Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen

Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?

Hallo hier im Forum ...
Kann mir jemand einen Rat geben.
Bei meiner Solaranlagen ist der Druck nicht mehr stabil.
Über Nacht sinkt der Druck auf 1 bar ab.
Wenn ich in dann nachfülle ( mit TYFOCOR ) steigt der Druck sofort auf 5 bar. Beim Entlüften sinkt er sofort wieder auf 2 bar. Ist es bewölkt so wandert der Druck zwischen 2 und 6 bar!
Ist eventuell das Ausgleichsgefäß defekt?
Der Kollektor wurde ordnungsgemäß entlüftet.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
R. Hohenberger
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Austretende Solarflüssigkeit (z.B. Tyfocor) kann umweltschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und informieren Sie ggf. die zuständigen Behörden.

    GoogleAI-Analyse

    Ein Druckverlust in Ihrer Solaranlage deutet auf ein Problem hin, das behoben werden muss, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:

    • Undichtigkeiten: Überprüfen Sie alle Verbindungen, Rohre und den Kollektor auf sichtbare Lecks.
    • Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen. Prüfen Sie den Vordruck des Gefäßes.
    • Entlüftung: Luft im System kann zu Druckproblemen führen. Stellen Sie sicher, dass die Anlage ordnungsgemäß entlüftet ist.
    • Tyfocor-Konzentration: Eine falsche Konzentration des Frostschutzmittels (Tyfocor) kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Druckproblemen führen.

    Das schnelle Ansteigen des Drucks beim Nachfüllen und der sofortige Abfall beim Entlüften sind deutliche Hinweise auf ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß oder Undichtigkeiten im System.

    🔴 Gefahr: Ein unbehandelter Druckverlust kann zu Schäden an der Solaranlage führen, einschließlich Korrosion und Überhitzung.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Solaranlage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache des Druckverlusts zu ermitteln und beheben zu lassen. Eine Druckprüfung kann helfen, Lecks zu finden.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Kollektor, Ausdehnungsgefäß
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß nimmt die Volumenänderungen des Heizungswassers auf, die durch Temperaturänderungen entstehen, und hält den Druck im System konstant.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Membran, Anlagendruck
    Tyfocor
    Tyfocor ist ein Frostschutzmittel auf Glykolbasis, das in Solaranlagen verwendet wird, um das Einfrieren des Wassers zu verhindern und die Wärmeübertragung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Glykol, Wärmeübertragung
    Kollektor
    Der Kollektor ist das Bauteil der Solaranlage, das die Sonnenenergie aufnimmt und in Wärme umwandelt.
    Verwandte Begriffe: Absorber, Solarthermie, Wirkungsgrad
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung dient dazu, die Dichtheit eines Systems zu überprüfen, indem es mit einem höheren Druck als dem Betriebsdruck beaufschlagt wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtheit, Leckage, Manometer
    Entlüftung
    Die Entlüftung dient dazu, Luft aus einem System zu entfernen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Luftblasen, Entlüftungsventil, Wärmeübertragung
    Anlagendruck
    Der Anlagendruck ist der Druck, der im Heizkreislauf einer Solaranlage herrscht. Er wird in bar gemessen.
    Verwandte Begriffe: Vordruck, Ausdehnungsgefäß, Manometer

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Warum verliert meine Solaranlage Druck?
      Druckverlust kann durch Lecks, ein defektes Ausdehnungsgefäß, Luft im System oder eine falsche Konzentration des Frostschutzmittels verursacht werden.
    2. Wie prüfe ich das Ausdehnungsgefäß meiner Solaranlage?
      Schalten Sie die Anlage ab und prüfen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes mit einem Manometer. Der Vordruck sollte dem Anlagendruck entsprechen.
    3. Was ist Tyfocor und wozu dient es?
      Tyfocor ist ein Frostschutzmittel, das in Solaranlagen verwendet wird, um das Einfrieren des Wassers im Winter zu verhindern und die Wärmeübertragung zu verbessern.
    4. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten an Verschraubungen können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie oft sollte ich meine Solaranlage warten lassen?
      Ich empfehle, Solaranlagen jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen, um ihre Effizienz und Lebensdauer zu erhalten.
    6. Was kostet eine Druckprüfung für eine Solaranlage?
      Die Kosten für eine Druckprüfung variieren je nach Anbieter und Aufwand. Rechnen Sie mit etwa 100 bis 300 Euro.
    7. Wie entlüfte ich meine Solaranlage richtig?
      Die Entlüftung erfolgt über Entlüftungsventile an den höchsten Punkten der Anlage. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
    8. Welche Folgen hat Luft in der Solaranlage?
      Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen, zu Geräuschen führen und die Lebensdauer der Anlage verkürzen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Solaranlage Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer Ihrer Solaranlage.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
      Anleitung zur korrekten Einstellung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Solarflüssigkeit nachfüllen
      So füllen Sie Solarflüssigkeit richtig nach und vermeiden Fehler.
    • Druckverlust in Heizungsanlage
      Ursachen und Lösungen für Druckverlust in Heizungsanlagen.
    • Kollektor reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Solarkollektoren für optimale Leistung.
  2. Ausdehnungsgefäß prüfen: Vordruck, Gasverlust & Solaranlage

    Ausdehnungsgefäß ...
    Hallo Herr Hohenberger,
    ich tippe mal auch auf das Druckausdehnungsgefäß. Überprüfen Sie doch mal den Vordruck (z.B. mit einem Reifendruckmesser für einen PKW). Bei den hohen Temp. der Solaranlage verlieren viele schnell den Vordruck.
    Oder es ist gar kein Gas mehr im Behälter; das würde den schnellen Druckanstieg beim Auffüllen erklären. Zum Nachfüllen von Gas hat der Installateur bestimmt etwas. Manche nehmen auch einfach eine Luftpumpe und füllen mit normaler Luft nach  -  würde ich aber nicht empfehlen, da durch eine undichte Membran im Ausdehnungsgefäß dann wieder Luft in die Anlage gelangen und evtl. Schaden verursachen könnte.
    Überprüfen Sie doch auch gleich mal das Überdruckventil. 5 bar Druck für den Solarkreis sind doch wohl etwas hoch. Ich kenne zwar nicht Ihre Anlage; aber die Anlagen, die ich bisher gesehen habe, benutzen ein Überdruckventil von 2.5 bar (so wie auch unsere Anlage). Evtl. ist es ja bei Ihrer Anlage anders. Aber Überprüfen schadet ja nicht.
    Gruß
  3. Solaranlage: Druckverlust bei Nacht – Ursachenforschung & Lösung

    gleiches Problem und großes Fragezeichen ...
    ... bei mir steht der Druck bei fehlender Sonneneinstrahlung/nachts auf 0 bei Betrieb je nach Temperatur bis 4 bar. Ansonsten passiert bei Nachfüllen selbiges wie beim Fragesteller. Fülle ich bis auf die in der Anleitung empfohlenen 1,5 bar nach, steigt der Druck bei Temperatur bis das Überdruckventil aufmacht. Neubau-Anlage, 1 Jahr in Betrieb, 10 m² Flachkollektoren, Duospeicher 750/150 Liter, Heizungsunterstützung. Bin absoluter Laie, habe aber das ungute Gefühl, dass sich so eine Anlage nicht ohne jegliche Kenntnis betreiben lässt. Von Nachfüllen von Gas oder Luft im Druckbehälter höre ich gerad das erste Mal. Wie ist denn die Optimaleinstellung, bleibt der Druck überhaupt konstant? Ulf Eberhard
  4. Absperrhahn Solarkreis: Installation prüfen – Druckverlust vermeiden!

    Absperrhahn zu? ...
    Hallo Ulf,
    kann es sein, das zwischen dem Solarkreis und dem Ausdehnungsgefäß sich noch ein Absperrhahn befindet (meistens mit einer roten Kappe und evtl. auch noch verblombt..)? Es wäre nicht das erste mal, das dieses (für den evtl. Austausch des Ausdehnungsgefäßes vorgesehenes) Teil bei der Installation vergessen wurde zu öffnen ...
    Überprüfe das doch einfach mal ...
    Gruß
  5. Solaranlage Druckverlust: Kein Absperrhahn gefunden – Analyse!

    Ne Horst  -  kein Absperrhahn ...
    ... vor dem Rücklaufthermometer befindet sich ein Abzweig (mit Überdruckventil und Schlauch in Kanister für die Solarbrühe, wenn es übergeht) zum Druckbehälter  -  nirgends ein Absperrhahn. Das Überdruckventil hat eine rote Kappe  -  die einzige Gemiensamkeeit:-)
    Die Anlage stand gestern bei 65 ° Kollektortemperatur auf einem halben bar Druck, habe nachgefüllt auf 2 bar. Heute morgen (keine Sonne) Druck gleich Null. Also nochmal die Frage  -  muss (oder kann) der Druck überhaupt gleichbleibend stabil bleiben, oder bewegt sich das üblicherweise in eieinem bestimmten Rahmen? Ulf
  6. Defektes Rückschlagventil: Ursache für Druckverlust im Solarkreis?

    Doch ein Ventil Hallo Ulf Ich ...
    Doch ein Ventil ...!?
    Hallo Ulf..
    Ich habe den ersten Beitrag geschrieben über den unstabilen Druck und auch Deine Probleme gelesen.
    Jetzt habe ich den Ausgleichsbehälter abmontiert und dabei eine
    Art Rückschlagventil vorgefunden das vermutlich dafür vorgesehen war, den Behälter abzuschrauben ohne den den Druck aus der Anlage
    zu nehmen.
    Dieses Ventil war total verklebt und undurchlässig. Trotzdem ist der Druck immer noch unstabil. Vermutlich ist auch noch die Membrane verklebt. Sie lässt auf jedenfall keine Flüssigkeit in den Behälter.
    Es wird mir  -  wie beim ersten Mal- nichts anderes übrig bleiben, als ein neues Ausgleichsgefäß zu kaufen.
    Normaler weise sollte sich der Druck nur um ein 1/2 bar max sich verändern
    Richard Hohenberger
  7. Solaranlage: Dichtigkeit, Entlüftung & AD-Gefäß – Checkliste!

    Luft, Undichtigkeiten oder zu kleines AD-Gefäß?
    Hallo!
    1. Wichtigstes Kriterium für eine einwandfrei arbeitende Solaranlage ist absolute Dichtigkeit! Auch draußen auf dem Dach, an den Anschlüssen, Kupplungen, etc.
    2. Dann muss die Anlage zur Inbetriebnahme gründlichst gespült und entlüftet werden. Nicht mal eben Druck drauf und dann Überdruck-Luft ablassen bis Flüssigkeit kommt, sondern mit einer Pumpe durchspülen, unter Druck setzen, das Luft/Flüssigkeitsgemisch in einem anderen Behälter auffangen, ausgasen lassen und wieder die Solarflüssigkeit einfüllen. Solange, bis nur noch klare Flüssigkeit unter Druck am Spül- und Entlüftungshahn austritt. Keine solche Einrichtung vorhanden? Schlecht installiert, nachrüsten!
    3. Das Ausdehnungsgefäß wird meist viel zu klein ausgelegt. Bei Temperaturdifferenzen von bis zu 150 °C kann man nicht mit 12- oder 18-Liter-Gefäßen arbeiten. In einem geschlossenen Heizsystem wie einer Solaranlage muss die Ausdehnungsflüssigkeit komplett vom AD-Gefäß aufgenommen werden können.
    Das Ventil, von dem schon geschrieben wurde, heißt Kappenventil und hat genau die beschriebene Revisionsfunktion. Es muss stets zum AD-Gefäß geöffnet sein. Dass dieses verklebt war, ist mir in meiner Praxis noch nicht untergekommen. Vielleicht zu kleine Dimension, oder falsche Solarflüssigkeit?
    4. Dichtheitskontrolle: Kann man abends nach Sonnenuntergang vornehmen, indem man den Druck auf mind. 4 bar erhöht (normalerweise problemlos möglich, wenn nicht ein falsches Sicherheitsventil eingebaut wurde), wirklich gut entlüftet, und morgens danach den Druck vor Sonnenaufgang kontrolliert. Der Druck muß gleich geblieben sein. Wenn nicht, siehe 1,- 3.
    Es tut mir leid um den vielen Text, aber wenn ich die vorhergehenden Beiträge lese, schäme ich mich für meine Branche: Irgendwas einbauen, weglaufen und den Betreiber im Regen stehen lassen. Wo sind denn Ihre Heizungsbauer, oder haben Sie alle selbst Ihre Solaranlage installiert? Dann müsste doch mindestens Ihr Verkäufer Auskunft geben können!
    Bei den Solaranlagen, die wir bisher auf die Dächer gebracht haben, sind solcherlei Probleme noch nie aufgetreten.
    Ich hoffe, dass ich Ihnen helfen konnte.
  8. AD-Gefäß: Glykolfeste Membrane & korrekter Anlagendruck (Solar)

    Ach ja, AD-Gefässe
    Hatte ich vergessen:
    Man kann nicht irgendein AD-Gefäß (z.B. für Heizung oder Wasser) nehmen, es muss schon ein Solargefäß mit spezieller (glykolfester) Membrane sein. Und dann der Anlagendruck: Nicht unter 2,5 bar im kalten Zustand. Bewährte AD-Gefäße gibt es z.B. von Zilmet.
  9. Drucktest Solaranlage: Vorgehen, Ergebnisse & Folgeschäden?

    Aufschlussreiche Infos Hr. Hohenberger
    super  -  Danke. Den Drucktest über Nacht werde ich machen  -  Ergebnis folgt  -  gehe jedoch davon aus, dass die Anlage nicht druckdicht ist. Kann aktuell was kaputtgehen, bis ich die Sache von der Fachfirma überprüft wurde?
    Meine Anlage wurde vor 1,5 Jahren vom Heizungsfachbetrieb installiert, es handelt sich um ein Komplettpaket aus einem Hause (prosolar). Ich gehe natürlich davon aus, dass dann die Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Es war jedoch schon schwierig bis die Anlage richtig lief  -  was sicher mit der Kompetenz des Heizungsbauers zu tun hat (bin jetzt mal vorsichtig). Man sollte hier offensichtlich nie den günstigsten Anbieter wählen. Ulf Eberhard
  10. Druckverlust Solaranlage: Mängelanzeige & Betrieb ohne Druck?

    Habe den Druck der Solaranlage getestet ☹
    verliert definitiv den Druck. In kaltem Zustand am Abend testen geht bei dem momentanen Superwetter schlecht  -  hat abends um 10 Uhr noch Temperatur.
    Morgens kalt auf 2,5 bar nachgefüllt = 2 Tage später ebenso morgens kalt abgelesen 0 bar. Schreibe Mängelanzeige an Heizungsbauer. Frage nochmal: geht was kaputt wenn ich die Anlage sozusagen drucklos betreibe  -  abschalten geht ja auch schlecht. Danke Ulf
  11. Solaranlage befüllen: Luft vermeiden, Druck aufbauen – Anleitung

    Drucktest ...?
    Hallo Ulf
    Eine Frage zum Drucktest.
    Wie füllst Du deine Solaranlage? Wie vermeidest Du eine erneute
    Luftzufuhr?
    Ich verwende eine Gartenspritze als Druckbehälter mit dem ich dann die Solarflüssigkeit mit ca. 3-4 bar nachfülle ( meine Anlage hat Betriebsdruck von 3,5 bar).
    Wichtig ist aber, wie Herr Lüneburg oben beschrieben hat, die Entlüftung durch durchspülen ( Vorsatzpumpe für Bohrmaschine ).
    Kaputt gehen kann eigentlich bei niedrigem Druck nichts.
    Ich würde systematisch alle Verbindungen überprüfen, ob Flüssigkeit austritt ( unter Druck 4 bar )
    Richard Hohenberger
  12. Rückschlagventil vor AD-Gefäß? Druckprobleme in Solaranlage!

    Grosses AHA heute morgen  -  oder soll ich mich ärgern?
    ... also Rückschlagventil (auch noch mal zu Punkt 5 oben).
    Frage an alle Solarfachleute, gehört vor das Ausgleichsgefäß ein Rückschlagventil oder nicht?
    Wenn ja ist das ein Spezielles und kann da bei der Anlagenmontage was vertauscht werden (war ja ein Komplettpaket).
    Hatte auch schon das Problem, dass bei Anlagenstillstand (z.B. nachts und Winter) warmes Wasser in den Solarkreislauf zurückgeflossen ist ☹Raten sie mal mit welchem Ergebnis).
    Bei mir sollte heute morgen wg. der oben beschriebenen Druckprobleme eine neues Ausgleichsgefäß montiert werden, dabei stellte nun der Fachhandwerker fest, dass dieses Rückschlagventil den Behälter schlicht dicht macht, Ergebnis siehe oben. Nu ist der Behälter ohne dieses Ventil montiert.
    @Hr. Hohenberger, habe das vom Fachbetrieb prüfen lassen, nichts undicht, befüllt wird mit deren Pumpe  -  ich lass da lieber die Finger davon wg. Gewährleistung 🙂
    Ulf Eberhard
  13. Druckausgleich: Warum kein Rückflussverhinderer am AD-Gefäß?

    Bin absolut kein Fachmann, aber
    ich denke, das lässt sich schon mit dem gesunden Menschenverstand beantworten. Wie soll denn ein Druckausgleichsgefäß einen Druck ausgleichen können (d.h. Überdruck aufnehmen und auch wieder abgeben), wenn dies durch ein RV-Ventil (in Worten: "Rückflussverhinderer") verhindert wird. Ein einfaches Ventil oder Kugelhahn zum Absperren bei Demontage AGAbk. könnte ich verstehen, aber RV? Tss ... tss.. *kopfschüttel*
    • Name:
  14. Falsches Bauteil? Ventilpositionierung in Solaranlage prüfen!

    Der Witz ist doch ...
    ... dass der ganze Kram komplett auf die Baustelle geliefert und von den Handwerkern montiert wurde. Wie kommt also ein Ventil dahin  -  müsste ja woanders fehlten  -  oder es macht irgendeinen Sinn dort  -  oder letzte Möglichkeit  -  der Solarlieferant liefert falsches Bauteil, das dann auch noch montiert wird. Bei dem Fragesteller war ja offensichtlich auch ein Ventil an der Stelle vorhanden. Ulf
  15. Ventil im Solarkreislauf: Funktion bei Druckerhöhung & Abkühlung?

    Ich würde den Teilezusammenbauer bitten, ...
    ... mir als unbedarftem Laien einmal aufzuzeigen, was genau an der Stelle dieses Ventils passiert, wenn
    a) Durch Erwärmung eine Druckerhöhung im Solarkreislauf stattfindet
    b) bei Abkühlung der Druck im Solarkreislauf wieder abfällt.
    Auf die Erklärung bin ich echt gespannt.
    Wäre es evtl. denkbar, dass im Rücklauf des Solarkreislaufs eben dieses RV fehlt (welches dort meinem Verständnis nach eine Schwerkraftzirkulation und damit die Auskühlung des Speichers verhindern soll). Und der Gute Mann hat dann nach dem Motto "Wir bauen alles ein, was geliefert wurde, bei uns verkommt nichts! " sich eine aus seiner Sicht geeignete Stelle gesucht.
    PS: Wäre es möglich, ein Bild der Einbausituation zu sehen?
    • Name:
  16. Rücklaufventil fehlte: Ursache für Wärmeverlust im Solarkollektor

    das war die Preisfrage  -  und die Antwort ...
    ... im Rücklauf hatte ein Ventil gefehlt, aus diesem Grund lief warme Solarflüssigkeit zurück in den Kollektor, was im Winter zu dem tollen Effekt führen kann, dass je nach Einstellung der Temeperatursteuerung die Pumpe anspringt (ohne Sonneneinstrahlung wohlgemerkt) und ich sozusagen rausheize. Habe ich natürlich letzten Winter beheben lassen 🙂.
    Also zum Problem, habe mal auf den Anlagenplan geschaut, einzige Stelle, wo jetzt noch ein Rückschlagventiol fehlen könnte, wäre bei der Warmwasserentnahme (Brauchwasser), direkt hinter dem Mischer (der Verbrühen verhindern soll) ... Ansonsten ohne Worte, mich schreckt nichts mehr. Gruß Ulf
  17. Ausflussverhinderer: Funktion am Ausdehnungsgefäß (Solaranlage)

    Nicht Rückschlagventil ...
    sondern ein Ausflussverhinderer ist normalerweise an der Verschraubung des Ausdehnumgsgefässes.
    Zweck: Beim Lösen der Verschraubung schließt dieses Ventil damit die gute Solarflüssigkeit nicht rausläuft. Somit kann das AD geprüft und ggf. gewechselt werden, ohne die ganze Anlage entleeren zu müssen.
  18. Ausflussverhinderer vs. Absperrmöglichkeit: Solaranlagen-Komponenten

    Das hört sich doch schon viel besser an
    Könnte man nun noch "Ausflussverhinderer" mit "Absperrmöglichkeit" (Kugelhahn, ...) gleichsetzen oder wären diese Begrifflichkeiten nicht "alternativ" genug *grins*.
    Oder hat dieses Teil noch einen mir bislang verborgenen Zusatznutzen?
    • Name:
  19. Ausflussverhinderer: Automatischer Schutz vor Glykol-Austritt?

    Komischerweise net,
    denn der Ausflussverhinderer hat keinen Hebel, der geht automatisch zu, wenn der Ausgleichsfuzzy abgeschraubt wird.
    Warum da nicht einfach ein Kugelventil drin ist:
    Ich vermute: Um zu verhindern, dass das Schließen des selbigen vergessen wird und die Solarsoße auf den Boden läuft, die Wände hochkriecht und das Glykol wieder im Wein aus A landet 😉
  20. Ausflussverhinderer falsch montiert? Rückschlagventil-Position prüfen!

    Aha ein Ausflussverhinderer ...
    ... also Thomas, wie muss ich mir das Teil vorstellen? Das Ding öffnet und schließt mit der Verschraubung? Nö so ein Teil war es nicht  -  also eben doch falsch zusammen*gebastelt*. Der Schluss liegt nach wie vor nahe, dass sich nun der Ausflussverhinderer da befindet, wo eigentlich das Rückschlagventil sein sollte? Ulf
  21. Solar-Paneele auf dem Dach? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!

    Fände ich jetzt nicht schlimm, ...
    ... solange wenigstens die Solar-Paneele den Weg aufs Dach gefunden haben. Ähm ... die sind doch dort und nicht im Keller, oder?
    Spaß beiseite: ein Bild (dieses Teils) sagt mehr als 999 + 1 Worte.
    • Name:
  22. Reflex Ausflussverhinderer: Details & Funktion (PDF-Download)

    Das Teil ...
    ... ist im begefügten Link beschrieben.
    Ist in die Verschraubung des Ausdehnungsdings integriert.
    Vorsicht! Die PDF ist 1,6 MB groß.
    Äh, nicht 1,6 mal so groß wie MB, sondern 1,6 Megabyte.
    Ich schau mal ob ich das Bild aus der PDF rauskriege (alt-DRUCK oder so. Bei Interesse: E-Mail (Dauert aber bis ca. 23:00 Uhr, wenn ich von der Baustelle wieder reinkomme 🙂
  23. Einbausituation: Ausflussverhinderer in Solaranlage erkennen

    Datengröße was ist das?
    DSL  -  Ladezeit 30 sec.  -  kurzer Dank an die Chefin ...
    Bild der Einbausitutation kann ich schon liefern, so ein Ventil oder Ausflussverhinderer ist allerdings kaum zu erkennen/voneinander zu unterscheiden  -  zudem sind die Rohre natürlich weitgehendste gedämmt.
    Die Kollektoren sind wirklich auf dem Dach 🙂, dafür tropft es seit der Aktion gestern an der Vorlaufverschraubung des ersten Kollektors *8*. Ich habe das Gefühl, ich muss mal die Gangart gegenüber meinem Heizungsfachbetrieb verschärfen ...
    Und dafür leg ich 13 Braune hin ... hätt ich sie lieber angelegt und würde vom Gewinn Gas verprassen  -  siehe Link:-) )
    Ulf
  24. PDF-Vergleich: Ausflussverhinderer prüfen & Einbausituation

    Hab's mir angeschaut
    Dank ISDN hat die pdf-Datei den anstrengenden Weg in den Schwarzwald in überschaubaren 3 Minuten zurückgelegt. Sollte sich Ulf mal anschauen und vergleichen oder wie gesagt alternativ hier ein Bild der tatsächlichen Einbausituation einstellen.
    • Name:
  25. Ausflussverhinderer falsch montiert? Rückschlagventil-Position prüfen! (Wiederholung)

    Aha ein Ausflussverhinderer ...
    ... also Thomas, wie muss ich mir das Teil vorstellen? Das Ding öffnet und schließt mit der Verschraubung? Nö so ein Teil war es nicht  -  also eben doch falsch zusammen*gebastelt*. Der Schluss liegt nach wie vor nahe, dass sich nun der Ausflussverhinderer da befindet, wo eigentlich das Rückschlagventil sein sollte? Ulf
  26. Pardon: Gelöschter Beitrag - Fehler beim Zurückbutton

    pardon ...
    habe mich gerade mit dem Zurückbutton verheddert, letzten Beitrag streichen. Ulf
  27. Und täglich ...

    grüßt das "Murmelteer"
  28. Kunststoffventil als Ausflussverhinderer: DIN-Vorschrift beachten!

    Genau so  -  allerdings ohne Entleerung ...
    ... innen keine Kugel oder dergleichen, sondern ein Kunststoffventil das in eine Richtung öffnet und mittels Feder schließt, das war an dieser Stelle bis gestern eingebaut. An anderer Stelle befindet sich auch keine Absperrung mit Entleerung dieser Art.
    Für diesen Fall  -  klare Sache  -  DINAbk.-Vorschrift! Habe mir Seite 7 von dem pdf-File ausgedruckt  -  soll der Heizer dazu Stellung nehmen ... Gruß vom Schwarzwaldrand 🙂 Ulf
  29. Auslegung Ausgleichsgefäß: Tipps für Solaranlage (8-10 m²)

    Auslegung von Ausgleichsgefäß bei Solaranlage
    Hallo zusammen,
    kann mir jemand ein paar Tipps zur Auslegung geben?
    Hier die Daten meiner Anlage:
    1 Kollektorfeld mit 8 m² von Thermosolar (Vakuumflachkollktoren)
    1 Kollektorfeld mit 10 m² von BMI BRAAS (Flachkollektoren)
    Der Gesamtinhalt incl. Kollektoren an Wärmeträgerflüssigkeit beträgt ca. 50 Liter.
    In den beiden Kollektorfeldern sind davon 14 Liter, die bei Übertemperatur verdampfen können.
    Im Moment habe ich ein Ausgleichsgefäß im Rücklauf von 36 L mit 1,5 bar Vordruck und 10 bar max. Druck.
    Das Sicherheitsventil öffnet bei 6 bar.
    Bis zu den Kollektoren habe ich eine Statische Höhe von 15 zu überwinden.
    Das Ausgleichsgefäß scheint mir zu klein zu sein, um den ggf. entstehenden Dampf aufzunehmen.
    Ich hätte Platz für ein stehendes 80 Liter Gefäß. Sicher wäre ein Vordruck von 3 bar auch sinnvoller.
    Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfe.
    Bernd Grothe
    • Name:
    • Bernd Grothe
  30. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Optimierung

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Druckverlust in einer Solaranlage, wobei das Ausdehnungsgefäß, Undichtigkeiten und falsch montierte Ventile als Hauptursachen identifiziert werden. Die korrekte Auslegung des Ausdehnungsgefäßes und die Bedeutung einer glykolfesten Membrane werden hervorgehoben. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Positionierung von Rückschlagventilen und Ausflussverhinderern, um Wärmeverluste und Schäden zu vermeiden. Abschließend wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Installation und regelmäßigen Wartung betont.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Ein defektes oder falsch dimensioniertes Ausdehnungsgefäß kann zu schnellen Druckschwankungen und zum Ansprechen des Überdruckventils führen, wie im Beitrag Ausdehnungsgefäß prüfen: Vordruck, Gasverlust & Solaranlage beschrieben. Dies kann langfristig die Anlage beschädigen.

    ✅ Empfehlung: Vor dem Ausdehnungsgefäß sollte kein Rückflussverhinderer (RV-Ventil) installiert sein, da dies den Druckausgleich verhindert. Ein einfaches Absperrventil zum Demontieren des Ausdehnungsgefäßes ist hingegen sinnvoll, wie in Druckausgleich: Warum kein Rückflussverhinderer am AD-Gefäß? erläutert wird.

    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Drucktest der Solaranlage kann helfen, Undichtigkeiten zu identifizieren. Dabei sollte die Anlage im kalten Zustand auf den korrekten Druck gebracht und über Nacht beobachtet werden. Details zur Vorgehensweise finden sich im Beitrag Drucktest Solaranlage: Vorgehen, Ergebnisse & Folgeschäden?.

    Die Diskussion zeigt, dass die korrekte Installation und Wartung einer Solaranlage entscheidend für einen störungsfreien Betrieb sind. Insbesondere die Positionierung von Ventilen und die Auslegung des Ausdehnungsgefäßes spielen eine wichtige Rolle. Bei Problemen mit Druckverlust sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden, um die Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren. Die Beiträge von Richard Hohenberger und Ulf Eberhard liefern wertvolle Einblicke und praktische Tipps zur Fehlersuche und Behebung von Problemen im Zusammenhang mit Druckverlust in Solaranlagen.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation Ihrer Solaranlage auf korrekte Ventilpositionierung und Dichtigkeit. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Solarthermie. Beachten Sie die Hinweise zur Auslegung des Ausdehnungsgefäßes im Beitrag Auslegung Ausgleichsgefäß: Tipps für Solaranlage (8-10 m²).

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ausdehnungsgefäß Solaranlage: Zulauf oben/unten? Montage, Funktion & Druck im Solarkreislauf
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Überhitzung: Luftbildung, Ursachen & Lösungen für Eurosol F1?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Druckverlust" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Solaranlage, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Druckverlust" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten für Druckprüfung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Solaranlage: Druckverlust Ursachen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Solaranlage, Druckverlust, Druckprüfung, Ausdehnungsgefäß, Tyfocor, Kollektor, Entlüften, Heizungswasser
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼