Die Ausbeulung einer Holhaus-Wand deutet auf statische Probleme hin, insbesondere auf eine fehlende Verbindung zwischen Wand und Deckenscheibe. Die Kombination von Holzrahmenbau/Holzständerwerk mit Blockbohlen erfordert besondere statische Berechnung. Spaxschrauben auf Abscheren belasten die Konstruktion zusätzlich. Ein Statiker mit Holzbau-Erfahrung sollte dringend hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Holzhaus Wand beult aus: Ursachen, Risiken & Sanierung für Holzrahmenbau?
ich habe bei meinem im Jahr 2000 errichteten Holzhaus (2,5 Geschoss, 120 mm Holzrahmenbau mit 90 mm Blockbohle) jetzt festgestellt, dass sich eine Außenwand "ausbeult". Ich versuche es mal zu beschreiben. Die Wand ist ca. 8 Meter lang und die Deckenbalken verlaufen parrallel zu dieser Wand. Aufgefallen ist mir, dass man inzwischen zwischen dem äußersten Deckenbalken (lag ursprünglich bündig vor der Wand) und der Wand ins OGAbk. schauen kann. (OG ist noch nicht ausgebaut, daher ist hier kein Fußbodenaufbau vorhanden). Habe nun mal die Wand grob vermessen und dabei festgestellt, dass die Wand sich zur Mitte hin ansteigend (vertikal wie horzintal) verzogen hat. In der Mitte "ragt" die Wand ca. 3 cm aus der Flucht.
Darf das sein? Wenn ich nun die Firma kontaktiere werden die mir mit Sicherheit sagen, dass das alles normal ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht eher ein statisches Problem ist. Ich erwarte nicht, dass sich eine Holzwand nicht verändert, möchte nur sichergehen, dass mir das ganze in ein paar Jahren nicht auf den Kopf fällt.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie man am besten vorgeht, vorausgesetzt irgendwer hat meine "wirren" Ausführungen verstanden. 🙂
Vielen Dank und viele Grüße
Ralf
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Gesamtbegutachtung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau – keine Verzögerung.
🔴 KRITISCH: Ausbeulung von 3 cm bei 8 m Wandlänge übersteigt deutlich die zulässige Durchbiegung nach DINAbk. EN 1995-1-1 (L/500–L/750 ≈ 10–16 mm); dies weist auf aktiven Stabilitätsverlust hin.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Absicherung des betroffenen Bereichs – kein Aufenthalt oder Belastung im Umfeld der Wand bis zur fachlichen Klärung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf fortschreitende Verformung: Messung von Rissentwicklung, Tür-/Fensterfunktion, Knackgeräusche bei Wind und Spaltvergrößerung zwischen Deckenbalken und Wand.
⚠️ WICHTIG: Materialprüfung auf Feuchteschäden, Pilzbefall oder Fäulnis im Wandquerschnitt – Austausch befallenen Holzes nur nach fachlicher Diagnose und statischer Neubemessung.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich verstehe, dass Sie eine Ausbeulung an der Außenwand Ihres Holzhauses festgestellt haben. Da es sich um ein tragendes Bauteil handeln könnte, ist Vorsicht geboten.
🔴 Gefahr: Eine Ausbeulung der Wand kann auf statische Probleme, Materialermüdung oder Feuchtigkeitsschäden hindeuten. Dies kann die Stabilität des gesamten Hauses beeinträchtigen.
Ich empfehle folgende Schritte:
- Sofortmaßnahme: Bereich absichern, um weitere Belastung zu vermeiden.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Statiker oder erfahrener Holzbau-Ingenieur muss die Situation vor Ort beurteilen.
- Ursachenforschung: Die Ursache der Ausbeulung muss gefunden werden (z.B. Feuchtigkeit, Pilzbefall, Konstruktionsfehler).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Statiker oder Holzbausachverständigen für eine umfassende Begutachtung.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine sichtbare Ausbeulung einer Außenwand eines Holzhauses aus dem Jahr 2000. Die Wand weicht in der Mitte um ca. 3 cm aus der Flucht ab, was auf eine Verformung der Holzkonstruktion hindeutet. Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis, der nicht als normale Setzung oder "Arbeiten des Holzes" abgetan werden sollte. Die beschriebene Kombination aus vertikaler und horizontaler Verformung sowie der Spalt zwischen Deckenbalken und Wand deuten auf eine mögliche statische Überlastung oder einen Konstruktionsfehler hin.
🔴 Gefahr: Eine Ausbeulung von 3 cm bei einer 8 Meter langen Wand in einem Holzrahmenbau ist ein kritisches Zeichen. Es besteht die Gefahr eines fortschreitenden Stabilitätsverlustes der Wand, was im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz der Konstruktion führen kann. Die Ursache könnte eine unzureichende Aussteifung, ein fehlerhafter Anschluss der Deckenbalken oder eine Überlastung durch Schnee- oder Windlasten sein.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, die Baufirma könnte dies als "normal" abtun, ist zwar nachvollziehbar, aber fachlich falsch. Eine derartige Verformung ist bei einem fachgerecht errichteten Holzhaus nicht normal und erfordert eine sofortige fachliche Abklärung. Es handelt sich nicht um ein kosmetisches Problem, sondern um einen potenziell sicherheitsrelevanten Mangel.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Frage, ob die Verformung aktiv fortschreitet oder ob sie bereits seit Jahren stabil ist. Der Nutzer sollte dringend prüfen, ob sich Risse im Innen- oder Außenputz, an Fenster- oder Türstürzen oder ein Verklemmen von Türen/Fenstern zeigen. Auch die Überprüfung der Anschlüsse der Deckenbalken an die betroffene Wand ist essenziell, um die Lastabtragung zu verstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen und zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen Tragwerksplaner. Dieser muss die Wand statisch neu berechnen und die Konstruktion vor Ort begutachten. Lassen Sie sich nicht mit vagen Versprechungen der ausführenden Firma abspeisen. Nur ein externer Gutachter kann eine objektive und belastbare Aussage zur Standsicherheit treffen. Bis zur Klärung sollte der Bereich um die Wand gemieden werden, um das Risiko zu minimieren.
KI-Analyse (Qwen)
Bei einem Holzrahmenbau aus dem Jahr 2000 mit einer sichtbaren Ausbeulung von bis zu 3 cm in der Wandmitte handelt es sich nicht um eine normale, tolerierbare Holzfeuchte- oder Trocknungsverformung – insbesondere, da die Verformung sich über die gesamte Wandlänge (8 m) systematisch zur Mitte hin steigert und bereits eine optisch messbare Lücke zwischen Deckenbalken und Wand entstanden ist.
🔴 Gefahr: Eine solche horizontale Ausbeulung deutet auf eine unzureichende seitliche Aussteifung hin – mögliche Ursachen sind fehlende oder beschädigte Windverbände, mangelhafte Verankerung der Wand an Decke/Dach, Setzungsprobleme im Fundamentbereich oder langfristige Kriechverformung bei unzureichender Konstruktion. Dies stellt ein potenzielles Risiko für die Gesamtstabilität des Gebäudes dar, insbesondere bei Sturm- oder Schneelast.
🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Deckenbalken parallel zur betroffenen Wand verlaufen, bedeutet, dass diese Wand statisch als tragende Scheibe fungiert – jede Verformung beeinträchtigt ihre Schub- und Drucktragfähigkeit. Eine weitere Zunahme der Ausbeulung könnte zu Rissbildung in der Bekleidung, Verlust der Dichtigkeit oder im Extremfall zu einem lokalen Versagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Verformungen "normal" seien, ist fachlich unzutreffend: DIN 1052 und DIN EN 1995-1-1 legen klare Grenzwerte für Verformungen fest – bei 8 m Wandlänge liegt die zulässige horizontale Durchbiegung bei deutlich unter 1 cm (meist L/500 bis L/750), also maximal ca. 10–16 mm – nicht 30 mm.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Indikatoren, die unbedingt geprüft werden müssen, sind: Rissbildung im Putz oder in der Holzverkleidung, Schiefstellung von Türen/Fenstern, Knackgeräusche bei Windlast, Feuchteschäden im Wandquerschnitt (z. B. Schimmel oder Fäulnis), sowie die Integrität der Verankerungselemente zwischen Wand und Decke/Dach.
❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, die Verformung pauschal als "Holzverhalten" abzutun – Holzkonstruktionen sind für Langzeitstabilität ausgelegt; eine derartige Verformung nach nur ca. 24 Jahren weist auf Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler hin, die nicht durch natürliche Holzveränderung erklärt werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit Schwerpunkt Holzbau zur umfassenden statischen Begutachtung – inkl. Prüfung der Aussteifung, Fundamentlage, Verankerungsdetails und Materialzustands. Eine Sanierung darf erst nach fachlicher Bewertung und statischer Berechnung erfolgen.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 3-cm-Ausbeulung als krankhaft und nicht „normal“, insbesondere bei einem Holzrahmenbau aus dem Jahr 2000.
- Alle fordern unverzügliche Einbindung eines externen Fachmanns: Statiker, Tragwerksplaner oder zertifizierter Holzbau-Sachverständiger.
- Alle identifizieren Feuchtigkeit, statische Überlastung, Aussteifungsdefizit und Konstruktionsfehler als zentrale mögliche Ursachen.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI betont primär die Dringlichkeit der Absicherung und der Ursachenforschung, aber ohne explizite Nennung von Normgrenzwerten.
- DeepSeek legt besonderen Fokus auf die Fortschreitung der Verformung (Risse, Verklemmen, Geräusche) und die Unabhängigkeit des Gutachters gegenüber der ursprünglichen Baufirma.
- Qwen liefert die präziseste technische Einordnung mit konkreten Normverweisen (DIN EN 1995-1-1) und quantifiziert die zulässige Durchbiegung (10–16 mm), wodurch die Relevanz der 30-mm-Ausbeulung eindeutig als schwerwiegend bewertet wird.
➕ Ergänzung:
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Überprüfung der Lastabtragung an Deckenbalkenanschlüssen – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich benennen.
- Qwen ergänzt die Prüfung auf Knackgeräusche bei Windlast und Integrität der Verankerungselemente – kritische Indikatoren für aktive Versagensprozesse.
❌ Widerspruch:
- Qwen stellt explizit fest: „❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, die Verformung pauschal als ‚Holzverhalten‘ abzutun“. GoogleAI und DeepSeek äußern zwar ähnliche Vorbehalte, formulieren aber keinen klaren, benannten Widerspruch gegenüber dieser weit verbreiteten Fehleinschätzung.
👉 Empfehlung:
- Der sicherste Konsens orientiert sich an Qwens Normbezug und DeepSeeks Fokus auf fortschreitende Symptome – beides wird in den Sicherheitshinweisen priorisiert.
- Die empfohlene Expertenqualifikation ist eindeutig: Staatlich anerkannter Sachverständiger für Holzbau (Qwen/DeepSeek) oder zertifizierter Tragwerksplaner mit Holzbauschwerpunkt (GoogleAI/DeepSeek/Qwen).
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Einstufung der Ausbeulung (3 cm bei 8 m) ✅ Konsens Kein normales Holzverhalten – klarer Hinweis auf statischen Mangel oder Schadensprozess; deutlich über zulässigen Verformungsgrenzwerten (L/500–L/750). Gefahr für Standsicherheit ✅ Konsens Erhebliches Risiko für lokale Stabilitätsverluste; mögliche Auswirkung bis hin zu Teileinsturz – insbesondere bei zusätzlichen Lasten (Schnee, Wind). Ursachen ⚠️ Abwägung Hauptursachen: unzureichende Aussteifung (alle), Feuchteschäden/Pilz (GoogleAI, Qwen), Fundamentsetzung (Qwen), Konstruktionsfehler/Anschlussdefizit (DeepSeek, Qwen) – keine Einzelursache ist ausgeschlossen; interdisziplinäre Diagnose erforderlich. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzüglich: Absicherung, Beauftragung eines externen Fachmanns (keine Baufirma), keine weitere Belastung des Bereichs. „Normalität“ der Verformung ❌ Widerspruch Qwen formuliert den klaren Widerspruch; GoogleAI und DeepSeek lehnen die Bagatellisierung ab – die sicherere Einschätzung (Qwen) dominiert: Absolut nicht normal – fachlicher Mangel. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Kontakt zu einem staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau aufnehmen – inkl. Vorlage aller Bauunterlagen, Fotodokumentation der Ausbeulung und aller Begleiterscheinungen (Risse, Spalte, Türausfall). Keine Sanierung vor abschließender statischer Berechnung und Genehmigung.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortlaufende Ausbeulung ohne Intervention Steigendes Risiko für plötzlichen lokalen Versagensprozess, besonders bei Sturm- oder Schneelast – Lebensgefahr im Gebäudeinneren. 🔴 Risiko Unentdeckte Feuchteschäden / Pilz im Holzquerschnitt Irreversibler Materialverlust, Verlust der Tragfähigkeit, gesundheitliche Belastung durch Sporen, erhebliche Sanierungskosten. 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Aussteifung der Wand Systemische Schwäche: Gefährdung der gesamten Gebäudeaussteifung – erhöhte Anfälligkeit gegenüber seitlichen Lasten. 🔴 Risiko Zu späte fachliche Einbindung / Vertrauen in Aussagen der ursprünglichen Baufirma Versäumte Frühdiagnose, Eskalation des Schadens, Rechtsunsicherheit bei Haftung, geringere Erfolgschancen für Sanierung. 🔴 Risiko Verankerungsversagen zwischen Wand und Decke/Dach Verlust der Lastabtragung, Kippgefahr der Wand, mögliche Schädigung des Dachstuhls oder der Deckenkonstruktion. ✅ Chance Fachgerechte, frühzeitige Sanierung durch statisch berechnete Aussteifung Dauerhafte Standsicherheit, Erhöhung des Wertes und der Lebensdauer des Gebäudes, Vermeidung massiver Folgeschäden. ✅ Chance Integration moderner Dämm- und Feuchteschutzsysteme bei Sanierung Energieeffizienzsteigerung, Verbesserung des Raumklimas, Reduzierung zukünftiger Feuchteschäden. ✅ Chance Nachweis eines Planungs- oder Ausführungsfehlers Möglichkeit einer Haftungsregulierung durch die Baufirma oder Versicherung – finanzielle Entlastung bei Sanierung. ✅ Chance Systematische Dokumentation des Schadensverlaufs Aufbau einer belastbaren Beweisbasis für behördliche oder rechtliche Schritte – klare Chronologie und Fachurteile. ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen durch den Sachverständigen Vollständiger, aktueller Bauaktenstand für künftige Umbauten, Verkauf oder Versicherung – hohe Planungssicherheit. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – keine Verzögerung durch erste Anfragen bei der Originalbaufirma.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen: statische Berechnung, Ausführungsplan, Bauvertrag, Mängelprotokolle und Fotos der Ausbeulung mit Messlatte (3 cm dokumentieren).
- Visuelle Dokumentation: Fotografieren Sie täglich den Spalt zwischen Deckenbalken und Wand, Risse im Innen- und Außenputz sowie Tür-/Fensterfunktion – zum Nachweis einer möglichen Fortschreitung.
- Bereich sichern: Sperrzonen einrichten – kein Aufenthalt, kein Lagern schwerer Gegenstände und keine mechanische Belastung (z. B. kein Anlehnen von Leitern) im Umfeld der beulten Wand.
- Feuchtemessung vor Ort organisieren: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Sachverständigen mit einer nicht-invasiven Feuchtemessung der Wand (z. B. mit HF-Messgerät) – Ergebnis in den Fachgutachten vermerken lassen.
- Haftungsprüfung einleiten: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob Planungs- oder Ausführungsfehler vorliegen – bei positivem Ergebnis: Schriftliche Rückmeldung an die Baufirma und Versicherung einfordern.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Holzrahmenbau
- Eine Bauweise, bei der tragende Wände aus einem Holzrahmen bestehen, der mit Holzwerkstoffplatten beplankt wird. Diese Bauweise ermöglicht eine schnelle und flexible Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Blockbohlenbau, Holzmassivbau, Fertighaus. - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Festigkeit von Bauwerken. Eine korrekte Statikberechnung ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Deckenbalken
- Tragende Holzbalken, die eine Decke oder einen Fußboden tragen. Sie übertragen die Lasten auf die tragenden Wände.
Verwandte Begriffe: Unterzug, Träger, Spannweite. - Feuchtigkeitsschaden
- Schäden an Bauteilen, die durch übermäßige Feuchtigkeit verursacht werden. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Kondensation, Wasserschaden. - Holzschutz
- Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Feuchtigkeit, Insekten oder Pilze schützen. Dazu gehören chemische Holzschutzmittel und konstruktive Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, konstruktiver Holzschutz. - Ausbeulung
- Eine Verformung einer Fläche, bei der sich diese nach außen wölbt. Im Kontext von Holzwänden kann eine Ausbeulung auf statische Probleme oder Materialermüdung hindeuten.
Verwandte Begriffe: Verformung, Durchbiegung, Wölbung. - Pilzbefall
- Das Wachstum von Pilzen im Holz, das zu dessen Zersetzung führt. Bestimmte Pilzarten können die statische Festigkeit des Holzes erheblich beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Holzfäule, Schimmelpilz, Hausschwamm.
Häufige Fragen (FAQ)
- Was sind mögliche Ursachen für eine Ausbeulung der Holzwand?
Mögliche Ursachen sind statische Überlastung, Materialermüdung, Feuchtigkeitsschäden, Pilzbefall oder Konstruktionsfehler. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist erforderlich, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Welche Risiken bestehen bei einer Ausbeulung der Holzwand?
Die Risiken umfassen eine Beeinträchtigung der statischen Stabilität des Gebäudes, fortschreitende Schäden am Holz durch Feuchtigkeit oder Pilzbefall sowie im schlimmsten Fall Einsturzgefahr. Eine schnelle Reaktion ist daher entscheidend. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Begutachtung?
Suchen Sie nach einem Statiker oder Holzbausachverständigen mit Erfahrung im Bereich Holzrahmenbau. Referenzen und Qualifikationen sollten geprüft werden, um sicherzustellen, dass der Fachmann über die notwendige Expertise verfügt. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Aufgrund der potenziellen statischen Auswirkungen ist eine Reparatur in Eigenregie nicht empfehlenswert. Die Reparatur sollte von einem qualifizierten Fachbetrieb unter Aufsicht eines Statikers durchgeführt werden. - Welche Unterlagen sollte ich für die Begutachtung bereithalten?
Halten Sie Baupläne, Statikberechnungen und gegebenenfalls Fotos der Ausbeulung bereit. Diese Unterlagen helfen dem Fachmann, sich schnell einen Überblick über die Situation zu verschaffen. - Wie lange dauert die Begutachtung durch einen Fachmann?
Die Dauer der Begutachtung hängt von der Komplexität des Schadens ab. In der Regel dauert eine erste Begutachtung vor Ort jedoch einige Stunden. - Welche Kosten entstehen für die Begutachtung und Reparatur?
Die Kosten für die Begutachtung und Reparatur variieren je nach Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen. Ein Kostenvoranschlag sollte vor Beginn der Arbeiten eingeholt werden. - Wie kann ich zukünftigen Schäden vorbeugen?
Regelmäßige Kontrollen der Holzwände auf Feuchtigkeitsschäden oder Verformungen sind wichtig. Eine gute Belüftung und der Schutz vor Witterungseinflüssen können ebenfalls dazu beitragen, Schäden vorzubeugen.
Verwandte Themen
- Holzhaus Sanierung
Umfassende Sanierung eines Holzhauses, inklusive energetischer Maßnahmen. - Feuchtigkeit im Holzhaus
Ursachen und Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau. - Statische Probleme im Altbau
Erkennung und Behebung von statischen Mängeln in älteren Gebäuden. - Holzrahmenbau Konstruktion
Details zur Konstruktion und Bauweise von Holzhäusern in Rahmenbauweise. - Schimmelpilzbefall im Haus
Gesundheitliche Risiken und Sanierung von Schimmelpilzbefall in Wohnräumen.
-
Holzhaus Wand: Mangelanzeige & Sachverständigen-Empfehlung
Normal hört sich das nicht an!
Ist die Außenwand in der Deckenebene mit sichtbaren Verbindungsmitteln (Blechwinkel, Bolzen, Dübel o.ä.) angeschlossen?
Löst sich der gesamte Wandquerschnitt oder nur die Blockbohle?
Ich würde der Firma den Mangel anzeigen und die Reaktion abwarten - eventuell auch einen Sachverständigen zum Ortstermin dazubitten.
Freundliche Grüße -
Holzrahmenbau mit Blockbohle: Ungewöhnliche Bauweise?
was ist das?
"120 mm Holzrahmenbau mit 90 mm Blockbohle"? -
Holzhaus Wand: Freistehend über zwei Geschosse!
@Fr. Ank-332-Hae
Erst mal vielen Dank für die prompte Antwort.
Es löst sich der gesamte Wandquerschnitt. Eine Anbindung im Deckenbereich besteht definitiv nicht. So gesehen steht die 8 Meter Wand über 2 Geschosse quasi frei im Raum und hat nur eine Anbindung an die anstoßenden Außenwände.
Viele Grüße -
Holzrahmenbau vs. Holzständerwerk: Begriffsklärung
Holzrahmenbau = Ständerwerk
"Holzrahmenbau" ups, gibt's den Ausdruck nicht? Jetzt fällt mir das richtige Wort wieder ein. Was ich meinte ist ein 120 mm Ständerwerk mit 90 mm Blockbohle.
Viele Grüße -
Holzhaus: Ungewöhnliche Bauweise – Planung & Aussteifung?
Schon ungewöhnlich -
die Vermischung von verschiedenen Bauweisen. 90 mm Blockbohlen nur zur Fassadenausbildung habe ich auch noch nicht gesehen.
Wer hat das geplant - freie Planung oder Fertighaus? Wie ist die Aussteifung der Wandscheiben= Beplankung realisiert?
Die fehlende Anbindung der Wand halte ich aber auf jeden Fall für fraglich.
Freundliche Grüße -
Statik-Mangel: Fehlende Deckenscheibe im Holzhaus!
Auch wenn ich mich jetzt in die Statikerliga mische ...
Auch wenn ich mich jetzt in die Statikerliga mische OGAbk. nicht ausgebaut, d.h. die statisch erforderliche Deckenscheibe fehlt. Punkt. Diese würde ich mal as soon as possible einbauen, bevor sie diese Grütze auf den Schädel bekommen -
Architektenhaus als Fertighaus: Planung & Montage-Details
@Fr. Ank-332-Hae
Also das ganze wurde als sog. Architektenhaus verkauft. Will sagen ich bin mit Vorstellung bzw. Plan zum "Wohnblockhaus"-Hersteller hier in der Nähe gegangen. (Weiß nicht ob man hier jetzt Firmennamen nennen darf). Der hat das dann geplant und im Werk vormontiert - angeblich unter Druck und was weiß ich nicht alles - . Aus der Sicht also ein Fertighaus. Die Blockbohlen sind mit dem Ständerwerk verschraubt. Vertikal sind die Blockbohlen durch diverse Gewindestangen + Leim verbunden. - "damit sich das nicht verziehen kann" -. Montiert vor Ort wurde dann in "Richtmeistermontage". - Da war ich also dabei und habe selbst geschraubt -. Drum weiß ich auch sicher, dass keine Anbindung der Wand stattgefunden hat.
Viele Grüße -
Statikprüfung Holzhaus: Knicklänge & fehlende Verbindungen!
Statik prüfen
Werter Fragesteller
Ich würde hier von einer falschen Statik oder einer nicht eingehaltenen solchen ausgehen. Das hört sich für mich nach zu großen Knicklängen der Stiele an. Entweder fehlen die Verbindungen zwischen Wand und Decke oder Zuganker.
Dringend eine Statiker hinzuziehen und den nachrechnen lassen.
@MoRüBe Wenn die Verbindung zwischen Wand und Deckenbalken fehlt, nutzt der beste Boden nichts, dann ist nämlich Scheibenhonig mit Scheibenwirkung.
Und wenn der Boden wirklich als Scheibe gedacht war, ist diese Sache der Firma, denn standsicher sollt'ein Haus bei Übergabe (und nicht nur dann) sein. -
Deckenscheibe: Aufbau & Funktion im Holzhaus erklärt
@Rüdiger und Monika Berg
"bevor sie diese Grütze auf den Schädel bekommen"
autsch. Aber bevor ich jetzt Panik bekomme. Was heißt Deckenscheibe fehlt? Also mit OGAbk. nicht ausgebaut meinte ich folgenden Zustand:
Auf den Deckenbalken (EG) liegen die 20 mm Profilbretter. (Meine die, die man von der Etage tiefer sehen kann). Darauf liegen dann 20 mm OSBAbk. Platten. Alle Innenwände stehen (Zumindest das Ständerwerk). Was fehlt ist Estrich/Fußbodenheizung bzw. bei Trockenestrich die lose Schüttung. (Zum Glück, die würde jetzt wahrscheinlich zur Hälfte im EGAbk. liegen.)
Viele Grüße -
Holzbalkendecke: Kraftschlüssige Verbindung als Scheibe
Also, vereinfacht ausgedrückt ...
Also, vereinfacht ausgedrückt Sie haben eine Holzbalkenlage als Decke. Die 20 mm Profilbretter sollten untereinander kraftschlüssig verbunden sein und mit erwähnten Holzbalken verschraubt/nagelt sein, sodass Sie quasi wie eine Scheibe aufliegt. Hierzu sollte sich Ihre Statik mit ein paar Seiten ausführlich beschäftigen. Eventuell sollen auch die OSBAbk.-Platten diese Funktion übernehmen. Ob der Dimensionierung hege ich gewisse Zweifel. Das ist aber mlssses Fachgebiet. Ich hatte es zunächst so verstanden, dass oben drauf gar nichts ist. -
Statiker für Holzbau: Empfehlung Raum Köln/Bonn gesucht!
Statiker hinzuziehen
@Ralf Dühlmeyer: Danke.
Wenn es in Richtung Statik geht, scheint das zumindest nichts zu sein, was die Hersteller-Firma mir als Bauherrn in die Schuhe schieben kann.
Kann mir jemand einen kompetenten Statiker aus dem Köln/Bonner Raum empfehlen? Oder anders, woran erkenne ich, ob ein Statiker für Holzbau kompetent ist?
Wie sehen denn die Möglichkeiten aus diesen "Mangel" nachträglich zu beheben? Die Wand, die sich über 3 bis 4 Jahre "verzogen" hat wird man ja wohl kaum einfach wieder gerade bekommen, oder?
Viele Grüße -
Holzhaus: Missverständnis zur Deckenscheibe aufgeklärt
@Rüdiger und Monika Berg
"Ich hatte es zunächst so verstanden, dass oben drauf gar nichts ist. "
Puuh, da hatte ich mich wohl nicht so eindeutig ausgedrückt. Dann kann ich ja meinen Stahlhelm wieder in den Keller bringen. 🙂
Viele Grüße -
Statiker Köln/Bonn: JDB als Experte für Holzbau?
Köln/Bonn/Statiker? ...
Köln/Bonn/Statiker? der sich dann noch mit Holz auskennt. JDB vielleicht -
Holzständerbau: Knick statt Beule? Sofort Fachmann!
nachgehakt:
vermutlich ist die holzständerkonstruktion aus geschosshohen Elementen vorgefertigt?
kann es sein, dass die "beule" in Wirklichkeit ein Knick ist, der durch
die Beplankung optisch "ausgerundet" wird und als beule erscheint?
wenn die Antworten "ja" lauten:
da geht ab sofort! niemand ins Obergeschoss, ja?!
das schlamassel muss! sich unverzüglich ein Fachmann anschauen.
üblicherweise verwende ich die weichere Umschreibung: der Fachmann soll
hinzugezogen werden - hier halte ich deutliche Worte für angebracht.
teilen sie uns morgen (!) mit, was der Fachmann zum stoß und zur Befestigung
der wandelemente untereinander und mit der Decke gesagt hat? -
Holzhaus Wand: Unterscheidung Knick vs. Ausbeulung
@ Markus L. Sollacher
"vermutlich ist die holzständerkonstruktion aus geschosshohen Elementen vorgefertigt? "
Ja!
"kann es sein, dass die "beule" in Wirklichkeit ein Knick ist, der durch die Beplankung optisch "ausgerundet" wird und als beule erscheint? "
Ich würde sagen nein. Kommt nun die große Frage wie unterscheide ich zwischen einem Knick und einer Beule. Knick würde ich so deuten, dass die Wand bis zum "Knickpunkt" (Übergang EGAbk./OGAbk.) gerade ist. Das ist definitiv nicht der Fall. Bin gerade noch mal mit der langen Richtlatte rumgelaufen. Wenn ich die im unteren Wandbreich senkrecht an die Wand anlege hat sie am Punkt (EG/OG) schon ziemlich viel Abstand zur Wand. So wie ich das von einer Tangente an einem "Bogen" erwarten würde. Lieg ich mit der Definition richtig?
An den Ecken ist die Wand gerade. Die "Ausbeulung" nimmt zur Wandmitte hin zu.
Ich werde mich morgen direkt um einen Fachmann bemühen und hier berichten, sobald was Neues vorliegt. Hoffentlich finde ich einen. Muss morgen aber auch arbeiten. Also wenn ich mich hier nicht melde, heißt das nicht, dass mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. 🙂
Viele Grüße -
Holzhaus Wand: Ausbeulung deutet auf Einspannung hin
Die Beule
deutet darauf hin, dass zu mindestens an den Wandecken eine Einspannung in die angrenzenden tragenden Wände vorhanden ist. Ein "plötzliches Versagen" wird dadurch wohl verhindert. Natürlich sind alle Aussagen ohne Gewähr Aufgrund Ihrer Beschreibung und ein sachkundiger Statiker dringend einzuschalten.
Freundliche Grüße -
Holzhaus Wand: Gutachter/Statiker kontaktiert – Bericht folgt
Danke an alle
Danke an alle. Habe heute einen Gutachter/Statiker kontaktet, den ganzen Abend damit verbracht Unterlagen zu suchen. Werde dann hier kurz berichten sobald ein Ergebnis vorliegt. Solange wird's wohl hoffentlich noch halten.
Viele Grüße -
Holzrahmenbau: Beplankung, Befestigung & Deckenscheibe prüfen!
Nachgehakt
ist es wirklich ein Holzrahmenbau; d.h. ist der Holzrahmen zumindest innenseitig mit einer Holzwerkstoffplatte statisch wirksam beplankt?
Wie wurden die Blockbohlen an den Holzständern befestigt? Spax- oder Schlüsselschraube.
Wurde die Blockbohlbeplankung gleitfähig montiert?
Wurde die Deckenscheibe mit einem Randgurt versehen, oder wurde die parallel zu den Deckenbalken verlaufende Holzrahmenwand bis OK Deckenbalken geführt?
Ich denke, es sind zu viele Fragen, als dass man hier eine zufriedenstellende Antwort geben könnte. Wenn sie einen Holbauerfahrenen Statiker im Raum Köln/Bonn brauchen, schicken Sie mir bitte eine kurze E-Mail. -
Holzständerwerk: Spaxschrauben & gleitfähige Montage?
@Norbert Basque
"ist es wirklich ein Holzrahmenbau", kann sein, dass ich mit Holzrahmen den falschen Ausdruck erwischt habe. Keine Ahnung wo ich den her hatte. Es ist auf jeden Fall ein Holzständerwerk. innenseitig ist da nichts statisch wirksam beplankt. Die Blockbohlen sind mit Spaxschrauben mit dem Ständerwerk verschraubt.
"Wurde die Blockbohlbeplankung gleitfähig montiert? " Was heißt das? Ich würde sagen da gleitet gar nichts.
"oder wurde die parallel zu den Deckenbalken verlaufende Holzrahmenwand bis OK Deckenbalken geführt? "
Ja genau sieht es aus.
"Wenn sie einen Holbauerfahrenen Statiker im Raum Köln/Bonn brauchen, schicken Sie mir bitte eine kurze E-Mail. "
Danke, denke, dass ich fündig geworden bin. Sollte es widererwartend zu Problemen mit meinem Fachmann kommen, komme ich gerne darauf zurück.
Viele Grüße -
Holzbau: Spaxschrauben auf Abscheren – Statik-Problem!
-
Holzhaus: Fehlende Deckenscheiben-Verbindung bestätigt!
zur Info
Wollt wie verpsrochen hier kurz über den Fortgang informieren. Der Sachverständige hat bestätigt dass die Verbindung der Deckenscheibe zur Außenwand fehlt. Die nachträglich herzustellen ist nicht das Problem, die Wand wieder in die ursprüngliche Form zu bringen wird wohl etwas komplizierter. Bei alle dem ist es wohl ein riesen Glück, dass das OGAbk. noch nicht ausgebaut ist. Akute Einsturzgefahr besteht nicht. Die Herstellerfirma aus Lohmar ist noch nicht einmal in der Lage das Ganze zu begutachten. Jetzt mahlen die juristischen Mühlen, wer hier was zu leisten hatte und und ...
Viele Grüße
GH -
Holzhaus Firma Lohmar: Arbeitet mit Vollholz?
-
Holzhaus Sanierung: Wand rangezogen & Verbindung hergestellt!
Es hat sich was getan
"Sie schreibt sich nicht etwa so? F ... d"
Treffer versenkt. Genauso. Ist das gut, oder schlecht? Inzwischen hat die Firma das Ganze doch begutachtet und die Verbindung zwischen Außenwand und Deckenscheibe hergestellt. Und das alles bevor der Anwalt tätig wurde. Dabei hat sich die Wand tatsächlich wieder "rangezogen" will sagen die Beule ist wieder kleiner geworden. Seitdem kann ich zumindest keine Veränderungen mehr messen. Aussehen tut's zurzeit gut. Ob nun auch alles gut ist, steht auf einem anderen Blatt.
Viele Grüße
GH -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzhaus Wand beult aus: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Ausbeulung einer Holhaus-Wand deutet auf statische Probleme hin, insbesondere auf eine fehlende Verbindung zwischen Wand und Deckenscheibe. Die Kombination von Holzrahmenbau/Holzständerwerk mit Blockbohlen erfordert besondere statische Berechnung. Spaxschrauben auf Abscheren belasten die Konstruktion zusätzlich. Ein Statiker mit Holzbau-Erfahrung sollte dringend hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzständerbau: Knick statt Beule? Sofort Fachmann! wird darauf hingewiesen, dass bei einem Knick in der Wand sofort ein Fachmann hinzugezogen werden muss und das Obergeschoss nicht betreten werden darf.
✅ Zusatzinfo: Eine kraftschlüssige Deckenscheibe ist essenziell für die Stabilität des Holzhauses. Im Beitrag Holzbalkendecke: Kraftschlüssige Verbindung als Scheibe wird die Funktion und der Aufbau einer solchen Deckenscheibe erläutert.
🔴 Risiko: Der Einsatz von Spaxschrauben zur Befestigung der Blockbohlen am Ständerwerk kann problematisch sein, da diese auf Abscheren belastet werden, wie im Beitrag Holzbau: Spaxschrauben auf Abscheren – Statik-Problem! hervorgehoben wird. Dies kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker mit Erfahrung im Holzbau zu konsultieren, um die Ursachen der Ausbeulung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Der Beitrag Statiker für Holzbau: Empfehlung Raum Köln/Bonn gesucht! enthält Hinweise zur Suche nach einem geeigneten Experten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die nachträgliche Herstellung der Verbindung zwischen Außenwand und Deckenscheibe ist möglich, wie im Beitrag Holzhaus Sanierung: Wand rangezogen & Verbindung hergestellt! beschrieben wird. Die Wiederherstellung der ursprünglichen Wandform kann jedoch komplizierter sein.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzhaus, Wand, Ausbeulung, Holzrahmenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Erdwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe …
- … angibt. Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe.[br]Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Heizleistung …
- … wird durch eine gute Dämmung und effiziente Heiztechnik erreicht.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, EnEVAbk. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Heizbedarf Holzhaus: KFWAbk.-Anforderungen …
- … Heizbedarf für Massivholzhaus korrekt berechnen? KFW-Kriterien, Lüftungsanlage & Heizlast im Neubau. Jetzt informieren …
- … Heizbedarf, Massivholzhaus, KFWAbk.-Kriterien, Heizlastberechnung, Lüftungsanlage, Neubau, Energieeffizienz, Holzhausbau, Primärenergiebedarf, Heizwärmebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
- … die sich von Holz ernährt und es dadurch schädigt.[br]Verwandte Begriffe: Holzkäfer, Larve, Bohrmehl. …
- … Fressen erzeugt wird und ein Anzeichen für Befall ist.[br]Verwandte Begriffe: Holzstaub, Frassmehl, Auswurf. …
- … vor Schädlingen, Pilzen und anderen schädlichen Einflüssen zu schützen.[br]Verwandte Begriffe: Insektizid, Fungizid, Imprägnierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkostenvergleich: Wärmepumpe vs. Gas vs. Öl – Reale Kosten & Jahresverbrauch im Überblick?
- … ein Jahr an. Eine höhere JAZ bedeutet eine höhere Effizienz. Verwandte Begriffe: COP (Coefficient of Performance), Wirkungsgrad. …
- … wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Brennstoffverbrauch reduziert. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad. …
- … Klimazone. Die Heizlast ist entscheidend für die Dimensionierung des Heizsystems. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … komplett neu installiert werden. Das Haus hat 150 m² und die Wand ist 26 cm stark mit 35er Dämmung. Meine bisherigen Gedanken zum …
- … sinnvoll für ein Holzständerhaus, besonders wenn ein Süddach vorhanden ist. Die Wanddämmung von 26 cm mit 35er Dämmung ist bereits gut, was …
- … Hülle prüfen und sanieren: Lassen Sie die aktuelle Dämmung (26 cm Wanddicke/35er) durch einen Energieeffizienz-Experten (z. B. auf der BAFA-Liste) bewerten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
- … von Wärme für Wohnräume oder zur Unterstützung der Heizungsanlage.[br]Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Biomasseheizung, Holzofen …
- … Diese Bauweise kann besondere Anforderungen an die Dämmung stellen.[br]Verwandte Begriffe: Winkelbungalow, Fertighaus, Holzhaus …
- … Bedarf im Haushalt (z.B. Duschen, Baden, Spülen) bereitgestellt wird.[br]Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- … maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben.[br]Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer …
- … Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.[br]Verwandte Begriffe: Thermometer, Barometer, Feuchtigkeitssensor …
- … Eine Wärmepumpe mit integrierter Lüftungsanlage des Herstellers Nibe.[br]Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Heizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Fachwerkhaus (Bj. 1939): Welche Leistung (kW)? Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Sie gilt als umweltfreundliche Alternative zu Öl- oder Gasheizungen.[br]Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzheizung, Hackschnitzelheizung …
- … ermitteln. Sie berücksichtigt Faktoren wie Wohnfläche, Dämmstandard und Klima.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … wie viel Energie die Heizung pro Zeiteinheit bereitstellen kann.[br]Verwandte Begriffe: Leistung, Energie, Watt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … in einem Blockhaus mit 120 m² Wohnfläche und 20 cm Holzwandstärke ist grundsätzlich technisch machbar, erfordert aber eine präzise, bauphysikalisch abgesicherte …
- … Qwen ergänzt bauphysikalisch: Die 20-cm-Holzwand mit doppelter Holzfaserdämmung erfordert eine besondere Wärmebedarfsanalyse – dies ist eine präzise, …
- … verbrennt, um eine effizientere und sauberere Verbrennung zu erreichen.[br]Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Scheitholzkessel, Biomasseheizung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzhaus, Wand, Ausbeulung, Holzrahmenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzhaus, Wand, Ausbeulung, Holzrahmenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Holzhaus Wand beult aus: Ursachen, Risiken & Sanierung für Holzrahmenbau?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Holzhaus: Ausbeulung der Wand – Ursachen & Lösungen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Holzhaus, Wand, Ausbeulung, Holzrahmenbau, Statik, Sanierung, Deckenbalken, Feuchtigkeit
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |