Brandschutz im Holzrahmenbau: Gebäudeabschlusswand & Gebäudetrennwand – Anforderungen & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Bei Doppelhäusern in Holzrahmenbauweise mit versetzten Giebelseiten stellen Gebäudeabschlusswände besondere Brandschutzanforderungen. Eine zertifizierte Lösung existiert oft nur für Gebäudetrennwände. Eine Z-förmige Mauer kann laut dem Beitrag Gebäudeabschlusswand: Z-Lösung für Versprung im Holzrahmenbau eine Lösung für den Versprung sein, indem sie diesen und 1 m seitlich abdeckt. Die Baugenehmigung kann verweigert werden, wenn keine adäquate Brandschutzlösung vorliegt.
Brandschutz im Holzrahmenbau: Gebäudeabschlusswand & Gebäudetrennwand – Anforderungen & Lösungen?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Brandschutz Holzrahmenbau: Trennwand & Abschlusswand
🔴 Kritisch: Bei Abweichungen von den Brandschutzbestimmungen ist eine Gefährdung von Personen und Sachwerten möglich.
KI-Analyse (GoogleAI): Brandschutz Holzrahmenbau: Trennwand & Abschlusswand
Für den Brandschutz im Holzrahmenbau eines Doppelhauses sind Gebäudeabschlusswände und Gebäudetrennwände entscheidend. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
- Gebäudeabschlusswand: Diese Wand muss den Brandüberschlag auf das Nachbargebäude verhindern. Die Feuerwiderstandsdauer (z.B. EI90) ist gemäß Bauordnung einzuhalten.
- Gebäudetrennwand: Sie trennt die beiden Wohneinheiten und muss ebenfalls eine definierte Feuerwiderstandsdauer (z.B. EI90) aufweisen.
- Zertifizierte Konstruktionen: Die Verwendung zertifizierter Konstruktionen (wie von Fa. Fels) ist ratsam, um die Einhaltung der Brandschutzanforderungen sicherzustellen.
- Versatz im Grundriss: Der Versatz der Giebel um 1,50 m kann besondere Anforderungen an die Gebäudeabschlusswand im Bereich des Versprungs stellen. Hier ist eine detaillierte Planung und Abstimmung mit dem Brandschutzgutachter erforderlich.
🔴 Gefahr: Unzureichender Brandschutz kann im Brandfall lebensbedrohliche Situationen verursachen und zu erheblichen Sachschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Brandschutzplanung von einem qualifizierten Brandschutzexperten erstellen und von der Baubehörde prüfen.
KI-Analyse (DeepSeek): Brandschutz Holzrahmenbau: Trennwand & Abschlusswand
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Doppelhaus in Holzrahmenbauweise mit versetzten Giebelseiten, bei dem die Baugenehmigung in NRW aufgrund fehlender Zertifizierung der Gebäudeabschlusswand im Versprungbereich verweigert wird. Dies ist ein typisches Problem im Brandschutz, da Gebäudeabschlusswände (GAW) und Gebäudetrennwände (GTW) unterschiedliche Anforderungen an Feuerwiderstand und Rauchdichtigkeit erfüllen müssen.
✅ Zustimmung: Die Nutzung einer zertifizierten Konstruktion für die Gebäudetrennwand (z.B. von Fa. Fels) ist korrekt und entspricht den Vorgaben der Muster-Holzbau-Richtlinie (M-HolzBauRL) sowie der Landesbauordnung NRW. Die Verweigerung der Baugenehmigung ist nachvollziehbar, da für die Gebäudeabschlusswand im Versprungbereich keine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder Zustimmung im Einzelfall (ZiE) vorliegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zertifizierte Konstruktion für die GTW automatisch auf die GAW übertragbar ist, ist fachlich falsch. Gebäudeabschlusswände müssen bei Doppelhäusern in Holzrahmenbauweise mindestens die Feuerwiderstandsklasse F90-B (bzw. EI 90) und eine Rauchdichtigkeit gemäß DINAbk. 4102-4 oder DIN EN 1363-1 erfüllen. Der Versprung von 1,50 m erfordert eine separate brandschutztechnische Bewertung, da hier die Brandüberschlagsgefahr durch die Dachform und die seitliche Öffnung steigt.
➕ Ergänzung: Es fehlen Angaben zur Dachdeckung (z.B. harte Bedachung) und zur Klassifizierung der Dämmstoffe (z.B. nichtbrennbar nach DIN 4102-1, Klasse A1). Zudem ist unklar, ob die Gebäudeabschlusswand als tragendes oder nichttragendes Bauteil ausgeführt wird, was die Anforderungen an die Standsicherheit im Brandfall beeinflusst. Die M-HolzBauRL 2020 fordert für GAW in Holzrahmenbauweise zwingend eine brandschutztechnische Bemessung durch einen Prüfingenieur oder Sachverständigen.
🔴 Gefahr: Ohne eine geprüfte Konstruktion für die Gebäudeabschlusswand besteht ein erhebliches Risiko für einen Brandüberschlag zwischen den Doppelhaushälften, insbesondere im Bereich des Dachversprungs. Dies kann zu Personenschäden und erheblichen Sachschäden führen. Die Bauaufsicht wird ohne Nachweis der Feuerwiderstandsdauer keine Genehmigung erteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz (z.B. einen Prüfingenieur für Brandschutz oder einen Brandschutzplaner mit Erfahrung im Holzbau). Lassen Sie eine brandschutztechnische Bewertung der Gebäudeabschlusswand im Versprungbereich erstellen, die eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bei der Bauaufsicht beantragt. Alternativ kann eine Umplanung auf eine durchgehende Gebäudetrennwand ohne Versprung oder die Verwendung einer geprüften Systemlösung (z.B. mit Gipskarton-Bekleidungen und mineralischer Dämmung) geprüft werden. Kontaktieren Sie auch den Hersteller Fels für eine mögliche Sonderlösung für den Versprungbereich.
KI-Analyse (Qwen): Brandschutz Holzrahmenbau: Trennwand & Abschlusswand
Bei der Planung eines Doppelhauses in Holzrahmenbauweise mit giebelseitigem 1,50-m-Versprung entsteht im Bereich der Gebäudeabschlusswand eine komplexe brandschutztechnische Schnittstelle, die nicht durch Standardlösungen abgedeckt ist – insbesondere weil die zertifizierte Gebäudetrennwand (z. B. von Fa. Fels) nicht automatisch für die Abschlusswand im Versprungbereich gilt.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Brandschutz im Versprungbereich kann zu einer unkontrollierten Brandübertragung zwischen den beiden Wohneinheiten führen, da hier oft unklare Übergänge zwischen Außenwand, Dachkonstruktion und Trennwand bestehen – insbesondere bei fehlender Feuerwiderstandsdauer (F30/F60) oder fehlender raumabschließender Wirkung.
🔴 Gefahr: Die Baugenehmigungsverweigerung durch die Bauaufsicht in NRW ist rechtlich fundiert: Gemäß Landesbauordnung NRW (§ 31 LBOAbk. NRW) und DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 müssen alle Bauteile im Bereich der Gebäudeabschlusswand – insbesondere an Versprüngen – die erforderliche Feuerwiderstandsklasse nachweisen; ein bloßer Verweis auf eine Trennwandzertifizierung reicht hier nicht aus.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zertifizierte Gebäudetrennwand auch für die Gebäudeabschlusswand im Versprung gilt, ist fachlich unzulässig – diese Bauteile erfüllen unterschiedliche Funktionen (raumabschließend vs. außenabschließend) und unterliegen unterschiedlichen Prüfkriterien (z. B. Einwirkung von außen, Brandlasten, Wärmeabfuhr).
➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein brandschutztechnisches Konstruktionsgutachten gemäß § 63 Musterbauordnung (MBOAbk.), das den gesamten Versprungbereich als Einheit bewertet – inkl. Dachanschluss, Wand-Dach-Übergang, Dämmstoffe, Bekleidungen und eventuelle Durchbrüche.
➕ Ergänzung: Alternativ können Sonderlösungen nach DIN 4102-22 oder europäische ETAG-026-konforme Nachweise (z. B. durch Brandversuche oder rechnerische Nachweise nach EN 1991-1-2) herangezogen werden – jedoch nur durch einen nach DIN 18202 bzw. ZTV-ING anerkannten Brandschutzfachplaner.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner mit Schwerpunkt Holzbau und Nachweisführung für NRW, der ein baurechtlich anerkanntes Brandschutzkonzept für den Versprungbereich erstellt – inkl. detaillierter Konstruktionszeichnungen, Materialnachweisen und ggf. einer Stellungnahme der zuständigen Bauaufsicht vor Einreichung.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Gebäudeabschlusswand
- Eine Gebäudeabschlusswand ist eine Wand, die ein Gebäude gegen äußere Einflüsse wie Feuer schützt und die Brandausbreitung auf Nachbargebäude verhindert.
Verwandte Begriffe: Brandwand, Feuerschutzwand, Außenwand. - Gebäudetrennwand
- Eine Gebäudetrennwand ist eine Wand, die zwei Nutzungseinheiten innerhalb eines Gebäudes voneinander trennt und die Brandausbreitung zwischen diesen Einheiten verhindert.
Verwandte Begriffe: Wohnungstrennwand, Brandwand, Schallschutzwand. - Feuerwiderstandsdauer
- Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand) einem Brand standhalten muss, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. 30, 60, 90, 120).
Verwandte Begriffe: Brandverhalten, Feuerbeständigkeit, Brandschutzklasse. - EI90
- EI90 ist eine Klassifizierung der Feuerwiderstandsdauer. "E" steht für Raumabschluss, "I" für Wärmedämmung und "90" für die Dauer in Minuten.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, Baustoffklasse. - Holzrahmenbau
- Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und mit Holzwerkstoffplatten beplankt.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Skelettbau. - Brandschutzkonzept
- Ein Brandschutzkonzept ist eine umfassende Planung, die alle Maßnahmen zum Schutz von Personen und Sachwerten im Brandfall beinhaltet. Es berücksichtigt die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und die geltenden Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Brandschutzplanung, Brandschutznachweis, Feuerwehrplan. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Standsicherheit, zum Schallschutz und zu anderen Aspekten des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist der Unterschied zwischen einer Gebäudeabschlusswand und einer Gebäudetrennwand?
Eine Gebäudeabschlusswand schützt ein Gebäude vor Bränden von außen und verhindert die Brandausbreitung auf Nachbargebäude. Eine Gebäudetrennwand trennt zwei Nutzungseinheiten innerhalb eines Gebäudes und verhindert die Brandausbreitung zwischen diesen Einheiten. - Welche Feuerwiderstandsdauer ist für Gebäudeabschlusswände und Gebäudetrennwände erforderlich?
Die erforderliche Feuerwiderstandsdauer (z.B. EI90) ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt und hängt von der Gebäudeklasse und der Nutzung ab. Sie gibt an, wie lange die Wand einem Brand standhalten muss, ohne ihre Funktion zu verlieren. - Was bedeutet die Bezeichnung "EI90"?
"EI90" ist eine Klassifizierung der Feuerwiderstandsdauer. "E" steht für Raumabschluss (Verhinderung des Durchtritts von Feuer und Rauch), "I" für Wärmedämmung (Begrenzung der Temperaturerhöhung auf der feuerabgewandten Seite) und "90" für die Dauer in Minuten. - Warum sind zertifizierte Konstruktionen im Holzrahmenbau wichtig?
Zertifizierte Konstruktionen wurden auf ihre Brandschutzeigenschaften geprüft und erfüllen die Anforderungen der Bauordnung. Sie bieten eine höhere Sicherheit und erleichtern die Nachweisführung gegenüber der Baubehörde. - Was ist bei einem Versatz im Grundriss bezüglich des Brandschutzes zu beachten?
Ein Versatz im Grundriss kann die Anforderungen an die Gebäudeabschlusswand erhöhen, da hier eine größere Angriffsfläche für das Feuer entsteht. Es ist wichtig, diesen Bereich besonders sorgfältig zu planen und auszuführen. - Welche Rolle spielt ein Brandschutzgutachter?
Ein Brandschutzgutachter erstellt ein Brandschutzkonzept, das auf die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes zugeschnitten ist. Er berät bei der Planung, überwacht die Ausführung und erstellt die erforderlichen Nachweise für die Baubehörde. - Dürfen Leitungen durch Gebäudeabschlusswände geführt werden?
Ja, aber die Durchführung muss brandschutztechnisch einwandfrei ausgeführt werden. Es müssen geeignete Brandschutzmanschetten oder andere Maßnahmen getroffen werden, um die Feuerwiderstandsdauer der Wand nicht zu beeinträchtigen. - Welche Konsequenzen hat ein Verstoß gegen die Brandschutzbestimmungen?
Ein Verstoß gegen die Brandschutzbestimmungen kann zu Bußgeldern, Nutzungsverboten und im schlimmsten Fall zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. Zudem gefährdet er die Sicherheit von Personen und Sachwerten.
🔗 Verwandte Themen
- Brandschutz im Holzbau
Allgemeine Informationen zum Brandschutz bei Holzbauten. - Gebäudeabschlusswände: Anforderungen
Detaillierte Anforderungen an Gebäudeabschlusswände. - Gebäudetrennwände: Konstruktion
Verschiedene Konstruktionsarten für Gebäudetrennwände. - Brandschutz bei Doppelhäusern
Besonderheiten beim Brandschutz von Doppelhäusern. - Feuerwiderstandsklassen
Erläuterung der verschiedenen Feuerwiderstandsklassen.
-
Gebäudeabschlusswand: Z-Lösung für Versprung im Holzrahmenbau
re: Gebäudeabschlusswand
Hallo,
in "Holzrahmenbau Band 1", Bruderverlag, ist für diesen Fall eine z-förmige Mauer gezeigt, die den Versprung und 1 m seitlich abdeckt.
Viele Grüße
Werner Reimann -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brandschutz im Holzrahmenbau: Lösungen für Gebäudeabschlusswände
💡 Kernaussagen: Bei Doppelhäusern in Holzrahmenbauweise mit versetzten Giebelseiten stellen Gebäudeabschlusswände besondere Brandschutzanforderungen. Eine zertifizierte Lösung existiert oft nur für Gebäudetrennwände. Eine Z-förmige Mauer kann laut dem Beitrag Gebäudeabschlusswand: Z-Lösung für Versprung im Holzrahmenbau eine Lösung für den Versprung sein, indem sie diesen und 1 m seitlich abdeckt. Die Baugenehmigung kann verweigert werden, wenn keine adäquate Brandschutzlösung vorliegt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Anforderungen an Gebäudeabschlusswände und Gebäudetrennwände im Holzrahmenbau sind im Baurecht und den Brandschutzanforderungen der jeweiligen Landesbauordnung (hier NRW) festgelegt. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist entscheidend für die Baugenehmigung.
✅ Zusatzinfo: Der Holzrahmenbau Band 1, Bruderverlag, wird als Quelle für eine mögliche Lösung genannt. Es ist ratsam, sich dort detaillierte Informationen zur z-förmigen Mauer einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Brandschutzexperten oder Statiker, um eine individuelle Lösung für den Versprung im Holzrahmenbau zu entwickeln, die den Brandschutzanforderungen entspricht und die Baugenehmigung ermöglicht. Recherchieren Sie nach zertifizierten Konstruktionen für Gebäudetrennwände und prüfen Sie, ob diese angepasst werden können.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Brandschutz, Gebäudeabschlusswand, Gebäudetrennwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
- … Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt.[br]Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Massivholzbau …
- … Bei der Installation eines Kachelofens im Holzständerbau ist besonders auf den Brandschutz zu achten. Die Abstände zu brennbaren Bauteilen müssen eingehalten werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … OSB-Platten in einer Holzständerkonstruktion. Dies ist ein sicherheitskritischer Bereich, da Pelletlager brandschutztechnisch besonderen Anforderungen unterliegen. Die vorgeschlagene Konstruktion aus einfachen OSBAbk.-Platten mit …
- … Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt und anschließend beplankt.[br]Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Massivholzbau …
- … Muss ich bei der Konstruktion etwas in Bezug auf den Brandschutz beachten?[br]Informieren Sie sich über die geltenden Brandschutzbestimmungen für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Holzständerhaus: Kosten, Alternativen & Wirtschaftlichkeit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Blockhaus: Erfahrungen, Kessel-Empfehlungen & Vergleich Fröling/Viessmann?
- … Bei der Installation im Blockhaus ist es wichtig, die spezifischen Brandschutzbestimmungen zu beachten. & …
- … haben aufgrund ihrer Holzbauweise besondere Anforderungen an die Heizungstechnik, insbesondere hinsichtlich Brandschutz und Wärmeverteilung. …
- … Paradigma Pelletheizung: Erfahrungen im Holzrahmenbau bei FFBAbk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … zum Bau eines Hauses aus Seecontainern sind z.B. der Bau mit Holzrahmenbauweise, der Bau mit Fertigteilen oder der konventionelle Massivbau. Jede Bauweise …
- … Containerhaus: Brandschutz & Schallschutz im Mehrfamilienhaus …
- … Beim Mehrfamilienhausbau kommen erschwerend leider Brandschutz- und Schallschutzanforderungen zwischen den einzelnen Wohneinheiten hinzu. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzständerhaus im Reihenhausgebiet: Bauvorschriften, Risiken & Genehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … Holzrahmenbau: Bietet kurze Bauzeiten und gute Wärmedämmwerte, was langfristig Energiekosten spart. …
- … Eine Bauweise, bei der ein tragendes Skelett aus Stahl, Beton oder Holz errichtet wird, das anschließend mit nicht-tragenden Elementen (Ausfachungen) gefüllt wird.[br]Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Stahlbau, Massivbau …
- … Holzrahmenbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Brandschutz, Gebäudeabschlusswand, Gebäudetrennwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Brandschutz, Gebäudeabschlusswand, Gebäudetrennwand" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Brandschutz im Holzrahmenbau: Gebäudeabschlusswand & Gebäudetrennwand – Anforderungen & Lösungen?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Brandschutz Holzrahmenbau: Trennwand & Abschlusswand
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Holzrahmenbau, Brandschutz, Gebäudeabschlusswand, Gebäudetrennwand, Doppelhaus, Brandschutzanforderungen, Baurecht, Brandschutzmaßnahmen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |