In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Sanierung eines preußischen Kappengewölbes in einem alten Brauereikeller erfordert eine umfassende statische Prüfung. Korrosion an Stahlträgern stellt ein erhebliches Problem dar, und eine unsachgemäße Abstützung kann die Situation verschlimmern. Eine Entlüftung des Kellers ist wichtig, aber die Sanierung des Gewölbes hat oberste Priorität vor weiteren Investitionen. Betonfüllung könnte eine kostengünstigere Alternative zur traditionellen Sanierung darstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Preußisches Kappengewölbe im Brauereikeller sichern: Ursachen, Schäden & kostengünstige Lösungen?
Objekt: Brauereigebäude, massives Ziegelmauerwerk, Baujahr 1893/94, ca. 300 m² Kellerfläche mit sogenanntem preussischen Kappengewölbe. Seit 1983 Aufgabe des Braubetriebes.
Korrosionsschäden der I-Stahlträger vor allem in der ehem. Malztenne (12 m x 12 m), dort sind sämtliche Kellerfenster vermauert, Entlüftung des Kellers fand Jahrzehnte hinweg nur über Treppenhaus und Lastenaufzug statt.
(Ein Folgeschaden ist z.B. die Kondenswasserbildung an der Dachhaut; die Dachstuhlkonstruktion ist noch intakt, die Dachlattung jedoch morsch. Ich komme bestimmt noch einmal auf dieses Thema zurück.)
Zur Malztenne:
In der südwestl. Raumecke sind vermutlich durch vermehrtes Eindringen von Oberflächenwasser (defekte Regenrinne, etc.) die I-Stahlträger der Kappengewölbe im Auflagerbereich zur Außenwand stark korrodiert, "blätterteigartiges Aussehen" bis ca. 70 cm von der Außenwand. Betrifft ca. 6 - 7 Joche.
Das Kappengewölbe hat zwei Unterzüge aus 30er I-Stahlträgern, die jeweils auf zwei gusseisernen Säulen Lasten. Ein Unterzug ist im Auflagerbereich zur Außenwand bereits durch.
Wie könnte eine Art Notsicherung für das Kappengewölbe aussehen, eine aufwendige Sanierung muss aus Kostengründen leider ausgeschlossen werden. Sicher müssen die Kellerfenster wieder geöffnet werden, um eine ausreichende Entlüftung zu gewährleisten. Sicher müsste auch ein Statiker hinbeigezogen werden, doch können die auch improvisieren, mit ein paar Drehstützen vielleicht?
Zum Deckenaufbau gibt es noch folgendes zu sagen: Aus alten Bestandsplänen ist zu entnehmen, dass es über dem Kappengewölbe eine Holzbalkendecke gab. Vermutlich kam der jetzige Estrichboden später auf die Balkendecke. Muss sich das Kappengewölbe dann nur selber tragen?
Ich freue mich auf Ihre Meinung und Ratschläge.
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Kappengewölbe im Brauereikeller sichern
🔴 Kritisch: Einsturzgefahr durch Korrosion der Stahlträger. Betreten des Kellers vermeiden.
🔴 Kritisch: Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz weiter schwächen. Ursache der Feuchtigkeit beheben.
KI-Analyse (GoogleAI): Kappengewölbe im Brauereikeller sichern
Ich sehe, dass Sie eine Notsicherung für ein preußisches Kappengewölbe in einem Brauereikeller suchen. Die Korrosion der I-Stahlträger, besonders in der ehemaligen Malztenne, deutet auf ein ernstes statisches Problem hin. 🔴
Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
- Bereich absperren: Sichern Sie den Bereich unter dem betroffenen Gewölbe, um Personenschäden zu vermeiden.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Schäden detailliert, um den Zustand festzuhalten.
- Entlastung: Entfernen Sie schwere Gegenstände oder Lagerbestände aus dem Bereich über dem Gewölbe, um die Last zu reduzieren.
Ich rate dringend, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit des Gewölbes zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. 🔴 Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Erstellung eines Gutachtens und eines Sanierungskonzepts.
KI-Analyse (DeepSeek): Kappengewölbe im Brauereikeller sichern
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen historischen Brauereikeller mit preußischem Kappengewölbe aus dem Jahr 1893/94, bei dem massive Korrosionsschäden an den I-Stahlträgern festgestellt wurden. Besonders kritisch ist die Situation in der ehemaligen Malztenne, wo ein Unterzug im Auflagerbereich zur Außenwand bereits durchgerostet ist. Die jahrzehntelange unzureichende Belüftung bei vermauerten Kellerfenstern hat die Korrosion erheblich begünstigt, zudem dringt Oberflächenwasser durch defekte Regenrinnen ein.
🔴 Gefahr: Die durchgerosteten I-Stahlträger stellen eine akute Einsturzgefahr für das Kappengewölbe dar. Ein plötzliches Versagen der Tragkonstruktion kann zu schweren Personenschäden und erheblichen Gebäudeschäden führen. Die blätterteigartige Korrosion über 70 cm Länge an mehreren Jochen deutet auf einen massiven Querschnittsverlust hin, der die Tragfähigkeit drastisch reduziert hat.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Drehstützen als Notsicherung ausreichen könnten, ist gefährlich vereinfacht. Eine fachgerechte Notsicherung erfordert eine statische Berechnung der Lastabtragung und der erforderlichen Stützkräfte. Zudem muss die Gründung der Stützen auf tragfähigem Untergrund sichergestellt werden, was im Kellerbereich oft problematisch ist.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Eigenlast des Kappengewölbes ist berechtigt. Historische preußische Kappengewölbe sind in der Regel als selbsttragende Konstruktion ausgelegt, die nur horizontale Schubkräfte auf die Auflager überträgt. Die darüber liegende Holzbalkendecke mit Estrich stellt jedoch eine zusätzliche Verkehrslast dar, die bei der statischen Beurteilung berücksichtigt werden muss. Eine genaue Analyse der Lastverteilung ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den gefährdeten Bereich sofort nicht mehr und sperren Sie ihn weiträumig ab. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Standsicherheit (Tragwerksplaner) mit der Erstellung eines Notsicherungskonzepts. Parallel dazu muss ein Fachbetrieb für Korrosionsschutz die Schäden detailliert erfassen. Die Kellerfenster sind fachgerecht zu öffnen und eine dauerhafte Querlüftung ist zu installieren. Eine kostengünstige Lösung im Sinne einer bloßen Improvisation ist bei dieser Gefahrenlage nicht verantwortbar.
KI-Analyse (Qwen): Kappengewölbe im Brauereikeller sichern
Das preußische Kappengewölbe im historischen Brauereikeller aus dem Jahr 1893 stellt ein hochsensibles statisches System dar, dessen Tragfähigkeit durch fortgeschrittene Korrosion der tragenden I-Stahlträger massiv beeinträchtigt ist – insbesondere im Auflagerbereich zur Außenwand, wo ein Träger bereits durchgebrochen ist.
🔴 Gefahr: Ein unverzüglicher Einsturz des betroffenen Jochebereichs ist realistisch, da die statische Reserve erschöpft ist; die gusseisernen Stützen sind zudem korrosionsanfällig und nicht für Nachrüstungen ohne statische Berechnung geeignet.
🔴 Gefahr: Die langjährige fehlende Kellerlüftung führte zu dauerhafter Feuchteansammlung, was die Korrosion beschleunigte und zusätzlich Schimmelbildung sowie Holzzerstörung (z. B. morsche Dachlattung) begünstigt – ein Risiko für Gesundheit und Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Ein 'Notsicherung' mittels improvisierter Drehstützen ist extrem gefährlich und rechtlich sowie versicherungstechnisch unzulässig; jede statische Eingriffsmöglichkeit erfordert vorab eine detaillierte Tragwerksanalyse durch einen zertifizierten Ingenieur für historische Bauwerke.
➕ Ergänzung: Das Kappengewölbe ist kein selbsttragendes System – es ist konstruktiv auf die Stahlunterzüge und deren Auflager angewiesen; die darüberliegende Holzbalkendecke und der spätere Estrich erhöhen die Dauerlast und verstärken die Beanspruchung der bereits geschädigten Träger.
➕ Ergänzung: Die Ursachen müssen systematisch beseitigt werden: defekte Regenrinne, fehlende Fensterlüftung, fehlende horizontale Feuchtesperrung und mangelnde Oberflächenentwässerung – sonst wird jede Sanierung langfristig scheitern.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach Wiederöffnung der Kellerfenster ist zwingend notwendig und korrekt – sie ist ein elementarer Schritt zur Reduktion der Raumfeuchte und zur Verlangsamung weiterer Korrosion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für historische Bauwerke mit statischer Prüfung und Gefährdungsabschätzung; parallel ist ein Baugutachter mit Schwerpunkt Feuchteschäden und ein Korrosionsexperte für Stahl im Mauerwerk einzuschalten – keine Maßnahme darf ohne deren schriftliche, haftungsrechtlich abgesicherte Freigabe erfolgen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Preußisches Kappengewölbe
- Eine flache Gewölbeform, die aus Ziegelsteinen gemauert wird und auf Stahlträgern oder Mauern aufliegt. Sie zeichnet sich durch ihre einfache Konstruktion und ihre Fähigkeit, Lasten über eine größere Fläche zu verteilen aus. Verwandte Begriffe: Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe, Kappendecke.
- Stahlträger
- Bauelemente aus Stahl, die zur Unterstützung von Lasten verwendet werden. Sie werden häufig in Decken, Dächern und Brücken eingesetzt. Korrosion kann ihre Tragfähigkeit beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: I-Träger, U-Träger, HEB-Träger.
- Korrosion
- Die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahl führt Korrosion zu Rostbildung und zum Verlust von Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialermüdung.
- Statiker
- Ein Bauingenieur, der die Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und beurteilt. Er erstellt statische Berechnungen und Sanierungskonzepte. Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Prüfstatiker.
- Notsicherung
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Bauwerk vor dem Einsturz zu bewahren oder weitere Schäden zu verhindern. Sie sind in der Regel temporär und erfordern eine anschließende Sanierung. Verwandte Begriffe: Abstützung, Unterfangung, provisorische Maßnahmen.
- Kondenswasser
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Keller kann Kondenswasser zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel.
- Auflagerbereich
- Der Bereich, in dem ein Bauteil auf einem anderen aufliegt und seine Lasten überträgt. Bei einem Kappengewölbe sind dies die Stellen, an denen die Stahlträger auf den Mauern aufliegen. Verwandte Begriffe: Stütze, Fundament, Lager.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist ein preußisches Kappengewölbe?
Ein preußisches Kappengewölbe ist eine flache Gewölbeform, die aus Ziegelsteinen gemauert wird und auf Stahlträgern oder Mauern aufliegt. Es wurde häufig in Kellern und Industriegebäuden eingesetzt. - Warum korrodieren die Stahlträger im Keller?
Korrosion entsteht durch Feuchtigkeit und chemische Einflüsse, die im Keller vorhanden sein können. Kondenswasser, eindringendes Wasser oder aggressive Substanzen können den Stahl angreifen. - Welche Rolle spielt der Statiker bei der Sanierung?
Der Statiker beurteilt die Tragfähigkeit des Gewölbes, identifiziert die Ursachen der Schäden und entwickelt ein Sanierungskonzept, das die Stabilität des Gewölbes wiederherstellt. - Welche kostengünstigen Notsicherungsmaßnahmen gibt es?
Als Sofortmaßnahme können Drehstützen unter den Stahlträgern angebracht werden, um das Gewölbe zu stützen. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung. - Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller?
Mögliche Ursachen sind defekte Regenrinnen, undichte Stellen in der Dachhaut, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondenswasserbildung aufgrund mangelnder Belüftung. - Was sind Folgeschäden von Korrosion und Feuchtigkeit?
Folgeschäden können Risse im Mauerwerk, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall der Einsturz des Gewölbes sein. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Nein, die Sanierung eines Kappengewölbes erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachbetrieb mit der Ausführung zu beauftragen. - Welche Unterlagen benötigt der Statiker für die Beurteilung?
Der Statiker benötigt Bestandspläne des Gebäudes, Informationen über die Bauweise des Gewölbes und eine detaillierte Beschreibung der Schäden.
🔗 Verwandte Themen
- Kellersanierung: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den häufigsten Ursachen für Schäden in Kellern und den entsprechenden Sanierungsmaßnahmen. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Beseitigung
Eine detaillierte Analyse der Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und die verschiedenen Möglichkeiten zur Beseitigung. - Stahlträger: Korrosion und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Korrosion an Stahlträgern und den verschiedenen Sanierungsmethoden. - Gewölbesanierung: Methoden und Materialien
Ein Überblick über die verschiedenen Methoden und Materialien, die bei der Sanierung von Gewölben eingesetzt werden. - Statische Berechnung: Grundlagen und Anwendung
Eine Einführung in die Grundlagen der statischen Berechnung und ihre Anwendung im Bauwesen.
-
Kappengewölbe: Statiker-Prüfung vor Abstützung zwingend!
Ich würde diese Kappendecke solange
da kein Statiker einen Blick drauf geworfen NICHT unterstützen ... nicht das zu guter letzt beim Abstützen ein Gegendruck aufgebaut wird und das ganze dann ins wanken bringt!?! ... da gehören Fachleute ran! -
Korrosion: Gusseisen-Träger erschweren Sanierung massiv
joo,
genau so ist das.
durch das alte gusseisenzeug wird die Angelegenheit auch nicht einfacher ...
Schweißeignung der Stahlträger dürfte ziemlich problematisch sein ...
also.. das wird was größeres 😉 -
Brauereikeller: Entlüftung durch Kernbohrung & Rohrlüfter
Zur Entlüftung
kann man auch ein paar Kernbohrungen anbringen und mittels Rohrlüftern die Luft in Wallung bringen. Bitte drauf achten, den Keller nicht nasszulüften (also bei warmer Luft sollten die Lüfter ausbleiben). Aber auf den Statiker würde ich auch nicht verzichten. -
🔴 Einsturzgefahr: Kappengewölbe-Sanierung vor Investition!
Freue mich ja über jeden Auftrag,
aber in den Keller kriegt mich keiner rein. Bin verheiratet, 1 Kind. Nach der Beschreibung zu urteilen, würde ich aus der Ferne akute Einsturzgefahr annehmen. Hört sich an wie "industrieller Kern" der DDR.
Lieber Herr Engelhardt M., jeder Taler, den Sie über dem Keller investieren, ist hinausgeschmissenes Geld solange nicht das Gewölbe einwandfrei instandgesetzt worden ist.
Sie brauchen einen Statiker, der sich mit solchen Problemen auskennt! Und zwar sofort! Und wenn der ein Konzept entwickelt hat, müssen Sie sich mit der Denkmalschutzbehörde in Verbindung setzen und das Konzept absegnen lassen. Alles andere ist Traumtänzerei. Bei einem solchen Bau kann Ihnen auch das Forum per Ferndiagnose nur sehr bedingt helfen. Da muss ein komplettes, in sich schlüssiges Konzept entwickelt werden. Es sei denn, Geld spielt keine Rolle. Ohne Konzept ist ein solches Objekt finanzieller Selbstmord.
Haben Sie Holzschutzgutachten Dachstuhl? Schadstoffgutachten für Holzböden (in Mälzereien wurde gern Lindan verwendet)? Bauphysik, Fassade, Keller, Dach etc. etc.? -
Kappengewölbe: Betonfüllung als kostengünstige Alternative?
-
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Preußisches Kappengewölbe im Brauereikeller sichern: Sanierung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines preußischen Kappengewölbes in einem alten Brauereikeller erfordert eine umfassende statische Prüfung. Korrosion an Stahlträgern stellt ein erhebliches Problem dar, und eine unsachgemäße Abstützung kann die Situation verschlimmern. Eine Entlüftung des Kellers ist wichtig, aber die Sanierung des Gewölbes hat oberste Priorität vor weiteren Investitionen. Betonfüllung könnte eine kostengünstigere Alternative zur traditionellen Sanierung darstellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kappengewölbe: Statiker-Prüfung vor Abstützung zwingend! sollte vor jeglicher Abstützung ein Statiker hinzugezogen werden, um Gegendruck und Einsturzgefahr zu vermeiden. Die Expertise von Fachleuten ist unerlässlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag 🔴 Einsturzgefahr: Kappengewölbe-Sanierung vor Investition! warnt eindringlich vor akuter Einsturzgefahr und rät dringend davon ab, weitere Investitionen zu tätigen, bevor das Gewölbe einwandfrei instandgesetzt wurde. Die Sanierung hat absolute Priorität.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Entlüftung des Kellers schlägt Brauereikeller: Entlüftung durch Kernbohrung & Rohrlüfter Kernbohrungen in Kombination mit Rohrlüftern vor. Dabei ist zu beachten, dass der Keller nicht nassgelüftet wird, um weitere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
💰 Kosten: Die Diskussion deutet an, dass eine Betonfüllung des Kappengewölbes möglicherweise eine kostengünstigere Alternative zur herkömmlichen Sanierung darstellen könnte, wie im Beitrag Kappengewölbe: Betonfüllung als kostengünstige Alternative? erwähnt wird. Eine detaillierte Kostenanalyse ist jedoch unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Prüfung des Kappengewölbes und der Stahlträger auf Korrosion. Klären Sie die Schweißeignung der Stahlträger und prüfen Sie alternative Sanierungsmethoden wie die Betonfüllung. Beachten Sie die Hinweise zur Entlüftung des Kellers, um Folgeschäden zu minimieren.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kappengewölbe, Brauereikeller, Sanierung, Notsicherung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12101: Preußisches Kappengewölbe im Brauereikeller sichern: Ursachen, Schäden & kostengünstige Lösungen?
- BAU-Forum - Keller - Feuchtigkeit im Kellerboden: Ursachen erkennen & Sanierungstipps für Kalksandstein?
- BAU-Forum - Keller - Salzausblühungen Kellerdecke sanieren: Ursachen, Sanierputz & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Keller - Kappengewölbekeller sanieren: Schüttung entfernen, Stahlträger einziehen? Kosten, Statik & Denkmalschutz
- … Kappengewölbe sanieren: Schüttung, Träger, Statik …
- … Kappengewölbekeller sanieren? Schüttung entfernen, Stahlträger einziehen? Was kostet es? Statik beachten! Denkmalschutz? Jetzt informieren! …
- … Kappengewölbe, Keller, Sanierung, Schüttung, Stahlträger, Statik, Denkmalschutz, Feuchtigkeit, Gammel …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Innenwanddämmung im Altbau-Büro: Vor- und Nachteile, Aufbau & Kosten?
- … Innenausbau, Dämmung, Altbausanierung, Büroplanung …
- … Feuchtigkeitsprobleme im Altbau[br]Ursachen und Sanierung von feuchten Wänden und Kellern. …
- … ehemalige Stallungen eine Tierarztpraxis eingebaut. Waren ähnlich dicke Wände, Decke mit Kappengewölbe und alten Stahlträgern, die aus Brandschutzgründen von unten mit Gipskarton beplankt …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gutshaus Sanierung: Kosten, Umfang & Besonderheiten bei Altbauten (Bj. 1920)?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Rostige Träger im Gewölbekeller sanieren: Statik sichern, Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerdeckensanierung: Ursachen, Methoden & Kosten bei abgesackter Decke?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerdeckenaustausch: Kosten, Ablauf & Statik bei 80 Jahre alter Gewölbedecke?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fußbodenheizung auf Gewölbekeller: Estrichplatte möglich? Statik, Aufbauhöhe & Dämmung
- … dem Jahre 1910. Die Kellerdecke ist eine Gewölbekellerdecke, also so eine Kappengewölbedecke, wo zwischen Eisenträgern, die im Abstand von etwa einem Meter …
- … Kellerraum und trägt die Lasten des darüberliegenden Geschosses.[br]Verwandte Begriffe: Kappengewölbe, Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe. …
- … Bauingenieur und einen Heizungsfachbetrieb zu wenden, die bereits Erfahrung mit Altbausanierungen und Gewölbekellern haben. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kappengewölbe, Brauereikeller, Sanierung, Notsicherung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kappengewölbe, Brauereikeller, Sanierung, Notsicherung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Preußisches Kappengewölbe im Brauereikeller sichern: Ursachen, Schäden & kostengünstige Lösungen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Kappengewölbe im Brauereikeller sichern
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Kappengewölbe, Brauereikeller, Sanierung, Notsicherung, Stahlträger, Korrosion, Statiker, Gewölbe, Kellerfenster, Feuchtigkeit
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |