Weiße Wanne bei Doppelhaushälfte: Risiken, Alternativen & Abdichtung zwischen Gebäuden?
BAU-Forum: Keller
Weiße Wanne bei Doppelhaushälfte: Risiken, Alternativen & Abdichtung zwischen Gebäuden?
gerne möchte ich Sie bitten, das Vorhaben unseres Architekten zu kommentieren:
Errichtet werden sollen zwei Doppelhaushälften. Aufgrund schlechter Erfahrungen und einem unsicheren Untergrund (angrenzender Bach) präferieren wir die Ausführung unseres Kellers als Weiße Wanne, unsere Nachbarn hingegen vertrauen einer Dickschichtisolierung. Gesicherte Erkenntnisse über Grund- oder Schichtwasser (Grundwasser, Schichtwasser) liegen leider nicht vor, der Sommer war halt a bisserl trocken.
Lt. ausführendem Architekt sieht das dann so aus:
Sauberkeitsschicht mit Folie darauf.
Zwei 30 cm Streifenfundamente unter jedem Gebäudeteil.
20 cm Bodenplatte in WU-Beton, die Platten der Gebäude soll über ein Fugendichtband getrennt werden.
Beide Gebäudeteile umschließt eine gegossene Mauer, die wieder durch ein Fugendichtband getrennt wird.
Unsere Mauern sollen als Weiße Wanne ausgeprägt werden mit d = 20 cm.
Zwischen den Gebäuden soll eine KS-Mauer in d = 17,5 cm errichtet werden. Hier wird also nichts gegossen.
Außen herum kommt noch einmal eine Dickschicht-Isolierung, weil - so der Architekt - Weiße Wannen ja sowieso nicht dicht sind und für ein Verpressen das ganze Haus wieder ausgegraben werden müsste.
Über die Ausführungen zur Weißen Wanne haben wir uns, auch in diesem Forum, schon eingehend informiert, allerdings erscheint uns o.g. Idee doch ein wenig "speziell".
Wir sind nicht vom Fach und für jede Kommentierung oder jeden Hinweis dankbar.
Markus
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Kritisch: Bei unsicherem Untergrund und Schichtwasser kann die Statik des Gebäudes gefährdet sein. Eine statische Berechnung ist unerlässlich.
🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
GoogleAI-Analyse
Ich beurteile die Planung einer Weißen Wanne bei einer Doppelhaushälfte kritisch, insbesondere bei unsicherem Untergrund und angrenzendem Bach. 🔴 Eine Weiße Wanne erfordert höchste Ausführungsqualität, da spätere Korrekturen sehr aufwendig sind.
🔴 Gefahr: Schichtwasser und Grundwasser können die Abdichtung der Weißen Wanne stark beanspruchen. Eine unzureichende Abdichtung zwischen den beiden Doppelhaushälften kann zu Feuchtigkeitsproblemen in beiden Gebäuden führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Baugrundgutachten: Ein aktuelles Gutachten ist unerlässlich, um die genauen Bodenverhältnisse und den Wasserstand zu ermitteln.
- Abdichtungskonzept: Das Abdichtungskonzept muss detailliert auf die spezifischen Bedingungen abgestimmt sein.
- Fugenausbildung: Die Fugen zwischen den Betonplatten und den Gebäudeteilen müssen sorgfältig abgedichtet werden, z.B. mit Fugendichtbändern.
- Überwachung der Ausführung: Die Ausführung der Weißen Wanne sollte von einem unabhängigen Fachmann überwacht werden.
Alternativ zur Weißen Wanne könnte eine Abdichtung mit einer Dickbeschichtung in Betracht gezogen werden, dies sollte jedoch ebenfalls von einem Fachmann geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung der Weißen Wanne von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem auf Abdichtung spezialisierten Fachbetrieb überprüfen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie wird häufig für Kellergeschosse verwendet, insbesondere bei hohem Grundwasserstand. Die Dichtigkeit wird durch den Beton selbst und spezielle Abdichtungsmaßnahmen an den Fugen erreicht.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne, Dickbeschichtung. - Schichtwasser
- Schichtwasser ist Wasser, das sich in einer wasserdurchlässigen Bodenschicht über einer wasserundurchlässigen Schicht ansammelt. Es kann zu einem erhöhten Wasserdruck auf die Bauwerksabdichtung führen und somit das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöhen.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Drückendes Wasser. - Fugendichtband
- Ein Fugendichtband ist ein spezielles Dichtungsband, das in den Fugen zwischen Betonbauteilen, beispielsweise in einer Weißen Wanne, eingesetzt wird. Es dient dazu, die Fugen wasserdicht zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Quellband, Injektionsschlauch. - Dickbeschichtung
- Eine Dickbeschichtung ist eine pastöse Abdichtungsschicht, die auf die Außenwände eines Gebäudes aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird häufig als Alternative zur Weißen oder Schwarzen Wanne eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, KMB-Abdichtung, Polymerbitumen. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonsorte, die so zusammengesetzt ist, dass sie kein Wasser durchlässt. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton, Hochfester Beton. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die vor Baubeginn durchgeführt wird. Es liefert Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und andere wichtige Faktoren, die für die Planung und Ausführung des Bauvorhabens relevant sind.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung. - Drückendes Wasser
- Drückendes Wasser ist Wasser, das mit Druck auf ein Bauwerk einwirkt, beispielsweise Grundwasser oder Schichtwasser. Es stellt eine besondere Herausforderung für die Bauwerksabdichtung dar.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Schichtwasser, Stauwasser.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen, insbesondere im Kellerbereich. Die Weiße Wanne wird oft bei hohem Grundwasserstand oder bei drückendem Wasser eingesetzt. - Welche Risiken gibt es bei einer Weißen Wanne in einer Doppelhaushälfte?
Besondere Risiken bestehen in der korrekten Abdichtung der Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen und zwischen den beiden Doppelhaushälften. Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt führen, der schwer zu beheben ist. Zudem ist die Bauwerksabdichtung gegen drückendes Wasser eine Herausforderung. - Was ist Schichtwasser und warum ist es problematisch?
Schichtwasser ist Wasser, das sich in einer wasserdurchlässigen Schicht im Erdreich sammelt. Es kann aufstauen und Druck auf die Bauwerksabdichtung ausüben. Dies kann die Abdichtung der Weißen Wanne beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. - Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
Alternativ zur Weißen Wanne kann eine Schwarze Wanne (Abdichtung mit Bitumen) oder eine Braune Wanne (Abdichtung mit Kunststoffbahnen) eingesetzt werden. Auch eine Abdichtung mit einer Dickbeschichtung ist möglich. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds und den Anforderungen ab. - Was ist bei der Ausführung einer Weißen Wanne besonders zu beachten?
Besonders wichtig ist die sorgfältige Planung und Ausführung der Fugenabdichtung. Auch die Qualität des Betons und die korrekte Verarbeitung sind entscheidend für die Dichtigkeit der Weißen Wanne. Die Ausführung sollte von erfahrenen Fachleuten überwacht werden. - Wie kann man Feuchtigkeitsschäden bei einer Weißen Wanne vermeiden?
Eine sorgfältige Planung, eine fachgerechte Ausführung und eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei Anzeichen von Feuchtigkeit sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was sind Fugendichtbänder?
Fugendichtbänder sind spezielle Dichtungsbänder, die in den Fugen zwischen den Betonplatten der Weißen Wanne eingelegt werden. Sie dienen dazu, die Fugen wasserdicht zu verschließen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Warum ist ein Baugrundgutachten wichtig?
Ein Baugrundgutachten liefert wichtige Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und das Vorhandensein von Schichtwasser. Diese Informationen sind entscheidend für die Planung der Abdichtung und die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode.
🔗 Verwandte Themen
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne
Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden hinsichtlich Vor- und Nachteilen. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Sanierung. - Grundwasserprobleme beim Hausbau
Umgang mit hohem Grundwasserstand und den damit verbundenen Herausforderungen. - Baugrundgutachten richtig interpretieren
Wie man die Ergebnisse eines Baugrundgutachtens versteht und für die Planung nutzt.
-
Weiße Wanne: Statik-Check – Bodengutachten unerlässlich!
Achtung: Grundsätzliches ...
Was sagt denn Ihr Statiker dazu? Unter solchen Verhältnissen ohne Bodengutachten zu bauen, ist WAHNSINN! Entweder Bodengutachten mit gesichertem Wissenstand über die Verhältnisse oder Planung nach maximaler Sicherheit :
(1) weiße Wanne nach Lohmeyer
(2) getrennte allseitige weiße Wanne für jedes Haus!
(3) Wie soll der Keller genutzt werden? Wenn als beheizter Keller: ausreichende Dämmung nach EnV beachten! Idealerweise als Außendämmung unter der Sohlplatte (Schaumglas in Heißbitumen auf der Sauberkeitsschicht ist Ideallösung )
(4) bei weißer Wanne wichtige Details (unvollständig!):
(4a) Sauberkeitssohle mind. 35 mm
(4b) Streifenfundament & weiße Wanne ist SCHWACHSINN: entweder ebenen Bodenplatte auf Gleitfolie (minimaler Zwang durch Schrumpfungen beim Abbindevorgang, d.h. keine Risse und dichte Bodenplatte ) oder Streifenfundament (das keine Bewegung zulässt und damit reißt). Ein Streifenfundament ist für eine Wasserdichte Konstruktion UNGEEIGNET bzw. durch die zusätzlich erforderliche Bewehrung wesentlich teurer ohne Vorteile.
(4 c) ausreichende Rissbeschränkende Bewehrung max. Rissbreite 0.1 mm
(4 d) Richtige Konstruktion & Einbau Fugenbleche und -Bänder!
(4 e) richtiger Betonwahl & Einbau
(4f) richtige Betonnachbehandlung
(4g) richtige Ausführung der Grundleitungen & Leitungseinführungen
Achtung: Warnung: geht nur einer dieser Detailpunkte schief haben Sie ein SCHWIMMBAD im Keller mit nichbehebbbaren Mängeln! Leisten Sie sich unbedingt einen externen Baufachmann der die wichtigen Schritte überwacht (idealerweise einen Baufachmann mit eigener Versicherung, der auch für seine Fehler haftet (z.B. öbugv Sachverständigen, über Handwerkskammer )! Dieses ist die preiswerteste Lösung! . Alles andere ist TEURER! Lassen Sie sich die Statik vorher aushändigen und prüfen!
Ich bin selber betroffener Bauherr: 2.500 € gespart, 150.000,00 € Schadenssumme durch Fehler der Ausführenden!
Falls Fragen oder Empfehlungen gewünscht: bitte E-Mail!
Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum! -
Weiße Wanne: Bodenplatte/Wandstärke – Mindestmaß beachten!
Wahle hat recht
Herr Wahle hat recht, viel hinzuzufügen gibt es eigentlich nicht.
Hier im Forum gibt es auch viele Threads dazu, die bitte gründlich durchlesen.
Aber "Weiße Wanne" mit nur 20 cm Bodenplatte und 20 cm Wände?
In der Regel werden solche Keller mit mind. 25 cm besser 30 cm ausgeführt, sagen ihnen vermutlich 95 % der Statiker hier im Forum und draußen in der Realität.
Gruß
Achim Mantel -
Weiße Wanne: Mittelwand betonieren – Stabilität erhöhen!
Einspruch!
aber zuerst lob an aw - für Systematik und ziemliche Vollständigkeit 🙂
Kritik:1) muss nicht nach lohmeyer - muss funktionieren
2) muss nicht sein
4 c) 0.1 mm ... würde ich mit dem Tragwerksplaner meines Vertrauens besprechen
4 d-g) DAS KANN MAN NICHT groß GENUG schreiben!
meine Empfehlung:
die mittelwand (-Wände) betonieren lassen. geringe Mehrkosten - erhebliche Verbesserung.
Baugrundgutachten - unverzichtbar.
wenn die konstruktiven vorgaben in der Form wirklich von ihrem Architekten kommen:
suchen sie sich selbst e. profilierten Tragwerksplaner.
ihr Architekt kennt keinen - oder keinen geeigneten und hat anscheinend noch nie mit
e. weißen Wanne zu tun gehabt ... -
Architekt: Bedenken bei Beratung zur Weißen Wanne!
Bedenken
hätte ich bei so einem Architekten generell. Wenn er Sie in dieser Frage so schlecht berät besteht die Gefahr, dass er auch in anderen Bereichen, wo er selbst keine Ahnung hat, dies nicht zugibt und irgendwas hinwurschtelt. Beim nächsten Mal merken Sie's vielleicht aber nicht rechtzeitig.
Wenn der Bach vielleicht früher mal über das Baugrundstück geflossen ist (Altlauf) kippt Ihnen ggf. die ganze Gründung weg. Wer da als Architekt dem Bauherrn nicht zumindest ein Baugrundgutachten ans Herz legt ist meiner Meinung nach ungeeignet. -
Bodengutachten: Architekt plant Blick in Baugrube – ausreichend?
Bodengutachten
Wir haben dem Architekten angeboten ein Bodengutachten zu übernehmen. Beauftragt hat er dann einen eigenen Gutachter, der ein Loch (2 m) gebohrt hat, um die Versickerungsfähigkeit zu ermitteln. (Auflage von der Stadt: Versickerung des Regenwassers)
Wenn die Grube fertig ist, möchte der Architekt einen "Blick hinein werfen", um festzustellen, ob ein weiteres Gutachten erforderlich ist.
Markus -
Baugrundgutachten: Kellerplanung ohne Risiko – So geht's!
zum Architekten ...
ohne dem Architekten nahetreten zu wollen: eine Planung ohne Baugrundgutachten (mindestens 5-6 Rammsondierungen bis zur Gründungstiefe des Kellers ca. 2,7 m Tiefe bzw. bis zum gewachsenen Boden ) ist dringend erforderlich.
Falls dort starke Abweichungen auftreten, müssen ggf. mehr Sondierungen erfolgen.
Mit diesem Gutachten kann der Statiker eine angepasste Berechnung für den Keller erstellen: dies minimiert ggf. die Kosten und schafft Sicherheit! Alles andere ist entweder "russisch Roulette" oder unter Umständen hoffnungslos überdimensioniert und damit unnötig teuer.
Sie kämen doch auch nie auf den Gedanken, ein unbekanntes Minenfeld von 15 x 8 m nach oberflächlicher Kontrolle von 2 x 2 m als "minenfrei" zu definieren: warum lassen Sie zu, das Ihr Architekt so mit Ihnen umgeht? Natürlich hat der eine Versicherung, bis Sie aber nach 5 Jahren vor Gericht ohne Haus vielleicht Ihren dann vorhandenen Schaden ersetzt bekommen, ist der normale Bauherr längst pleite oder in der Irrenanstalt! -
Grundwasserstand: Infos einholen – 40-Jahres-Zeitraum beachten!
Grundwasserstand
Der Bodengutachter weiß auch (bzw. sollte es wissen), wo er sich Informationen zum Grundwasserhöchststand einholen kann. Denn Urteile gehen davon aus, dass der Grundwasserhöchststand der vergangene 40 Jahre zu berücksichtigen ist. Da sollte es also keine Rolle spielen, dass "der Sommer ... halt a bisserl trocken. " war.Da nützt auch die Begutachtung nach Ausheben der Baugrube nichts. Bestenfalls kann man an einem evtl. vorhandenen Horizont aus verkohlten Holzstückchen manchmal erkennen, wo der Grundwasserhöchststand öfters war.
Aber was soll ggf. ein Umplanen zum Zeitpunkt der ausgehobenen Baugrube?
-
Weiße Wanne: Infos zur Ausführung – Garagenfundament prüfen!
Back to the roots
Vielen Dank für die teilweise sehr umfangreichen Antworten!
Derzeit verlagert sich die Diskussion leider in Richtung Bodengutachten. Das Bodengutachten wird nun erstellt.
Streifenfundamente gibt es nun auch nicht mehr. Dafür soll die Garage von 7 m Länge auf einem Fundament von fast 13 m Länge stehen. -? -. Es wäre schön, weitere Informationen zur geplanten Ausführung zu erhalten.
Vielen Dank
Markus -
13 m?
und die Garage ist 7 m lang? -
Garagenfundament: Länge – Rätselhafte Planung des Architekten
Rätsel
Auch uns ist es ein Rätsel warum man für 7 m Garage ein 13 m langes Fundament benötigt. Die Lösung hat der Architekt bereits als Hausaufgabe aufgetragen bekommen.
Gruß
Markus -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne bei Doppelhaushälfte: Risiken & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer Weißen Wanne im Vergleich zur Dickbeschichtung bei einer Doppelhaushälfte. Ein zentraler Punkt ist die Notwendigkeit eines umfassenden Baugrundgutachtens, um Risiken durch Schichtwasser und Grundwasser zu minimieren. Die korrekte Ausführung der Weißen Wanne, insbesondere die Dimensionierung der Bodenplatte und Wände, ist entscheidend. Die Einbeziehung eines Statikers wird dringend empfohlen, um die Tragfähigkeit und Abdichtung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Statik-Check – Bodengutachten unerlässlich! ist ein Bodengutachten mit gesichertem Wissenstand über die Verhältnisse unerlässlich, um Risiken beim Bau zu vermeiden. Alternativ sollte eine Planung nach maximaler Sicherheit erfolgen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Weiße Wanne: Mittelwand betonieren – Stabilität erhöhen! empfiehlt, die Mittelwand zwischen den Doppelhaushälften betonieren zu lassen, um die Stabilität zu erhöhen. Dies kann eine erhebliche Verbesserung darstellen.
🔴 Risiko: Wie in Architekt: Bedenken bei Beratung zur Weißen Wanne! angemerkt, sollte man bei schlechter Beratung durch den Architekten auch andere Bereiche kritisch hinterfragen, um mögliche Fehler rechtzeitig zu erkennen. Ein fehlendes oder unzureichendes Baugrundgutachten birgt erhebliche Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein umfassendes Baugrundgutachten erstellen zu lassen und die Planung der Weißen Wanne von einem erfahrenen Statiker überprüfen zu lassen. Die Dimensionierung der Bodenplatte und Wände sollte gemäß den Empfehlungen im Beitrag Weiße Wanne: Bodenplatte/Wandstärke – Mindestmaß beachten! erfolgen. Beachten Sie auch die Hinweise zum Grundwasserhöchststand im Beitrag Grundwasserstand: Infos einholen – 40-Jahres-Zeitraum beachten!.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Schichtwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … Bauplan, Abweichung, Wassereintritt, Keller, Haftung, Nachbesserung, Bauunternehmer, Ursachenforschung, Doppelhaushälfte, Baugenehmigung …
- … Baurecht, Bauwesen, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Haftung …
- … wir haben vor ca. 2 Jahren eine Doppelhaushälfte gebaut. An den Bauunternehmer wurde nur der Rohbau vergeben. Der Bauplan …
- … Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der Kellertreppe, welche am Haus liegt bzw. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt im Keller Ihrer Doppelhaushälfte haben, deren Rohbau vor zwei Jahren von einem Bauunternehmer errichtet wurde. …
- … Kellerabdichtung nachträglichInformationen zu verschiedenen Verfahren der nachträglichen Kellerabdichtung. …
- … Nun ist es aufgeflogen, weil die Abweichung/ Abdichtung so nicht funktioniert hat. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … haben vor im April 2005 mit dem Umbau bzw. Anbau unserer Doppelhaushälfte zu beginnen. Um uns Kosten einzusparen und in Erfahrung zu bringen, …
- … ausgeschrieben werden können. Ein Maurer kann Betondecken machen, aber keine Badewanne montieren und ein Zimmerer kann vielleicht das Dach decken, aber nicht …
- … Bauvorhaben als Anbau verstanden - oder ist damit der Anbau Ihrer Doppelhaushälfte an die andere Hälfte gemeint) staune ich über Ihre Baukosten ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Fertighausbau: Doppelhaushälfte – Grundriss-Anpassung notwendig? …
- … irrelevant an diesem Liebfeind reiben! Für Ihr Beispiel mit den unterschiedlichen Doppelhaushälften möchte ich mich bedanken. Denn da biete ich Ihnen sofort ein …
- … (rot verklinkert) ansehen, was werden Sie sofort erkennen? Genau, eine hübsche Doppelhaushälfte, die offensichtlich einen anderen Grundriss als der Nachbar hat. Weil beim …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handwerker-Aufpreis unzulässig? Listenpreis vs. Rabatt – Wucher oder rechtens?
- … Badezimmern und Toiletten installiert werden, z.B. Waschbecken, Toiletten, Duschen und Badewannen.Verwandte Begriffe: Sanitärkeramik, Badeinrichtung, Sanitärausstattung …
- … 4. Das Bauvorhaben ist eine Doppelhaushälfte. Mein Nachbar hat Aufgrund der unmöglichen Geschäftsprkatikten dieses Mannes auch nur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
- … wir bauen z.Z. eine Doppelhaushälfte mit einem Bauträger. Bad und Gäste-WC Fliesen sind bis zu einem …
- … 3. Im Dusch und Wannenbereich einbringen einer alternativen Abdichtung => 252,- …
- … Abdichtung: Im Dusch- und Wannenbereich ist eine Abdichtung unter den Fliesen erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden …
- … AbdichtungEine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Bad wird sie unter Fliesen im Dusch- und Wannenbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtschlämme …
- … Ausfüllen der Fugen zwischen den Fliesen mit Fugenmörtel. Dies dient der Abdichtung und der optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugen, Silikonfuge …
- … Benötige ich eine Abdichtung unter den Fliesen?Im Dusch- und Wannenbereich ist eine Abdichtung …
- … Abdichtung im BadWelche Abdichtungssysteme gibt es und wie werden sie richtig angewendet? …
- … Das mit der Abdichtung ist der blanke Hohn. …
- … zu 3. Abdichtung ist doch auch formatunabhängig. …
- … Sie können z.B. nachfragen, warum bei Fliesen 33/60 eine alternative Abdichtung erforderlich sein soll, bei 20/30 jedoch nicht, was es mit …
- … 4. Aufbringen einer alternativen Abdichtung Dusch- und Wannenbereich (Duschbereich, Wannenbereich) 252,- …
- … Wanne (Eckwanne anstelle einer normalen Wanne) => 61,- …
- … Wannenablage => 83,- …
- … Duschwanne) => 42,- …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
- … Fugen im Trockenbau dauerhaft abdichtenMethoden zur dauerhaften Abdichtung von Fugen im Trockenbau. …
- … = Trennwand zur anderen Doppelhaushälfte hat mein Gipser auch mit Schienen ausgeführt - heute kein Problem. …
- … 2.) Die Ursache der eingetretenen Schimmelbildung ist das Fehlen einer alternativen Abdichtung. Diese ist im Bereichen mit direktem Spritzwasser zwingend erforderlich um die …
- … Jahren mit dem gleichen Holzaufbau und Rigipsplatten statt Fermacell, auch ohne Abdichtung, aber mit Fugenmittel der Fa. PCI, und habe bis heute keine …
- … gekachelt wurde und im dem seit 10 Jahren in der Badewanne von den Kindern geduscht wird und die ich mit PCI-Fugenmittel verfugte, …
- … Warnung: Bastelei bei Fugenabdichtung im Nassbereich …
- … Weihnachten und Neujahr auf einen Tag fällt. Die Fugen sind keine Abdichtung. Natürlich können Sie da alle möglichen Spezialitäten mit in den Fugenmörtel …
- … den kompletten Nassbereich eben mit anderen Fliesen neu machen. Mit einer Abdichtung unter den Fliesen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … wir sollten ein Haus (Doppelhaushälfte) in Porotonsteinen/Ziegel mit weißer Wanne erstellt haben. (Wir hatten sogar …
- … hoch sein und mit Poroton/Ziegel nicht erreichbar. Und eine weiße Wanne war nach seiner Meinung (war trotz Bodengutachten Gründung im Schluff = …
- … Ein Statiker, den wir beauftragt hatten, hatte die Statik für unsere Doppelhaushälfte mit Porotonsteinen/Ziegeln 36,5 cm und weißer Wanne (Wandstärke 25 cm) …
- … Anschließend behauptete der Architekt eine weiße Wanne wäre nicht nötig, da das Grundwasser nicht so hoch steht (trotz …
- … 25 cm auf bis zu 36.5 cm aber nicht als weiße Wanne, die war ja angeblich nicht nötig. Es wurden dann zwar auch …
- … In die Trennfuge zum Nachbargebäude (Doppelhaushälfte) waren ISOVER Hausplatten (wg. Schallschutz) ausgeschrieben. Tatsächlich eingebaut, und die unterste …
- … PS: Im Auftrag des Architekten steht nur Doppelhaushälfte mit Garage. …
- … Sachverständige den wir beauftragte hatten fragte den Architekten ob die weiße Wanne in einem Stück erstellt worden wäre. Der Architekt bejahte dies. …
- … und die Betonwände (nach Aussage des Architekten war ja keine weiße Wanne nötig, nur in der Statik vorhanden) in mehreren Teilstücken erstellt worden …
- … wollte nur diesen von uns beauftragten Handwerkern Minimängel nachweisen. (z.B. die Abdichtungsmasse in der Dusche sei 1 mm (sie lesen wieder richtig …
- … WDVS-System mit Wärmebrücken, offenen Stellen, sichtbarer Armierung, Auf die Perimeterdämmung geschmierte Abdichtung, Verwertung von unzulässiger Perimeterdämmung (Restverwertung mehrerer Anbieter, deren Pfalz nicht ineinander …
- … z.B. eine Qm-Fläche WDVSAbk. mit 430 m² angegeben, obwohl per Ausschreibung (Doppelhaushälfte) nur 133 m² verbaut wurden. …
- … z.B. eine Qm-Fläche WDVSA mit 430 m² angegeben, obwohl per Ausschreibung (Doppelhaushälfte) nur 133 m² verbaut wurden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … Bauabdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Bausanierung, Wasserschaden …
- … Noppenfolie: Sie dient hauptsächlich dem Schutz der Abdichtung und der Ableitung von Wasser, das an der Wand herunterläuft. …
- … NoppenfolieEine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie wird meistens …
- … an Kellerwänden im Erdreich verwendet. Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung. …
- … DichtschlämmeEin wasserundurchlässiger Anstrich, der zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie wird oft auf Beton oder Mauerwerk aufgetragen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Injektionsverfahren. …
- … HorizontalsperreEine Abdichtung, die das Aufsteigen von …
- … BauwerksabdichtungMaßnahmen, die ergriffen werden, um ein Gebäude vor dem Eindringen von …
- … ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in …
- … Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Noppenfolie und Dichtschlämme?Alternativen sind z.B. das Aufbringen einer mineralischen …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Bauwerksabdichtung?Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie bei mehreren Fachbetrieben …
- … Was kostet eine Kellerabdichtung?Die Kosten für eine Kellerabdichtung variieren stark und hängen von der gewählten Methode, dem Umfang …
- … Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten …
- … ab. Einfache Abdichtungsmaßnahmen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. …
- … Was bedeutet "öliger Blödsinn" im Zusammenhang mit Kellerabdichtung?Dieser Ausdruck deutet darauf hin, dass die vorgeschlagene Maßnahme (Noppenfolie …
- … Kellerwand abdichten von innenMöglichkeiten und Grenzen der Innenabdichtung bei Feuchtigkeit im Keller. …
- … Kosten einer KellerabdichtungFaktoren, die den Preis beeinflussen und Möglichkeiten zur Kostensenkung. …
- … Sie noch, ob Ihr Betonkeller damals als wasserdichtes Bauteil (sog. weiße Wanne) geplant war, oder ist es ein Keller, der noch eine äußere …
- … Abdichtung hat, z.B. Bitumenanstrich, Dichtschlämme etc. (nach damals geltender DINAbk. 18195)? Gibt …
- … Dichtband oder Arbeitsfugenblech gibt, und evtl. gibt es auch keine äußere Abdichtung, falls es doch eine gibt kann die äußere Abdichtung am Übergang …
- … Kellerwand-Aufbau: Unbekannt – Doppelhaushälfte mit Abdichtungsproblem …
- … Die Sparkasse ließ damals eine Doppelhaushälfte-Siedlung bauen. Ein Nachbar von uns hatte das gleiche Problem - …
- … WU-Beton Kellerwand: Abdichtung der Stoßfugen ausreichend? …
- … Kellerabdichtung: Solplattenfuge verpressen als Option …
- … besteht dort aber ein erheblicher Ausführungsfehler, sofern es weder eine äußere Abdichtung gibt, noch ein Fugenband oder Fugenblech in der Arbeitsfuge. …
- … Kellerabdichtung 1998: Fugenband Pflicht? Remmers-Besuch …
- … Aber: Es galt für die Abdichtung des Kellers grundsätzlich die DINAbk. 18195 in der zu der Zeit …
- … Es sollte also eine den damaligen anerkannten Regeln der Technik entsprechende Abdichtung im Sinne der DINAbk. 18195, evtl. in Kombination mit einer Dränung …
- … man also erst dann behaupten, wenn man ermittelt, welche Art der Abdichtung und Dränung vorhanden ist und dies mit den Anforderungen, die sich …
- … Bausachverständigen. Wenn Sie, falls sich ein grundlegender Mangel an der Gebäudeabdichtung bewahrheitet, dafür nach 10 Jahren jemanden belangen wollen, sollten Sie hierzu …
- … Kellerabdichtung: Vielen Dank für die Ausführungen! …
- … Kellerabdichtung: Rechtsstreit vs. Eigenleistung – Entscheidungshilfe …
- … Ich überlege immer noch, ob ich die Abdichtungsgeschichte selber machen soll (also auf eigene Kosten), oder das Ganze …
- … Ich hatte schon beschlossen, die Abdichtung selbst zu machen - erst innen, später außen. …
- … (Bin ich schon an Nachbars Wand? -Gibt es überhaupt eine richtige Abdichtungsmöglichkeit von außen?) …
- … Kellerabdichtung: Rechtsstreit vs. Eigenleistung – Entscheidungshilfe …
- … Ich überlege immer noch, ob ich die Abdichtungsgeschichte selber machen soll (also auf eigene Kosten), oder das Ganze …
- … Ich hatte schon beschlossen, die Abdichtung selbst zu machen - erst innen, später außen. …
- … (Bin ich schon an Nachbars Wand? -Gibt es überhaupt eine richtige Abdichtungsmöglichkeit von außen?) …
- … Kellerabdichtung: Schrittweise Vorgehen mit Sachverständigem …
- … Kellerabdichtung: Eigeninitiative mit Kiesol, Sulfatex & Dichtschlämme …
- … sieht vertrauenserweckend aus, auch wenn ich weiß, dass eine 100 %ige Abdichtung nur von außen funktionieren kann. (Die wird irgendwann nachgeholt.) …
- … Kellerabdichtung: Fugenverpressung als zusätzliche Option …
- … weiß, dass eine 100 %ige Abdichtung nur von außen funktionieren kann. …
- … Eben nicht nur. Auch wenn die Fuge und die Wand nicht wie bei einer weißen Wanne ausgebildet wurde, kann man die Fuge verpressen lassen und so …
- … Kellerabdichtung: Regenfallrohr-Problem erfordert Ausgrabung …
- … Kellerabdichtung: Sachverständiger vs. DIY – Risiken der Eigenleistung …
- … Kellerabdichtung: Noppenbahnfolie als Ursache für Wassereintritt? …
- … Diskussion: Skizzenversand zur Kellerabdichtung unnötig? …
- … Kellerabdichtung: Verpressung weiterhin möglich nach DIY-Versuch …
- … Erstens ist da die sicherlich nicht gut gemachte Ausführung der Wandabdichtung. …
- … WU-Beton Keller: Fehlende Fugenabdichtung – Ursachenforschung …
- … sicherlich nicht gut gemachte Ausführung der Wandabdichtung. …
- … Ein Betonkeller, der als wasserundruchlässiges Bauteil geplant und ausgeführt ist, benötigt keine zusätzliche Abdichtung auf der Außenseite, um wasserundurchlässig zu sein. Aber leider fehlt …
- … die Fugenabdichtung, sodass , man nicht von einem wasserundurchlässigen Bauteil sprechen kann. …
- … Aber wo kommt das ganze Wasser her? Grundwasserstände können sich ändern. Man kann hier ohne Ortskenntnis nur Vermutungen anstellen. Das es erst jetzt zu flüssigem Wasser in Ihrem Keller kommt, kann verschiedene Ursachen haben. Die Wandanschlussfuge könnte von Außen mit Schweißbahnen oder Dickbeschichtung abgedichtet worden sein. Das haben Baufirmen oft gemacht, wenn der Fugenbandeinbau vergessen wurde. Die Dickbeschichtung oder die Schweißbahn könnte im Laufe der Zeit hinterläufig geworden sein, sodass diese nicht fachgerechte Notabdichtung nun versagt. …
- … Dann könnte auch eine äußere, bituminöse Abdichtung vorhanden …
- … nicht mehr funktioniert. Somit erhöht sich der Lastfall auf die Außenabdichtung von Bodenfeuchte zu aufstauendem Sickerwasser. Die evtl. vorhandene äußere Abdichtung wird …
- … dass sowohl die Bauweise der Betonkeller in WU-Bauweise, als auch die Abdichtungen nach DINAbk. 18195 und die Gebäudedränung nach DIN 4095 von …
- … Kellerabdichtung: Schnee schmilzt – Ergebnis des DIY-Versuchs? …
- … Kellerabdichtung: Vorläufiges Fazit – DIY-Fugenabdichtung erfolgreich? …
- … Die zweite Wand (die den Doppelhaushälften gemeinsam ist), hatte ich noch nicht abgedichtet, um zu sehen, was …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauer unter Terrasse: Einsturzsicher im Erdreich bauen – Kosten, Statik & Materialien?
- … Für unsere Doppelhaushälfte wurde grade der Keller fertiggestellt, wobei dieser 1 m über Geländeniveau …
- … ebenfalls auf Geländeniveau auffüllen können. Keller und Bodenplatte sind als weiße Wanne ausgeführt. Nun wüsste ich gerne, wie stark die Mauer sein müsste …
- … Abdichtung: Eine Abdichtung der Mauer gegen Erdfeuchtigkeit ist notwendig, um Schäden durch Feuchtigkeit …
- … zu vermeiden. Hierfür eignet sich eine Bitumenabdichtung oder eine Noppenbahn. …
- … BitumenabdichtungEine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit, die aus …
- … ein wasserabweisendes Material, das häufig im Bauwesen eingesetzt wird.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Noppenbahn …
- … Warum ist eine Abdichtung der Mauer wichtig?Eine Abdichtung schützt die Mauer vor eindringender Feuchtigkeit, …
- … kann. Zudem kann Feuchtigkeit die Stabilität der Mauer beeinträchtigen. Eine Bitumenabdichtung oder eine Noppenbahn sind gängige Methoden. …
- … Kellerabdichtung: Methoden und MaterialienÜberblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallbrücke im Doppelhaus: Ursachen, Erkennung & Sanierung bei Trennfugen?
- … auch die Faserplatten angebracht. Als nächster Schritt wurde hier unsere (WU-Wanne) Kellerwand gegen den Nachbarn gegossen. Die Trennwand über dem Keller ist …
- … Bitumenmatten sind wasserdichte Abdichtungsmaterialien, die hauptsächlich im Kellerbereich eingesetzt werden, um das Eindringen von …
- … Bitumen, einem Erdölprodukt, und werden oft auf die Kellerwand aufgebracht.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bitumen. …
- … von der Komplexität des Problems und den erforderlichen Maßnahmen. Eine einfache Abdichtung von Fugen kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung …
- … spielt die Trennfuge beim Schallschutz im Doppelhaus?Die Trennfuge zwischen zwei Doppelhaushälften ist entscheidend für den Schallschutz. Sie sollte so konstruiert sein, dass …
- … Vorhandensein von Wärmebrücken, die gleichzeitig als Schallbrücken wirken, und die mangelhafte Abdichtung von Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel). …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Schichtwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wanne, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Schichtwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Schichtwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Schichtwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Weiße Wanne bei Doppelhaushälfte: Risiken, Alternativen & Abdichtung zwischen Gebäuden?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Weiße Wanne Doppelhaushälfte: Abdichtung prüfen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Weiße Wanne, Doppelhaushälfte, Abdichtung, Schichtwasser, Grundwasser, Kellerbau, Dickbeschichtung, Fugenabdichtung, Streifenfundamente, Bodenplatte
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!