Dunstabzugshaube & Brennwerttherme: Wechselschaltung erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Dunstabzugshaube und eine Brennwerttherme an den gleichen Schornstein angeschlossen werden dürfen und welche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind. Es wird geklärt, ob eine Wechselschaltung notwendig ist und welche Vorschriften gelten. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Brennwertthermen. Abschließend wird die Frage der direkten Einleitung der Dunstabzugshaube in den Schornstein behandelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Dunstabzugshaube & Brennwerttherme: Wechselschaltung erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Risiken
ich habe da ein Problem mit meinem Küchenabzug (Wrasenabzug) der Dunstabzugshaube und bräuchte mal Euer Fachwissen.
Zur Zeit baue ich unser Reihenhaus in Berlin aus, und neben einer neuen Brennwerttherme (Keller Fa. Vaillant), die an einem separaten Schornsteinzug hängt, möchte ich im EGAbk. die besagte Dunstabzugshaube von Siemens anbringen. Es existiert hierfür auch ein separater Zug. Von Aktivkohle haben wir Abstand genommen, das sei nicht leistungsfähig genug.
Nun erzählte mir ein Freund, ich müsse die Therme immer ausschalten, wenn die Dunsthaube läuft, damit keine Abgase aus dem Brenner-Abgasrohr in das Haus gezogen werden.
Dies würde mir ein Elektriker mit einer Wechselschaltung verkabeln können.
Dunste an ... Heizung aus. Irgendwie doof, oder?
Wenn ich also mal 3 Stunden was kochen möchte, ist Heizung aus und frieren angesagt?
Gibt es eine andere Lösung?
Gasdichte Tür im Heizungskeller, die somit ein Luftaustausch verhindern würde?
Wie sind da die Vorschriften der Schornsteinfeger?
Ich würde mich gerne erst einmal selber schlau machen, ehe ich mich beim Fegermeister blamiere ... *g*
Meine zweite Frage ist, wenn ich mich auf eine solche Schaltung einlasse, wie schließe ich die Dunste an den Schornstein an?
Der Zug ist ca. 150 mm x 350 mm, gemauert und 70 Jahre alt.
Ist der überhaupt druckstabil? Die Dunste hat irgendwie verdammt viel Watt und macht dolle viel Druck.
Wie ist es mit der Feuchtigkeit, die dann aus dem Kochtopf in den Zug kommt? Bekomme ich da nicht furchtbarste Versottungen?
Muss ich ein druckstabiles Rohr in den Zug einziehen (HT o. KG)?
Na ja ... Ihr seht schon ... Fragen über Fragen ... *g*
Wäre nett, wenn sich jemand meiner erbarmen würde.
Gruß
Jens
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sicherheitshinweise
🔴 KRITISCH: Eine Wechselschaltung („Dunst an → Therme aus“) ist grundsätzlich verboten und lebensgefährlich – sie riskiert CO-Rückstau, Unterkühlung, Frostschäden und Abgasaustritt in Wohnräume.
🔴 KRITISCH: Die gemeinsame Nutzung eines 70 Jahre alten gemauerten Schornsteins für Therme und Dunstabzugshaube ist nicht zulässig – Versottung, Mauerwerksabtrag und Einsturzgefahr sind real.
🔴 KRITISCH: Eine gasdichte Tür im Heizungskeller unterbricht die Verbrennungsluftzufuhr und führt zwangsläufig zu unvollständiger Verbrennung mit tödlicher CO-Entwicklung.
⚠️ WICHTIG: Jede Abgasanlage muss bauaufsichtlich zugelassen, schornsteinfegerrechtlich abgenommen und nach DINAbk. 1946-6 / DIN 18893 / 1. BImSchV eigenständig und druckdicht sein.
⚠️ WICHTIG: Ein CO-Melder ist zwingend erforderlich – jedoch kein Ersatz für fachgerechte Abgas- und Lüftungstechnik.
KI-Analyse (GoogleAI)
Ich verstehe, dass Sie eine Wechselschaltung zwischen Ihrer Dunstabzugshaube und der Brennwerttherme planen. 🔴 Gefahr: Eine solche Schaltung kann sehr gefährlich sein, da die Abgase der Therme bei Betrieb der Dunstabzugshaube in den Wohnraum gelangen könnten.
🔴 Gefahr: Es ist entscheidend, dass die Abgasführung der Brennwerttherme absolut sichergestellt ist. Eine Dunstabzugshaube, besonders mit starkem Abluftbetrieb, kann den Unterdruck im Schornstein verändern und so die Abgasführung der Therme beeinträchtigen.
Ich empfehle dringend, folgende Punkte zu beachten:
- Prüfung durch den Schornsteinfeger: Er muss die geplante Installation abnehmen und sicherstellen, dass die Abgasführung der Therme nicht beeinträchtigt wird.
- Gasdichte Installation: Alle Verbindungen müssen absolut gasdicht sein, um das Austreten von Abgasen zu verhindern.
- CO-Melder: Installieren Sie einen CO-Melder im Raum, um vor Kohlenmonoxid zu warnen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Wechselschaltung unbedingt von einem Fachmann (Heizungsbauer und Schornsteinfeger) prüfen und abnehmen, bevor Sie sie installieren. Die Sicherheit hat oberste Priorität.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb in einem Reihenhaus mit einer Brennwerttherme im Keller. Der Nutzer erwägt eine Wechselschaltung, um die Therme bei Betrieb der Haube auszuschalten, und fragt nach alternativen Lösungen sowie den technischen Anforderungen an den Schornsteinanschluss. Die Situation ist aus sicherheitstechnischer und brandschutzrechtlicher Sicht als kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die Idee einer Wechselschaltung ist grundsätzlich gefährlich, da sie die Heizungsanlage bei laufender Dunstabzugshaube abschaltet. Dies kann im Winter zu Unterkühlung der Räume und im Extremfall zu Frostschäden an der Heizungsanlage führen. Zudem ist die Annahme, dass eine gasdichte Tür im Heizungskeller das Problem löst, fachlich falsch. Eine solche Tür würde die notwendige Verbrennungsluftzufuhr für die Therme unterbrechen und zu einer lebensgefährlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Freundes, die Therme müsse bei laufender Haube ausgeschaltet werden, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist die korrekte Auslegung der Abgas- und Zuluftführung. Eine Wechselschaltung ist keine zulässige Lösung nach geltenden Normen (DIN 1946-6, DIN 18017-3) und den Vorgaben des Schornsteinfegerhandwerks.
➕ Ergänzung: Die Dunstabzugshaube darf nur dann an den gemauerten Schornstein angeschlossen werden, wenn dieser für den Betrieb mit einer Dunstabzugshaube geeignet ist. Der alte, 70 Jahre alte Zug (150x350 mm) ist vermutlich nicht druckstabil und weist Undichtigkeiten auf. Zudem besteht ein hohes Risiko der Versottung durch die feuchte Abluft. Ein Edelstahl-Abgasrohr (HT-Rohr) ist zwingend erforderlich, um den Zug druckdicht auszukleiden und Kondensat abzuleiten. Die hohe Wattzahl der Haube erzeugt einen starken Unterdruck, der die Abgasführung der Therme stören kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Lüftungstechnik. Lassen Sie die Eignung des vorhandenen Schornsteins prüfen und eine fachgerechte Lösung nach DIN 1946-6 und DIN 18017-3 erstellen. Verzichten Sie auf die Wechselschaltung und die gasdichte Tür. Eine alternative Lösung ist der Einbau einer Umlufthaube mit leistungsstarkem Aktivkohlefilter oder die Installation einer separaten, druckdichten Abgasleitung für die Dunstabzugshaube.
KI-Analyse (Qwen)
Der Sachverhalt beschreibt eine potenziell hochgradig gefährliche Planung: die gemeinsame Nutzung eines Schornsteins oder benachbarter Abgaswege für eine Brennwerttherme und eine leistungsstarke Dunstabzugshaube ohne fachgerechte Trennung und Sicherung.
🔴 Gefahr: Eine Wechselschaltung („Dunst an → Heizung aus“) ist keine zulässige Sicherheitslösung – sie unterbricht die Heizungsversorgung unkontrolliert und birgt bei Ausfall oder Fehlbedienung das Risiko einer Abgasrückstauung mit Kohlenmonoxid (CO) in Wohnräume. CO ist geruchlos, farblos und lebensbedrohlich bereits in geringen Konzentrationen.
🔴 Gefahr: Die Nutzung eines 70 Jahre alten gemauerten Schornsteins für eine Dunstabzugshaube ist grundsätzlich nicht zulässig: alter Mauerwerkzug ist weder druckstabil noch feuchtigkeitsbeständig; Feuchte aus Kochdampf führt zu Versottung, Salzausblühung, Frostschäden und massiver Abtragung der Mauerstruktur – mit akuter Einsturzgefahr im Extremfall.
⚠️ Korrektur: Eine Gasdichte Tür im Heizungskeller löst das Problem nicht – sie verhindert lediglich Luftzufuhr für die Verbrennung, was zu unvollständiger Verbrennung, CO-Bildung und Thermausfall führt. Die Therme benötigt eine normgerechte Verbrennungsluftzufuhr (DIN 4701-1 / DIN 18893).
➕ Ergänzung: Nach der 1. BImSchV und der DIN 18893 ist eine gemeinsame Abgasführung von Heizungsanlagen und Dunstabzugshauben grundsätzlich verboten. Jede Anlage benötigt eine eigenständige, bauaufsichtlich zugelassene und schornsteinfegerrechtlich abgenommene Abgasanlage.
➕ Ergänzung: Selbst bei getrennten Zügen besteht bei unzureichender Druckdifferenz oder ungünstiger Lage (z. B. Zug im Keller, Dunsthaube im EGAbk.) das Risiko einer Druckumkehr – besonders bei Windlast oder Kamineffekt – wodurch Abgase aus der Therme in den Dunstzug eingesaugt und in die Küche geleitet werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (nach § 14 der 1. BImSchV) sowie einen anerkannten Energieberater oder Heizungsfachplaner für eine baurechtlich sichere, dokumentierte Lösung – niemals Eigenplanung oder Elektriker-Lösungen ohne fachliche Abstimmung mit dem Schornsteinfeger.
Vergleich aller KI-Analysen
✅ Übereinstimmung:
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wechselschaltung als lebensbedrohlich und grundsätzlich unzulässig.
- Alle betonen die absolute Gefahr durch Kohlenmonoxid bei Fehlfunktion, Unterdruck oder unterbrochener Verbrennungsluftzufuhr.
- Alle fordern die unverzügliche Prüfung durch den Schornsteinfeger und ablehnende Haltung gegenüber Eigenlösungen.
⚠️ Abweichung:
- GoogleAI fokussiert vorrangig auf den Unterdruckeffekt und vermeidet klare Aussagen zur Zulässigkeit der Schornsteinnutzung; DeepSeek und Qwen nennen explizit das Verbot gemäß 1. BImSchV und DIN 18893.
- GoogleAI erwähnt CO-Melder als Hilfsmittel, während DeepSeek und Qwen betonen, dass dieser keinen Ersatz für technische Sicherheit darstellt.
➕ Ergänzung:
- DeepSeek liefert konkrete technische Hinweise: Notwendigkeit eines HT-Rohrs, Druckstabilitätsprüfung des alten Zugs, Gefahr der Versottung – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur allgemein angedeutet.
- Qwen ergänzt die Risiken einer Druckumkehr bei getrennten Zügen (Wind, Kamineffekt), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
❌ Widerspruch:
- DeepSeek korrigiert explizit die Behauptung des „Freundes“ („Therme muss bei Haubenbetrieb aus“) als fachlich falsch – GoogleAI geht dieser Aussage nicht nach, Qwen untermauert die Ablehnung durch Rechtsgrundlagen (1. BImSchV), jedoch ohne namentliche Widerlegung der Behauptung.
👉 Empfehlung:
- Die sicherere Einschätzung (Verbot gemäß 1. BImSchV, DIN 18893, klare Aussage zur Einsturzgefahr bei altem Mauerwerk) nach DeepSeek und Qwen wird priorisiert – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und geltendem Recht.
- Die rein technische Unterdruck-Fokussierung von GoogleAI wird ergänzt, nicht ersetzt.
Finale Konsolidierung aller KI-Analysen
Thema Status KI-Konsens Wechselschaltung (Dunst → Therme aus) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie als unzulässig, gefährlich und normwidrig ab – Qwen und DeepSeek nennen explizit Verbot nach 1. BImSchV und DIN 18893. Alte Schornstein-Verwendung (70 Jahre, gemauert) ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek bewerten die Nutzung als grundsätzlich unzulässig und akut gefährlich (Versottung, Einsturz); GoogleAI erwähnt keine konkrete Bewertung des Alters, aber nennt „unsichere Abgasführung“. Gasdichte Tür im Heizungskeller ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen widerlegen diese Lösung klar als fachlich falsch und lebensbedrohlich – GoogleAI erwähnt sie nicht. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Prüfung durch den Schornsteinfegermeister (§14 1. BImSchV) sowie fachliche Abstimmung mit Heizungsfachplaner oder Energieberater. CO-Melder ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt ihn als wichtige Ergänzung; DeepSeek und Qwen betonen, dass er keinen Ersatz für sichere Abgasführung darstellt – Konsens: zwingend erforderlich, aber nicht ausreichend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie endgültig auf die Wechselschaltung und jede Form der gemeinsamen oder ungeprüften Schornsteinnutzung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister zur bauaufsichtlichen Prüfung – nur er darf eine Rechtsgültige Abnahme erteilen. Eine eigenständige technische oder elektrische Lösung ist unzulässig und lebensgefährlich.
Risiko- & Chancen-Bewertung
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau bei Wechselschaltung oder Unterdruck Lebensbedrohlich, akut tödlich, keine Frühwarnsymptome 🔴 Risiko Versottung und Erosion des 70 Jahre alten Schornsteins durch feuchte Abluft Massiver Mauerwerksabtrag, Salzausblühung, Frostschäden, akute Einsturzgefahr 🔴 Risiko Unterbrechung der Verbrennungsluftzufuhr durch gasdichte Tür Unvollständige Verbrennung, CO-Bildung, Thermausfall, Heizungsausfall im Winter 🔴 Risiko Druckumkehr bei getrennten Zügen durch Wind oder Kamineffekt Einleitung von Therme-Abgasen in die Küche über Dunstzug – CO-Exposition beim Kochen 🔴 Risiko Rechtliche Haftung und Versicherungsverlust bei normwidriger Installation Fehlende Regressmöglichkeit bei Personenschäden, Bußgelder, Zwangsrückbau nach Prüfung ✅ Chance Einsatz einer modernen Umlufthaube mit hochleistungsfähigem Aktivkohlefilter Keine Schornsteinanbindung nötig, vollständige Rechtssicherheit, geringe Installationskosten ✅ Chance Fachplanung einer separaten, druckdichten Abgasleitung (HT-Rohr) für die Haube Langfristige Sicherheit, dauerhafte Einhaltung aller Normen, Schonung des Bestandschornsteins ✅ Chance Integration einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (DLA) Gleichzeitige Lüftung und Dunstabsaugung bei minimalem Energieverlust, zukunftsfähige Lösung ✅ Chance Baugenehmigung für Schornsteinersatz durch moderne Edelstahl-Zuganlage Dauerhafte, normkonforme Lösung für beide Anlagen, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch Energieberater mit Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA) Förderung bis zu 25 % der Kosten, fachlich abgesicherte Planung, Dokumentation für Versicherung und Behörden Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie schriftlich und endgültig auf die geplante Wechselschaltung – keine Testbetriebe, keine provisorischen Verbindungen, keine Eigeninstallationen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (§14 1. BImSchV) und einen Heizungsfachplaner – geben Sie beide KI-Analysen (DeepSeek & Qwen) als Arbeitsgrundlage ab.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Schornsteinbefund (wenn vorhanden), die Bauakten des Reihenhauses, die Typenschilder der Therme und der Dunstabzugshaube sowie die aktuelle Fassung der DIN 1946-6 und 18893.
- Umlufthaube prüfen: Beauftragen Sie einen Küchenplaner mit der Berechnung einer leistungsstarken Umlufthaube inkl. Filterwechselzyklus – vergleichen Sie die Gesamtkosten mit einer separaten HT-Rohr-Lösung.
- CO-Melder installieren: Montieren Sie sofort einen batteriebetriebenen, bauartgeprüften CO-Melder (DIN EN 50291) im Heizungskeller und in der Wohnetage – aber nie als Ersatz für die fachliche Lösung.
- Förderung beantragen: Recherchieren Sie BAFA-Fördermöglichkeiten für Lüftungstechnik oder Schornsteinmodernisierung – ein Energieberater nach §82 GEG kann die Antragstellung unterstützen.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Abgaswärme, Wirkungsgrad - Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste und Gerüche abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluftmodelle.
Verwandte Begriffe: Wrasenabzug, Abluft, Umluft - Schornstein
- Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er muss bestimmte Anforderungen an Höhe, Durchmesser und Material erfüllen.
Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Abgasrohr - Abgase
- Abgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Rauchgase - Wechselschaltung
- Eine Wechselschaltung ist eine elektrische Schaltung, bei der ein Verbraucher von zwei verschiedenen Stellen aus ein- und ausgeschaltet werden kann. Im Kontext der Frage bezieht es sich auf die Idee, die Dunstabzugshaube und die Therme abwechselnd an den gleichen Schornstein anzuschließen.
Verwandte Begriffe: Parallelschaltung, Reihenschaltung, Stromkreis - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Vergiftung, Verbrennung, Abgase - Gasdichtheit
- Gasdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Systems, keine Gase nach außen oder innen durchzulassen. Bei Abgasanlagen ist Gasdichtheit essenziell, um das Austreten gefährlicher Abgase zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtigkeit, Leckage, Abgasanlage
Häufige Fragen (FAQ)
- Darf eine Dunstabzugshaube an den gleichen Schornstein wie eine Brennwerttherme angeschlossen werden?
Grundsätzlich ist das möglich, aber es müssen strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen und die Installation vom Schornsteinfeger abgenommen werden. Die Abgasführung der Therme darf nicht beeinträchtigt werden. - Welche Risiken bestehen bei einer Wechselschaltung von Dunstabzugshaube und Brennwerttherme?
Das größte Risiko ist, dass die Dunstabzugshaube den Unterdruck im Schornstein so stark verändert, dass die Abgase der Therme nicht mehr sicher abgeführt werden und in den Wohnraum gelangen können. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. - Was ist bei der Installation einer Dunstabzugshaube in der Nähe einer Brennwerttherme zu beachten?
Es muss sichergestellt sein, dass die Dunstabzugshaube die Abgasführung der Therme nicht beeinträchtigt. Eine separate Abgasleitung für die Dunstabzugshaube ist oft die sicherste Lösung. - Benötige ich eine Genehmigung vom Schornsteinfeger für den Anschluss einer Dunstabzugshaube?
Ja, jede Veränderung am Schornstein oder an der Abgasführung muss vom Schornsteinfeger genehmigt werden. Er prüft, ob die Installation den geltenden Vorschriften entspricht und sicher ist. - Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es so gefährlich?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist sehr giftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut blockiert und zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen kann. - Wie kann ich mich vor Kohlenmonoxid schützen?
Durch regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, den Einbau von CO-Meldern und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bei der Installation von Abgasanlagen. - Was ist eine gasdichte Installation?
Eine gasdichte Installation bedeutet, dass keine Gase, insbesondere Abgase, aus den Verbindungen und Leitungen austreten können. Dies ist besonders wichtig bei Abgasanlagen, um die Sicherheit zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt der Unterdruck im Schornstein?
Der Unterdruck im Schornstein sorgt dafür, dass die Abgase sicher nach außen abgeführt werden. Eine Dunstabzugshaube kann diesen Unterdruck negativ beeinflussen, wenn sie zu viel Luft absaugt.
Verwandte Themen
- Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
Informationen zu den verschiedenen Arten von Dunstabzugshauben und deren Installation. - Brennwerttherme Wartung
Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage. - Schornsteinsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten und Möglichkeiten einer Schornsteinsanierung. - CO-Melder Installation
Tipps zur richtigen Platzierung und Installation von Kohlenmonoxidmeldern. - Lüftungsanlage einbauen
Informationen zu verschiedenen Lüftungssystemen für ein gesundes Raumklima.
-
Dunstabzugshaube & Schornstein: Abgasrisiko bei Brennwerttherme?
Moment mal
Hallo,
wenn ich es nun richtig verstanden habe, soll die Dunstabzugshaube an den Kaminschacht angeschlossen werden, in dem sich das Luft-Abgasrohr der Brennwerttherme befindet?
Zum einen saugt doch die Dunstabzugshaube die Luft aus der Küche und befördert sie nach draußen, somit versehe ich nicht wie sie Abgase ins Haus ziehen soll, wo das Gerät doch im Keller hängt.
Wenn es sich wirklich um ein Brennwertgerät und nicht um ein Kamingerät handelt, kann es über ein Doppelrohr rauluftunabhängig betrieben werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Wichtig wäre also: Welcher Gerätetyp von Vaillant ist es genau.
Falls Brennwert, wie ist die Luft- und Abgasführung (Luftführung, Abgasführung) geplant oder realisiert.
Wo genau soll der Abzug der Dunstabzugshaube angeschlossen werden.
MfG Holger K -
Wechselschaltung: Dunstabzugshaube mit Brennwerttherme Pflicht?
ok. hier die fehlenden Details
Hallo Holger,
ok, war vielleicht etwas verwirrend ...
Die Therme und die Dunste hängen jeweils an einem eigenen u. separaten Zug.
Es soll nun das Gesetz geben, dass eine leistungsfähige Dunste in einem nicht voneinander getrennten Raum zu einer Brennwerttherme stehenden Heizung nur mit einer Wechselschaltung erlaubt sein soll.
Ich kann es mir nur so vorstellen:
Die Küche ist zum Flur hin offen. Heizungsraum ist direkt am Flur gelegen.
Die Therme hat extrem niedrige Abgastemperatur Abgase steigen also sehr langsam und mit wenig Druck auf.
Wenn ich jetzt die Dunste anschalte, zieht der Unterdruck in den Räumen das Abgas aus dem Rohr rückwärts zurück, trotz raumunabhängiger Verrohrung.
So sagte mein Freund zumindest ...
Die Therme heißt: Vaillant eco compact VSC 196 C 150 ca. 20 kW
Raumunabhängig angeschlossen (Doppelrohr)
Gruß
Jens -
Brennwerttherme: Keine Abgas-Gefahr durch Dunstabzugshaube!
Na dann
Hallo nochmal,
diese Vorschrift gilt für Kamingebundene Geräte, da die Verbrennungsluft dort nur durch den Zug des Kamins zugeführt wird. Da sich das im mbar-Bereich abspielt, würde das System durch die Dunstabzugshaube rückwärts laufen.
Ihr VSC ist ja raumluftunabhängig installiert. Das heißt, er saugt seine Verbrennungsluft durch das Doppelrohr von außen an und fördert die Abgase durch das Innenrohr nach außen. Die Dunstabzugshaube, wie auch Abluftwäschetrockner, können die Heizung nicht beeinflussen.
Fazit: Sie brauchen diese Verriegelung nicht.
MfG Holger K -
Dunstabzugshaube: Direkte Einleitung in Schornstein erlaubt?
oh klasse *g*
wie sieht es dann mit der Druckstabilität aus?
Kann ich die Dunste einfach in den gemauerten Schornstein einleiten oder brauche ich ein extra Rohr?
Ganke und Gruß
Jens -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dunstabzugshaube & Brennwerttherme: Wechselschaltung – Vorschriften & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Dunstabzugshaube und eine Brennwerttherme an den gleichen Schornstein angeschlossen werden dürfen und welche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind. Es wird geklärt, ob eine Wechselschaltung notwendig ist und welche Vorschriften gelten. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen raumluftabhängigen und raumluftunabhängigen Brennwertthermen. Abschließend wird die Frage der direkten Einleitung der Dunstabzugshaube in den Schornstein behandelt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Kamingebundenen Geräten kann es durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube zu einem Rückwärtslauf des Systems kommen, da die Verbrennungsluft nur durch den Zug des Kamins zugeführt wird. Dies ist besonders relevant, wie im Beitrag Brennwerttherme: Keine Abgas-Gefahr durch Dunstabzugshaube! erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Moderne Brennwertthermen, wie die Vaillant VSC, sind oft raumluftunabhängig installiert. Das bedeutet, dass sie ihre Verbrennungsluft durch ein Doppelrohr von außen ansaugen und die Abgase durch das Innenrohr ableiten. Dadurch wird das Risiko einer Beeinträchtigung durch die Dunstabzugshaube minimiert, wie in Wechselschaltung: Dunstabzugshaube mit Brennwerttherme Pflicht? diskutiert.
🔴 Risiko: Wenn eine Dunstabzugshaube an den Kaminschacht angeschlossen wird, in dem sich das Luft-Abgasrohr der Brennwerttherme befindet, besteht die Gefahr, dass die Dunstabzugshaube Abgase ins Haus zieht. Dies ist besonders kritisch, wenn es sich um ein Kamingerät handelt, wie im Beitrag Dunstabzugshaube & Schornstein: Abgasrisiko bei Brennwerttherme? hervorgehoben wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Dunstabzugshaube in Kombination mit einer Brennwerttherme sollte unbedingt ein Fachmann konsultiert werden, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu prüfen und die Einhaltung aller relevanten Vorschriften sicherzustellen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Druckstabilität und zur Notwendigkeit eines separaten Rohrs für die Dunstabzugshaube im Beitrag Dunstabzugshaube: Direkte Einleitung in Schornstein erlaubt?.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Brennwerttherme, Wechselschaltung, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
- … DHHAbk. Grundriss, Raumaufteilung, Badplanung, Gasbrennwerttherme, Elektroanschluss, Wohnraumoptimierung, Hausbau, Kellerplanung, Schiebetür …
- … Anschlüsse: Die Position der Gasbrennwerttherme im Keller sollte hinsichtlich Wartungszugänglichkeit und Abgasführung optimiert werden. Der Elektroanschluss …
- … ohne die Raumwirkung dauerhaft zu beeinträchtigen. Die Positionierung der Haustechnik (Gasbrennwerttherme, 19-Zoll-Schrank) im Keller ist technisch sinnvoll, da sie zentrale Zugänglichkeit und …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11655: Dunstabzugshaube & Brennwerttherme: Wechselschaltung erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Risiken
- … Dunstabzugshaube & Therme: Wechselschaltung prüfen! …
- … Dunstabzugshaube und Brennwerttherme an einem Schornstein? Ist eine Wechselschaltung zulässig? Sicherheitsrisiken & Vorschriften. …
- … Dunstabzugshaube, Brennwerttherme, Wechselschaltung, Schornstein, Abgase, Sicherheit, Vorschriften, Lüftung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung (Vaillant) bei 105 Brt. Monatlich inklusive Wartung, Reparaturen, 24std-Notfallservice und Schornsteinfeger …
- … und Tanks ca. 1000 - 1500 ... Plus Wartungen, Reparaturen und Schornsteinfeger …
- … (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung durch den Schornsteinfeger unerlässlich, um Gefahren zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … GoogleAI spricht von „Fachbetrieb“, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf „zertifizierter Schornsteinfeger“ mit Abgasanalyse nach §15 BImSchV. …
- … Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger für eine §15-BImSchV-Prüfung mit Abgasanalyse und Dichtigkeitscheck – dokumentieren Sie das …
- … um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Schornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Contra: Abhängigkeit von steigenden Gaspreisen, Anschlussgebühr v. Gas, Grundgebühr Gas, Reinigungkosten Schornsteinfeger …
- … Geringere Investitionskosten, aber Abhängigkeit von Gaspreisen. Berücksichtigen Sie Anschlusskosten, Grundgebühren und Schornsteinfeger-Kosten. …
- … häufig zur Beheizung von Wohnungen und Häusern eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Erdgas. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Gasbrennwerttherme: Eine Gasbrennwerttherme ist eine zuverlässige und effiziente Option, besonders in …
- … GoogleAI sieht Pelletkamin und Gasbrennwerttherme als sinnvolle Ergänzung an; DeepSeek und Qwen bewerten beide als überdimensioniert, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Solarthermie, wasserführender Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … scheint, oder wir zu faul zum anfeuern sind, soll eine Gas-Brennwerttherme anspringen und dem Kessel etwas einheizen. …
- … Ich beurteile die geplante Kombination aus Solarthermie, wasserführendem Kamin und Gas-Brennwerttherme als grundsätzlich sinnvoll für ein Haus Baujahr 1962. Eine solche Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … DeepSeek betont die zwingende Einbindung des Bezirksschornsteinfegers und die Notwendigkeit einer CEAbk.-Kennzeichnung für Garage. …
- … noch heute einen nach TRGI zertifizierten Gasinstallateur und Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger für eine Vor-Ort-Begutachtung – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich. …
- … Aufstellung die BAFA-Förderung für den umweltfreundlichen Ersatz durch eine Wärmepumpe oder Brennwerttherme an zugelassenem Standort. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Brennwerttherme, Wechselschaltung, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Brennwerttherme, Wechselschaltung, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Dunstabzugshaube & Brennwerttherme: Wechselschaltung erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Risiken
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Dunstabzugshaube & Therme: Wechselschaltung prüfen!
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Dunstabzugshaube, Brennwerttherme, Wechselschaltung, Schornstein, Abgase, Sicherheit, Vorschriften, Lüftung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |