ich gestehe, ich habe es verschusselt. Vor einigen Monaten habe ich gefragt, ob mir jemand helfen kann zu der nachstehenden Frage. Ich habe enige schöne hilfreiche Antworten bekommen. Es waren wirklich sehr hilfreiche Tipps und Links dabei. Leider habe ich den Ausdruck dieser Antworten zwischenzeitlich unwiederfindlich weggeheftet. Kann mir nochmal jemand helfe? Ich pass diesmal besser drauf auf - versprochen!
Mit der Suche in den alten Beiträgen habe ich's schon probiert - leider ohne Erfolg - habe mich wohl zu blöd angestellt. Wenn da jemand schlauer ist, reicht mir auch die Nummer des alten Artikels, dann schau ich da gerne nochmal rein. Vielen Dank bei allen geduldigen Helfern.
Meine Frage:
Ich suche das maximale Wasseraufnahmevermögen verschiedener Mauerwerkssteinarten. (Backstein, Ziegel, Porenbeton, KS, Leichthochlochziegel u. ä.) Dabei ist mir erstmal egal, ob die Angaben in Vol. -% oder in Masse-% sind. Mir geht es darum, aus einer Angabe des Durchfeuchtungsgrades [% des maximalen Wasseraufnahmevermögens) die Literanzahl pro m²-Wandmauerwerk zurückrechnen zu können, die in dem duchfeuchteten Mauerwerk steckt.
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Bei Arbeiten an der Bausubstanz ist Vorsicht geboten.
GoogleAI-Analyse
Um den Durchfeuchtungsgrad von Mauerwerk zu bestimmen, sind verschiedene Ansätze möglich. Ich empfehle, zunächst das Wasseraufnahmevermögen der verwendeten Mauerwerkssteinarten (Backstein, Ziegel, Porenbeton, Leichthochlochziegel) zu ermitteln. Diese Angaben finden sich oft in den Produktdatenblättern der Hersteller.
Anschließend kann man versuchen, aus der gemessenen oder geschätzten Wassermenge im Mauerwerk (in Litern pro Quadratmeter) den Durchfeuchtungsgrad zu berechnen. Hierbei ist zu beachten, dass der Durchfeuchtungsgrad ein prozentualer Wert ist, der das Verhältnis der aktuellen Feuchtigkeit zur maximal möglichen Feuchtigkeit angibt.
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Durchfeuchtung des Mauerwerks kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit führen.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Materialanalyse: Bestimmung der Mauerwerkssteinart und deren Wasseraufnahmevermögen.
- Feuchtigkeitsmessung: Durchführung von Messungen mit geeigneten Geräten (z.B. CM-Messgerät, elektronische Feuchtemessgeräte).
- Berechnung: Ermittlung des Durchfeuchtungsgrades anhand der Messwerte und Materialeigenschaften.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten oder Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Durchfeuchtungsgrad
- Der Durchfeuchtungsgrad ist ein Maß für den Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs im Verhältnis zu seiner maximalen Wasseraufnahmefähigkeit. Er wird in Prozent angegeben und gibt Auskunft über den Zustand des Materials. Ein hoher Durchfeuchtungsgrad kann auf Schäden oder Baumängel hinweisen.
Verwandte Begriffe: Feuchtegehalt, Wasseraufnahmevermögen, Sättigungsgrad. - Wasseraufnahmevermögen
- Das Wasseraufnahmevermögen beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasser aufzunehmen. Es wird oft in Kilogramm Wasser pro Kubikmeter Material angegeben. Das Wasseraufnahmevermögen ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Beständigkeit von Baustoffen gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Wasserdampfdiffusion. - CM-Methode
- Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtegehalts von Baustoffen. Dabei wird eine Probe mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus der Feuchtegehalt bestimmt.
Verwandte Begriffe: Feuchtemessung, zerstörende Prüfung, Materialprüfung. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit hoher Porosität. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmitteln aufgeschäumt. Porenbeton hat gute Wärmedämmeigenschaften, ist aber auch anfällig für Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Leichtbeton. - Kapillarität
- Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Poren oder Rissen entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Diese Eigenschaft spielt eine wichtige Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme von Baustoffen.
Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Saugfähigkeit, Adsorption. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und die Bausubstanz angreifen. Eine ausreichende Belüftung und Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Raumklima. - Salzausblühungen
- Salzausblühungen entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort verdunstet das Wasser und die Salze kristallisieren aus. Salzausblühungen können die Oberfläche des Mauerwerks beschädigen und ein ästhetisches Problem darstellen.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Feuchtigkeitsschaden, Ausblühungen.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was bedeutet Durchfeuchtungsgrad bei Mauerwerk?
Der Durchfeuchtungsgrad gibt an, wie viel Wasser ein Baustoff im Verhältnis zu seiner maximalen Aufnahmefähigkeit aufgenommen hat. Er wird in Prozent angegeben und ist ein wichtiger Indikator für den Zustand des Mauerwerks. Ein hoher Durchfeuchtungsgrad kann auf Probleme wie fehlende Abdichtung oder Wasserschäden hinweisen. - Wie kann ich den Durchfeuchtungsgrad von Mauerwerk messen?
Es gibt verschiedene Methoden zur Messung des Durchfeuchtungsgrades. Dazu gehören zerstörungsfreie Messverfahren mit elektronischen Feuchtemessgeräten und zerstörende Verfahren wie die CM-Methode, bei der eine Probe entnommen und ihr Feuchtegehalt bestimmt wird. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Mauerwerks und dem gewünschten Genauigkeitsgrad ab. - Welche Folgen hat ein zu hoher Durchfeuchtungsgrad?
Ein zu hoher Durchfeuchtungsgrad kann zu einer Vielzahl von Problemen führen, darunter Frostschäden, Schimmelbildung, Salzausblühungen und eine Beeinträchtigung der Wärmedämmung. Langfristig kann dies die Bausubstanz schädigen und zu teuren Reparaturen führen. - Welche Mauerwerkssteinarten sind besonders anfällig für Durchfeuchtung?
Porenbeton und Leichthochlochziegel haben aufgrund ihrer porösen Struktur eine höhere Wasseraufnahme als beispielsweise dichter Backstein. Daher sind sie anfälliger für Durchfeuchtung, wenn sie nicht ausreichend geschützt sind. - Wie kann ich mein Mauerwerk vor Durchfeuchtung schützen?
Es gibt verschiedene Maßnahmen, um Mauerwerk vor Durchfeuchtung zu schützen. Dazu gehören eine fachgerechte Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit, eine intakte Fassade ohne Risse und eine ausreichende Belüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Was ist die CM-Methode?
Die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtegehalts von Baustoffen. Dabei wird eine Probe mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser und bildet Acetylen, dessen Druck gemessen wird. Aus dem Druck lässt sich der Feuchtegehalt bestimmen. - Wie beeinflusst die Wärmedämmung den Durchfeuchtungsgrad?
Eine mangelhafte Wärmedämmung kann zu Kondenswasserbildung im Mauerwerk führen, was den Durchfeuchtungsgrad erhöht. Eine gute Wärmedämmung hilft, die Oberflächentemperatur des Mauerwerks zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden. - Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Wenn Sie Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden feststellen oder unsicher sind, wie Sie den Durchfeuchtungsgrad beurteilen sollen, sollten Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkssanierung hinzuziehen. Diese können eine professionelle Analyse durchführen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
🔗 Verwandte Themen
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen. - Mauertrockenlegung
Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern. - Fassadensanierung
Reparatur und Schutz von Fassaden vor Witterungseinflüssen. - Wärmedämmung von Außenwänden
Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung der Außenwände.
-
Materialfeuchte mineralischer Baustoffe: Darr-Methode
Aussagekräftig
kenne ich da nur eine Veröffentlichung- "Soptionsfeuchten von mineralischen Baustoffen". Die kann aber nicht gemeint sein, da es ca. 120 Seiten sind. Den Durchfeuchtungsgrad können sie ja meines Wissens nur immer dem einzelnen Material zuordnen- über Darr-Methode! Oder verstehe ich da eetwas falsch? -
WUFI-Datenbank: Wärme- und Feuchtetechnik Baumaterialien
Eine fast schon genial zu nennende kostenlose Materialdatenbank
inkl. Datenbankviewer mit fast allen wichtigen wärme- und feuchtetechnischen (wärmetechnischen, feuchtetechnischen) Kennwerten von rund 100 üblichen Baumaterialien finden Sie auf der WUFI-Homepage des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, Holzkirchen unter den unten angegeben Links. Aber Achtung beim Download. Die Datei ist stramme 7 MByte groß.
Nach der Installation finden Sie das von Ihnen gesuchte maximale Wasseraufnahmevermögen in Form des Wassergehalts in kg/m³ in der Liste rechts oben über dem Diagramm der Feuchtespeicherfunktion als jeweils letzten Listenwert bei einer relativen Luftfeuchte von Rel. Feucht = 1,0 = 100 %.
Die dort genannten Werte werden allerdings von den Baustoffen oft "nicht freiwillig" erreicht, sondern nur unter Zuhilfenahme von Unterdruck. Teilweise handelt es sich dabei auch um aus der Porosität ermittelte rechnerische Werte. Denn eine nahezu vollständige "freiwillige" Sättigung aller Poren mit Wasser dauert i.d.R. recht lange, wenn sie denn überhaupt eintritt (Jahre bis Jahrhunderte!).
Nehmen Sie statt der letzten Werte lieber die jeweils vorletzten Werte bei einer Rel. Feucht >0,98 o.ä.. Damit erhalten Sie zwar kleinere Wassergehalte, die jedoch für Ihr Problem etwas realistischer sein dürften. -
Feuchte Wände: Vorsicht vor unseriösen Feuchtigkeitsmessungen!
Feuchte Wände und messen der Feuchtigkeit
Für viele Hausbesitzer sind feuchte Wände ein Problem.
Ob in den Anzeigen der Tagespresse, Zeitschriften für den Hausbesitzer, Journale von Bausparern und Versicherungen, auf den Messen und in Prospekten von Verarbeitungsfirmen und Bautenschutzfirmen wird damit geworben die Mauern trocken zu legen. Um die Seriosität bei der Trockenlegung zu untermauern wird die kostenlose Feuchtenmessung vorgeschoben. Es wird auch demonstriert wie einfach eine Messung durchzuführen ist.
Kostenlose Feuchtigkeitsmessung wird allenthalben angepriesen.
Die Messungen - sehr oft noch mit dem Titel elektronisch oder elektrisch - sind jedoch für die Beurteilung von aufsteigender Feuchte weitestgehend ungeeignet.
Meist wird die Anzeige mit einem spektakulären Zeigerausschlag auf einer Skala oder gar mit einer leuchtenden Ziffern (Digital-) anzeige dargestellt.
Dies ist meistens Scharlatanerie, denn all diese Messungen können nicht Unterscheiden, um welche Feuchte es sich handelt.
Die Anzeige gibt in der Regel unten - in Bodennähe - höhere Werte als weiter oben. Damit wird suggeriert, dass es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt. Normalerweise ist es nur deswegen mehr, weil es unten kühler ist und daher mehr Tauwasser entsteht.
"Feuchte" entsteht durch die verschiedenen Möglichkeiten der Wasseraufnahme eines Materials. Dementsprechend können bei feuchten Wänden die verschiedensten Mechanismen der Wasseraufnahme im Spiel sein :
1. Wasseraufnahme aus der Luft d.h. aus der Gasphase,- Hygroskopische Feuchte (unterhalb der Kondensation) ,
der Wassergehalt der Luft - "relative Luftfeuchte"- und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle,
- Kapillarkondensation (Auffüllen kleinster Poren mit Wasser, ebenfalls unterhalb der Kondensation)
- Kondensation (Abscheiden flüssigen Wassers durch Unterschreiten der
"Taupunkttemperatur", da kalte Luft weniger Wasserdampf speichern kann als
warme Luft) ,
2. Kapillarer Wassertransport (Saugvermögen der Baustoffe mit einem bestimmten
Porengefüge) z.B. aus dem Untergrund - "aufsteigende Feuchte" - oder bei
Beregnung, auch hierbei spielt der Salzgehalt eine wesentliche Rolle;
3. Eindringen von Wasser wegen Fehlstellen- Aufgrund fehlender Abdichtung,
- durch fehlerhafte Anstriche, Risse, offene Fugen,
- ebenso können undichte Fenster; Fensterbankanschlüsse und defekte
Dachrinnen usw. zu feuchten Wänden führen.
Vorab ist jedoch zu klären, was ist überhaupt "feucht" oder "trocken"
Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Eine eindeutige pauschale Aussage ist leider nicht so einfach abzugeben.
Dabei sollte man auch wissen, welche Wasseraufnahme von Baustoffen unter welchen Bedingungen zu erwarten ist.
Ein weiterer Aspekt für die Definition der möglichen Feuchtewerte ist das Verhältnis der momenta-nen- zur maximalen Feuchteaufnahme.
Außerdem, welche Ausgleichsfeuchte (das ist der Wassergehalt oder die Feuchte, die sich einstellt, wenn sich ein Baustoff hinreichend lange, bis zum Gleichgewichtszustand, an die Umgebungsbedingungen angepasst hat) der Baustoff aufweist usw.
Diese Angaben können jedoch sehr unterschiedlich sein!
Sehr oft bekommen die Hausbesitzer Werte angegeben, die bei 50 bis 80 % liegen. Normale Vollziegel weisen jedoch in der Regel einen Feuchtegehalt von weniger als 20 % auf.
Tabelle: Feuchtigkeitstechnische Kenndaten "Richtwerte"
Vergleichswert Luft = 1
Baustoff Mittleres Raumgewicht in kg/m³ Praktischer Feuchte-Gehalt*) in Vol. -% Max. Feuchtegehalt in Masse-% **)
Hochlochziegelmauerwerk 1000 1,5 - 4 2,5 - 5
Vollziegelmauerwerk 1700 1 - 2,5 1 - 3
Außenputz (KZM) 1800 4 - 14 4,4
Innenputz (KZM) 1800 1 - 10 4
Wärmedämmputz £ 450 2,0 ... 5,0? 8
Gips- oder Gips-Kalk-Putz 1600 3 6- ) "Praktischer Feuchtegehalt" ist der Wassergehalt, der bei der Untersuchung genügend ausgetrockneter Bauten in 90 % der Fälle nicht überschritten wird.
- *) alle Kapillaren und Poren mit Wasser gefüllt.
Messungen sind deshalb vor jeder Instandsetzung sehr wichtig!
Wenn die Bestimmung der Feuchte eines Baustoffes über elektrische Widerstands-Messungen durchgeführt werden soll, ist dies nur möglich, wenn die Beziehung Widerstand/Feuchte eines Baustoffes z.B. eines Estrichs, eindeutig bekannt ist. Anhand von Vergleichsmessungen kann dann über die einfache elektrische Widerstandsmessung annähernd der Feuchtegehalt bestimmt werden.
Ohne jedoch die vor genannten Parameter zu kennen, ist eine verlässliche Aussage nicht möglich.
Damit ist klar, warum die meisten dieser Messungen falsch sein müssen bzw. bei der Beurteilung äußerste Vorsicht angebracht ist.
Ein weiterer Parameter, der eine Aussage über die Materialfeuchte geben kann, ist die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Methode).
Tabelle: Veränderung der Wärmeleitfähigkeit von Ziegelmauerwerk in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt:
Diese Tabelle ist nur auf meiner Homepage:unter Schriften Nr. 3 anzusehen.
Es gibt sicher noch weitere Messmöglichkeiten den Feuchtegehalt einer Wand zu untersuchen.
Dazu gehören z.B. die CM-Messung (Calcium-Carbid-Methode), die Thermographie, die Neutronen-Messung usw.
Um an der Baustelle eine einigermaßen brauchbare Messung der Feuchte durchzuführen, kommt eigentlich nur die CM-Messung in Frage. Dabei wird eine Mauerprobe (10 - 20 g entnommen) zerkleinert und in eine Druckflasche mit Calciumcarbit gegeben. Das in der Probe enthaltene Wasser und das Calciumcarbit reagieren zu Acetylengas. Dies erzeugt einen Überdruck und wird von einem Druckmesser angezeigt. Durch entsprechende Zuordnung in einer Tabelle wird der Feuchtegehalt ermittelt.
All diesen Messungen ist eines gemeinsam: es kann jeweils nur der momentane Feuchtewert festgestellt werden. Es kann keinerlei Aussage darüber abgegeben werden, ob es sich z.B. um aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasser handelt.
Um exaktere Angaben und Daten zu erhalten, sind Messungen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Dabei spielen die Wetter- oder Klimadaten (Wetterdaten, Klimadaten), Temperatur und deren Vergleich bzw. Referenz-Messungen eine wichtige Rolle.
Nur wenn solche Aussagen von Fachleuten bewertet werden und die Instandsetzung daran ausgerichtet wird, kann eine Wiederherstellung zum Erfolg führen.
Literaturhinweise:
Weber, H. : Mauerfeuchtigkeit, Expert - Verlag Grafenau
Weichert, L. : Aufgaben und Möglichkeiten zur Messung von Klimagrößen f.d. Fassadensanierung; Tagungsbericht. 6. Hanseatische Sanierungstage 1995. -
Materialfeuchtegehalt: Vergleich WUFI-Datenbank vs. Tabellenwerte
Ja, das kann ich nur unterstreichen,
insbesondere die von Herrn Bromm bemängelten nicht sachgemäßen und damit unseriösen Materialfeuchte-Messungen.
Ich denke jedoch, dass sowohl die von Herrn Bromm angegebenen Tabellenwerte, als auch die Daten aus der WUFI-Datenbank seriös sind.
Mit den Daten aus der WUFI-Datenbank erhält man übrigens vergleichbare Werte des massebezogenen Materialfeuchtegehalts u, wenn man den volumenbezogenen Wassergehalt w (bei phi = ca. 0,98) durch die Rohdichte rho dividiert: u = w / rho
Nimmt man die Werte bei vollständiger Sättigung (phi = 1,0), erhält man aus den o.g. Gründen bis zu dreifach höhere massebezogenen Materialfeuchtegehalte.
@Herrn Bromm: Über Ihrer Tabelle steht "Vergleichswert Luft = 1".
Was ist damit gemeint? Welche Einheit? Worauf bezieht sich dieser Wert? -
IGS Newsletter: Gebäudeanalyse und Sanierungsplanung
Habt Ihr denn nicht den letzten Newsletter
von IGS? Wenn nein, einfach E-Mail an mich, schicke ich dann zu. -
IGS: Newsletter zur Gebäudeanalyse angefordert
Nö, habe ich nicht. Wer oder was ist IGS?
Etwa das unten verlinkte? Egal, den Newsletter will ich haben ... -
IGS: Institut für Gebäudeanalyse und Sanierungsplanung
Ich habe es gefunden ...
IGS ist das Institut für Gebäudeanalyse und Sanierungsplanung München GmbH. stimmt es MB? OK Den Newsletter will ich auf jeden Fall haben.
... aber der Industrievertrieb Günter Schwindl ist auch nicht schlecht. Ich habe zuerst gedacht, Herrn D. Bakel steckt dahinter ... -
Kommt
Mailbox leer machen -
Vielen Dank für die Tipps zur Mauerwerk Durchfeuchtung!
Tausendmal Danke
für die vielen Tipps. Meine Antwort hat aus Urlaubsgründen etwas gedauert, aber ich habe jetzt alle Beiträge gelesen und werde mich gleich auch auf die links stüzen.
Klasse solch ein brain-Pool.
Werde mich revanchieren, wenn ich kann mit fleißigen Antworten.
Nochmals vielen Dank. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mauerwerk Durchfeuchtungsgrad bestimmen: Messung & Folgen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des Durchfeuchtungsgrades von Mauerwerk, die Nutzung von Datenbanken wie WUFI zur Ermittlung von Materialkennwerten und die Problematik unseriöser Feuchtigkeitsmessungen. Es wird auf die Bedeutung von korrekten Messmethoden und die Seriosität von Datenquellen hingewiesen. Der Austausch von Informationen und Ressourcen steht im Vordergrund, um das Problem feuchter Wände effektiv anzugehen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Seien Sie vorsichtig bei kostenlosen Feuchtigkeitsmessungen, wie im Beitrag Feuchte Wände: Vorsicht vor unseriösen Feuchtigkeitsmessungen! beschrieben. Oftmals dienen diese nur dazu, teure Sanierungsmaßnahmen zu verkaufen.
✅ Zusatzinfo: Die WUFI-Datenbank, erwähnt im Beitrag WUFI-Datenbank: Wärme- und Feuchtetechnik Baumaterialien, bietet eine umfangreiche Sammlung von Wärme- und Feuchtetechnischen Kennwerten für verschiedene Baumaterialien, die bei der Beurteilung des Durchfeuchtungsgrades hilfreich sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Informationen aus der WUFI-Datenbank und vergleichen Sie diese mit Tabellenwerten, wie im Beitrag Materialfeuchtegehalt: Vergleich WUFI-Datenbank vs. Tabellenwerte diskutiert, um ein umfassendes Bild des Mauerwerk Durchfeuchtungsgrades zu erhalten. Achten Sie auf die korrekte Anwendung der Darr-Methode zur Bestimmung der Materialfeuchte, wie im Beitrag Materialfeuchte mineralischer Baustoffe: Darr-Methode erläutert.
Die Bestimmung des Durchfeuchtungsgrades von Mauerwerk ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Verschiedene Mauerwerkssteinarten wie Backstein, Ziegel, Porenbeton und Leichthochlochziegel weisen unterschiedliche Wasseraufnahmevermögen auf, die bei der Analyse berücksichtigt werden müssen. Eine sorgfältige Messung und Berechnung sind unerlässlich, um die Ursachen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Die Diskussionsteilnehmer tauschen wertvolle Informationen und Erfahrungen aus, um die bestmöglichen Lösungen für das Problem der Mauerwerk Durchfeuchtung zu finden. Der Hinweis auf den IGS Newsletter im Beitrag IGS Newsletter: Gebäudeanalyse und Sanierungsplanung zeigt, dass aktuelle Informationen und Weiterbildung eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden spielen.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Durchfeuchtungsgrad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
- … Verbesserung der Wärmedämmung dienen. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauersteine, Betonsteine, Wandbaustoffe …
- … Innendämmung kalter Hbl-Wände: 10 cm Innenputzstärken als sorptiven Feuchtespeicher auf Beton-Hohlblocksteinmauerwerk; …
- … bei porösem MW, dann KANN eine Farbe dazu führen, dass der Durchfeuchtungsgrad allmählich abnimmt und sich deshalb der Wärmedurchlass verringert. …
- … Achtung: Zauberkästchen bei Mauerwerksentfeuchtung – Vorsicht! …
- … Wir hängen ihnen einen Elektrokasten zur Mauerwerksentfeuchtung an die Kellerdecke und als Nebenarbeit müssen Sie als Eigentümer …
- … sie hat, lassen sie sich das mit dem Zauberkasten-Schwindel bei der Mauerwerkstrocknung noch mal erklären! -) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung nass beim Verklinkern: Schimmel, Dämmwirkung & Folgeschäden?
- … Witterungsschutz und zur optischen Gestaltung der Fassade dienen.Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Ziegelmauerwerk, Fassadenverkleidung …
- … Dadurch entstehen völlig ungedämmte Mauerwerksbereiche im oberen Drittel der Wände. …
- … mir die Nackenhaare aufstellen, vor allem OHNE jegliche Kenntnis der Örtlichkeit, Durchfeuchtungsgrad, Art des Verwendeten Baustoffes! Es mag durchauc für einen Architekten Möglich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf feuchtem Altbau: Polystyrol oder Mineralwolle? Risiken & Sanierung
- … WDVSAbk. auf feuchtem Mauerwerk: Dämmungswahl & Risiken …
- … WDVS, Fassadendämmung, Altbau, feuchtes Mauerwerk, Polystyrol, Mineralwolle, Horizontalsperre, Sanierung, Dämmung, Feuchtigkeit …
- … WDVS, Mauerwerk …
- … ? Kritisch: Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. …
- … Anbringung eines WDVSAbk. auf feuchtem Mauerwerk kann die Situation verschlimmern und zu langfristigen Schäden führen. …
- … Ich beurteile die Situation als komplex, da ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) auf feuchtem Mauerwerk grundsätzlich problematisch ist. ? Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung und …
- … lässt Wasserdampf durch, aber kein flüssiges Wasser. Bei hoher Feuchtigkeit im Mauerwerk kann sich Kondenswasser bilden. …
- … Trockenlegung: Vor der Anbringung eines WDVSAbk. muss das Mauerwerk so trocken wie möglich sein. Eine nachträgliche Horizontalsperre (Injektionsverfahren) oder eine …
- … HorizontalsperreEine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie …
- … eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht im Dämmstoff ansammelt.Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, …
- … zur nachträglichen Anbringung einer Horizontalsperre. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel in das Mauerwerk injiziert, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtung, …
- … Mauerwerkssanierung …
- … im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird oft nachträglich durch Injektionsverfahren eingebracht. …
- … Was bedeutet diffusionsoffen?Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht im Dämmstoff ansammelt. …
- … bestehen bei einem WDVSAbk. auf feuchtem Mauerwerk?Die größten Risiken sind Schimmelbildung, Dämmverlust und Schädigung der Bausubstanz durch Frost. Feuchtigkeit im Mauerwerk kann auch zu Ausblühungen an der Fassade führen. …
- … nach sorgfältiger Prüfung durch einen Fachmann erfolgen. Eine vorherige Trockenlegung des Mauerwerks ist in jedem Fall erforderlich. …
- … Feuchtes Mauerwerk sanierenUrsachenforschung und Maßnahmen zur Trockenlegung von feuchten Wänden. …
- … Bruchsteinmauerwerk: Feuchtigkeit – Schichtaufbau & Sanierung …
- … Sie beschreiben, wenn ich richtig gelesen habe, eine vorhandenes Mauerwerk aus Bruchstein. Ist dieses mehrschalig aufgebaut? Häuser dieses Alters können durchaus …
- … diese Bauart (lose oder feste Zwischenschicht) resultieren. Es wäre, nachdem der Durchfeuchtungsgrad des Querschnitts (auf mehreren vorab festgelegten Messpunkten, Messraster) und die Salzanalyse …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bruchsteinmauerwerk: Feuchtigkeit – Schichtaufbau & Sanierung wird auf die Möglichkeit eines mehrschaligen Mauerwerk …
- … der individuellen Situation des Altbaus ab. Faktoren wie die Art des Mauerwerks, der Grad der Durchfeuchtung und das Vorhandensein von Salzausblühungen müssen …
- … eines WDVSAbk. auf einem feuchten Altbau sollte eine gründliche Analyse des Mauerwerks durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist eine Horizontalsperre oder andere Maßnahmen zur Reduzierung …
- … der Feuchtigkeit im Mauerwerk erforderlich. Ziehen Sie einen Fachmann für Altbausanierung hinzu, um die optimale …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau entfeuchten: Ursachen, Risiken & Kosten bei feuchten Ziegelmauern?
- … Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Kapillaraufsteigen von Wasser aus dem Erdreich in Mauerwerk. Dies tritt häufig in Altbauten ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf. …
- … Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird nachträglich in …
- … Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk oder Putz, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Diese Salze …
- … werden durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert.Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Mauersalze. …
- … Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit in porösen Materialien wie Mauerwerk.Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit. …
- … dem elektrische Felder oder Impulse eingesetzt werden, um den Wassertransport im Mauerwerk zu beeinflussen. Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich umstritten.Verwandte Begriffe: Mauertrockenlegung, Entfeuchtung, Elektrosmose. …
- … an Wänden?Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk …
- … Altbau: Mauerwerk-Analyse – Bohrkerne für Feuchtebestimmung …
- … Daraus Wassergehalt, max. Wasseraufnahme und Durchfeuchtungsgrad bestimmen. …
- … Feuchte Ziegelmauern: Akzeptabler Durchfeuchtungsgrad im Altbau? …
- … Durchfeuchtungsgrad …
- … Welcher Durchfeuchtungsgrad im Mauerwerk ist denn normal oder akzeptabel? …
- … bei altem Mauerwerk …
- … der Wassergehalt der Luft - relative Luftfeuchte - und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle, …
- … Hochlochziegelmauerwerk 1000 1,5 - 4 2,5 - 5 …
- … Vollziegelmauerwerk 1700 1 …
- … Tabelle: Veränderung der Wärmeleitfähigkeit von Ziegelmauerwerk in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt. …
- … einem Altbau mit Ziegelmauern. Es werden verschiedene Messmethoden zur Bestimmung des Durchfeuchtungsgrades diskutiert, sowie die Vor- und Nachteile der Elektroosmose zur Trockenlegung. …
- … Feuchtigkeit im Altbau ist es entscheidend, auf eine umfassende Analyse des Mauerwerks zu setzen, wie im Beitrag Altbau: Mauerwerk-Analyse – Bohrkerne für Feuchtebestimmung …
- … 📊 Zusatzinfo: Der Salzgehalt der Ziegel beeinflusst die Feuchtigkeitsspeicherung im Mauerwerk. Dies sollte bei der Bewertung des Durchfeuchtungsgrades berücksichtigt werden, wie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … aus einer oder mehreren Putzschichten besteht. Sie dient dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen und der Gestaltung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, …
- … einen kleinen Glaser rechnet, denn bei einem schweren Feuchteschaden im Außenmauerwerk eines Holzständerbauwerkes wird man auch mal schnell obdachlos. …
- … welchem Zeitraum treten solche Schäden auf und wie hoch muss der Durchfeuchtungsgrad der Miwo sein, um dies Phänomen auszulösen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sanierputz bei aufsteigender Feuchtigkeit: Sinnvoll? Kosten, Anwendung & Risiken?
- … Sanierputz, aufsteigende Feuchtigkeit, feuchte Wände, Mauersanierung, Putzsysteme, Sanierungskosten, Austrocknung, Salpeter, Mauerwerkstrockenlegung …
- … Sanierung, Feuchtigkeit, Putz, Mauerwerk, Bausubstanz …
- … ca. 1,50 Aufgrund aufsteigender und seitlich eindringender Feuchtigkeit stark durchfeuchtet ist (Durchfeuchtungsgrad bei ca. 80 % ) verputzen. Die Feuchtigkeit rührte von einer Erdanfüllung …
- … an das Mauerwerk her, die nun entfernt wurde. Ursache ist also abgestellt. Kann ich mit einem Sanierputz schon vor vollständiger Austrocknung Putzen? Oder ist Sanierputz in dem Fall Quatsch? Salze: stellenweise geringe Belastung …
- … Sanierputz kann eine geeignete Maßnahme sein, um die Wand austrocknen zu lassen und die Salze, die durch die Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt sind, zu binden. Er ist diffusionsoffen und kapillaraktiv, was …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies kann durch eine fehlende oder defekte …
- … Horizontalsperre verursacht werden. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung. …
- … Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird …
- … Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit nach oben transportiert wird. Verwandte …
- … können. Sie entstehen durch chemische Reaktionen zwischen Feuchtigkeit und Bestandteilen des Mauerwerks. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzausblühungen, Nitrat. …
- … Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimaplatte. …
- … aufnehmen und transportieren kann. Sanierputz ist kapillaraktiv, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufzunehmen und an die Oberfläche abzugeben. Verwandte Begriffe: Sorption, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitstransport. …
- … Sanierputz sinnvoll?Sanierputz ist sinnvoll, wenn die Ursache der Feuchtigkeit im Mauerwerk behoben wurde und die Wand austrocknen soll. Er ist auch sinnvoll, …
- … wenn das Mauerwerk durch Salze belastet ist. …
- … MauerwerkstrockenlegungVerschiedene Verfahren zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Mauerfeuchtigkeit messen als Laie: Zerstörungsfreie Geräte, Messprinzipien & Risiken?
- … Bauphysik, Feuchtigkeit, Messtechnik, Keller, Mauerwerk …
- … anschaffen, die es einem Laien (nach Aneignung von bauphysikalischen Kenntnissen) das Mauerwerk permanent zu überwachen. …
- … ? Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann. ? …
- … MauerfeuchtigkeitDer Feuchtigkeitsgehalt im Mauerwerk, der durch verschiedene Faktoren wie Regen, Grundwasser oder Kondensation beeinflusst werden …
- … den Umgebungsbedingungen betrachtet werden. Berücksichtigen Sie Faktoren wie die Art des Mauerwerks, die Jahreszeit und die Belüftung. …
- … Ursachen von feuchten WändenDie häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. …
- … schlechter sein. Oft lassen sich Schäden auch ohne genaue Untersuchung des Durchfeuchtungsgrades hinsichtlich ihrer Ursache bestimmen. …
- … - 2 Jahre später) an die eigentliche Mauerwerkssanierung geht, dann macht jede seriöse Sanierungsfirma sowieso noch mal eigene Untersuchungen des Durchfeuchtungsgrades bzgl. Auswahl des entsrechenden Injektionsmittel - also wouzu alles …
- … der Wassergehalt der Luft - relative Luftfeuchte - und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Nasse Wand nach Lüften im Haus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Bauphysik - 10105: Mauerwerk Durchfeuchtungsgrad bestimmen: Berechnung, Messung & Folgen von Feuchtigkeit?
- … Mauerwerk: Durchfeuchtungsgrad bestimmen …
- … Wie den Durchfeuchtungsgrad von Mauerwerk bestimmen? Berechnungsmethoden, Messverfahren & Folgen von zu hoher Feuchtigkeit …
- … im Mauerwerk. Jetzt informieren! …
- … Mauerwerk, Durchfeuchtungsgrad, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsschäden, Wasseraufnahmevermögen, Mauerwerkssteinarten, Backstein, Ziegel, Porenbeton, Leichthochlochziegel …
- … Bauwesen, Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden …
- … Durchfeuchtungsgrad bestimmen: Berechnung, Messung & Folgen von Feuchtigkeit? …
- … Ich suche das maximale Wasseraufnahmevermögen verschiedener Mauerwerkssteinarten. (Backstein, Ziegel, Porenbeton, KS, Leichthochlochziegel u. ä.) Dabei ist mir …
- … in Masse-% sind. Mir geht es darum, aus einer Angabe des Durchfeuchtungsgrades [% des maximalen Wasseraufnahmevermögens) die Literanzahl pro m²-Wandmauerwerk zurückrechnen zu …
- … können, die in dem duchfeuchteten Mauerwerk steckt. …
- … Um den Durchfeuchtungsgrad von Mauerwerk zu bestimmen, sind verschiedene Ansätze möglich. Ich empfehle, …
- … zunächst das Wasseraufnahmevermögen der verwendeten Mauerwerkssteinarten (Backstein, Ziegel, Porenbeton, Leichthochlochziegel) zu ermitteln. Diese Angaben finden sich oft in den Produktdatenblättern der Hersteller. …
- … Anschließend kann man versuchen, aus der gemessenen oder geschätzten Wassermenge im Mauerwerk (in Litern pro Quadratmeter) den Durchfeuchtungsgrad zu berechnen. Hierbei ist …
- … zu beachten, dass der Durchfeuchtungsgrad ein prozentualer Wert ist, der das Verhältnis der aktuellen Feuchtigkeit zur maximal möglichen Feuchtigkeit angibt. …
- … Ich empfehle folgende Vorgehensweise: Materialanalyse: Bestimmung der Mauerwerkssteinart und deren Wasseraufnahmevermögen.Feuchtigkeitsmessung: Durchführung von Messungen mit geeigneten Geräten …
- … (z.B. CM-Messgerät, elektronische Feuchtemessgeräte).Berechnung: Ermittlung des Durchfeuchtungsgrades anhand der Messwerte und Materialeigenschaften. …
- … Durchfeuchtungsgrad …
- … Der Durchfeuchtungsgrad ist ein Maß für den Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs …
- … angegeben und gibt Auskunft über den Zustand des Materials. Ein hoher Durchfeuchtungsgrad kann auf Schäden oder Baumängel hinweisen.Verwandte Begriffe: Feuchtegehalt, Wasseraufnahmevermögen, Sättigungsgrad. …
- … Salzausblühungen entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden. Dort verdunstet …
- … Wasser und die Salze kristallisieren aus. Salzausblühungen können die Oberfläche des Mauerwerks beschädigen und ein ästhetisches Problem darstellen.Verwandte Begriffe: Bauschaden, Feuchtigkeitsschaden, Ausblühungen. …
- … Was bedeutet Durchfeuchtungsgrad bei Mauerwerk?Der Durchfeuchtungsgrad gibt an, wie viel Wasser ein Baustoff im Verhältnis zu seiner maximalen Aufnahmefähigkeit aufgenommen hat. Er wird in Prozent angegeben und ist ein wichtiger Indikator für den Zustand des Mauerwerks. Ein hoher Durchfeuchtungsgrad kann auf Probleme wie fehlende Abdichtung …
- … Wie kann ich den Durchfeuchtungsgrad von Mauerwerk messen?Es gibt verschiedene Methoden zur Messung des Durchfeuchtungsgrades. Dazu gehören zerstörungsfreie Messverfahren mit elektronischen Feuchtemessgeräten und zerstörende …
- … bestimmt wird. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Mauerwerks und dem gewünschten Genauigkeitsgrad ab. …
- … Durchfeuchtungsgrad?Ein zu hoher Durchfeuchtungsgrad kann zu einer Vielzahl von Problemen führen, …
- … Welche Mauerwerkssteinarten sind besonders anfällig für Durchfeuchtung?Porenbeton und Leichthochlochziegel haben aufgrund …
- … Wie kann ich mein Mauerwerk vor Durchfeuchtung schützen?Es gibt verschiedene Maßnahmen, um Mauerwerk vor Durchfeuchtung …
- … Wie beeinflusst die Wärmedämmung den Durchfeuchtungsgrad?Eine mangelhafte Wärmedämmung kann zu Kondenswasserbildung im Mauerwerk führen, was den …
- … Durchfeuchtungsgrad erhöht. Eine gute Wärmedämmung hilft, die Oberflächentemperatur des Mauerwerks zu …
- … Sie Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden feststellen oder unsicher sind, wie Sie den Durchfeuchtungsgrad beurteilen sollen, sollten Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerk …
- … der Wassergehalt der Luft - relative Luftfeuchte - und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle, …
- … Hochlochziegelmauerwerk 1000 1,5 - 4 2,5 - 5 …
- … Vollziegelmauerwerk 1700 1 …
- … Tabelle: Veränderung der Wärmeleitfähigkeit von Ziegelmauerwerk in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt: …
- … Vielen Dank für die Tipps zur Mauerwerk Durchfeuchtung! …
- … Mauerwerk Durchfeuchtungsgrad bestimmen: Messung & Folgen …
- … die Bestimmung des Durchfeuchtungsgrades von Mauerwerk, die Nutzung von Datenbanken wie WUFI zur Ermittlung von Materialkennwerten und die Problematik unseriöser Feuchtigkeitsmessungen. Es wird auf die Bedeutung von korrekten Messmethoden und die Seriosität von Datenquellen hingewiesen. Der Austausch von Informationen und Ressourcen steht im Vordergrund, um das Problem feuchter Wände effektiv anzugehen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die WUFI-Datenbank, erwähnt im Beitrag WUFI-Datenbank: Wärme- und Feuchtetechnik Baumaterialien, bietet eine umfangreiche Sammlung von Wärme- und Feuchtetechnischen Kennwerten für verschiedene Baumaterialien, die bei der Beurteilung des Durchfeuchtungsgrades hilfreich sein können. …
- … Materialfeuchtegehalt: Vergleich WUFI-Datenbank vs. Tabellenwerte diskutiert, um ein umfassendes Bild des Mauerwerk Durchfeuchtungsgrades zu erhalten. Achten Sie auf die korrekte Anwendung der …
- … Die Bestimmung des Durchfeuchtungsgrades von Mauerwerk ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Verschiedene Mauerwerkssteinarten …
- … Messung und Berechnung sind unerlässlich, um die Ursachen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. …
- … und Erfahrungen aus, um die bestmöglichen Lösungen für das Problem der Mauerwerk Durchfeuchtung zu finden. Der Hinweis auf den IGS Newsletter im Beitrag …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - E-Boiler zur Wandtrockenlegung nutzen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- … Injektionsverfahren: Abdichtung des Mauerwerks gegen aufsteigende Feuchtigkeit. …
- … Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt. Sie tritt häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre auf.Verwandte …
- … Eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebracht werden.Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung …
- … dem eine abdichtende Substanz in das Mauerwerk injiziert wird.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Aufsteigende Feuchtigkeit, Mauerwerk …
- … Putz, der eine hohe Porosität aufweist und somit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und verdunsten kann. Er wird häufig bei der Sanierung von …
- … feuchten Wänden eingesetzt.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusionsoffen, Mauerwerkssanierung …
- … Ursachen von aufsteigender FeuchtigkeitWie Feuchtigkeit ins Mauerwerk gelangt und welche Schäden entstehen können. …
- … Risiko: Verschärfung der Feuchtigkeitsproblematik im Mauerwerk …
- … Bauphysik: Simulation von Feuchtigkeitsprozessen im Mauerwerk …
- … rl-Temperatur umgesetzt, in Abhängigkeit der Außentemperatur welche über ein Fühler im Mauerwerk auf der Nordseite, ohne Sonneneinstrahlung erfasst wird, ca. 2-3 cm Überdeckung. …
- … Nämlich die aufsteigende Feuchte. Bei Mauerwerk z.B. durch einschlagen von Edelstahlblechen. …
- … Habe mit regem Interesse dein Problem mit dem feuchtem Mauerwerk im Forum …
- … Vollziegelmauerwerk welches über Jahrzehnte mit Feuchtigkeit belastet …
- … Magnetverfahren, Warmwasserleitungen im Mauerwerk, Vorsatzschalen mit …
- … Chemie ist bei sehr stark durchfeuchtetem Mauerwerk nicht …
- … Mauerwerk trocken zu bekommen. Für die richtige Putzwahl lass eine …
- … Mauerwerksanalyse durchführen. …
- … Funktioniert gut und ist auch gut für das Mauerwerk! …
- … gesprochen zu haben, sonst erledigt sich das Problem mit dem feuchten Mauerwerk von alleine. Da ist schon manchem die Mauer weggebrochen. Evtl. kann …
- … z.B. bei durchgängigem Vollziegelmauerwerk - in einer Ziegelfuge mit einem …
- … Es hängt vom den Durchfeuchtungsgrad ab ob und wie stark die Setzungsrisse …
- … Putzhersteller durch eine Mauerwerksanalyse feststellen. Die Putzhersteller geben dann auch die Trockenlegungsmöglichkeiten vor. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Risiko: Verschärfung der Feuchtigkeitsproblematik im Mauerwerk erwähnt, kann eine unkontrollierte Trockenlegung die Feuchteverteilung im Mauerwerk verschlimmern …
- … Software-Empfehlung: WUFI Demoversion für Feuchteberechnung? und Bauphysik: Simulation von Feuchtigkeitsprozessen im Mauerwerk verweisen auf Software, die bei der Analyse helfen kann. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Durchfeuchtungsgrad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Durchfeuchtungsgrad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Durchfeuchtungsgrad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Durchfeuchtungsgrad" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Mauerwerk Durchfeuchtungsgrad bestimmen: Berechnung, Messung & Folgen von Feuchtigkeit?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Mauerwerk: Durchfeuchtungsgrad bestimmen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Mauerwerk, Durchfeuchtungsgrad, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsschäden, Wasseraufnahmevermögen, Mauerwerkssteinarten, Backstein, Ziegel, Porenbeton, Leichthochlochziegel
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!