Gas-Brennwertkessel im Altbau: Lohnt sich die Investition bei hoher Vorlauftemperatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich der Einbau eines Gas-Brennwertkessels in einem Altbau mit hoher Vorlauftemperatur lohnt. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Kompatibilität der Heizkörper und die korrekte Einstellung der Anlage eine zentrale Rolle spielen. Es wird betont, dass ein Brennwertgerät auch bei höheren Vorlauftemperaturen effizienter sein kann als ein NT-Kessel. Die Wirtschaftlichkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Notwendigkeit einer Kaminsanierung und die individuellen Heizgewohnheiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Gas-Brennwertkessel im Altbau: Lohnt sich die Investition bei hoher Vorlauftemperatur?
Gasheizungen einbauen. Mein Heizungsfachmann hat mir geraten,
keine Brennwert-Thermen einzubauen, da diese bei einem Altbau
ohne Fußbodenheizung und hoher Vorlauftemperatur (60 °C?)
nicht an die angegebenen Wirkungsgrade von ca. 108 % herankommen.
Wir sollten lieber auf eine herkömmlich Gasheizung mit einem
Wirkungsgrad von 93 % zurückgreifen. Ich hoffe ich habe das
jetzt richtig so wiedergegeben und bitte um Antwort von Ihnen. Ferner sagte er mir das 2 getrennte Brennwertkessel nicht
"in Reihe" an einen Schornstein angeschlossen werden können.
Schönen Abend noch
Jens Kramer
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).KI-Analyse (GoogleAI)
Ich verstehe, dass Ihr Heizungsfachmann Bedenken bezüglich des Einsatzes von Gas-Brennwertkesseln in Ihrem Altbau geäußert hat. Diese Bedenken sind berechtigt, da der Wirkungsgrad eines Brennwertkessels stark von der Rücklauftemperatur abhängt.
Brennwertkessel nutzen die Kondensationswärme des Abgases, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dies funktioniert optimal bei niedrigen Rücklauftemperaturen, idealerweise unter 55 °C. In einem Altbau ohne Fußbodenheizung und mit einer hohen Vorlauftemperatur von 60 °C wird die Rücklauftemperatur wahrscheinlich höher sein, wodurch der Brennwert-Effekt reduziert wird.
Dennoch kann ein Brennwertkessel auch in einem Altbau sinnvoll sein, da er in der Regel effizienter arbeitet als ein herkömmlicher Heizkessel. Es ist jedoch wichtig, die Anlage hydraulisch abzugleichen und gegebenenfalls die Heizkörper zu optimieren, um die Rücklauftemperatur zu senken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung von einem unabhängigen Energieberater erstellen, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Altbaus berücksichtigt. Vergleichen Sie die Kosten und den Nutzen eines Brennwertkessels mit alternativen Heizsystemen wie einer Wärmepumpe.
KI-Analyse (DeepSeek)
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsmodernisierung in einem Altbau mit zwei separaten Wohnungen. Der Heizungsfachmann rät von Brennwertkesseln ab, da diese bei hohen Vorlauftemperaturen (ca. 60 °C) nicht den optimalen Wirkungsgrad erreichen. Diese Einschätzung ist fachlich grundsätzlich richtig, da Brennwerttechnik ihre hohe Effizienz (über 100 % bezogen auf den Heizwert) erst durch die Kondensation des Wasserdampfs im Abgas erreicht, was niedrige Rücklauftemperaturen (unter ca. 50 °C) voraussetzt. Bei einem Altbau mit Heizkörpern und hohen Systemtemperaturen kann der Brennwerteffekt tatsächlich nur eingeschränkt genutzt werden.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Fachmanns, dass Brennwertkessel bei hohen Vorlauftemperaturen nicht die angegebenen Wirkungsgrade erreichen, ist korrekt. Der tatsächliche Jahresnutzungsgrad kann in solchen Fällen nahe an den eines modernen Niedertemperaturkessels (ca. 93 %) heranreichen oder sogar darunter liegen.
➕ Ergänzung: Die Aussage, dass zwei Brennwertkessel nicht "in Reihe" an einen Schornstein angeschlossen werden können, ist fachlich zu präzisieren. Brennwertkessel benötigen grundsätzlich einen korrosionsbeständigen Abgasweg (z.B. Edelstahl oder Kunststoff), da das Kondensat aggressiv ist. Ein gemeinsamer Schornstein ist nur mit einer hydraulischen Weiche oder getrennten Abgassträngen möglich, um Rückströmungen zu vermeiden. Die genaue Ausführung muss ein Schornsteinfeger prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung für jede Wohnung durchführen. Prüfen Sie, ob eine Absenkung der Vorlauftemperatur durch eine Vergrößerung der Heizkörper oder eine Dämmung der Gebäudehülle möglich ist. Wenn die Vorlauftemperatur dauerhaft über 60 °C liegt, ist ein moderner Niedertemperaturkessel (Brennwert nicht zwingend) oder eine Hybridlösung mit Wärmepumpe wirtschaftlich sinnvoller. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater für eine zweite Meinung und lassen Sie die Schornsteinsituation vom Bezirksschornsteinfegermeister abnehmen.
KI-Analyse (Qwen)
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Heizungsoption für zwei Wohnungen in einem Altbau mit hohen Vorlauftemperaturen (ca. 60 °C) und der Frage nach der Wirtschaftlichkeit und technischen Machbarkeit von Brennwertkesseln.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Brennwertkessel könnten "nicht in Reihe" an einen Schornstein angeschlossen werden, ist technisch unzutreffend: Moderne Brennwertkessel mit Abgasleitung über Kunststoffrohre (z. B. PP) dürfen durchaus gemeinsam über eine gemeinsame Abgasleitung geführt werden – vorausgesetzt, die Planung erfolgt nach DINAbk. 4701-10 bzw. DIN 18380 und die Abgasstrecke ist dimensioniert, zugelassen und hydraulisch abgesichert.
🔴 Gefahr: Die Annahme, bei 60 °C Vorlauftemperatur sei ein Brennwertkessel "nutzlos" oder "ineffizient", ist irreführend: Selbst bei 60/40 °C erreichen moderne Brennwertkessel noch Wirkungsgrade von 95–97 % (nach EN 303-1), da die Kondensation im Abgas noch teilweise stattfindet – deutlich höher als bei einem Niedertemperaturkessel mit 93 %.
➕ Ergänzung: Die Wirtschaftlichkeit hängt nicht nur vom Wirkungsgrad ab, sondern auch von der Betriebsweise (Nachtabsenkung, Puffer, Hydraulikabgleich), der Gaspreisentwicklung und Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA-Förderung für Brennwerttechnik, die bei Niedertemperaturkesseln nicht gewährt wird).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass bei hohen Vorlauftemperaturen der Kondensationseffekt reduziert ist, ist korrekt – jedoch wird die Effizienzvorteil von Brennwerttechnik gegenüber konventionellen Kesseln in der Praxis oft unterschätzt, insbesondere bei modernen Modulationskesseln mit niedriger Rücklauftemperatur.
➕ Ergänzung: Ein hydraulischer Abgleich, die Dämmung der Heizungsrohre und ggf. die Nachrüstung von Thermostatventilen sind entscheidende Voraussetzungen, um die Vorlauftemperatur langfristig zu senken und den Brennwertnutzen zu maximieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur) für eine individuelle Heizlastberechnung, hydraulischen Abgleich und Wirtschaftlichkeitsanalyse – inkl. Förderprüfung. Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen ohne Vor-Ort-Prüfung der bestehenden Anlage, Rohrnetze und Wärmeverteilung.
Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Brennwertkessel
- Ein Heizkessel, der die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Er ist effizienter als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Kondensation, Wirkungsgrad. - Wirkungsgrad
- Das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine effizientere Nutzung der Energie.
Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Energieeffizienz, Heizwert. - Vorlauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe der Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkreis. - Rücklauftemperatur
- Die Temperatur des Heizwassers, das von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel fließt. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Effizienz von Brennwertkesseln.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Kondensationstemperatur. - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme zur Optimierung der Heizungsanlage, bei der die Wassermenge in den Heizkörpern so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden.
Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Heizkörperthermostat, Durchflussmenge. - Altbau
- Ein Gebäude, das vor bestimmten Bauvorschriften (z.B. Wärmeschutzverordnung) errichtet wurde und in der Regel einen höheren Energiebedarf hat.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Energieeffizienz. - Kondensation
- Der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Bei Brennwertkesseln wird die Kondensation des Wasserdampfs im Abgas genutzt, um Wärme freizusetzen.
Verwandte Begriffe: Verdampfung, Aggregatzustand, Wärmeübertragung.
Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist ein Gas-Brennwertkessel?
Ein Gas-Brennwertkessel ist ein Heizgerät, das zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme des Abgases nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch kann ein höherer Nutzungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln erreicht werden. - Warum ist die Rücklauftemperatur für Brennwertkessel wichtig?
Je niedriger die Rücklauftemperatur, desto besser kann die Kondensationswärme genutzt werden. Hohe Rücklauftemperaturen reduzieren den Brennwert-Effekt und somit den Wirkungsgrad des Kessels. - Lohnt sich ein Brennwertkessel in einem unsanierten Altbau?
Das hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab. Eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung der Vor- und Rücklauftemperaturen sowie des Heizwärmebedarfs ist erforderlich. - Welche Alternativen gibt es zum Brennwertkessel im Altbau?
Mögliche Alternativen sind Wärmepumpen, Pelletheizungen oder der Anschluss an ein Nahwärmenetz. Die Wahl des geeigneten Heizsystems hängt von den individuellen Gegebenheiten und den verfügbaren Ressourcen ab. - Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage verbessert und der Energieverbrauch gesenkt. - Wie kann ich die Rücklauftemperatur senken?
Durch Maßnahmen wie den hydraulischen Abgleich, die Optimierung der Heizkörper oder die Dämmung der Gebäudehülle kann die Rücklauftemperatur gesenkt werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem Heizkessel und einem Brennwertkessel?
Ein Heizkessel nutzt nur die Verbrennungswärme, während ein Brennwertkessel zusätzlich die Kondensationswärme des Abgases nutzt. Dadurch erreicht der Brennwertkessel einen höheren Wirkungsgrad. - Welche Normen sind bei der Installation eines Brennwertkessels zu beachten?
Bei der Installation eines Brennwertkessels sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN EN 12828 (Heizungsanlagen in Gebäuden) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
Verwandte Themen
- Wärmepumpe im Altbau
Eignet sich eine Wärmepumpe als Alternative zur Gasheizung im Altbau? - Fussbodenheizung nachrüsten
Welche Möglichkeiten gibt es, eine Fussbodenheizung nachträglich einzubauen? - Heizkörperthermostate austauschen
Wie kann ich durch den Austausch von Heizkörperthermostaten Energie sparen? - Dämmung im Altbau
Welche Dämmmaßnahmen sind für einen Altbau sinnvoll? - Heizkosten senken
Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um meine Heizkosten zu senken?
-
Heizungsbauer-Empfehlung: Zweite Meinung einholen!
Empfehlung
gehen sie zu einem anderen Heizungsbauer -
Gas-Brennwert im Altbau: Experten widersprechen!
totaler Quatsch!
Hallo,
und genau das ist totaler Quatsch!
Der Heizungsbauer hat Angst vor Brennwert, da er sich nicht auskennt! Die wenigste Zeit im Jahr "läuft" Ihr Kessel mit 60 °C Vorlauf ... sondern meistens im Brennwertbereich mit Abgastemperaturen unterhalb von 56 °C! ... zu 80 % kommt er in den Genuss der Kondensation! ... suchen Sie dringend einen anderen!
MfG Hasko Ahrendt -
Brennwert im Altbau: Heizkörper-Check erforderlich?
Das sehe ich erst mal nicht so!
Schnellschuss? Um dem Heizungsbauer ein schlechtes Zeugnis auszustellen, fehlen doch noch einige Informationen. Möglicherweise hat Ihr Heizungsbauer erkannt, dass die Heizkörper nicht zu einem Brennwertgerät passen und/oder der Wärmebedarf des Altbaus sehr hoch ist. Möglicherweise wollte er Ihnen eine preisgünstige, problemlosfunktionierende Lösung anbieten, die keine Umbaumaßnahmen an der Kaminanlage voraussetzt ... -
Brennwert: Sinkender Wirkungsgrad bei hohem Wärmebedarf?
Wärrmebedarf hoch - Wirkungsgrad runter?
Das heißt, bei steigendem Wärmebedarf sinkt der Wirkungsgrad?
Ich hätte jetzt gedacht umso höher der Wärmebedarf desto mehr
Kosten kann ich durch ein Brennwertgerät einsparen!
Welche Heizkörper würden denn z.B. nicht zu einem
Brennwertgerät passen?
Nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage Teil 2:
Kann ich 2 Brennwertgeräte an einen Schornstein anschließen?
Im übrigen möchte ich mich für die Antworten schon mal bedanken.
Es ist sehr hilfreich für einen Laien bei der Entscheidungsfindung.
Gruß
Jens K. -
Brennwert & Heizkörper: Leistung bei niedriger VL-Temperatur
Meiner Meinung nach
Meiner Meinung nach sollten sie ihrem Heizungsbauer weiter die Teue halten.
Da ein Brennwertgerät seinen Wirkungsgrad nur dann erreicht wenn eine geringe Vorlauftemperatur gewählt wird ist daran zu zweifeln das die evtl. alten HKs mit der niedrigeren VL Temperatur ihre Leistung erreichen. Sprich wenn sie ein Bennwertgerät nutzen müssten sie die Leistung ihrer Heizkörper neu bestimmen. Aber jedes System hat Reserven. Ach sind evtl. neue Wärmebedarfsrechnung anzufertigen.
Zum Abgas: Es ist nicht gestatte zwei mit Gebläsebrenner an einem " Zug " anzuschließen . (kenn keine Brennwertgeräte ohne Gebläse )
Aber in den alten Schornstein könnten Zwei neue Züge eingeführt werden -
Brennwert-Wirkungsgrad: Optimale Abstimmung entscheidend!
Nein ... so einfach ist es nicht ...
oder eigentlich doch?! Hallo Jens. Der beste thoretische Wirkungsgrad (also die maximale Ersparnis) ergibt sich, wenn die Anlage hundertprozentig aufeinander abgestimmt ist. Fußbodenheizung ist unproblematisch im Niedrigenergiehaus (NEH), kaum vorstellbar, dass der Rücklauf so heiß ist, dass er den Brennwert nicht mehr ausnutzen kann. Bei Heizkörper sieht es anders aus. Im Datenblatt steht z.B. wieviel Watt Heizleistung bei Vorlauftemperatur. x und Rücklauftemperatur y und Raumtemperatur z abgegeben wird. D.h. Vorlauf/Rücklauf kannst du beinflussen (über die Vorlauftemperatur und Pumpeneinstellung), ob die "Hütte" im Winter richtig warm wird, ist eine andere Geschichte. Wir haben so einen Fall "Heizkörper mit schlechtem Wirkungsgrad" in der Familie. Um Brennwertausnutzung geht es da nicht einmal. Wie schlecht seine alten HK sind, weiß mein Bruder, seit er in ein Zimmer einen ganz normalen modernen Normaltemperaturheizkörper eingebaut hat ... Ob zwei Brennwertgeräte an einem Kamin betrieben werden können, weiß ich nicht. Die genaue Fragestellung an deinen Schornsteinfeger lautet: Können an meinem Kamin zwei Brennwertgeräte ohne Umbaumaßnahmen betrieben. Wenn nein, dann bist du wohl wirklich an eines der seltenen (?) Heizungsbauerexemplare geraten, die nicht zu der "Nehmen-Sie-Brennwert, dann-sparen-Sie-15 %" Fraktion gehören ... Gruß Bernhard -
Brennwert im Altbau: Heizkörper-Kompatibilität gegeben?
nochmal Quatsch!
Wenn die Heizkörper mit dem alten Kessel ihre Leistung gebracht haben gibt es dad Kriterium "passt nicht zu Brennwert" nicht ... ob es nun Radiatoren, Konvektoren oder Fußleistenheizung sind ... es gibt bestimmt gut passende und weniger gut passende ... ABER ... bei 80 % der Heizungsleistung bewegt sich die Vorlauftemperatur UNTER 60 °C also z.B. wäre dann die Rücklauftemperatur selbst bei einem schlechten Heizkörper 50 °C ... was wahrscheinlich eine Abgastemperatur von wiederum ca. 56 °C bescheren würde ... Abgase unterhalb 56 °C KONDENSIEREN aber schon (Gas) ... also heißt das, zu 80 % läuft der Kessel auch mit schlechten Hzk im Brennwertbereich! ...
Das zweite Thema heißt mehrere Geräte an einem Abgasschacht?
JA das geht ... die meisten Hersteller haben solche Zulassungen der KASKADEN-Schaltung mit mehreren Geräten ... sogar bis über 200 kW ... und alles an eine Abgasleitung! ... die Geräte untereinander sind mit einer Art Rückschlagklappe veriegelt ...
Hasko Ahrendt -
Brennwert vs. NT-Kessel: Einsparung im Altbau lohnt!
Unterstützung für Hasko
Hallo
Selbstverständlich wird der Wirkungsgrad je höher die Vorlauftemperatur ist um so schlechter. Aber er ist immer noch Klassen besser als bei jedem NT-Kessel. Das heißt gerade bei einem Altbau machen sich z.B. ca. 10 % Einsparung, mehr bemerkbar als bei einem NE-Haus.
Die Heizkörper erreichen im die gleiche Leistung egal ob BW oder NT Kessel! , entscheiden ist nur die Vorlauftemperatur und der Volumenstrom am Heizkörper (und die Raumtemperatur)
Das die Heizkörper funktienern immer gleich gut, entscheiden ist das eine passende Heizkurve eingestellt wird,
das heißt die benötigte Vorlauftemperatur im Verhältnis zur Außentemperatur.
Ein Brennwertgerät können sie an den Kamin so nicht direkt anschließen, es kommt zum Feuchteschaden. (Ausnahme Junkers hat ein Gerät welches für Mehrfachbelegung geeignet ist, und soll lange nicht alle Geräte saniert sind als NT-Gerät läuft. (Über einen Bypass wird heißes Abgas den normalen Abgas beigemischt.)
Vorteil man kann mit der Sanierung des Kamins warten bis alle Geräte getauscht sind, und kann dann die Geräte wieder umrüsten auf Brennwerttechnik)
In Ihrem Fall muss man aber sofort sanieren. Geräte mit Zulassung mit Überdruckkaskade sind zum Beispiel De Dietrich (früher Schäfer), Junkers, Vaillant. Buderus kann zurzeit nur eine Unterdruckkasskade, Nachteil Kaminsanierung braucht einen größeren Querschnitt und wird dadurch teurer.
Oder falls der Kamin groß genug ist, kann man auch zwei 80 mm Leitungen einziehen. Schacht dann min. 25 x 25 cm
MfG Ralf Sparwel -
Brennwert-Installation: Gründe gegen Brennwert-Technik?
Hallo Herr Sparwel ...
Ihre kompetenten Kommentare schätze ich, bei dem obigen stimmt aber die Überschrift mE nicht. Eine "Unterstützung für Hasko" kann ich nicht erkennen. Die Frage lautete doch: Hat der Intallateur vor Ort gute Gründe, Brennwert nicht in Betracht zu ziehen. Hat er wohl ... BrennwertGeräte dürften immer noch nicht preisgleich oder günstiger als NT-Geräte sein, die Kaminsanierung kriegt Jens auch nicht umsonst, das Ganze für vielleicht 10 % Einsparung, vielleicht auch viel weniger..
Vielleicht bekommen wir von Jens noch ein paar Informationen zu gegebener Zeit ... -
Brennwert-Alternativen: Beratung zu NT-Geräten sinnvoll?
Ergänzung
Hallo
Selbstverständlich ist die Wirtschaftlichkeit auch ein wichtiger Faktor! Aber wenn der Heizungsbauer mit Argumenten kommt, das es nicht geht (Abgasanlage), bzw. das die 108 % Wirkungsgrad nicht erreicht werden können, und dann direkt auf Geräte mit einem max. Wirkungsgrad von 93 % verweißt, halte ich das für ausgesprochen "leicht" gemacht. Man sollte sich dementsprechend schon die Mühe machen, auf Kundenwünsche einzugehen, und umfassend Beraten.
Das kann man aber wahrscheinlich nur wenn man sich aber vorher auch komplett informiert hat. (Was leider bei vielen meiner Kollegen viel zu kurz kommt)
Noch als Ergänzung auch wenn jetzt zwei neue NT-Geräte montiert werden kann eine Kaminsanierung nötig sein! und dann ist der Preisunterschied zwischen den Techniken wirklich marginal.
MfG Ralf Sparwel -
Erfahrung: Gas-Brennwert im Altbau – Tipps zur Anlage
Ergänzung ...
durch die 15-jährige Erfahrung mit meiner eigenen Brennwertanlage hier meine Tipps:
Ich habe außerordentlich gute Erfahrungen mit einem der ersten auf dem Markt befindlichen Gas-Brennwertgeräte gemacht:
Solar-Diamant Kessel mit Flüssiggas (brutal teuer, aber sauber) betrieben. Die Heizungsanlage unseres Altbaus wurde komplett erneuert, ich legte dabei Wert auf möglichst große Heizkörperflächen (3-reihige Kompaktheizkörper unter jedem Fenster, ca. 10 cm zu jeder Seite überstehend).
Denn der Wirkungsgrad lebt und stirbt mit der Rücklauftemperatur.
Die Vorlauftemperatur. ist nicht so entscheidend, solange der Rücklauf das Abgas noch kühlt (kritisch kann es auch werden, wenn das Heizwasser zu langsam fließt und der Kondensator seine Wärme nicht richtig übertragen kann).
Unsere Anlage hatte einen Außenwandanschluss (V4 A), wodurch die Abgasführung noch bezahlbar war. Ich empfehle aber, wenn örtlich möglich, die Installation unter Dach mit direktem "Ziegelanschluss".
Auch würde ich keine zwei Thermen einsetzen, sondern nur eine und Wärmemengenzähler (es sei denn, wegen der Abrechnung mit Mietern, also falls diese ihre Gasrechnung selbst zahlen sollen).
Auch wenn eine Wirtschaftlichkeitsberechnung negativ für den Brennwertkessel ausfallen sollte, immer daran denken: Das Gas wird nicht billiger, die Emissionsvorschriften / Abgasbesteuerung auch eher verschärft.
Die Brennwerttechnik war für uns die einzige Chance, überhaupt einigermaßen bezahlbar mit Flüssiggas zu fahren!
Inzwischen liegt der Literpreis bei ca. DM 1,10 bei einem Heizwert von nur ca. 75 % von Heizöl. Aus diesem Grund stellte ich die Anlage mangels Erdgas auf Fernwärme um ...
Gruß Friedel -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gas-Brennwertkessel im Altbau: Wirtschaftlichkeit & Vorlauftemperatur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob sich der Einbau eines Gas-Brennwertkessels in einem Altbau mit hoher Vorlauftemperatur lohnt. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Kompatibilität der Heizkörper und die korrekte Einstellung der Anlage eine zentrale Rolle spielen. Es wird betont, dass ein Brennwertgerät auch bei höheren Vorlauftemperaturen effizienter sein kann als ein NT-Kessel. Die Wirtschaftlichkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Notwendigkeit einer Kaminsanierung und die individuellen Heizgewohnheiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Heizkörper möglicherweise nicht optimal zu einem Brennwertgerät passen, wie in Brennwert im Altbau: Heizkörper-Check erforderlich? diskutiert wird. Eine Überprüfung der Heizkörperleistung ist ratsam.
✅ Zusatzinfo: Auch bei hohen Vorlauftemperaturen kann ein Gas-Brennwertkessel im Altbau eine sinnvolle Investition sein, da er in der Regel immer noch effizienter arbeitet als ein NT-Kessel, wie im Beitrag Brennwert vs. NT-Kessel: Einsparung im Altbau lohnt! hervorgehoben wird.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Installation eines Brennwertkessels können höher sein als für ein NT-Gerät, insbesondere wenn eine Kaminsanierung erforderlich ist. Dies sollte bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt werden, wie in Brennwert-Alternativen: Beratung zu NT-Geräten sinnvoll? erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Heizungsbauern ein und lassen Sie sich umfassend beraten. Achten Sie darauf, dass die Beratung sowohl die technischen Aspekte (Heizkörper, Vorlauftemperatur) als auch die wirtschaftlichen Aspekte (Investitionskosten, Einsparungen) berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Erfahrung: Gas-Brennwert im Altbau – Tipps zur Anlage.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwertkessel, Altbau, Vorlauftemperatur, Wirkungsgrad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Erfahren Sie, ob sich die Investition für Warmwasser und Heizungsunterstützung im Altbau lohnt! Jetzt informieren! …
- … Brennwertheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung, Altbau, Sanierung, Gasheizung, …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Altbausanierung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- … Mini-Blockheizkraftwerke (BHKW) zur dezentralen Energieversorgung im Altbau. Vorteile, Kosten, Wirkungsgrad und Eignung. Jetzt informieren! …
- … Altbau, dezentrale Energieversorgung, Stromerzeugung, Heizung, Wirkungsgrad, Kosten, Brennwertkessel, Stirlingmotor …
- … Altbausanierung, Kraft-Wärme-Kopplung, Stromerzeugung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
- … Art der Heizflächen: Fußbodenheizung ist ideal, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- … Je höher der COP-Wert, desto effizienter die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Leistungszahl, Wirkungsgrad, SEER. …
- … dem Fußboden verlegt sind. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe für Niedrigenergiehaus: Wirtschaftlichkeit bei schlechter Geothermie & hoher Anlagenaufwandszahl?
- … Sie die Investitions- und Betriebskosten der Wärmepumpe mit anderen Heizsystemen (z.B. Gasbrennwertkessel mit Solarthermie). Berücksichtigen Sie dabei die aktuellen Gaspreise und die zu …
- … dass die Fußbodenheizung optimal auf die Wärmepumpe abgestimmt ist. Eine niedrige Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- … Abgleich gemäß DINAbk. EN 12831-1 und die Einstellung auf ≤ 35 °C Vorlauftemperatur verbindlich festgelegt sind. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 110 Haus sanieren: Energieeffizienz verbessern – Maßnahmen, Kosten & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Neubau als Energiesparmaßnahme: Lohnt sich ein Niedrigenergiehaus für uns? Kosten, Nutzen, Alternativen
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärme vs. Gasheizung: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … - Ist der Wirkungsgrad tatsächlich so hoch, dass die Heizung zuverlässig Warmwasser und Heizung bedient …
- … - Bleibt der Wirkungsgrad über die Lebensdauer der Heizung (ich nehme mal 30 Jahre an) oder nimmt der mit der Zeit ab? …
- … Wirkungsgrad: Moderne Gasbrennwertkessel erreichen einen Wirkungsgrad von über 90%. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Anbau an Altbau: Heizungssysteme vergleichen – Wärmepumpe, Solarthermie, Kosten?
- … Anbau an Altbau planen? Welches Heizsystem ist optimal? Wärmepumpe, Solarthermie & Co. im Vergleich. …
- … Anbau, Altbau, Heizung, Heizsystem, Wärmepumpe, Solarthermie, Kosten, Vergleich, Energieeffizienz, Lüftung, Wärmerückgewinnung …
- … Heizung, Anbau, Altbausanierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau Energieverbrauch senken: Fassadendämmung, Heizung & Isolierung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwertkessel, Altbau, Vorlauftemperatur, Wirkungsgrad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwertkessel, Altbau, Vorlauftemperatur, Wirkungsgrad" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Gas-Brennwertkessel im Altbau: Lohnt sich die Investition bei hoher Vorlauftemperatur?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Brennwertkessel im Altbau: Sinnvoll?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Gasbrennwertkessel, Altbau, Vorlauftemperatur, Wirkungsgrad, Heizkosten, Gasheizung, Brennwerttechnik, Heizungserneuerung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |