können.

    ➕ Ergänzung: Eine funktionssichere Entlüftung erfordert eine durchgängige, nach oben offene Lüftungsleitung, die mindestens 30 cm über die Dachhöhe ragt und frostfrei ausgeführt ist – nicht nur ein "Deckel", sondern ein hydraulisch und aerodynamisch abgestimmtes System mit ausreichendem Querschnitt und korrekter Neigung.

    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine fachgerechte Dachentlüftung birgt nicht nur Geruchsprobleme, sondern auch langfristige Schäden durch Korrosion der Rohre, Kondensatbildung in der Isolierung und potenzielle Schimmelbildung in den Wohnungen.

    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung, die Dachisolierung zu beschädigen, ist verständlich – doch die Lösung liegt nicht im Verzicht auf Entlüftung, sondern in einer fachgerechten, dachschonenden Installation (z. B. mit speziellen Dachdurchführungen und Wärmebrücken-minimierten Führungen).

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitärinstallateur oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Abwassertechnik in der Türkei, der die aktuelle türkische Norm TS 12285 (Abwasseranlagen) kennt – eine Eigeninstallation oder Verwendung von AAVs ohne baurechtliche Zulassung ist nicht sicher und rechtlich riskant.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gerüche sind Folge unzureichender oder fehlender Entlüftung – nicht ein „Verschlussproblem“ am Rohrende.
    • Alle drei betonen die Gefahr des Siphon-Leersaugens durch Unterdruck und die damit verbundenen Gesundheitsrisiken (giftige, explosive Gase).
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines örtlichen Sanitärfachbetriebs bzw. zertifizierten Installateurs – keine Eigeninstallation.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI stellt Vakuumventile (AAV) und Aktivkohlefilter als praktikable Option dar, ohne deren baurechtliche Unzulässigkeit in MFH zu benennen. DeepSeek und Qwen widersprechen diesem Ansatz klar und betonen die Normverstöße.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten türkischen Normen (z. B. TS 12285), während Qwen und DeepSeek diese explizit einbeziehen und rechtliche Risiken hervorheben.

    ➕ Ergänzung:

    • Qwen liefert konkrete technische Anforderungen: mindestens 30 cm über Dachhöhe, frostfreie Ausführung, ausreichender Querschnitt – ergänzt DeepSeeks Hinweis auf Dachdurchführungen mit Dichtkragen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen den Aspekt der Langzeitschäden (Korrosion, Kondensat, Schimmel), den GoogleAI nicht erwähnt.

    ❌ Widerspruch:

    • GoogleAI: „Vakuumventile sind empfehlenswert“ → DeepSeek & Qwen: „AAVs sind in MFH mit >2 Geschossen normwidrig und gefährlich“ → Priorisierung der sichereren Bewertung (DeepSeek/Qwen) nach Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI: „Aktivkohlefilter als zusätzliche Maßnahme“ → Qwen und DeepSeek sehen dies als unzureichend an, da Filter keine hydraulische Entlüftung ersetzen – Widerspruch in der Wirksamkeitsbewertung.

    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen und DeepSeek – beides verweisen auf TS 12285, gefährliche Langzeitschäden und verbindliche Ausschlusskriterien für AAVs. GoogleAIs Vorschläge sind technisch beschreibbar, aber baurechtlich und sicherheitstechnisch nicht tragfähig für den vorliegenden Fall.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der GerücheUnzureichende oder fehlende Entlüftung der Schmutzwasserleitungen → Unterdruck → Siphon-Leersaugung → direkter Gasaustritt.
    Zulässigkeit von AAVs (Rohrbelüfter)Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass AAVs in Mehrfamilienhäusern mit >2 Geschossen nicht zugelassen sind (Qwen/DeepSeek explizit normbasiert, GoogleAI nicht – aber Konsens bei Widerspruch).
    DachdurchführungFachgerechte Lösung: Mit zugelassenem Dichtkragen durch die Dachhaut – kein Verstoß gegen Isolierung bei korrekter Ausführung.
    GesundheitsrisikoEinhellig: Giftige, explosive Gase (Methan, H₂S) können in Wohnungen eindringen – akute Gefahr für Bewohner.
    Fachliche Durchführung⚠️GoogleAI benennt allgemein „Sanitärfachbetrieb“, DeepSeek und Qwen spezifizieren: zertifiziert, türkische Normkenntnis (TS 12285), baurechtliche Zulassung erforderlich.

    👉 Handlungsempfehlung: Eine normkonforme, durchgängige Dachentlüftung nach TS 12285 ist zwingend erforderlich – keine Kompromisse mit AAVs, Filtern oder Klappen. Die Installation muss durch einen in der Türkei zertifizierten Sanitärinstallateur mit Nachweis der Normkompetenz erfolgen.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoLeersaugung von Siphons durch UnterdruckUnmittelbarer Eintritt toxischer Gase in Wohnungen – akute Vergiftungs- und Explosionsgefahr.
    🔴 RisikoNutzung nicht zugelassener AAVsRechtliche Haftung, Versicherungsverlust, Rückbauzwang, langfristiger Funktionsausfall bei Frost/Verunreinigung.
    🔴 RisikoKondensatbildung in der DachisolierungKorrosion der Rohre, Feuchteschäden, Schimmelbildung in Wohnungen – Folgeschäden über Jahre.
    🔴 RisikoFehlende normgerechte Ausführung (z. B. zu niedrige Rohrhöhe über Dach)Unzureichende Abfuhr von Gasen, Rückstau, Geruchsverstärkung besonders bei Windstille oder Gegenwind.
    🔴 RisikoUnzureichende Dichtung bei DachdurchführungWassereintritt ins Gebäude, Schäden an Isolierung, statischer Substanz und elektrischen Anlagen.
    ✅ ChanceFachgerechte Dachentlüftung nach TS 12285Dauerhafte Geruchsfreiheit, normkonforme und versicherungssichere Anlage, Wertsteigerung des Objekts.
    ✅ ChanceIntegration von Frostschutzmaßnahmen (z. B. isolierte Rohrführung)Vermeidung von Vereisung im Winter, langfristige Funktionssicherheit, geringer Wartungsaufwand.
    ✅ ChanceNachweis der normgerechten Installation für Mieter und BehördenRechtssicherheit, Mieterzufriedenheit, Vermeidung behördlicher Auflagen oder Bußgelder.
    ✅ ChanceVerbesserung der gesamten Abwasserhygiene im HausVerringerte Korrosionslast, längere Lebensdauer der Rohre, weniger Verstopfungen durch Druckschwankungen.
    ✅ ChanceAuswahl eines Fachbetriebs mit TS 12285-ZertifizierungVertrauensvolle Zusammenarbeit, klare Verantwortungszuweisung, Dokumentation für Behörden oder Versicherungen.

    Orientierungshilfen

    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen in der Türkei zertifizierten Sanitärinstallateur mit ausdrücklichem Nachweis der Kenntnis und Anwendung der Norm TS 12285 – nicht nur „allgemeinen Sanitär“.
    2. Keine AAVs oder Klappen einbauen: Verzichten Sie vollständig auf automatische Entlüftungsventile, mechanische Deckel oder Aktivkohlefilter als alleinige Lösung – sie sind normwidrig und gefährlich.
    3. Dachdurchführung mit Zertifikat planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine dachschonende Durchführung mit zugelassenem Dichtkragen-System (z. B. EPDM- oder Silikon-Dichtkragen nach Herstellerzulassung) und dokumentieren Sie die Montage nach TS 12285.
    4. Siphonverschlüsse prüfen lassen: Fordern Sie bei der Begutachtung die Überprüfung aller WC-, Bad- und Küchensiphons – gegebenenfalls sofortige Nachjustierung oder Austausch bei Lecks.
    5. Unterlagen zur Norm einfordern: Verlangen Sie vom Installateur eine schriftliche Bescheinigung, dass die neue Entlüftung TS 12285 entspricht – inkl. Höhe über Dach, Querschnitt, Ausführung und Frostschutz.
    6. Wartungsplan aufstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen jährlichen Wartungstermin für die Entlüftungsleitung (Sichtkontrolle, Reinigung, Dichtungsprüfung).
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Schmutzwasserrohr
    Ein Rohr, das Abwasser aus Toiletten, Duschen, Waschbecken und anderen sanitären Einrichtungen ableitet.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Fallrohr, Entlüftungsrohr
    Entlüftungsrohr
    Ein Rohr, das mit dem Abwassersystem verbunden ist und dazu dient, Druckunterschiede auszugleichen und Gerüche abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasserrohr, Vakuumventil, Fallleitung
    Vakuumventil (Rohrbelüfter)
    Ein Ventil, das sich öffnet, wenn Unterdruck im Abwassersystem entsteht, und Luft einlässt, um den Druck auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Rohrbelüfter, Druckausgleich
    Aktivkohlefilter
    Ein Filter, der Aktivkohle enthält und dazu dient, Gerüche und Schadstoffe aus der Luft zu absorbieren.
    Verwandte Begriffe: Geruchsfilter, Luftfilter, Adsorption
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Druck in einem System niedriger ist als der Umgebungsdruck.
    Verwandte Begriffe: Vakuum, Sog, Druckminderung
    Geruchsbelästigung
    Eine unangenehme Geruchswahrnehmung, die als störend oder belästigend empfunden wird.
    Verwandte Begriffe: Gestank, Ausdünstung, olfaktorische Belästigung
    Mehrfamilienhaus
    Ein Wohngebäude, das mehrere separate Wohneinheiten enthält, die von verschiedenen Haushalten bewohnt werden.
    Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Apartmenthaus, Mietshaus

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum entstehen Gerüche aus Schmutzwasserrohren?
      Gerüche entstehen durch Gase, die bei der Zersetzung von organischen Stoffen im Abwasser entstehen. Diese Gase können durch die Entlüftungsrohre in die Umgebung gelangen, wenn die Entlüftung nicht ausreichend ist.
    2. Was ist ein Vakuumventil (Rohrbelüfter)?
      Ein Vakuumventil ist ein Bauteil, das auf das Ende eines Entlüftungsrohres montiert wird. Es öffnet sich bei Unterdruck und lässt Luft in das Rohr, um den Druck auszugleichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche aus dem Abwassersystem austreten.
    3. Kann ich ein Vakuumventil selbst installieren?
      Die Installation eines Vakuumventils ist in der Regel einfach und kann selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    4. Wie oft muss ich ein Vakuumventil warten?
      Vakuumventile sind in der Regel wartungsarm. Es ist jedoch empfehlenswert, sie regelmäßig auf Verschmutzungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen.
    5. Was mache ich, wenn die Gerüche trotz Vakuumventil nicht verschwinden?
      Wenn die Gerüche trotz Vakuumventil nicht verschwinden, sollten Sie die Rohrleitungen von einem Fachmann überprüfen lassen. Es könnte eine Undichtigkeit oder ein anderes Problem vorliegen.
    6. Sind Aktivkohlefilter für Schmutzwasserrohre notwendig?
      Aktivkohlefilter sind nicht zwingend notwendig, können aber helfen, Gerüche zusätzlich zu reduzieren, besonders in geruchssensiblen Bereichen.
    7. Was kostet die Installation eines Vakuumventils?
      Die Kosten für die Installation eines Vakuumventils variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Im Allgemeinen sind die Kosten jedoch überschaubar.
    8. Gibt es Alternativen zur Entlüftung über das Dach?
      Ja, Vakuumventile sind eine gute Alternative, wenn eine Entlüftung über das Dach nicht möglich oder gewünscht ist.

    Verwandte Themen

    • Abwassergeruch im Badezimmer
      Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus dem Abfluss.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Tipps zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Dachsanierung und Entlüftung
      Integration der Rohrentlüftung bei Dacharbeiten.
    • Schallschutz bei Abwasserleitungen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen durch Abwasserrohre.
    • Gesetzliche Vorschriften zur Entlüftung
      Informationen zu Normen und Richtlinien für die Abwasserentsorgung.
  2. Schmutzwasserrohr-Entlüftung: Durgo/Studor als Lösung

    suchen sie im Internet mal ...
    suchen sie im Internet mal nach durgo bzw. studor.
  3. Fallleitungs-Entlüftung: Hauptlüftung vs. Belüftungsventile

    Belüftungsventile?
    Die Kontrolle des Drucks in Fallleitungen wird durch Be- und
    Entlüftung der Fallleitung und durch die Hauptlüftung erreicht.
    Jede Fallleitung muss mit einer Hauptlüftungsleitungen über Dach geführt werden. In Ihrem Fall sollte also mind. 1 Leitung über Dach entlüften und mit den anderen Fallleitungen verbunden sein.
    Belüftungsventile?
    Diese sind bei dieser Anzahl von Wohnungen nach der EN 1986-100 nicht zulässig.
    In Ein- und Zweifamilienhäusern (Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern) können Belüftungsventile anstelle von Fallleitungen eingesetzt werden, wenn mindestens eine Fallleitung über Dach geführt wird.
  4. Dachentlüftung: Regeln der Baukunst vs. technische Machbarkeit

    Genau das ist der Unterschied
    zw. anerkannten Regeln der Baukunst = Verbindlich und das was Technisch machbar ist.
    Wenn Sie z.B. bei Durgo lesen, geht es auch anders. Da muss dann nur jedes 10. Haus eine Dachentlüftung haben.
    Fazit: Sie können das einbauen, entspricht aber nicht dem Stand der Technik (wobei Durgo wohl auch mehr als DN100 hat). Also eigentlich nicht zugelassen. Und daher wird es auch niemand offiziell "empfehlen" ...
    Andererseits schreibt z.B. Durgo, ... schon mehr als 100.000 Kunden haben das eingebaut ...
    Bild Dir Deine Meinung.
    Fazit: Ich habe es im Einfamilienhaus eingebaut. Funktioniert wunderbar, sogar ein 40-er in einem DN70-Fallstrang (weil 40-er deutlich billiger war als ein 70-er). OK. Toilette dann ein 100-er Entlüfter. Aber alles eigenes Risiko. Keine Rechtsberatung! Nur Laienmeinung. Habe von Bauen absolut keine Ahnung.
    Achtung. Der Entlüfter braucht "Luft". Also nicht hinter den Fliesen "luftdicht" einbauen. Gabe es hinter einer Revisionsklappe. Das scheint zu reichen.
    Aber keine Aufforderung das auch so zu tun.
    Müssen Sie selber , ggf. mit allen Konsequenzen entscheiden ...
    Sie haften, nicht der Entlüfter ...
  5. Belüftungsventile: Zulässigkeit und Risiken im MFH

    Richtig
    Sie haben es schon richtig beschrieben. Laut DINAbk. sind Belüftungsventile bei der Anzahl an Wohnungen nicht zulässig. Ich habe dieses Thema schon öfter besprochen und jeder hat eine andere Meinung dazu. Machbar ist es mit Belüftungsventilen, diese sollten aber von einem Fachmann angebracht werden. Dann aber auf eigene Gefahr. In der Türkei kann der Einbau der Ventile durchaus erlaubt sein, das entzieht sich meiner Kenntnis. Technisch also machbar.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Schmutzwasserrohre im Mehrfamilienhaus entlüften: So geht's!

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entlüftung von Schmutzwasserrohren in einem Mehrfamilienhaus, um Gerüche zu vermeiden. Es werden verschiedene Optionen wie Hauptlüftung über Dach, Belüftungsventile (Durgo/Studor) und deren Zulässigkeit diskutiert. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen und anerkannten Regeln der Baukunst wird thematisiert, ebenso wie die technische Machbarkeit und mögliche Risiken bei Abweichungen.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN-Norm sind Belüftungsventile in Mehrfamilienhäusern mit vielen Wohneinheiten oft nicht zulässig. Der Einbau von Belüftungsventilen sollte daher von einem Fachmann erfolgen und geschieht auf eigene Gefahr, wie im Beitrag Belüftungsventile: Zulässigkeit und Risiken im MFH betont wird.

    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zu einer kompletten Dachentlüftung kann der Einsatz von Durgo-Ventilen (oder ähnlichen Produkten) in Betracht gezogen werden, wobei nicht jedes Haus eine Dachentlüftung benötigt. Dies entspricht jedoch nicht dem Stand der Technik und ist möglicherweise nicht offiziell zugelassen. Siehe Dachentlüftung: Regeln der Baukunst vs. technische Machbarkeit.

    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Problemlösung ist die Installation von Belüftungsventilen wie Durgo oder Studor, wie im Beitrag Schmutzwasserrohr-Entlüftung: Durgo/Studor als Lösung vorgeschlagen. Es ist ratsam, sich im Internet über diese Produkte zu informieren und die spezifischen Anforderungen des Gebäudes zu berücksichtigen.

    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Entlüftungsmethoden (Hauptlüftung vs. Belüftungsventile) sorgfältig abzuwägen und die geltenden Normen und Vorschriften zu beachten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte und sichere Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Beitrag Fallleitungs-Entlüftung: Hauptlüftung vs. Belüftungsventile.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmutzwasserrohre, Entlüftung, Geruch, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schmutzwasserrohre im Installationsschacht dämmen: Vorschriften, Notwendigkeit & Materialien?
  2. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - 10239: Schmutzwasserrohre entlüften im Mehrfamilienhaus: Geruch vermeiden ohne Dachbeschädigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmutzwasserrohre, Entlüftung, Geruch, Mehrfamilienhaus" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmutzwasserrohre, Entlüftung, Geruch, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Schmutzwasserrohre entlüften im Mehrfamilienhaus: Geruch vermeiden ohne Dachbeschädigung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Schmutzwasserrohre entlüften: Geruch stoppen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Schmutzwasserrohre, Entlüftung, Geruch, Mehrfamilienhaus, Sanitär, Dach, Vakuumventil, Rohrbelüfter, Abwasser
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼