Kabel in Leerrohren: Zulässige Kabeltypen, DIN-Normen & korrekte Verlegung in Bayern?
BAU-Forum: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.

Kabel in Leerrohren: Zulässige Kabeltypen, DIN-Normen & korrekte Verlegung in Bayern?

Hallo,
bei uns wurden in den Leerrohren diese dicken, fertigen, 3 adrig grau ummantelte Kabel eingezogen (die genaue Bezeichnung der Kabel kenne ich leider nicht)  -  die haben das Kabel eingezogen bevor das Leerrohr in die Schlitze gedrückt wurde.
Ist das "Stand der Technik"? Bekomme ich die Kabel noch heraus wenn ich an der Verkabelung etwas ändern will? Ich habe bedenkten, dass das Kabel nicht durch die Biegeradien geht.
Ich habe es beim Bauträger moniert und der verweist mich auf den Stand der Technik  -  gibt es irgendwo eine DINAbk. wo man nachlesen kann wie so etwas ausgeführt sein soll?
Vielen Dank für die Beiträge
Frank
  • Name:
  • Frank
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallation birgt Brandgefahr und das Risiko von Stromschlägen.

    🔴 Kritisch: Beschädigte Kabelisolation kann zu Kurzschlüssen führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Verlegung von festen, ummantelten Kabeln in Leerrohren dem Stand der Technik entspricht.

    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Kurzschlüssen, Kabelbränden und im schlimmsten Fall zu Personenschäden führen.

    Grundsätzlich ist es üblich, in Leerrohre einzelne Adern (z.B. NYM-J) einzuziehen, die dann im Verteilerkasten entsprechend verbunden werden. Die von Ihnen beschriebene Methode, bereits fertig konfektionierte, ummantelte Kabel (z.B. flexible Leitungen wie H05VV-F oder H07RN-F) in Leerrohre einzuziehen, ist unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls zulässig, jedoch sind einige Punkte zu beachten:

    • Zulässigkeit des Kabeltyps: Nicht jedes Kabel ist für die Verlegung in Leerrohren geeignet. Achten Sie auf die Kennzeichnung und die entsprechenden DINAbk.-Normen (z.B. DIN VDE 0298-4).
    • Biegeradien: Die Biegeradien der Kabel dürfen beim Einziehen nicht unterschritten werden, da dies die Isolation beschädigen kann.
    • Füllgrad des Leerrohrs: Das Leerrohr darf nicht zu voll sein, da die Wärmeableitung der Kabel sonst beeinträchtigt wird.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Installation muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, die die einschlägigen Normen und Vorschriften kennt.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten wurden und keine Gefahren bestehen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, das zur Aufnahme von elektrischen Leitungen dient. Es schützt die Leitungen vor Beschädigungen und ermöglicht ein einfaches Auswechseln oder Nachziehen der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallationsrohr, Schutzrohr
    NYM-J Kabel
    NYM-J Kabel sind gängige Installationskabel für die Verlegung in Gebäuden. Sie bestehen aus mehreren isolierten Adern, die von einem gemeinsamen Mantel umgeben sind.
    Verwandte Begriffe: Installationsleitung, Mantelleitung, Stromkabel
    DIN VDE 0298-4
    DIN VDE 0298-4 ist eine Norm, die sich mit der Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen befasst. Sie enthält wichtige Informationen zur Auswahl, Verlegung und Belastbarkeit von Kabeln.
    Verwandte Begriffe: VDE-Bestimmungen, Elektroinstallation, Kabelnorm
    Biegeradius
    Der Biegeradius ist der Radius, mit dem ein Kabel oder eine Leitung gebogen werden darf, ohne dass die Isolation beschädigt wird. Die Herstellerangaben zum minimal zulässigen Biegeradius sind unbedingt zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Kabelverlegung, Kabelinstallation, Knickschutz
    Elektrofachkraft
    Eine Elektrofachkraft ist eine Person, die aufgrund ihrer Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnis der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.
    Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektroinstallateur, Fachkraft für Elektrotechnik
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Potenzialen in einem Stromkreis. Er führt zu einem hohen Stromfluss und kann zu Schäden an Geräten und Leitungen führen.
    Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Stromausfall
    Kabelbrand
    Ein Kabelbrand ist ein Brand, der durch eine Überlastung oder Beschädigung von elektrischen Leitungen verursacht wird. Er kann sich schnell ausbreiten und zu einem Gebäudebrand führen.
    Verwandte Begriffe: Brandursache, Feuer, Brandschutz

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Welche Kabeltypen dürfen in Leerrohre verlegt werden?
      Es dürfen Kabel verlegt werden, die für die Verlegung in Rohren geeignet sind und den entsprechenden DIN-Normen entsprechen. Häufig werden NYM-J Kabel oder flexible Leitungen wie H05VV-F oder H07RN-F verwendet. Die Auswahl hängt von der spezifischen Anwendung und den Umgebungsbedingungen ab.
    2. Was ist beim Biegeradius von Kabeln zu beachten?
      Der Biegeradius von Kabeln darf nicht unterschritten werden, da dies die Isolation beschädigen und zu Kurzschlüssen führen kann. Die Herstellerangaben zum minimal zulässigen Biegeradius sind unbedingt zu beachten.
    3. Wie viel Platz muss in einem Leerrohr frei bleiben?
      Das Leerrohr darf nicht zu voll sein, da die Wärmeableitung der Kabel sonst beeinträchtigt wird. Es gibt Tabellen und Berechnungen, die den maximal zulässigen Füllgrad von Leerrohren in Abhängigkeit vom Kabeltyp und der Anzahl der Kabel angeben.
    4. Was bedeutet die DIN VDE 0298-4?
      Die DIN VDE 0298-4 ist eine Norm, die sich mit der Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen befasst. Sie enthält wichtige Informationen zur Auswahl, Verlegung und Belastbarkeit von Kabeln.
    5. Warum ist eine fachgerechte Elektroinstallation so wichtig?
      Eine fachgerechte Elektroinstallation ist wichtig, um die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Fehlerhafte Installationen können zu Kurzschlüssen, Kabelbränden und Stromschlägen führen. Daher sollte die Installation immer von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
    6. Was tun bei Unsicherheiten bezüglich der Elektroinstallation?
      Bei Unsicherheiten bezüglich der Elektroinstallation sollte immer eine qualifizierte Elektrofachkraft hinzugezogen werden. Diese kann die Installation überprüfen, Mängel feststellen und beheben.
    7. Welche Konsequenzen hat eine unsachgemäße Elektroinstallation?
      Eine unsachgemäße Elektroinstallation kann schwerwiegende Konsequenzen haben, wie z.B. Kurzschlüsse, Kabelbrände, Stromschläge und im schlimmsten Fall Personenschäden. Zudem kann es zu Problemen mit der Gebäudeversicherung kommen.
    8. Muss eine Elektroinstallation dokumentiert werden?
      Ja, eine Elektroinstallation muss dokumentiert werden. Die Dokumentation umfasst in der Regel einen Stromlaufplan, eine Beschreibung der Installation und eine Liste der verwendeten Materialien. Die Dokumentation dient als Nachweis für die fachgerechte Ausführung der Installation.

    🔗 Verwandte Themen

    • Kabelauswahl für Elektroinstallationen
      Welche Kabeltypen sind für welche Anwendungen geeignet?
    • Verlegung von Elektroleitungen im Neubau
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Installation.
    • Sicherheitsvorschriften für Elektroinstallationen
      Welche Normen und Richtlinien sind zu beachten?
    • Prüfung von Elektroinstallationen
      Wie werden Elektroinstallationen auf ihre Sicherheit geprüft?
    • Fehlerbehebung bei Elektroproblemen
      Was tun bei Kurzschlüssen, Stromausfällen und anderen Problemen?
  2. Leerrohr-Vereinbarung: Aufpreis für komplette Elektroinstallation?

    Was wurde denn im Vertrag
    vereinbart? Denn nur das zählt. Leerrohre für eine KOMPLETTE E-Installation dürfte deutlich Aufpreis sein.
    Wirklich Leerrohr oder verlegt der Elektriker einfach nur aus "Schutz"gründen im Leerrohr. Dann haben Sie kein Nachteil und sogarnoch an "Schutz" gewonnen.
    Lediglich Telefon, Netzwerk, Antennenkabel würde ich in Leerrohre verlegen lassen, und zwar so, dass es auch später änderbar ist.
    Wollen Sie wirklich Elektro-Leitungen in 20 Jahren tauschen?
    Dann sollten Sie lieber EIB-System nehmen. Das wäre dann flexibler. Aber dürfte auch mehr kosten.
  3. 🔴 Bauschaden: Falsche Leerrohr-Verkabelung – Keine Rückzahlung?

    Leerrohr meiner Meinung nach falsch ausgeführt
    Das Problem ist, das ich für die elektro Verkabelung in Leerrohr ordentlich Geld bezahlt habe  -  das wäre ja auch OK.
    Aber in unserem Fall ist es so, das diese dicken grauummantelten Kabel (3 adrig) zum Einsatz kommen  -  diese bekommt man aber nicht mehr herausgezogen  -  dafür möchte ich logischer Weise auch kein Geld bezahlen  -  und hier liegt im Moment der Streitpunkt  -  die Frage ist gibt es eine DINAbk.-Vorschrift, welche besagt, was für ein Kabel bzw. welche Kabel eingezogen werden müssen?
    Mein Bauunternehmer will mir erzählen, dass das Stand der Technik ist  -  ich habe aber schon mal ein Haus gebaut und da wurde jedes Kabel einzeln eingezogen (rot, blau, grün)  -  auf diese Weise ist dann auch noch Platz für zusätzliche Kabel was bei mir nicht der Fall ist.
    Hab ich da eine Chance, wenn ich die Position so nicht bezahle und einen Bauschaden einklage?
    Danke Frank
  4. Leerrohre: Revisionsfähigkeit vertraglich vereinbart?

    ganz einfach!
    wenn revisionierbare leerohre vereinbart waren, dann sind die zu liefern.
    wenn nicht  -  dann nicht.
  5. NYM-Kabel im Leerrohr: Test zum Herausziehen nach Verlegung

    Wenn das schon dieses ominöse Kabel
    eingezogen wurde (dürfte sich übrigens NYM schimpfen), dann versuch doch einfach mal, die beiden Enden einer Leitung abzuklemmen und es wieder aus dem Rohr rauszuziehen.
    Dazu vielleicht nicht unbedingt ein einfaches Stück, sondern ruhig ein eher verwinkeltes Teilstück wählen.
    MfG
  6. Kabel einziehen: Bindfaden/Fädeldraht für erneutes Einziehen!

    Aber vorher bitte ...
    Aber vorher bitte ans Ende einen festen Bindfaden oder Fädeldraht anbinden.
    es soll nämlich auch Leitungen geben, die raus aber nicht wieder rein gehen 😉
    Viel Spaß beim Fädeln wünscht
    Gernot
    • Name:
    • Herr GeMue
  7. Materialtipp: Heuballenbindeschnur als Einzugsdraht für Leerrohre

    Als "Einzugsdraht"
    kann man auch die "Heuballenbindeschnur" aus dem Landwirtschaftlichen Bedarf verweden. Gibt es in ca. 1.000 m Rolle in versch. Stärken. Und kostet relativ wenig und lässt sich später auch noch im Garten etc. verwenden.
    Eher geht die Schnur vom Kabel ab, als dass diese "reißt". Ich habe damit alle meine Leerrohre ausgestattet.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Kabel in Leerrohren: Zulässige Typen & korrekte Verlegung in Bayern

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Elektroinstallationen in Leerrohren, insbesondere die Frage, ob die verwendeten Kabeltypen (vermutlich NYM-Kabel) den aktuellen DINAbk.-Normen entsprechen und ob sie revisionsfähig, also wieder aus den Rohren herausziehbar sind. Ein wichtiger Punkt ist die vertragliche Vereinbarung bezüglich der Leerrohrverlegung und ob diese eine komplette E-Installation oder nur den Schutz der Kabel umfasst. Zudem wird die praktische Umsetzung des Kabelziehens und die Verwendung geeigneter Hilfsmittel wie Bindfaden oder Einzugsdraht thematisiert.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Bauschaden: Falsche Leerrohr-Verkabelung – Keine Rückzahlung? wird ein potenzieller Bauschaden thematisiert, wenn die Verkabelung nicht den Erwartungen entspricht und eine Rückzahlung gefordert wird. Es ist entscheidend, die vertraglichen Vereinbarungen genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Heuballenbindeschnur als Einzugsdraht für Leerrohre gibt einen praktischen Tipp zur Verwendung von Heuballenbindeschnur als kostengünstigen und stabilen Einzugsdraht für Leerrohre. Dies kann die Installation erleichtern und das Risiko von Beschädigungen minimieren.

    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag NYM-Kabel im Leerrohr: Test zum Herausziehen nach Verlegung schlägt vor, die Revisionsfähigkeit der Kabel zu testen, indem man versucht, sie nach der Verlegung wieder aus dem Rohr zu ziehen. Dies sollte an einem verwinkelten Teilstück erfolgen, um die Realbedingungen zu simulieren. Vor dem Herausziehen sollte gemäß Kabel einziehen: Bindfaden/Fädeldraht für erneutes Einziehen! ein Bindfaden oder Fädeldraht befestigt werden, um das erneute Einziehen zu gewährleisten.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihre vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Elektroinstallation und der verwendeten Kabeltypen. Stellen Sie sicher, dass die Installation den aktuellen DIN-Normen entspricht und die Kabel revisionsfähig sind. Testen Sie gegebenenfalls die Revisionsfähigkeit der Kabel und verwenden Sie geeignete Hilfsmittel wie Bindfaden oder Einzugsdraht. Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten mit dem Bauträger sollten Sie einen Fachmann oder Rechtsbeistand konsultieren.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leerrohr, Kabel, Verkabelung, DIN-Norm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung Dämmung in U-Schale: Ausreichend Schutz? Alternativen & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Steigleitung nachträglich in DN100 Leerrohr verlegen? Kosten, Planung, Risiken
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Vorbereitung im Neubau: Leerrohre, Kabel & Planung für spätere PV-Anlage
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leerrohr, Kabel, Verkabelung, DIN-Norm" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Leerrohr, Kabel, Verkabelung, DIN-Norm" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leerrohr, Kabel, Verkabelung, DIN-Norm" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leerrohr, Kabel, Verkabelung, DIN-Norm" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Kabel in Leerrohren: Zulässige Kabeltypen, DIN-Normen & korrekte Verlegung in Bayern?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Kabel in Leerrohren: Was ist erlaubt?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Leerrohr, Kabel, Verkabelung, DIN-Norm, Elektroinstallation, Biegeradius, Bauträger, Bayern, Stand der Technik
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼