WU-Betonkeller: Feuchtigkeit im Fußboden – Ursachen, Risiken & Sanierung?
BAU-Forum: Keller
WU-Betonkeller: Feuchtigkeit im Fußboden – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Hallo, eigentlich klingt mein Problem ähnlich wie das vorgehende. Wir haben einen Keller aus WU-Beton (Weiße Wanne ), Baujahr 10/02, Erstbezug 03/03. Die Innenräume sind mit Kalk-Sandstein abgetrennt. Mitte Januar haben wir in den Durchgängen zu den Räumen dunkle, feuchte Stellen entdeckt. Bei genauer Betrachtung stellten wir fest, dass im Bereich der abgemauerten Wände die untere Steinreihe völlig nass ist. Des weitern ist die untere Betontreppenstufe, die auf die Bodenplatte trifft, ebenfalls nass wie ein Schwamm. Nun treten auch in der Mitte der Räume immer mehr feuchte Stellen auf. Die Betonaußenwände zum Erdreich sowie der Fußboden im Bereich der Außenwände ist ganz trocken. Die Räume sind nicht beheizt und gut gelüftet. Es sind keine Schwitzwasserstellen an den Außenwänden und Fenstern. Der Keller wird ausschließlich als Keller genutzt. Nun fragen wir uns, woher diese Feuchtigkeitsfleck und aufsteigende Nässe an den Innenwänden kommt. Da wir unsere Baufirma bereits informiert haben, würden wir uns freuen, wenn wir vorab einige Infos bekommen könnten. Erwähnen möchten wir noch, dass wir einen sehr hohen Grundwasserspiegel haben.
Vielen Dank im Voraus.
Maggy und Babsi
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Kritisch: Schimmelbefall in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelpilze nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.
🔴 Kritisch: Eine Beeinträchtigung der Statik durch Feuchtigkeit im Beton ist möglich. Lassen Sie die Bausubstanz von einem Statiker überprüfen.
GoogleAI-Analyse
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im WU-Betonkeller deutet auf eine Schwachstelle in der Abdichtung hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
- Überprüfung der Außenwände: Suche nach Rissen oder Beschädigungen im Beton.
- Kontrolle der Übergänge: Untersuche die Bereiche zwischen Bodenplatte und Wänden sowie um Fenster und Rohrdurchführungen.
- Feuchtigkeitsmessung: Führe eine Feuchtigkeitsmessung des Betons durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:
- Undichtigkeiten in der Weißen Wanne: Risse oder fehlerhafte Ausführung der Betonabdichtung.
- Kondensation: Bildung von Kondenswasser aufgrund von Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchtigkeit.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung des Betons, die Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Betonsanierung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Abdichtung.
- Weiße Wanne
- Eine Bauweise, bei der der Keller aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) ohne zusätzliche Abdichtung hergestellt wird. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau.
- Kondensation
- Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schwitzwasser.
- Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Beton kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Saugfähigkeit, Poren.
- Schimmelpilz
- Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
- Bausachverständiger
- Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen.
- Betonsanierung
- Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Die Betonsanierung umfasst die Beseitigung von Schäden wie Risse, Abplatzungen und Korrosion. Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Betonschutz, Bauwerksabdichtung.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er wird verwendet, um Bauwerke ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt zu schützen. Allerdings kann auch WU-Beton bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Beschädigung undicht werden. - Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Pilzbefall an Wänden und Decken. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Untersuchung durchgeführt werden. - Was kann ich gegen Kondenswasser im Keller tun?
Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den kühleren Morgenstunden, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein. - Ist Feuchtigkeit im Keller immer ein Problem?
Geringe Feuchtigkeit kann normal sein, insbesondere in älteren Kellern. Wenn jedoch Feuchtigkeitsschäden sichtbar sind oder ein muffiger Geruch wahrnehmbar ist, sollte die Ursache untersucht und behoben werden. - Kann ich Feuchtigkeit im Keller selbst sanieren?
Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondenswasserbildung, können oft selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Raumluftqualität und im schlimmsten Fall zu gesundheitlichen Problemen führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellersanierung?
Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune, dem Land oder der KfW-Bank über mögliche Förderprogramme für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
🔗 Verwandte Themen
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung und Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern. - Kellerlüftung richtig
Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen zur Vermeidung von Feuchtigkeit. - Kosten Kellersanierung
Übersicht über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen im Keller.
-
WU-Beton oder Weiße Wanne? – Unterscheidung
Frage:
Haben Sie 'nur' WU-Beton mit Abdichtung oder wirklich eine "Weiße Wanne"? -
Weiße Wanne beauftragt – Nachweis durch Baufotos?
Antwort 1
Hallo Herr Stahr,
das Bodengutachten hat für den Keller eine "Weiße Wanne" vorgegeben. Diese haben wir auch bei unserem Bauträger beauftragt. Ob diese wirklich eingebaut wurde kann ich als Laie leider nicht beurteilen. Vielleicht könnten Sie mir ein paar Features nennen an denen man dieses jetzt noch oder anhand von Baufotos erkennen.
Vielen Dank und Grüße. -
WU-Beton: Leichte Feuchtigkeit zulässig? – Kriterien
Weiße Wanne
Eine Weiße Wanne muss ohne weitere Abdichtungsmaßnahmen gegen das Grundwasser dicht sein. Leicht feuchte Stellen sind zulässig, es darf halt nur nicht nass werden, d.h. gering eindringende Feuchtigkeit muss verdunsten können.
Neben der Verwendung von für diese Bauweise geeignetem Beton (WU-Beton) ist eine geeignete Bauteilgeometrie in Verbindung mit einer risseverteilenden Bewehrung erforderlich. Letztlich ist jedoch vorrangig eine richtige Nachbehandlung des Beton's (nach dem Betonieren) entscheidend.
Die risseverteilende Bewehrung müsste in der Statik Ihres Hauses berechnet worden und richtig in die Bewehrungspläne übertragen worden sein. Vielleicht haben Sie ja auch noch die Abnahmebescheinigung der Bewehrung (wegen Abrechnung) mit einem entsprechenden Vermerk.
Die richtige Nachbehandlung sollte aus dem Bautagebuch ersichtlich sein z.B. Lufttemperatur, Betontemperatur beim Einbau und " ... Tage wärmehaltend abgedeckt mit ständigem Feuchthalten" oder idealerweise "Unterwasserlagerung ... Tage".
Ob die getroffenen Maßnahmen zum Erreichen der geforderten Dichtigkeit ausreichend sind, ist auch für den Fachmann nicht unbedingt einfach zu beurteilen und für den Laien schlichtweg unmöglich.
Die richtig nassen Mauersteine in Ihrem Haus sprechen dafür, dass mehr Wasser durch die Bodenplatte dringt als anschließend durch das Mauerwerk wieder verdunsten kann - dies ist ungewöhnlich und spricht dafür, das etwas mit der "Weißen Wanne" nicht stimmt. Das ist dann ein Mangel bzw. ein "versteckter Mangel" für den die Ausführungsfirma bzw. der Ausführungsplanende verantwortlich ist.
Sofern die Baufirma Ihnen die o.g. Unterlagen nicht zur Verfügung stellen kann ist - sofern die Baufirma / der Ausführungsplanende die Mangelbeseitigung ablehnt - die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen zu empfehlen. -
Dank aus Brandenburg – Ergebnis folgt!
Antwort 2
Vielen, vielen Dank,
ich werde in meinen Unterlagen nachsehen und Sie vom Ergebnis in Kenntiss setzen.
Grüße aus Brandenburg
Maggy und Babsi -
Feuchtigkeitsbewertung im Keller – Definitionen?
-
Feuchtigkeit: Definition von trocken, feucht, nass
Antwort 3
Hallo Herr Bromm,
gerne kann ich Ihnen dazu Auskunft geben, wie manche Leuchte einfach so trocken, feucht und nass bewerten können. Über "trocken" brauchen wir wohl nicht zu diskutieren. Unter Nass verstehe ich, wenn ich etwas anfasse und ich mir die Hände danach abtrocknen muss, oder ich einen trockenen Lappen auswringen kann, oder ich mein Spiegelbild auf einem Fußboden sehen kann, dass versteh ich unter Nass. Und feucht ist etwas trockenes, dass spürbar mit Flüssigkeit durchsetzt ist. Das Lexikon meint dazu: Der Ausdruck feucht bezeichnet das Durchdrungensein einer Substanz oder eines Gases mit Anteilen von Wasser. Befindet sich die Feuchtigkeit an der Oberfläche eines Stoffes, so spricht man von Nässe oder Kondensat.
So und nun nochmal zu meinem Problem. Von der unteren Steinreihe, sowie im Bereich der Betontreppe, kann ich mit einem Lappen Wassertropfen abwichen. Die feuchten Stellen befinden sich mitten im trockenen Betonfußboden und sich erstmal rein obtisch durch einen dunkler Farbton erkennbar. Bein berühren ist dann eine Feuchtigkeit spürbar.
Desweitern möchte ich hiermit noch meinen Unmut kunttun, warum Sie einem Baulaien, der ein schwerwiegendes Problem hat, mit einem so aggressiven Ton entgegentreten. Aber vielleicht können Sie mir ja mal Ihre Definition von "sinnvoll" erklären aus Sicht eines Laien! Von Netiquette kann ich in Ihrem Wortlaut nichts feststellen. Um einen visuellen Einblick zu bekommen, kann ich Ihnen gern Fotos zukommen lassen, damit Sie auch etwas Konstuktives beitragen können. -
Feuchtigkeitsproblem: Allgemeine Frage, keine Lösung
Wieso unterstellen Sie mir einen aggressiven Ton?
Erstens habe ich Sie nicht angesprochen, sondern die Frage ganz allgemein gestellt.
Zweitens kann ich verstehen, dass Sie meinen auch etwas dazu beitragen zu müssen, denn Sie hatten ja angefragt.
Drittens komme ich mit diesen Erklärungen für Ihr Problem auch nicht weiter.
Die Aussage von trocken ist doch wie alles andere auch relativ.
Diese Definitionen helfen Ihnen hier jedoch auch nicht weiter.
Generell wollte ich jedoch meine Kollegen fragen wie diese mit den Werten (und Messungen) umgehen.
Was mir fehlt ist eine Art Normung z.B. wo was gemessen wird usw.
Es gibt zwar bei der WTAAbk. ein Merkblatt 4-5-99/D
Beurteilung von Mauerwerk Mauerwerksdiagnostik
sowie: Messung der Feuchte bei mineralischen Baustoffen und weitere.
Was jedoch noch fehlt ist wie ich oben erwähnte wo wird was konkret gemessen.
Also nichts für ungut!
Und wenn Sie Bilder haben dann E-Mailen Sie mir diese. -
Keller feucht: Sachkundig machen vor Bauträgerkontakt
'Entschuldigung
Hallo Bromm,
erstmal vielen Dank für Ihre kärenden Worte. Ich fühlte mich heute morgen schon sehr angegriffen, da ich die Sachlage aus meiner Sicht beschrieben habe. Ich wollte mich, bevor ich mich an meinen Bauträger wende erstmal sachkundig machen, da die mir sowieso etwas vom Pferd erzählen können. Als wir den Keller "neu" hatten, waren die Außenwände auch an einigen Stellen, besonders in den Ecken mit Feuchtigkeit versehen. Alle uns genannten Maßnahmen seitens des Bauträgers haben wir eingehalten und die Außenwände sind auch trocken, auch bei der kalten Witterung. Die erkennbatre Nässe / Feuchtigkeit ist zentral im Keller. In der Anlage übersende ich Ihnen zur Verdeutlichung einige Fotos. Soweit ich mich erinnern kann, und bei meinem Durchblick durch meine Unterlagen, konnte ich nichts von Messungen finden. Ok, wie gesagt, vielen Dank für die Erklärung, ich habe Ihre Fragen wohl in den falschen Hals bekommen.
Gruß -
Könnten Sie die Bilder auch hier einstellen?
MfG -
Keller Feuchtigkeit: Bilder zur Analyse
Bilder vom Keller
So, hier kommen einige Bilder -
Keller: Kein Kondenswasser – Einschätzung
auch wenn ich von nichts eine Ahnung hab
das ist kein Kondenswasser.
Gruß Christian -
Bodenplatte zu dünn? – Treppenanschluss als Schwachstelle
Frage, die noch nicht gestellt wurde:
Wie stark ist denn die Bodenplatte?
Mir fällt insbesondere die Stelle an der Treppe auf; könnte es sein, dass die Anschlussbewehrung >nachträglich< in die Bodenplatte gelegt wurde (gebohrt)?
Vermutung ohne es wirklich zu wissen:
25 cm oder schwächere Bodenplatte; Rissbewehrung am unteren Limit (wenn überhaupt vorhanden); Flecken im Bereich der Treppe durch nachträgliches anbohren der Bewehrung und somit Schwächung der WU-Konstruktion; Flecken in Raummitte deuten auf ungenügend verdichtete Bereiche innerhalb der Bodenplatte hin (gesetzt der Fall, die Rissbewehrung ist überhaupt ausreichend vorhanden).
Das drückende Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes.
Gegenmaßnahmen:
Wg. Beweissicherung Gutachter die stellen prüfen lassen und ansonsten großflächig verpackern und verpressen in der Hoffnung, dass keine weiteren (noch unbekannte) Schwachstellen vorhanden sind.
Gruß -
Keller: Temperatur und Feuchte messen – Luftentfeuchter?
Wenn wir jetzt noch Temperatur und Feuchte hätten,
dann könnte man schon mehr damit anfangen.
Die Temperatur soll am Boden und in einer Höhe von ca. 1,5 mtr ermittelt werden.
Ich würde zunächst auch einen Luftentfeuchter aufstellen (dieser kann auch ausgeliehen werden) um die Feuchte zu reduzieren.
Sind die wasserführenden Leitungen abgedrückt worden?
Mir schaut es so nach Kondenswasser aus.
Aber wie immer solche Ferndiagnosen bringen nichts gescheites.
Ein Sachverständiger (für diese Probleme) sollte eingeschaltet werden. -
WU-Beton: Undichtigkeit durch fehlerhaften Anschlussbeton?
meine Meinung
Wasser läuft auf der unebenen Bodenplatte zu den tieferen Stellen. Häufigste Ursache für Undichtigkeiten bei WW sind m.E. nicht fachgerechtes Einbringen des Anschlussbetons in der falschen Körnung. Fugenbänder können ihre Dichtfunktion nicht übernehmen.
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
1.) Estrich am feuchten Fleck in Raummitte ausstemmen (ca. 1 m²) und Boden trocknen mit Fön. Dann Randbereich der Ausbruchstelle mit Handtüchern abschotten und beobachten, ob Feuchtigkeit nachkommt. Wenn ja, Bodenplatte undicht, alles raus und abschweißen. Wenn nein, Undichtigkeit woanders.
2.) Estrich an Außenwand ca. 30 cm breit ausstemmen, abschotten wie oben und beobachten. Wenn Wasser (bei diesen Bildern kann man von Wasser sprechen, eigentlich nicht mehr von Feuchtigkeit)
nachläuft (aus der Fuge Boden/Wand) komplett verpressen. Wenn nicht, andere Außenwand gleich behandeln bis Befund da ist.
3.) die vertikale Fuge in Betracht ziehen, dazu untersten Stein der Trennwand ausstemmen, um den Fußpunkt begutachten zu können.
Natürlich sollte man als ertses überprüfen, ob keine Rohrleitung im Estrich liegt. Wenn ja, kleines Rädchen vom Brauchwasserzähler beobachten , ob Stillstand. Wenn nein, Leckkage orten. Wenn ja, Druck der Heizung überprüfen.
Gehen sie zum RA und danach zum Sachverständigen. Alleine bekommen sie die Problematik nicht in den Griff.
Gruß Christian
PS: @Mantel, wenn wirklich Undichtigkeit in der Sohlplatte vorliegt, dann entweder falscher Beton oder falsch eingebracht oder falsch berechnet. Wenn ich da einen Bereich injektiere, kommt es mir an einer anderen Stelle raus. -
Kondenswasser unwahrscheinlich? – Meinung zu Ursachen
Herr Bromm, ihre Meinung in allen Ehren
aber Betonaußenwände trocken? Und MW oberhalb der Horizontalsperre trocken? Bei Kondenswasser?
Wäre aber sehr ungewöhnlich.
Gruß Christian -
Bodenplatte: Aufbau und Planungswerte
Aufbau der Bodenplatte
Moin,
als erste Infoimaßnahme kann ich die Daten der geplanten Bodenplatte verkünden:- 5,0 cm Sauberkeitschicht
- 25,0 cm Stahlbeton
- 0,1 cm PE. Folie
- 5,0 cm Estrich
- Wasserstand über OKF hw = 1,55 m
Ich habe noch zwei Planungsdatenblätter auf der Bilderseite hinterlegt.
Das mit den Kondenswasser mitten im Fußboden kann ich auch nicht so nachvollziehen.
Gruß -
Feuchtigkeit: Lage der Flecken beschreiben!
Überblick fehlt
Da man schlecht ein Übersichtsbild des Kellers machen kann: Können Sie beschreiben, wo genau sich diese Flecken befinden?
Nur im Bereich der Außentreppe oder auch an den Zwischenwänden, bzw. an welchen Zwischenwänden?
Die fast runden Flecken sehe ich auch als Vertiefung an, wo Wasser sich einfach sammelt.
An der Treppe kann übrigens durchaus Kondenswasser sein: innen warm, außen kalt, Tür nicht luftdicht. -
Treppenanschluss: Mögliche Schwachstelle im WU-Betonkeller
@christian ...
Zitat von mir selbst: ... "in der Hoffnung, dass keine weiteren (noch unbekannte) Schwachstellen vorhanden sind. "
Symptomatisch erscheint mir weiterhin die Stelle an der Treppe - einfach aus der Erfahrung halber, dass wir auch schon so einen Schwachsinn selbst gepfuscht haben (leider). Der Treppenansatz ist normalerweise auch nicht der tiefste Punkt in einer mehr oder weniger ebenen Bodenplatte, sondern eher ein Hochpunkt, wenn denn die Anschlussbewehrung vor schon drinnen war - darum auch meine Frage des Treppenanschlusses. Falls diese nachträglich eingebaut wurde, könnte Ihre Vermutung des zwischen Estrich und Bodenplatte wandernden Wassers auch zutreffen, durch das stemmen an dieser Stelle entsteht automatisch ein Tiefpunkt.
Hohe Luftfeuchte schließe ich zunächst auch aus (sollte trotzdem geprüft werden) einfach weil sich Kondensat eher an aufgehenden Wänden (Fußpunkt zur Bodenplatte) oder Stützen niederschlägt.
Aber letztlich alles Vermutungen aus der Ferne und ich denke im Sinne der Kollegen:
Holen Sie sich einen Sachverständigen!
Gruß -
Zustimmung zur Einschätzung von Chr-503-Sto
Vielen Dank für's Einstellen der Bilder ...
denke genauso wie Herr Chr-503-Sto
MfG -
Grundriss mit Feuchtigkeit: Innentreppe als Problemzone?
Foto nachtag
So, ich habe gerade noch ein Foto vom Grundriss hinterlegt mit den "feuchten" Stellen.
Kurze Infos:- das Haus hat keine Außentreppe
- die Innentreppe wurde nachträglich (aus Beton ) eingebracht
- der Estrich im Raum 3 sowie im Treppenabgang ist ca. 10 mm höher als in Raum 1+2
- die Taupunktproblemzonen (besonders im Treppenabgang ) sind den ganzen Winter über trocken gewesen.
Ich hätte noch gern gewusst, welche Kosten für einen Gutachter auf mich zukömmen könnten.
Vielen Dank und Grüße -
Luftentfeuchter: Undichte Stelle oder Luftwechsel?
Eine mögliche Eingrenzung ist, stellen Sie doch einen Luftentfeuchter auf
Ihr Keller hat ca. 100 M³. Die Temperatur ca. 16 Grad. Somit ist die Wasseraufnahme der Luft max. 2 Liter. Wenn Sie nun mehr Wasser im Behälter haben, kann dies eine undichte Stelle sein oder ein ständiger Luftwechsel führt dauernd zu Tauwasser.
Ist die Luft vom übrigen Wohnbereich getrennt?
Oder haben Sie evtl. ein offenes Treppenhaus?
Wo ist die Heizung und ist diese vom übrigen Keller getrennt?
Welche Heizung ist überhaupt vorhanden?
Wie ist die Luftzufuhr geregelt? -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WU-Betonkeller: Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem WU-Betonkeller. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Ausführung der Weißen Wanne, Kondensation, eine zu dünne Bodenplatte oder Undichtigkeiten im Bereich des Treppenanschlusses. Die korrekte Bewertung der Feuchtigkeit (trocken, feucht, nass) ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenplatte zu dünn? – Treppenanschluss als Schwachstelle wird auf die Möglichkeit einer zu dünnen Bodenplatte und den Treppenanschluss als potenzielle Schwachstelle hingewiesen. Hier sollte genauer geprüft werden, ob die Anschlussbewehrung korrekt eingebracht wurde.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton: Leichte Feuchtigkeit zulässig? – Kriterien erklärt, dass leichte Feuchtigkeit bei WU-Beton zulässig ist, solange sie verdunsten kann. Es wird auf die Bedeutung von geeignetem Beton, Bauteilgeometrie und Bewehrung hingewiesen.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollten Temperatur und Feuchtigkeit gemessen und ein Luftentfeuchter aufgestellt werden (siehe Keller: Temperatur und Feuchte messen – Luftentfeuchter?). Eine genaue Analyse der betroffenen Bereiche, insbesondere des Treppenanschlusses, ist ratsam. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Keller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- … Das ganze ist lediglich als stundenweise Heizmöglichkeit für den ansonsten ungeheizten Keller und im Wohnzimmer natürlich auch aus optischen Gründen zu sehen. Trotzdem …
- … können Sie wenigstens die Durchbrüche vorbereiten. Das nachtägliche Durchschneiden von bewehrten Betondecken ist auch nicht ganz billig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- … und der Bauleiter sagen, das glauben sie nicht. Die Leitungen im Keller sind äußerlich schon vereist, dort wo sie in den Keller hineinkommen. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu …
- … VereisungVereisung bezeichnet den Zustand, bei dem Wasser oder Feuchtigkeit gefriert und Eis bildet. Bei Erdwärmesonden kann Vereisung auftreten, wenn dem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter stark. Was haltet Ihr von …
- … Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich …
- … BetonBeton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er …
- … sehr widerstandsfähig und wird häufig für tragende Bauteile verwendet.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel …
- … Materialien eignen sich für einen Langzeitspeicher?Für Langzeitspeicher werden häufig Stahlbeton oder Kunststoff verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
- … Pelletslagerraum verputzen? Muss das sein? Wir klären Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, …
- … Heizung, Bauwesen, Sanierung, Lagerraum, Feuchtigkeit …
- … Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände? …
- … wieder reingehe. Ist das so? Oder muss aus irgendwelchen anderen Gründen (Feuchtigkeit?) noch irgendetwas anderes auf die Wände? Die gleiche Frage stellt …
- … verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich dient der Putz dazu, die Wände vor Feuchtigkeit zu schützen und die Stabilität zu gewährleisten. …
- … ist und keine Feuchtigkeitsprobleme zu erwarten sind, kann unter Umständen auf einen Putz verzichtet werden. Allerdings sollte man bedenken, dass unverputzte Wände anfälliger für Beschädigungen sind und Staub entwickeln können. …
- … Feuchtigkeit: Unverputzte Wände können Feuchtigkeit aufnehmen, was langfristig zu Problemen …
- … andere Materialien verwendet werden, wie z.B. spezielle Beschichtungen oder Platten, die feuchtigkeitsabweisend sind und die Wände schützen. …
- … zur Lagerung von Holzpellets, der trocken, belüftet und vor Feuchtigkeit geschützt sein sollte.Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Lagerraum, Brennstofflager. …
- … FeuchtigkeitDas Vorhandensein von Wasser in einem Material oder in der …
- … Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an Baustoffen führen.Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel. …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, …
- … HygrometerEin Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale Geräte.Verwandte …
- … Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Feuchtemessung, Klimamessgerät. …
- … BelüftungDer Austausch von Luft in einem Raum, um Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern. Eine gute Belüftung ist …
- … SchimmelbildungDas Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden …
- … an Baustoffen verursachen.Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz. …
- … Muss ein Pelletslagerraum unbedingt verputzt werden?Das hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Ein Putz schützt vor Feuchtigkeit und Beschädigungen, ist aber nicht immer zwingend erforderlich, wenn der …
- … zum Verputzen eines Pelletslagerraums?Es gibt spezielle Beschichtungen oder Platten, die feuchtigkeitsabweisend sind und die Wände schützen können. Diese sind oft einfacher …
- … Wie kann ich die Feuchtigkeit im Pelletslagerraum messen?Ein Hygrometer kann verwendet werden, um die relative Luftfeuchtigkeit im Raum zu messen. Ideal sind Werte unter 60%. …
- … Was passiert, wenn die Pellets Feuchtigkeit ziehen?Feuchte Pellets können aufquellen, verklumpen und ihre Heizleistung verlieren. Zudem können sie Schimmel bilden und die Förderschnecke der Heizung verstopfen. …
- … Welche Anforderungen gelten für die Belüftung eines Pelletslagerraums?Der Raum sollte ausreichend belüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Eine natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen ist oft ausreichend. …
- … Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Boden und den Wänden, um Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeit im Keller vermeidenTipps und Maßnahmen zur Reduzierung …
- … von Feuchtigkeit in Kellerräumen. …
- … Belüftung von WohnräumenTipps zur richtigen Belüftung von Wohnräumen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel. …
- … Ich habe meinen Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und nicht …
- … schon machen, da ja keine Leitungen reinkommen. Tja, klar soll der Keller trocken sein. Aber wie alt muss das Haus sein, bis ich …
- … Dann lasse ich das Verputzen mal sein (ist ja eh kein Feuchtigkeitsschutz). …
- … Pelletslagerraum: Verputzen, Feuchtigkeit & Estrich – Was ist wichtig? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- … kW elektrisch. Die Gesamtenergie für das Passivhaus Karin2000 (Dach-K=0,11 / Wand-K=0,14 / Keller-K=0,16) beträgt mit Poolheizung 10.000 kWh pro Jahr. Die Sunmachine mit einer Standzeit von 80.000 h ist mit 8 kW Heizung 1250 Stunden in Betrieb und produziert 3125 kWh Strom die ins Netz zu 25Cent (laut BHKW-Gesetz 15Cent/KWh 10 Jahre und 25Cent/KWh 20 Jahre Standzeit) eingespeist werden. Abzüglich der Wartungspauschale von 60 , Versicherung 40 und der Holzhackschnitzel mit 20 %Feuchte 605 für 4,85 t bleiben 76,25 Gewinn übrig. Bei diesem Betrieb liefert die Sunmachine 64 Jahre kostenlos jedes Jahr 10.000 kWh Heizenergie. Berechnet man die kostenlos gelieferte Energie zum jetzigen Gaspreis 0,06Cent/KWh sind also 38.400 + 4880 Gewinn erzielt worden. Das übersteigt den Anschaffungspreis bei weitem. Cool. 64 Jahre ... So lange will ich das Gerät nicht haben. …
- … Wenn das Gerät im Jahr länger laufen soll damit es in z.B. 20 Jahren ausgetauscht werden kann, müsste das Nullenergiehaus 3 mal mehr Energie verbrauchen oder 3 mal schlechter isoliert sein. Durch geringere Isolation z.B. vom Passivhausstandard zum Niedrigenergiehaus lassen sich ohne weiteres 10.000 sparen. Was schlechteres als das Niedrigenergiehaus ist heute gar nicht mehr zulässig. Mit der Sunmachine lassen sich also die schlechtesten Häuser zu wirtschaftlichen Nullenergiehäusern umbauen. Wichtig: nicht Nullenergiehaus im Sinne des Gesetzes. Und es kommt noch besser. Vergleicht man mal die Holzpreise Stand Okt. 2006 so sind Pellets mit 236 /t am teuersten. Holzhackschnitzel haben je nach Feuchtigkeit folgende Preise: 20 %-Restfeuchte=126 /t, 35 %=59 /t und 50 …
- … Dach-K-Wert=0,16 (vorher 0,11) einem Wand-K-Wert=0,16 (vorher 0,14) und verschlechtern auch den Keller-Wand-K-Wert von 0,16 auf 0,20 sowie die Passivhausfenster von 0,7 W …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller? Infos zu Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz & optimaler Raumnutzung. Jetzt informieren! …
- … Pelletlager, niedriger Keller, KV-Holz, Zwischenboden, Raumhöhe, Brandschutz, Raumnutzung, Heizung …
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz? …
- … unseren Heizungskeller steht ein als Schwimmbad geplanter Gebäudeteil seit x Jahren im Rohzustand (da kam die Ölkrise dazwischen). In diese 4 m tiefe Halle wollen wir auf 150 cm Höhe einen Zwischenboden einziehen lassen ( vom Schreiner aus KV-Holz) um den Raum darüber als Büro nutzen zu können. Da wir zugleich im Rahmen einer KfW-Maßnahme die Heizung auf Pellets umstellen wollen, hier meine Frage: …
- … BelüftungBelüftung bezeichnet den Austausch von Luft in einem Raum. Sie dient dazu, Schadstoffe abzuführen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und die Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Ventilation, Luftaustausch, …
- … in einem Raum, die durch eine Konstruktion aus Holz, Stahl oder Beton geschaffen wird. Er dient dazu, die Nutzfläche zu vergrößern. Verwandte Begriffe: …
- … Darf ein Pelletlager feucht werden?Nein, Pellets dürfen nicht feucht werden. Feuchtigkeit führt zur Quellung der Pellets und kann Schimmelbildung verursachen. Das Lager …
- … Pelletlagerraum im niedrigen Keller: Optimierung für Raumnutzung & Brandschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
- … Welche Mindestmaße muss ein Kellerlichtschacht für die Pellet-Einblasung haben? Tipps & Erfahrungswerte für problemlose Befüllung. …
- … Pellets, Pelletheizung, Lichtschacht, Kellerlichtschacht, Einblasstutzen, Befüllung, Heizung, Maße, Größe, Installation …
- … Heizung, Pellets, Keller, Lichtschacht, Bauwesen …
- … Tag. Welche Größe muss der Kellerlichtschacht mindestens haben, damit die Installation der Einfüllrohre und der spätere Füllvorgang funktionieren kann. Vielleicht gibt es Erfahrungswerte von Leuten mit Pelletheizung? …
- … PelletsPellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus naturbelassenem, trockenem Holz. Sie dienen als Brennstoff für Pelletheizungen und werden in der Regel lose angeliefert und in einem Lagerraum (z.B. einem Kellerraum oder einem Erdtank) gelagert.Verwandte Begriffe: Hackschnitzel, Biomasse, Holzbrennstoff …
- … LichtschachtEin Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern oder -öffnungen angebracht wird, um Tageslicht in die Kellerräume …
- … zu ermöglichen. Er dient auch als Zugang für die Pelletbefüllung.Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Belüftungsschacht, Baugrube …
- … Pelletlagerung im KellerInformationen zu den Anforderungen an einen Pelletlagerraum im Keller. …
- … richtig abdichtenTipps zur Abdichtung von Lichtschächten gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- … Pellets: Betonierter Lichtschacht für problemlose Befüllung …
- … Baubeschreibung von unserer Pelletheizung) die Ansaugstutzen vorab besorgt und in die Kellerwand vom Rohbauer einbetonieren lassen. der davorgesetzte Lichtschacht ist …
- … eines einzelnen Pelletslieferanten hin) keiner der üblichen Plastiklichtschächte, sondern auch ein betonierter LS mit ausreichen Bewegungsfreiheit für den Befüller und seinen Schläuchen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
- … zur Lagerung von Pellets dient. Er sollte trocken, belüftet und vor Feuchtigkeit geschützt sein. Verwandte Begriffe: Pelletslager, Brennstofflager, Vorratsraum. …
- … Für den Bau eines Pelletslagerraums eignen sich verschiedene Materialien, z.B. Holz, Beton oder Stahl. Wichtig ist, dass die Materialien trocken, formstabil und beständig …
- … Pelletlagerung im KellerTipps und Hinweise zur optimalen Lagerung von Pellets im Keller. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
- … und haben bereits einige kostenrelevante Energiedämmung - Maßnahmen durchgeführt (z.B. Spitzbogen, Kellertreppe). Als nächste Maßnahme zum Schritt hin zu einem zukunftsfähigen Energiekonzept …
- … Stückholzheizung?Geeignet sind trockene Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche. Der Feuchtigkeitsgehalt sollte unter 20% liegen. …
- … Dämmung Dachterrasse: Meinungen, Alternativen & Risiken (Stahlbeton) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … Keramik-Einsatz vorhanden, im Keller und Dachboden teilweise herausgebrochen …
- … diese ist jedoch nicht mehr komplett i.o. das kann man im Keller sehen, dort fehlen die unteren 1,5 m. …
- … einem oder beiden Fällen nicht möglich ist, wäre die Kaminummauerung bzw. Betonummantelung soweit zu öffnen, dass die beschädigten Teile gegen neue ersetzt …
- … PLEWA-Rohr: Komplettierung im Keller notwendig? …
- … unterhalb des kaminofens (Keller) auch plewa-Rohr notwendig? …
- … - die weitere Beschädigung ist im Keller bzw. das plewa-Rohr nicht komplett bis zur unteren Reinigungskammer durch. …
- … das nun wirklich alles vom Keller bis zum Schornsteinkopf absolut dicht sein? …
- … und zum Keller: dieser Teil befindet sich ja unterhalb des kaminofens. muss …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsflecken" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsflecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: WU-Betonkeller: Feuchtigkeit im Fußboden – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Feuchtigkeit im WU-Betonkeller: Ursachen & Lösungen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: WU-Beton, Keller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsflecken, Betonkeller, Sanierung, Weiße Wanne, Kondensation, Grundwasser
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!