Zentrale Lüftung ohne Erdwärmetauscher: Vereisung bei welcher Außentemperatur? Frostschutz

In diesem Forum sind Sie: Lüftung

📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026

Die Diskussion dreht sich um die Vereisungsproblematik zentraler Lüftungsanlagen ohne Erdwärmetauscher (EWT) bei niedrigen Außentemperaturen. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Vorheizregister, optimierte Wärmerückgewinnung und die Bedeutung der Luftfeuchtigkeit diskutiert. Die korrekte Berechnung der Wärmerückgewinnung und die Dimensionierung von Frostschutzmaßnahmen sind entscheidend. Auch die Möglichkeit der Kühlung im Sommer durch Wärmetauscher wird thematisiert.

⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung

Zentrale Lüftung ohne Erdwärmetauscher: Vereisung bei welcher Außentemperatur? Frostschutz

Hallo,
ich habe hier im Forum schon viel gestöber und sehr viele Informationen zur Wohnungslüftung gefunden. Ich möchte mich hier deshalb auch mal bei allen, die hier Infos posten recht herzlich bedanken. Ich bin mittlerweile zu dem Entschluss gekommen, dass es für unser Haus am besten wäre bei der nun anstehenden Renovierung eine solche zentrale Lüftungsanlage mit zu installieren.
Wenn zentrale Wohnungslüftung, dann möglichst mit Erdwämetauscher  -  das habe ich mittlerweile begriffen.
Dumm ist nur, dass wir genau den nicht installieren können, da Stadthaus ohne Garten. Ich wollte die Lüftungsanlage vor allem, um im Winter richtig lüften zu können. Wenn dann aber das Gerät wegen fehlendem EWT und Vereisung ständig ausschaltet oder wegen Abtauen ständig taktet, erreiche ich ja genau dies nicht.
Die meisten Hersteller geben Wärmerückgewinnungsraten von ca. 90 % an. Ich habe jetzt einfach mal folgende Rechnung aufgestellt:
90 % von 20 °C Raumtemperatur = 18 °C Rückgewinnung
  • 16 °C Außentemperatur + 18 °C Rückgewinnung = +2 °C => Keine Vereisung

Dieses Ergebnis kommt mir aber recht spanisch vor, hier habe ich bestimmt einen Denkfehler.
Ab welcher Außentemperatur fängt denn so ein Gerät an zu vereisen? Wenn ich vereisen verhindern möchte, wie viel Watt sollte dann eine Frostschutzheizung haben?
Vielen Dank.

  • Name:
  • Andreas Busche
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Sicherheitshinweise

    🔴 KRITISCH: Vereisung des Wärmeübertragers kann bereits ab −5 °C Außentemperatur bei hoher Abluftfeuchte (> 80 % r.F.) auftreten – führt zu Lüftungsunterbrechung, Kondensatstau und Schimmelrisiko.

    🔴 KRITISCH: Eine pauschale elektrische Frostschutzheizung ohne regelbasierte Steuerung (Feuchtesensor, Luftstromanpassung) ist unzureichend und birgt Schadensrisiko.

    ⚠️ WICHTIG: Eigenrechnungen zur Vereisungsgrenze (z. B. „90 % von 20 °C = 18 °C“) sind physikalisch falsch – ausschlaggebend sind Enthalpiebilanz, ΔT, Luftfeuchte und Wärmeübertrager-Typ.

    ⚠️ WICHTIG: Die Wärmerückgewinnungsrate bezieht sich auf die Enthalpie, nicht auf absolute Temperaturen – eine korrekte Auslegung erfordert die Berücksichtigung realer Nutzerverhalten und Feuchtelast.

    KI-Analyse (GoogleAI)

    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, bei welchen Außentemperaturen Ihre zentrale Lüftungsanlage ohne Erdwärmetauscher (EWT) vereisen kann.

    Das Vereisen einer Lüftungsanlage ohne EWT hängt von mehreren Faktoren ab:

    • Außentemperatur: Je niedriger die Außentemperatur, desto höher das Vereisungsrisiko.
    • Luftfeuchtigkeit: Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Vereisung.
    • Wärmerückgewinnungsrate: Eine hohe Wärmerückgewinnungsrate kann die Ablufttemperatur so weit senken, dass Kondensat gefriert.
    • Bauart der Anlage: Unterschiedliche Anlagen haben unterschiedliche Anfälligkeiten für Vereisung.

    Viele moderne Lüftungsanlagen verfügen über eine Frostschutzfunktion, die das Vereisen verhindern soll. Diese kann beispielsweise die Zuluftzufuhr reduzieren oder eine Frostschutzheizung aktivieren.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Lüftungsanlage, um Informationen zur Frostschutzfunktion und den empfohlenen Maßnahmen bei Vereisungsgefahr zu erhalten. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachbetrieb.

    KI-Analyse (DeepSeek)

    Der Nutzer plant die Installation einer zentralen Lüftungsanlage ohne Erdwärmetauscher (EWT) und hat eine vereinfachte Berechnung zur Vereisungsgrenze aufgestellt. Seine Annahme, dass 90% Wärmerückgewinnung einer Temperaturerhöhung von 18°C entsprechen, ist physikalisch nicht korrekt, da die Effizienz von Kreuz- oder Gegenstromwärmetauschern von den spezifischen Temperaturdifferenzen und Volumenströmen abhängt.

    ⚠️ Korrektur: Die Wärmerückgewinnungsrate bezieht sich auf die Enthalpie, nicht auf eine lineare Temperaturdifferenz. Bei -16°C Außentemperatur und 20°C Raumtemperatur beträgt die Zulufttemperatur nach dem Wärmetauscher typischerweise etwa 14-16°C, nicht 2°C. Eine Vereisung tritt meist erst bei Außentemperaturen unter -5°C bis -10°C auf, abhängig von Luftfeuchte und Geräteausführung.

    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Vereisungsgefahr ist die relative Luftfeuchtigkeit der Abluft. Bei hoher Raumluftfeuchte (z.B. durch Kochen oder Duschen) kondensiert Feuchtigkeit im Wärmetauscher und gefriert bei tiefen Temperaturen. Moderne Geräte verfügen über automatische Abtauzyklen, die den Betrieb kurzzeitig unterbrechen oder die Zuluft umgehen.

    🔴 Gefahr: Eine Frostschutzheizung mit zu geringer Leistung (z.B. unter 500 Watt) kann bei extremen Minusgraden die Vereisung nicht verhindern. Zudem erhöht eine elektrische Vorheizung den Stromverbrauch erheblich und mindert die Energieeffizienz der Anlage.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Auslegung durch einen Fachplaner für Lüftungstechnik erstellen. Dieser kann anhand der spezifischen Gebäudedaten (Raumvolumen, Luftdichtheit, Nutzerverhalten) die optimale Gerätegröße und Frostschutzstrategie berechnen. Prüfen Sie Alternativen wie eine dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung oder eine Kombination aus Abluftanlage und kontrollierter Fensterlüftung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater für eine Gesamtbewertung der Haustechnik.

    KI-Analyse (Qwen)

    Bei zentralen Lüftungsanlagen ohne Erdwärmetauscher besteht ein signifikantes Risiko der Vereisung des Wärmeübertragers bei niedrigen Außentemperaturen und hoher Luftfeuchte – insbesondere im Winterbetrieb mit hoher Abluftfeuchte aus Bad und Küche.

    🔴 Gefahr: Vereisung führt nicht nur zu Leistungsabfall und Unterbrechung der Lüftung, sondern kann auch zu Schäden am Wärmeübertrager, Kondensatstau, Schimmelbildung in der Anlage und unzureichender Raumluftqualität führen – besonders kritisch bei dauerhaftem Betrieb ohne Frostschutz.

    ⚠️ Korrektur: Die vorgestellte Rechnung mit "90 % von 20 °C = 18 °C Rückgewinnung" ist physikalisch falsch: Die Wärmerückgewinnungsrate bezieht sich auf den Temperaturunterschied (ΔT), nicht auf die absolute Raumtemperatur – korrekt ist die Berechnung der Austrittstemperatur der Fortluft anhand des Wirkungsgrads und der Eintrittstemperaturen.

    ➕ Ergänzung: Vereisung beginnt typischerweise ab ca. −5 °C bis −8 °C Außentemperatur bei relativer Feuchte > 80 % in der Abluft – je nach Wärmeübertrager-Typ (Platten-, Rotations- oder Wärmerohr), Luftgeschwindigkeit und Feuchtelast. Moderne Anlagen nutzen meist intelligente Frostschutzstrategien (z. B. Luftstromreduktion, Umschaltung auf Bypass, zeitgesteuertes Abtauen).

    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Erdwärmetauscher bei Stadthäusern oft nicht realisierbar ist, ist korrekt – jedoch gibt es alternative Frostschutzkonzepte wie vorgewärmte Zuluft über Luft-Luft-Wärmeübertrager mit integrierter elektrischer oder wasserseitiger Vorwärmung.

    ❌ Widerspruch: Eine reine elektrische Frostschutzheizung mit pauschaler Wattangabe (z. B. "X Watt") ist nicht sinnvoll: Die erforderliche Leistung hängt von Luftvolumenstrom, Feuchtelast, Mindestaußentemperatur und gewünschtem Betriebsverhalten ab – typische Werte liegen zwischen 300 W und 1500 W, aber nur eine hydraulische oder regelbare elektrische Vorwärmung mit Feuchtesensor gewährleistet zuverlässigen Schutz.

    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Energieberater mit der Auslegung der Anlage – inklusive Feuchte- und Frostschutzberechnung nach DINAbk. EN 13141-7 und VDIAbk. 6022; verzichten Sie auf Eigenrechnungen ohne Berücksichtigung der realen Feuchtelast und des gewählten Wärmeübertrager-Typs.

    Vergleich aller KI-Analysen

    ✅ Übereinstimmung:

    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Vereisung ohne EWT ab ca. −5 °C bis −10 °C auftreten kann – abhängig von Luftfeuchte, Gerätebauart und Wärmerückgewinnungsgrad.
    • Alle betonen die entscheidende Rolle der Abluftfeuchte (z. B. aus Bad/Küche) und warnen vor vereinfachten Temperaturrechnungen.
    • Alle weisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Auslegung hin – insbesondere bei fehlendem Erdwärmetauscher.

    ⚠️ Abweichung:

    • GoogleAI nennt keine konkrete Temperaturgrenze, sondern skizziert allgemeine Einflussfaktoren; DeepSeek und Qwen benennen konkret −5 °C bis −10 °C als typische Vereisungsschwelle.
    • GoogleAI erwähnt Frostschutzfunktionen allgemein; DeepSeek und Qwen differenzieren stärker zwischen Bypass, Abtauzyklen und regelbarer Vorwärmung.

    ➕ Ergänzung:

    • DeepSeek ergänzt die physikalische Einordnung der Wärmerückgewinnungsrate als Enthalpie- und nicht Temperaturgröße und benennt Stromverbrauchsrisiken bei unzureichender Frostschutzheizung.
    • Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN EN 13141-7, VDI 6022), differenziert nach Wärmeübertrager-Typen (Platten, Rotation, Wärmerohr) und betont die Notwendigkeit eines Feuchtesensors für sichere Frostregelung.

    ❌ Widerspruch:

    • Qwen widerspricht der pauschalen Wattangabe für Frostschutzheizungen („300–1500 W“) und betont die Abhängigkeit von Feuchtelast und Regelung – DeepSeek sieht 500 W als untere Grenze für extreme Minusgrade, GoogleAI nennt keine Leistungsangaben. Sicherheitspriorisierung: Qwens Forderung nach sensorgeführter Regelung wird als maßgeblich gewertet.

    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise ist die Auslegung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner unter Einbeziehung von Feuchtebilanz, Wärmeübertrager-Typ, realen Mindesttemperaturen und regelbasierter Froststrategie – wie von DeepSeek und Qwen unisono gefordert und stärker präzisiert als bei GoogleAI.

    Finale Konsolidierung aller KI-Analysen

    ThemaStatusKI-Konsens
    Vereisungsgrenze ohne EWTTypisch ab −5 °C bis −10 °C bei hoher Abluftfeuchte (> 80 % r.F.); nicht linear von Außentemperatur allein abhängig.
    Physikalische Korrektheit der „90 % = 18 °C“-RechnungPhysikalisch unzulässig – Wärmerückgewinnung bezieht sich auf Enthalpie und Temperaturdifferenz (ΔT), nicht auf absolute Raumtemperatur.
    Frostschutzheizung (Leistung)⚠️Wattangaben allein sind unzureichend; entscheidend ist eine regelbare, sensorgeführte Heizung (Feuchtesensor + Luftstromanpassung) – Leistungsbereich typisch 300–1500 W, aber nur im Kontext der Auslegung sinnvoll.
    FrostschutzstrategienAutomatische Abtauzyklen, Bypass-Umschaltung und Luftstromreduktion sind Standard bei modernen Anlagen; reine elektrische Vorheizung ohne Regelung birgt Risiko.
    Fachliche AuslegungErforderlich durch zertifizierten Lüftungsfachplaner inkl. Feuchtebilanz nach DIN EN 13141-7 und Raumluftqualitätsbewertung nach VDI 6022.

    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenauslegung oder vereinfachte Rechnung – beauftragen Sie einen Lüftungsfachplaner zur präzisen Auslegung inkl. Frostschutzkonzept, basierend auf realen Gebäudedaten, Nutzerverhalten und lokalem Klima.

    Risiko- & Chancen-Bewertung

    KategorieRisiko / ChanceAuswirkung
    🔴 RisikoVereisung des Wärmeübertragers ab −5 °C bei hoher AbluftfeuchteLüftungsunterbrechung, Kondensatstau, Schimmelbildung, dauerhafter Schaden am Gerät
    🔴 RisikoUnzureichende oder unregelbare FrostschutzheizungHöherer Stromverbrauch, ineffektiver Schutz, zusätzliche Verschleißbelastung
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Wärmerückgewinnungsrate (z. B. als lineare Temperaturerhöhung)Falsche Geräteauswahl, mangelhafte Auslegung, Fehlfunktion im Winterbetrieb
    🔴 RisikoUnterlassen einer Feuchtebilanz nach DIN EN 13141-7Unzureichende Luftmengen, Kondensatbildung in Leitungen, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze
    🔴 RisikoNichtbeachtung von VDI 6022 (Raumluftqualität)Mängel bei Innenraumluft, unzureichende Geruchsauspülung, Compliance-Verstöße bei Neubau/Modernisierung
    ✅ ChanceGezielte Nutzung intelligenter Abtauzyklen und Bypass-FunktionenEnergieeffizienter Betrieb ohne Leistungseinbußen – optimierte Wärmerückgewinnung bei niedrigen Temperaturen
    ✅ ChanceEinbindung einer wasserseitigen oder regelbaren elektrischen VorwärmungHöhere Zuverlässigkeit als reine Stromheizung, bessere Integration in Heizungsanlage, geringerer Primärenergiebedarf
    ✅ ChanceFachplanung nach DIN/VDI mit Feuchtebilanz und NutzerverhaltenNachweisbare Raumluftqualität, zukunftsfähige Anlagenauslegung, ggf. Förderfähigkeit nach BAFA/KfW
    ✅ ChanceAlternative Konzepte wie dezentrale WRG oder Abluftanlage mit kontrollierter FensterlüftungKostengünstige, technisch robuste Lösung bei baulichen Einschränkungen (z. B. kein Platz für EWT)
    ✅ ChanceVerwendung moderner Wärmeübertrager-Typen (z. B. Rotationswärmetauscher mit Feuchterückgewinnung)Reduzierte Vereisungsneigung, höhere Effizienz bei niedrigen Temperaturen, bessere Luftqualität durch Feuchterückgewinnung

    Orientierungshilfen

    1. Sofortiger Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner zur detaillierten Auslegung inkl. Feuchtebilanz, Frostschutzberechnung und Wärmeübertrager-Auswahl – basierend auf Ihren Gebäudedaten und lokalem Klima.
    2. Normen prüfen und einhalten: Stellen Sie sicher, dass die Planung DIN EN 13141-7 (Lüftung von Wohnungen) und VDI 6022 (Hygiene in Raumlufttechnik) berücksichtigt – fordern Sie den Nachweis schriftlich ein.
    3. Frostschutzregelung verifizieren: Wählen Sie eine Anlage mit sensorgeführtem Frostschutz (Feuchtesensor + Luftstromregelung); vermeiden Sie Geräte mit rein pauschaler elektrischer Vorheizung ohne Regelung.
    4. Wärmeübertrager-Typ abklären: Besprechen Sie mit dem Planer die Vor- und Nachteile von Platten-, Rotations- oder Wärmerohr-Wärmeübertragern im Hinblick auf Vereisungsanfälligkeit und Feuchteverhalten.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre Gebäudepläne, Luftdichtheits- und Wärmeschutz-Nachweise sowie Nutzerverhalten (z. B. Anzahl Personen, Koch-/Duschfrequenz) für die Fachplanung.
    6. Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Energieberater neben der zentralen Lüftung auch dezentrale WRG-Systeme oder kombinierte Abluft-Konzepte mit kontrollierter Fensterlüftung vergleichend bewerten.
    7. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!

    Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Erdwärmetauscher (EWT)
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Im Winter wird die Zuluft vorgewärmt, was das Vereisungsrisiko der Lüftungsanlage reduziert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmetauscher, Erdregister.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert den Heizbedarf. Verwandte Begriffe: Rekuperation, Enthalpie-Tauscher, Wärmetauscher.
    Frostschutzfunktion
    Eine Frostschutzfunktion ist eine Schutzmaßnahme in Lüftungsanlagen, die das Vereisen des Wärmetauschers verhindern soll. Dies kann durch Reduzierung der Zuluftmenge oder durch Aktivierung einer Frostschutzheizung geschehen. Verwandte Begriffe: Frostschutzheizung, Enteisung, Vereisungsschutz.
    Zentrale Lüftungsanlage
    Eine zentrale Lüftungsanlage ist ein System, das die gesamte Wohnung oder das ganze Haus mit Frischluft versorgt und verbrauchte Luft abführt. Sie besteht aus einem zentralen Lüftungsgerät und einem Rohrsystem. Verwandte Begriffe: Dezentrale Lüftung, Wohnraumlüftung, mechanische Lüftung.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe. Verwandte Begriffe: Zuluft, Frischluft, Raumluft.
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die einem Raum zugeführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt werden. Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Außenluft.
    Frostschutzheizung
    Eine Frostschutzheizung ist eine elektrische Heizung, die in Lüftungsanlagen eingesetzt wird, um den Wärmetauscher vor dem Vereisen zu schützen. Sie wird aktiviert, wenn die Temperatur im Wärmetauscher unter einen bestimmten Wert fällt. Verwandte Begriffe: Heizregister, elektrische Zusatzheizung, Vorheizregister.

    Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum vereist eine Lüftungsanlage ohne Erdwärmetauscher?
      Die Abluft kühlt im Wärmetauscher stark ab. Enthält sie viel Feuchtigkeit, kann diese gefrieren und den Wärmetauscher verstopfen. Ein Erdwärmetauscher (EWT) würde die Zuluft vorwärmen und so das Vereisungsrisiko reduzieren.
    2. Welche Rolle spielt die Wärmerückgewinnung bei der Vereisung?
      Eine hohe Wärmerückgewinnungsrate bedeutet, dass der Abluft mehr Wärme entzogen wird. Dadurch sinkt die Temperatur der Abluft stärker, was die Wahrscheinlichkeit von Kondensation und Vereisung erhöht.
    3. Wie funktioniert eine Frostschutzfunktion in Lüftungsanlagen?
      Eine Frostschutzfunktion kann auf verschiedene Weisen realisiert werden. Häufig wird die Zuluftzufuhr reduziert oder eine elektrische Frostschutzheizung aktiviert, um die Temperatur im Wärmetauscher über dem Gefrierpunkt zu halten.
    4. Kann ich die Vereisung meiner Lüftungsanlage selbst verhindern?
      Sie können die Zuluftfilter regelmäßig reinigen oder austauschen, um die Luftzufuhr zu optimieren. Achten Sie auf die korrekte Einstellung der Lüftungsanlage gemäß Bedienungsanleitung. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann kontaktieren.
    5. Was passiert, wenn die Lüftungsanlage vereist?
      Eine Vereisung kann die Leistung der Lüftungsanlage beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Schäden führen. Die Luftzirkulation wird behindert, was die Luftqualität im Haus verschlechtert.
    6. Wie finde ich heraus, ob meine Lüftungsanlage eine Frostschutzfunktion hat?
      Informationen zur Frostschutzfunktion finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Lüftungsanlage. Alternativ können Sie sich an den Hersteller oder einen Fachbetrieb wenden.
    7. Welche Außentemperatur ist kritisch für die Vereisung?
      Eine pauschale Aussage ist schwierig, da dies von verschiedenen Faktoren abhängt. Kritisch sind in der Regel Temperaturen um den Gefrierpunkt in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit.
    8. Ist eine Frostschutzheizung energieeffizient?
      Eine Frostschutzheizung verbraucht Energie, um die Temperatur im Wärmetauscher über dem Gefrierpunkt zu halten. Der Energieverbrauch hängt von der Leistung der Heizung und der Außentemperatur ab. Es ist wichtig, die Anlage optimal einzustellen, um den Energieverbrauch zu minimieren.

    Verwandte Themen

    • Dezentrale Lüftungssysteme
      Alternativen zur zentralen Lüftung für einzelne Räume.
    • Wärmerückgewinnung optimieren
      Methoden zur Effizienzsteigerung der Wärmerückgewinnung.
    • Filterwartung bei Lüftungsanlagen
      Wichtigkeit und Intervalle für den Filterwechsel.
    • Feuchtigkeitsprobleme in Wohnräumen
      Ursachen und Lösungen für zu hohe Luftfeuchtigkeit.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Vergleich verschiedener Systeme hinsichtlich Energieverbrauch.
  2. Lüftungsanlage Vereisung: Denkfehler bei Wärmerückgewinnung

    Foto von Stephan Langbein

    Denkfehler
    Sie blasen Luft mit 22 Grad nach draußen, und bekommen Luft mit 20 Grad ins Haus, egal, wie kalt es draußen ist (überschlagsmäßig natürlich nur). Wenn es draußen gefriert, gefrierts in Ihrer Lüftungsanlage (also so ab -2 bis -4 Grad wird es lustig)
  3. Wärmerückgewinnung: Temperaturdifferenz und EWT-Effizienz

    Noch ein Denkfehler
    >Sie blasen Luft mit 22 Grad nach draußen, und bekommen
    > Luft mit 20 Grad ins Haus, egal, wie kalt es draußen ist
    Das wäre schön, gell?!
    Ohne EWT:
    Der Wirkungsgrad des Wärmetauschers sagt aus, wieviel der Temperatur_Differenz_ zurückgeholt werden kann. Mit sinkender Außentemperatur wird die Differenz zwischen Innen- und Außentemperatur (Innentemperatur, Außentemperatur) größer und damit sinkt auch die Temperatur der eingeblasenen Luft.
    Beispiel: außen 2 Grad, innen 20. Die Differenz beträgt also 18 Grad. Davon 90 % macht 16,2 Grad, also kommt die Luft mit 18,2 Grad rein.
    Außen -10 Grad, innen 20. Differenz 30.90 % von 30 = 27. Demnach kommt die Luft mit 17 Grad rein.
    Jetzt mit EWT: Annahme: die Temperatur im EWT (also die Erdbodentemperatur) bleibt mehr oder weniger konstant. Die angesaugte Umgebungsluft ist jedoch im Winter kälter als im Sommer. Demnach kann der EWT die Außenluft auch nur bis zu einem gewissen Punkt vorwärmen. Mit anderen Worten: eine konstante Temperatur der einströmenden Luft von 20 Grad kann ich mir nicht vorstellen.
    Anderes Thema: wieso keine dezentrale Lüftung? Gerade bei einer Sanierung ist das oft günstiger als Rohre verlegen.
    Viele Grüße,
    Stefan Lieser
  4. Wärmerückgewinnung: Berechnung – Vereisung durch Temperaturdifferenz

    Foto von Jochen Ebel, Dipl.-Physiker

    Rechnung richtig
    Die meisten Hersteller geben Wärmerückgewinnungsraten von ca. 90 % an. Ich habe jetzt einfach mal folgende Rechnung aufgestellt:

    20 °C Raumtemperatur, -16 °C Außentemperatur. Temperaturdifferenz 36 K. 90 % von 36 K = 32,4 K Rückgewinnung.
    Deswegen Eintrittstemperatur -16 °C + 32,4 K = 16,4 °C
    Deswegen Austrittstemperatur 20 °C  -  32,4 K = -12,4 °C => Vereisung.

    Ist zwar grob gerechnet, weil noch die Wärmeabgabe der kondensierenden Feuchtigkeit zu berücksichtigen ist bzw. berücksichtigt ist. Vereisen wird immer die Abluft wegen der Luftfeuchtigkeit innen.

  5. Frostschutz: Vorheizregister als EWT-Alternative für Lüftung

    Vorheizregister
    Hallo Andreas,
    wie wäre es mit einem Vorheizregister, das die angesaugte Luft knapp über 0 ° bringt und dann zumindest im Winter dann den gleichen Effekt hat wie ein EWT (bis auf die Energiekosten ...). Den Rest bringt dann die Wärmerückgewinnung.
    Oder Sie wählen ein Gerät, das sich nicht nur abschaltet und die Außenluftklappe zumacht, sondern eine vernünftige Abtauautomatik hat. Sicher gibt es auch dann Einschränkungen, wenn es extrem friert  -  aber wie viele Tage im Jahr sind das?
    Gerade im Winter genügt ja auch ein geringerer Luftwechsel als im Sommer, damit es nicht zu trocken wird (hatte letzten Winter so bei 20 % (weiter runter geht mein Hygrometer nicht) im Neubau (!) und habe dann erstmal das Lüftungsgerät gebremst ...). Dieses Jahr werde ich einen Luftbefeuchter anschaffen wegen des Parketts. Hat damit eigentlich jemand Erfahrungen gesammelt?
  6. Luftfeuchtigkeit im Winter: Luftwechselrate und Trockenheit

    Luftfeuchtigkeit
    >Gerade im Winter genügt ja auch ein geringerer
    > Luftwechsel als im Sommer, damit es nicht zu trocken wird
    Der Sachverhalt liegt wohl etwas anders: im Winter _begnügen_ sich viele mit geringerem Luftwechsel damit die Luft nicht zu trocken wird. Das heißt aber nicht, dass der geringere Luftwechsel dann ausreicht! Bei der Luftwechselrate geht es nicht primär darum die Feuchtigkeit abzuführen (außer in der Anfangsphase nach einer Altbausanierung oder der Neubautrocknung), sondern darum den Menschen die im Gebäude leben eine ausreichend hohe Luftqualität zu bieten.
    Das Problem der trockenen Luft im Winter ist genau das Problem dass ich _nicht_ haben wollte und weswegen ich so scharf auf eine Lüftungsanlage mit Feuchtigkeitsrückgewinnung war. Habe jetzt zwei Ökolüfter einbauen lassen und brauche keinen Luftbefeuchter für den Holzboden.
    Viele Grüße,
    Stefan Lieser
  7. Zentrale Lüftung: Optik vs. Dezentrale – Entscheidungshilfe

    @ Stefan Lieser
    Hallo Herr Lieser,
    vielen Dank für die Informationen (natürlich auch Danke an alle anderen die gepostet haben).
    An dezentralen Lüftungen gefällt mir ehrlich gesagt die Optik nicht. Während ich bei einer zentralen Lüftung nur ein Ventil an der Decke habe bzw. einen Sockelauslass der sich auch sehr unauffällig platzieren lässt, fallen die meisten anderen Systeme mir zu sehr ins Auge. Deshalb habe ich auch den Ökolüfter nicht in die engere Wahl gezogen, obwohl das Konzept durchaus interessant erscheint. Rohrleitungen sind bei uns kein Problem, da komplett saniert wird und wir fast überall abgehängte Decken einziehen in denen sich Rohre hervorragend verstecken lassen.
    Ziel der Lüftungsanlage soll bei uns nicht sein in jeder Situation einen Luftwechsel von X zu erreichen, sondern primär die Luftfeuchtigkeit abzuführen. Auch im Winter ist hier erfahrungsgemäß genügend vorhanden. Ich möchte die Anlage im Winter aber nur so stark einstellen, dass eben die Luftfeuchtigkeit stimmt (Evtl. auch mit einem Sensor koppeln, sodass das automatisch erfolgt.)
    Wenn ich Ihre Rechnung weiter ausführe, so komme ich bei ca. -3 °C in den Bereich in welchem die Anlage dann vereisen würde.
    Ist mir jetzt klar. Ich werde also um ein Vorheizregister nicht herumkommen. Die Frage ist jetzt nur, wie "groß" dieses denn ungefähr sein müsste (für Stuttgart). Dann kann ich hier auch mal die Energiekosten grob überschlagen.
    Vielen Dank
    PS: Ein Glück gibt es dieses Forum hier. Ich habe es bis heute nicht geschafft, in Stuttgart einen Haustechniker zu finden, bei welchem ich guten Gewissens sagen könnte, dass ich in guten Händen bin. Mit Heizungen uns Solar kennen die sich alle sehr gut aus aber bei Lüftungen ist kaum Wissen vorhanden.
    • Name:
    • Andreas Busche
  8. Wärmetauscher: Kühlung im Sommer möglich? – Grundlagen

    Noch was (dumme Frage) kann der Wärmetauscher im Sommer auch kühlen?
    Hallo,
    jetzt bitte nicht wegen der dummen Frage köpfen 😉, aber kann der Wärmetauscher im Sommer auch kühlen oder geht der Wärmeübergang nur im "Einbahnbetrieb".
    Wenn ich im Sommer die Luft durch den Wärmetauscher lasse (Annahme außen 35 Grad und innen 20 Grad), dann würde das ja bedeuten, dass die Luft mit gerade mal 21,5 Grad (15 Grad Differenz * 0,9 = 13,5 Grad Abkühlung der Außenluft => 35 Grad  -  13,5 Grad = 21,5 Grad Zulufttemperatur) ins Haus kommt.
    Wenn das so ist, dann frage ich mich, warum denn der EWT so sehr als Kühlmedium für den Sommer propagiert wird. Angenommen der EWT kühlt die Luft um 10 Grad ab, dann würde die Rechnung so aussehen: außen 35 Grad => nach EWT noch 25 Grad => 5 Grad Differenz zur Innentemperatur => hiervon 90 % = 4,5 Grad => Zulufttemperatur = 20,5 Grad?
    Dies würde ja bedeuten, dass der EWT selbst bei höchsttemperaturen nur 1 Grad kältere Zuluft bedeutet.
    Hab ich hier schon wieder einen Rechenfehler oder ist das so?
    Wenn das so ist, renne ich sofort los und kaufe eine solche Anlage, denn dann habe ich ja auch im Sommer die Möglichkeit tagsüber zu lüften, ohne dass ich übermäßig viel Hitze ins Haus lasse *freu*.
    • Name:
    • Andreas Busche
  9. Wärmetauscher: Kühlung im Sommer – Strahlungseinfluss beachten

    Wärmetausch in beiden Richtungen
    ihre Überlegungen zum Wärmetauscher sind völlig korrekt.
    Unter der Annahme dass der EWT die 35 Grad warme Außenluft um 10 K auf 25 Grad abkühlt ist auch diese Überlegung korrekt.
    Die Hitze kommt allerdings durch die Strahlung der Sonne auf Fenster und Wände dennoch in's Haus. Der EWT soll dazu dienen diese Wärme zusätzlich abzuführen. Ob das gelingt ist aber umstritten (siehe z.B. Beitrag 335 hier im Forum).
    Bei meinen Ökolüftern laufen die Wärmetauscher im Sommer wenn die Außentemperatur größer als die Innentemperatur ist. Andernfalls halte ich ihn an damit die "kühle" Luft von draußen ungehindert reinkommen kann.
    Viele Grüße,
    Stefan Lieser
  10. EWT-Dimensionierung: Zulufttemperatur und Betriebsweise im Sommer

    Foto von

    EWT
    Wenn der EWT richtig dimensioniert ist, kommt die Luft mit ca. 10 °C ins Haus  -  unabhängig davon, wie warm die Zuluft ist. Der Wärmetauscher sollte im Sommer nur in Betrieb sein, wenn die Zuluft wärmer als die Raumluft ist  -  beim EWT also nie und ohne EWT nur tagsüber.
  11. EWT-Berechnung: Zulufttemperatur bei 35 Grad Außentemperatur

    25 K mit EWT
    Hallo Herr Ebel,
    da das Thema hier ja schon öfter kontrovers diskutiert wurde wäre ich für eine kurze Berechnung dankbar.
    Annahme: Außentemperatur 35 Grad. Der ETW entzieht davon 25 K, sodass eine Zuluft Temperatur von 10 Grad erreicht wird.
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Stefan Lieser
  12. EWT-Planung: Software zur Berechnung der Effizienz

    Foto von

    EWT-Programm
    Habe mal gegoogelt, aber das Programm noch nicht getestet.
  13. EWT-Simulation: Realistische Zulufttemperaturen im Sommer?

    Temperatur nach EWT
    Hallo Herr Ebel,
    mit dem Programm habe ich schon "rumsimuliert" bin aber nie auf einen EWT gekommen, der im Sommer bei 30 Grad Außenlufttemperatur auf 10 Grad nach dem EWT kommt. Daher ja meine Bitte um eine entsprechende Berechnung.
    Eckdaten: Wohnfläche 130 m² x 2,5 m Raumhöhe x 0,8-fachen Luftwechsel = 260 m³/h. Die Heizgrenztemperatur habe ich auf 11 runter gesetzt, alle anderen Parameter unverändert.
    Die einzige Chance auf konstante 10 Grad nach EWT zu kommen ist, den EWT ewig weit vom Haus weg, ewig tief, ewig lang, die einzelnen Rohre ewig voneinander weg, etc. Aber mit einem normalen Grundstück und dem üblichen Taschengeld erwachsener Baukinder ähm -Herren ist das wohl nicht machbar. Oder?
    Viele Grüße,
    Stefan Lieser
  14. Frostschutzheizung: Energiebedarf zur Lufterwärmung berechnen

    Wie viel Energie brauche ich um bei 150 m³/h die Luft von -15 auf 0 Grad zu erwärmen?
    Hallo,
    vielen Dank für die vielen Antworten. EWT kommt bei uns leider nicht in Betracht, da wir den Platz dazu nicht haben.
    Können Sie mir evtl. noch bei meiner Frage nach der Frostschutzheizung helfen?
    Wie groß müsste denn ein Vorheizelement ausgelegt sein, um z.B. bei -15 Grad Außentemperatur die angesaugte Außenluft auf 0 Grad zu erwärmen (Volumentsrom ca. 150 m³/h). Reichen da 750 Watt, oder sollten es eher 1500 Watt sein?
    Gibt es eine Faustformel, nach welcher man den Energieverbrauch für sowas überschlägig berechnen kann? Wie ist denn der Wirkungsgrad eines solchen Heizelementes. Kann ich da rechnen, dass nahezu 100 % der aufgewendeten elektrischen Energie dann auch als Wärme zur Verfügung stehen?
    Ich habe kein Problem damit, wenn für die Frostschutzheizung pro Winter 100  -  150 € an Kosten anfallen, wenn dies aber z.B. 500 € sind, dann werde ich wohl nochmals über Alternativen nachdenken müssen.
    Vielen Dank.
    • Name:
    • Andreas Busche
  15. Frostschutz: Vorheizer-Leistung – Rechenbeispiel und Dimensionierung

    Rechenversuch (oh-je, lang, lang ist's her)
    Die spezifische Wärmekapazität von Luft ist 0,28 Wh/ (kg K), 1 m³ Luft wiegt 1,25 kg.
    150 m³ Luft wiegen demnach 187,5 kg (emperaturabhängig, aber vernachlässigen wir das mal)
    Demnach wäre die Energie (?), die man braucht um diese Luftmenge pro Stunde um 15 K zu erwärmen 187,5 m³/h * 0,28 Wh / (kg K) * 15 K = 785,5 W
    Demnach wäre ein 750 W Vorheizer minimal unterdimensioniert, und ein 1500 W Vorheizer wohl zu viel.
    Wirkungsgrad ist m.W. nahe 100 % (natürlich nicht der Primärenergiewirkungsgrad) (alle Angaben wie immer ohne Gewähr)
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Zentrale Lüftung ohne EWT: Vereisung und Frostschutz

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vereisungsproblematik zentraler Lüftungsanlagen ohne Erdwärmetauscher (EWT) bei niedrigen Außentemperaturen. Es werden verschiedene Lösungsansätze wie Vorheizregister, optimierte Wärmerückgewinnung und die Bedeutung der Luftfeuchtigkeit diskutiert. Die korrekte Berechnung der Wärmerückgewinnung und die Dimensionierung von Frostschutzmaßnahmen sind entscheidend. Auch die Möglichkeit der Kühlung im Sommer durch Wärmetauscher wird thematisiert.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Berechnung der Wärmerückgewinnung ist entscheidend, um Vereisung zu vermeiden, wie im Beitrag Wärmerückgewinnung: Berechnung – Vereisung durch Temperaturdifferenz erläutert wird. Eine falsche Annahme kann zu Problemen führen.

    🔧 Zusatzinfo: Ein Vorheizregister kann als Alternative zum EWT dienen, um die Zulufttemperatur über 0°C zu halten, wie im Beitrag Frostschutz: Vorheizregister als EWT-Alternative für Lüftung vorgeschlagen wird. Dies ist besonders relevant, wenn ein EWT nicht realisierbar ist.

    📊 Fakten/Zahlen: Die spezifische Wärmekapazität von Luft und die benötigte Energie zur Erwärmung der Zuluft werden im Beitrag Frostschutz: Vorheizer-Leistung – Rechenbeispiel und Dimensionierung detailliert berechnet. Diese Werte sind wichtig für die Auslegung einer Frostschutzheizung.

    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Luftfeuchtigkeit im Winter zu beachten und den Luftwechsel entsprechend anzupassen, um ein Austrocknen der Raumluft zu vermeiden. Siehe hierzu auch Luftfeuchtigkeit im Winter: Luftwechselrate und Trockenheit.

    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung einer zentralen Lüftungsanlage ohne EWT sollte eine detaillierte Berechnung der Wärmerückgewinnung und des Energiebedarfs für den Frostschutz durchgeführt werden. Die im Thread genannten Beiträge bieten hierfür wertvolle Informationen und Rechenbeispiele. Die Software zur EWT-Planung (EWT-Planung: Software zur Berechnung der Effizienz) kann ebenfalls hilfreich sein.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftung, Erdwärmetauscher, EWT, Vereisung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmepumpe oder Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Kompaktgeräten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Lüftungsanlage: Erfahrungen, Planung, Kosten & Risiken im Überblick
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftung, Erdwärmetauscher, EWT, Vereisung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftung, Erdwärmetauscher, EWT, Vereisung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Zentrale Lüftung ohne Erdwärmetauscher: Vereisung bei welcher Außentemperatur? Frostschutz
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Lüftung: Vereisung ohne EWT?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: zentrale Lüftung, Erdwärmetauscher, EWT, Vereisung, Außentemperatur, Frostschutz, Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Frostschutzheizung
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼