Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Folie unter dem Estrich im Bad eines Fertighauses in Holzständerbauweise. Es wird erörtert, ob diese Folie vor Wasserschäden schützt oder deren Entdeckung verzögert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer zweiten Abdichtungsebene bei feuchteempfindlichen Umfassungsbauteilen wie Holz. Die Ausführung der Abdichtung kann gemäß DIN 18195-5 oder als alternative Abdichtung nach ZDB-Merkblatt erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Folie unter Estrich im Bad: Sinnvoll zum Schutz vor Wasserschäden im Fertighaus?
Unser Bauleiter rät, im OGAbk. unter dem Estrich im Bad eine Folie einzubringen, damit im Falle eines Wasserschadens kein Wasser in die Holzstruktur eindringt.
Der Fertighaushersteller rät ab, da man so einen Wasserschaden sehr spät entdecken würde, da ja das ganze Bad, als Wanne mit Folie abgedichtet voll laufen würde. Außerdem argumentiert er, dass dann der gesamte Estrich + Fliesen kaputt gehen würden im Falle eines Schadens.
Welche Aussage ist denn hier die richtige? Ist der Hersteller verpflichtet, diese Folie einzubringen?
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Folie unter Estrich im Bad? Vor- und Nachteile
🔴 Gefahr: Unentdeckte Wasserschäden unter der Folie können zu Schimmelbildung und Schädigung der Holzkonstruktion führen.
GoogleAI-Analyse: Folie unter Estrich im Bad? Vor- und Nachteile
Die Frage, ob eine Folie unter dem Estrich im Bad sinnvoll ist, ist berechtigt und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich sehe sowohl Vor- als auch Nachteile.
Vorteile: Eine Folie kann tatsächlich verhindern, dass Wasser bei einem Wasserschaden direkt in die Holzkonstruktion eindringt und diese beschädigt. Dies kann besonders bei Fertighäusern in Holzständerbauweise wichtig sein.
Nachteile: Wie der Fertighaushersteller richtig anmerkt, kann eine Folie dazu führen, dass ein Wasserschaden erst spät entdeckt wird. Das Wasser staut sich unter der Folie, was zu Schimmelbildung und anderen Problemen führen kann, bevor der Schaden überhaupt bemerkt wird. 🔴
Ich empfehle, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Sanitärinstallateur) hinzuzuziehen. Eine alternative Lösung könnte eine spezielle Abdichtung des Estrichs sein, die das Eindringen von Wasser verhindert, aber gleichzeitig die Möglichkeit bietet, Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Bausachverständigen beraten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu finden.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Tragschicht für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Folie (Bauwesen)
- Im Bauwesen werden Folien als Abdichtungs- oder Trennlagen eingesetzt, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen oder unterschiedliche Materialien voneinander zu trennen. Es gibt verschiedene Arten von Folien, wie z.B. Dampfsperren, Dampfbremsen und Abdichtungsbahnen.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Abdichtungsbahn. - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt und mit Plattenwerkstoffen beplankt. Diese Bauweise ist leicht und ermöglicht eine schnelle Bauzeit.
Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Holzmassivbau. - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Bauteile oder Einrichtungsgegenstände beschädigt. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Stellen sein. Wasserschäden können zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden. - Abdichtung (Bauwesen)
- Eine Abdichtung im Bauwesen dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie z.B. im Bad, auf dem Dach oder im Keller. Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien und -systeme.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien werden häufig in der Dämmung und im Innenausbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei der Planung und Bauüberwachung beratend tätig sein. Bausachverständige sind oft unabhängig und zertifiziert.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Warum wird eine Folie unter dem Estrich im Bad empfohlen?
Eine Folie unter dem Estrich soll verhindern, dass Wasser bei einem Wasserschaden in die darunterliegende Konstruktion eindringt, insbesondere bei Holzkonstruktionen. Sie dient als zusätzliche Barriere, um Schäden durch Feuchtigkeit zu minimieren. - Welche Nachteile hat eine Folie unter dem Estrich?
Ein wesentlicher Nachteil ist, dass ein Wasserschaden möglicherweise erst spät entdeckt wird, da das Wasser unter der Folie verbleibt. Dies kann zu Schimmelbildung und weiteren Schäden führen, bevor der Schaden bemerkt wird. - Welche Alternativen gibt es zur Folie unter dem Estrich?
Alternativ zur Folie kann eine spezielle Abdichtung des Estrichs verwendet werden. Diese Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser, ermöglicht aber gleichzeitig die Diffusion von Feuchtigkeit, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Was ist bei der Auswahl der Folie zu beachten?
Wenn eine Folie verwendet wird, sollte darauf geachtet werden, dass sie diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen. Zudem muss die Folie fachgerecht verlegt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Wie erkenne ich einen Wasserschaden unter dem Estrich?
Anzeichen für einen Wasserschaden können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung oder ein muffiger Geruch sein. Auch Veränderungen an den Fliesen oder Fugen können auf einen Wasserschaden hindeuten. - Sollte ich einen Fachmann konsultieren?
Ja, bei Unsicherheiten oder zur Beurteilung der Situation ist es ratsam, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder Sanitärinstallateur) hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Abdichtung?
Eine Dampfsperre soll verhindern, dass Wasserdampf in die Konstruktion eindringt, während eine Abdichtung das Eindringen von flüssigem Wasser verhindern soll. Im Bad ist in der Regel eine Abdichtung wichtiger als eine Dampfsperre. - Welche Normen sind bei der Abdichtung von Bädern zu beachten?
Bei der Abdichtung von Bädern sind die DINAbk. 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN EN 13956 (Flexible Dichtbahnen) zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung und die verwendeten Materialien.
🔗 Verwandte Themen
- Badezimmer abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie man ein Badezimmer fachgerecht abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung im Bad: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Bad und wie man sie effektiv bekämpft. - Fertighausbau: Vor- und Nachteile
Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile des Fertighausbaus im Vergleich zu konventionellen Bauweisen. - Wasserschaden im Haus: Was tun?
Erste Schritte und Maßnahmen bei einem Wasserschaden im Haus. - Holzschutz im Bad: Tipps und Tricks
Wie man Holz im Bad vor Feuchtigkeit schützt und seine Lebensdauer verlängert.
-
Abdichtung im Bad: Zweite Ebene Pflicht bei Holzbau!
Ja.
bei feuchteempfindlichen Umfassungsbauteilen (= Holz) ist eine zweite Abdichtungsebene Pflicht. Entweder mit Abdichtungs-Schweiß- oder Klebebahnen oder als sog. alternative Abdichtung mittels zweifachem Dichtanstrich.
Nicht nur am Boden, sondern unter & hinter der Wanne & im Spritzbereich die Wand hoch. -
Holzständerhaus: Zweite Abdichtung – Wand/Estrich-Dichtung
Hallo, habe auch ein Holzständerhaus. So wie ich ...
Hallo,
habe auch ein Holzständerhaus. So wie ich das verstanden habe, ist mit zweiter Abdichtungsebene die Dichtung zwischen Belag (Fliesen) und Wand/Estrich gemeint, in der Regel eine Streichabdichtung mit Dichtbändern in den Ecken. Die Folie unter dem Estrich dient bei Fließestrich dazu, das Eindringen von Wasser beim Estricheinbau zu verhindern (Laienmeinung). -
Feuchteschutz im Bad: Zweifel an der zweiten Abdichtungsebene?
-
Bad-Abdichtung: Verantwortlichkeit für zweite Ebene im Neubau?
zweite Abdichtungsebene
Das mit der voreschriebenen zweiten Abdichtungsebene ist interessant!
Wir bauen das Bad selber aus, sodass ich davon ausgehe, dass alles auf der Wand und auf dem Estrich in unserer Verantwortung liegt.
Ist diese vorgeschriebene zweite Abdichtungsebene auf dem Boden denn unter dem Estrich gemeint? Dann wäre es nämlich Sache des Hausanbieters.
Worauf kann ich mich dabei berufen? DINAbk.🔴
Letzte Frage: ist die Argumentation des Hausbauers nachvollziehbar oder Quatsch? -
Hinweis: Beitrag für alle Interessierten am Thema!
Entschuldigung Boris,
3. @ Markus
dürfen Sie natürlich auch lesen.
;-)
Grüße -
Bad-Abdichtung: Verantwortlichkeit für zweite Ebene im Neubau?
zweite Abdichtungsebene
Das mit der voreschriebenen zweiten Abdichtungsebene ist interessant!
Wir bauen das Bad selber aus, sodass ich davon ausgehe, dass alles auf der Wand und auf dem Estrich in unserer Verantwortung liegt.
Ist diese vorgeschriebene zweite Abdichtungsebene auf dem Boden denn unter dem Estrich gemeint? Dann wäre es nämlich Sache des Hausanbieters.
Worauf kann ich mich dabei berufen? DINAbk.🔴
Letzte Frage: ist die Argumentation des Hausbauers nachvollziehbar oder Quatsch? -
Abdichtungssysteme im Bad: DIN 18195-5 oder ZDB-Merkblatt?
Ich zitiere' mal aus meinemm LVAbk.:- ********************************
Allgemeine technische Vorbemerkung zu Abdichtungsarbeiten
Es können Abdichtungssysteme nach DINAbk. 18195-5 oder alternative Abdichtungssysteme für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II nach ZDBAbk.-Merkblatt nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. PCI Seccoral, Schönox ...) angeboten werden; die entsprechenden Merkblätter der Fachverbände und die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind strengstens zu befolgen.
Ausschnitte aus ZDB-Merkblatt "Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen ... "
"Gemäß DIN 18195-5 ist "bei häuslichen Bädern ... mit feuchtigkeitsempfindlichen Umfassungsbauteilen (z.B. Holzbau, Trockenbau, Stahlbau) " der Schutz gegen Feuchtigkeit besonders zu beachten ... Es kommen nur die unter der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II genannten Verlegeuntergründe in Betracht.
Bei feuchtigkeitsunempfindlichen Umfassungsbauteilen und feuchtigkeitsunempfindlichen Verlegeuntergründen ist, sofern nur die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse I vorliegt, eine Abdichtung nicht zwingend erforderlich.
Das Aufbringen einer Verbundabdichtung wird jedoch auch in einem solchen Falle empfohlen, um Durchfeuchtungen zu vermeiden"
Badewannen und Duschwannen:
Die Flächenabdichtung soll unter und hinter der Wanne und Duschwanne durchgeführt werden. Bei feuchtigkeitsempfindlichen Umfassungsbauteilen oder Verlegeuntergründen ist eine solche Abdichtung zwingend erforderlich. Die Ausführung einer elastischen Fuge stellt keine ausreichende Abdichtung dar. "In meinem Fall- barrierefreies Bad mit Bodengleicher Dusche & Wanne auf Rohfußboden- wurde unter de Estrich & Wanne eine Schweißbahn verlegt und diese Ebene an den Ablauf der Dusche angeschlossen; manche Abläufe, z.B. von Dallmer, verfügen über eine enstprechende zweite Ablaufmöglichket.
Weil die Trottel aber die Bahn Bodengleich abgeschnitten haben (muss rundum 10 cm de Wände hoch) (und, nebenbei, eine Dichtmanschette des Ablaufs für die zweite Ebene als Unterlage für die Wannenfüße missbraucht haben), kam halt auf den Estrich nochmal eine alternative Abdichtung drauf ... die dann hnter der Wanne "vergessen" (Gipskarton) & von mir am Wochenende erledigt wurde. Natürlich wurden die Dichtmmanschetten um die Rohre ebenfalls "vergessen" ...
Ergo: Wenn der Sanlötquetscher nichts taucht man nicht dauernd danebensteht, kann man's auch gleich sein lassen ☹ -
Bodengleiche Dusche: Erfordert zweite Abdichtungsebene im Holzbau?
und warum?
die b. klasse resultiert aus dem Bodengleichen Ablauf, oder?
der ist aber (noch) nicht weit verbreitet im priv. Bereich.
wär's für mich:
Holzbau + 2 Abdichtungsebenen. trotz (oder wegen?) des techn. und
handwerkl. anspruchs.
der fhs-Hersteller wird wohl wissen, warum weniger Aufwand auch reicht ... -
Abdichtung im Bad: DIN 18195-5 als Hosenträger mit Gürtel?
Folie unter Estrich in Bad?
Hallo,
ja Markus, in Deinem LVAbk.. steht es doch im 2. Satz. :
... nach DINAbk. 18195-5 oder alternative Abdichtung ...
Beides wären Lukas seine berühmten Hosenträger mit Gürtel. Ist aber kein muss.
Da bei Dir ein Bodenablauf war, durfte nur kein CA-Estrich eingebaut werden. Der ist nach dem Merkblatt trotz Flächenabdichtung nicht geeignet.
Was steht denn bei Boris in der Baubeschreibung?
Welche Abdichtung wurde vereinbart?
In der Regel werden Diese Flächenabdichtungen unmittelbar vor Fliesenverlegung aufgebracht, und somit auch vom Fliesenleger.
Gruß -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Folie unter Estrich im Bad: Schutz vor Wasserschäden im Fertighaus?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Folie unter dem Estrich im Bad eines Fertighauses in Holzständerbauweise. Es wird erörtert, ob diese Folie vor Wasserschäden schützt oder deren Entdeckung verzögert. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer zweiten Abdichtungsebene bei feuchteempfindlichen Umfassungsbauteilen wie Holz. Die Ausführung der Abdichtung kann gemäß DINAbk. 18195-5 oder als alternative Abdichtung nach ZDBAbk.-Merkblatt erfolgen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodengleiche Dusche: Erfordert zweite Abdichtungsebene im Holzbau? wird die Frage aufgeworfen, ob eine bodengleiche Dusche eine zweite Abdichtungsebene erforderlich macht. Dies ist besonders relevant, da solche Duschen im privaten Bereich immer beliebter werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Abdichtung im Bad: Zweite Ebene Pflicht bei Holzbau! betont, dass bei feuchteempfindlichen Bauteilen, insbesondere im Holzbau, eine zweite Abdichtungsebene Pflicht ist. Diese kann durch Abdichtungsbahnen oder Dichtanstriche realisiert werden. Die Abdichtung sollte nicht nur am Boden, sondern auch unter und hinter der Wanne sowie im Spritzbereich an der Wand erfolgen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Abdichtungssysteme im Bad: DIN 18195-5 oder ZDB-Merkblatt? wird auf die DIN 18195-5 und alternative Abdichtungssysteme für Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse II nach ZDB-Merkblatt verwiesen. Diese Normen und Merkblätter geben detaillierte Hinweise zur Ausführung von Abdichtungen in Bädern und anderen Nassbereichen.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die Anforderungen an den Feuchteschutz im Bad informieren und die Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungssysteme abwägen. Es ist ratsam, sich auf die einschlägigen Normen und Merkblätter zu berufen und gegebenenfalls fachkundigen Rat einzuholen. Beachten Sie auch den Beitrag Bad-Abdichtung: Verantwortlichkeit für zweite Ebene im Neubau? bezüglich der Verantwortlichkeiten.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Folie, Bad, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … wo die Schlafräume liegen (und es sowieso kühler sein soll) fürs Bad gibt es eine infrarot e-Strahlungsplatte. im Kachelofen werden e-Heizspiralen eingelegt incl. …
- … das ich ein Haus baue welches ich außen mit einer Kunststofffolie als Winddichtung weiteres Osb Platte, Steinwolldämmung Dampfbremse oder gar sperre abdichte …
- … Bau gediehen? Wenn sie noch in der Lage sind Lüftungsrohre auf Estrichniveau zu verlegen hätte ich da noch eine Idee, die aber …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- … Richtwerte für die Restfeuchte (Zementestrich): …
- … Restfeuchte bezeichnet den Anteil an Wasser, der in einem Baustoff (z.B. Estrich, Beton) nach einer gewissen Trocknungszeit verblieben ist. Sie wird in der …
- … verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Dichtungsschlämme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … ja sowieso noch eine Dampfsperre auf die Rohplatte gepackt, um den Estrich vor nachstoßender Bauteilfeuchte aus der Bodenplatte zu schützen. Das ist dann …
- … aus Kies, Lava oder RCL nicht als Sauberkeitsschicht - wie ebenso Folien und Bänder sowie auch Noppenbahnen nicht als Sauberkeitsschicht. …
- … und unmittelbar gegen Erdreich betoniert (wozu, zu dem Erdreich, sodann auch Folien und Bänder und Noppenbahnen sowie Kies-, Lava, und RCL-Schüttungen zählen), ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … und ist entscheidend für die Barrierefreiheit und den Feuchtigkeitsschutz.Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Bodenbelag …
- … Feuchtigkeit erfolgt nach DINAbk. 18195 mit horizontaler Sperrschicht aus Bitumenpappe, Kunststoff-Folie oder Flexschwämme. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann beispielsweise durch Bitumenbahnen, Folien oder spezielle Beschichtungen erfolgen.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung …
- … Zu 2: Plant der Dachdecker auch des Estrich? Und die Fenster? ... Kann das der Dachdecker? Warum macht das …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Folie, Bad, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Folie, Bad, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Folie unter Estrich im Bad: Sinnvoll zum Schutz vor Wasserschäden im Fertighaus?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Folie unter Estrich im Bad? Vor- und Nachteile
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Estrich, Folie, Bad, Wasserschaden, Fertighaus, Holzständerbauweise, Feuchtigkeit, Bauschäden
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |