Altbau Lüftungsanlage nachrüsten
BAU-Forum: Lüftung
Altbau Lüftungsanlage nachrüsten
Wie würdet ihr in der angehängten Blau umrandeten Wohnung eine Lüftungsanlage umsetzen?
-
Mmh
Hast Du das nicht in dem anderen Forum schon zur Genüge erklärt bekommen? Badezimmer mit Lüfter gemäß DINAbk. 18017-3Variante 1 - Bedarfslüftung: mit einem Abluftvolumenstrom von 60 m³/h bei Badnutzung und den Rest des Tages 15 m³/h dauerhaft. Oder
Variante 2 - Dauerlüftung: 40 m³/h und Nachtabsenkung auf 20 m³/h
Diese Abluft ist dann in ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 zu integrieren. Dabei würde ich Schlafzimmer und Wohnzimmer als zulufträume mit Fensterfalzlüftern ausstatten. Die Küche sollte einen separaten Lüfter erhalten, der von Hand schaltbar und zusätzlich feuchtegesteuert ist, sodass Lastspitzen sofort abgeführt werden können.