Hallo
welche (sinvollen/funktionierenden) Konstruktionen gibt es denn, um ein WC (neben Dusche und Waschmaschine und Waschbecken) im Keller, d.h. unterhalb der Rückstauebene) zu installieren, sodass man das Abwasser sicher entsorgen kann.
Muss hier ein (große, fäkalienfähige) Hebeanlage in einem Schacht installiert werden oder gibt es auch "kleinere" kostengünstigere Lösungen (wenn das WC nicht "allzu oft" benutzt wird)?
Mit bestem Dank und Gruß
T. Berger
  • Name:
  • T. Berger
  1. Nur eine Möglichkeit

  2. Erfahrungen mit WC fix 260 V

    Besten Dank!
    Haben sie praktische Erfahrungen mit dieser Pumpe? Funktioniert diese in der Praxis zuverlässig?
    Mit bestem Dank und Gruß
    T. Berger
  3. Kleinhebeanlagen gibt es in jedem Baumarkt. Habe sowas im ...

    Kleinhebeanlagen gibt es in jedem Baumarkt. Habe sowas im Keller fürs "Notklo" (war mal billig in der Bauhaus Resteecke). Ist laut, aber funktioniert. Wird aber auch nicht extensiv genutzt.
  4. laut weil eine Zerhackeranlage darin ist, oder? ...

    ... laut weil eine Zerhackeranlage darin ist, oder? laut weil eine Zerhackeranlage darin ist, oder?
    Was heißt denn bei ihnen "selten" in der Nutzung?
  5. Zerhacker: ja selten: während des Rohausbaus so ein ...

    Zerhacker: ja
    selten: während des Rohausbaus so ein bis zwei mal täglich, momentan gar nicht mehr da das richtige Bad da ist.
  6. Bitte nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen

    Nur weil die Toilette unterhalb der Rückstauebene liegt, benötigt man noch lange keine Hebeanlage. Wenn ein Abfluss in den Kanal in freiem Gefälle möglich ist, reicht eine Rückstauverschluss.
    MfG Ortwin
  7. Interesse!

    gibt es den denn für fäkalienhaltiges Abwasser?
    Bitte mal nen Link einstellen.
    Gruß Christian
    • Name:
    • Herr Chr-503-Sto
  8. z.B. Kessel Staufix FKA

    für fäkalienhaltiges Abwasser. Einfach selber mal googlen ...
    MfG Ortwin
  9. Ich fürchte nur das mit dem Kanal ist ...

    Ich fürchte nur das mit dem Kanal ist bei uns nicht gegeben (oder nicht zulässig).
    Hat denn jemand Erfahrungen mit der WC fix 260 V Pumpe (und deren Zuverlässigkeit?)
    Beste Grüße
    T. Berger
  10. Geeignete Pumpe

    Hallo,
    wenn Sie nicht nur ein WC, sondern auch eine Waschmaschine im Keller an die Hebeanlage anschließen wollen, dann ist die WC fix 260 V nicht die richtige Pumpe laut Herstellerdatenblatt. Hier dürfen nur WC, Waschtisch und Dusche angeschlossen werden, keine Waschmaschine. Für diese Fälle gibt es andere Pumpen.
    Die Erfahrungswerte mit Klein-Hebeanlagen sind offenbar gering (habe selbst mal genau diese Frage gestellt.). Zu unterschiedlich sind die Nutzungsbedingungen und die Einbausituationen. Bei den etablierten Herstellern haben Sie wenigsten die Sicherheit, dass Sie Ersatzteile und Service bekommen. Jung-Pumpen ist zumindest bei den großen Anlagen eine solide Adresse.
    Viele Grüße
    • Name:
    • Dirk Trost
  11. Toilette auf einen Sockel bauen

    Es ist auch möglich, die Toilette auf einen Sockel zu bauen, so hat man einen Trohn auf dem man sitzt. ist zweckmäßig und hat nicht jeder.
    Beste Grüße
    • Name:
    • Fr. Mar-1932-Scha

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen, Bilder etc. einstellen

  • Keine Rechtsberatung in diesem Forum - dies ist Rechtsanwälten vorbehalten.
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Zur Verbesserung unseres Angebots (z.B. Video-Einbindung, Google-BAU-Suche) werden Cookies nur nach Ihrer Zustimmung genutzt - Datenschutz | Impressum

ZUSTIMMEN