Feuchtigkeitsflecken im WU-Betonkellerfußboden
Hallo, eigentlich klingt mein Problem ähnlich wie das vorgehende. Wir haben einen Keller aus WU-Beton (Weiße Wanne ), Baujahr 10/02, Erstbezug 03/03. Die Innenräume sind mit Kalk-Sandstein abgetrennt. Mitte Januar haben wir in den Durchgängen zu den Räumen dunkle, feuchte Stellen entdeckt. Bei genauer Betrachtung stellten wir fest, dass im Bereich der abgemauerten Wände die untere Steinreihe völlig nass ist. Des weitern ist die untere Betontreppenstufe, die auf die Bodenplatte trifft, ebenfalls nass wie ein Schwamm. Nun treten auch in der Mitte der Räume immer mehr feuchte Stellen auf. Die Betonaußenwände zum Erdreich sowie der Fußboden im Bereich der Außenwände ist ganz trocken. Die Räume sind nicht beheizt und gut gelüftet. Es sind keine Schwitzwasserstellen an den Außenwänden und Fenstern. Der Keller wird ausschließlich als Keller genutzt. Nun fragen wir uns, woher diese Feuchtigkeitsfleck und aufsteigende Nässe an den Innenwänden kommt. Da wir unsere Baufirma bereits informiert haben, würden wir uns freuen, wenn wir vorab einige Infos bekommen könnten. Erwähnen möchten wir noch, dass wir einen sehr hohen Grundwasserspiegel haben.
Vielen Dank im Voraus.
Maggy und Babsi
  • Name:
  • Maggy und Basbsi
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Kritisch: Schimmelbefall in Kellerräumen kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmelpilze nur mit geeigneter Schutzausrüstung und lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.

    🔴 Kritisch: Eine Beeinträchtigung der Statik durch Feuchtigkeit im Beton ist möglich. Lassen Sie die Bausubstanz von einem Statiker überprüfen.

    GoogleAI-Analyse

    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im WU-Betonkeller deutet auf eine Schwachstelle in der Abdichtung hin. Dies kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.

    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:

    • Überprüfung der Außenwände: Suche nach Rissen oder Beschädigungen im Beton.
    • Kontrolle der Übergänge: Untersuche die Bereiche zwischen Bodenplatte und Wänden sowie um Fenster und Rohrdurchführungen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führe eine Feuchtigkeitsmessung des Betons durch, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.

    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit können sein:

    • Undichtigkeiten in der Weißen Wanne: Risse oder fehlerhafte Ausführung der Betonabdichtung.
    • Kondensation: Bildung von Kondenswasser aufgrund von Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Kapillarwirkung des Betons, die Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert.

    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Betonsanierung hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch seine Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Abdichtung.
    Weiße Wanne
    Eine Bauweise, bei der der Keller aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) ohne zusätzliche Abdichtung hergestellt wird. Die Dichtigkeit wird durch die Eigenschaften des Betons und die sorgfältige Ausführung der Fugen erreicht. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau.
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schwitzwasser.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Beton kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Saugfähigkeit, Poren.
    Schimmelpilz
    Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen.
    Betonsanierung
    Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Die Betonsanierung umfasst die Beseitigung von Schäden wie Risse, Abplatzungen und Korrosion. Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Betonschutz, Bauwerksabdichtung.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er wird verwendet, um Bauwerke ohne zusätzliche Abdichtung gegen Wassereintritt zu schützen. Allerdings kann auch WU-Beton bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Beschädigung undicht werden.
    2. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Pilzbefall an Wänden und Decken. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Untersuchung durchgeführt werden.
    3. Was kann ich gegen Kondenswasser im Keller tun?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den kühleren Morgenstunden, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein.
    4. Ist Feuchtigkeit im Keller immer ein Problem?
      Geringe Feuchtigkeit kann normal sein, insbesondere in älteren Kellern. Wenn jedoch Feuchtigkeitsschäden sichtbar sind oder ein muffiger Geruch wahrnehmbar ist, sollte die Ursache untersucht und behoben werden.
    5. Kann ich Feuchtigkeit im Keller selbst sanieren?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondenswasserbildung, können oft selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist jedoch die Expertise eines Fachmanns erforderlich.
    6. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Raumluftqualität und im schlimmsten Fall zu gesundheitlichen Problemen führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Erfahrung des Fachmanns. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Kellersanierung?
      Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune, dem Land oder der KfW-Bank über mögliche Förderprogramme für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.

    🔗 Verwandte Themen

    • Kellerabdichtung nachträglich
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Anleitung und Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellern.
    • Kellerlüftung richtig
      Tipps zur optimalen Belüftung von Kellerräumen zur Vermeidung von Feuchtigkeit.
    • Kosten Kellersanierung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen im Keller.
  2. WU-Beton oder Weiße Wanne? – Unterscheidung

    Frage:
    Haben Sie 'nur' WU-Beton mit Abdichtung oder wirklich eine "Weiße Wanne"?
  3. Weiße Wanne beauftragt – Nachweis durch Baufotos?

    Antwort 1
    Hallo Herr Stahr,
    das Bodengutachten hat für den Keller eine "Weiße Wanne" vorgegeben. Diese haben wir auch bei unserem Bauträger beauftragt. Ob diese wirklich eingebaut wurde kann ich als Laie leider nicht beurteilen. Vielleicht könnten Sie mir ein paar Features nennen an denen man dieses jetzt noch oder anhand von Baufotos erkennen.
    Vielen Dank und Grüße.
  4. WU-Beton: Leichte Feuchtigkeit zulässig? – Kriterien

    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne muss ohne weitere Abdichtungsmaßnahmen gegen das Grundwasser dicht sein. Leicht feuchte Stellen sind zulässig, es darf halt nur nicht nass werden, d.h. gering eindringende Feuchtigkeit muss verdunsten können.
    Neben der Verwendung von für diese Bauweise geeignetem Beton (WU-Beton) ist eine geeignete Bauteilgeometrie in Verbindung mit einer risseverteilenden Bewehrung erforderlich. Letztlich ist jedoch vorrangig eine richtige Nachbehandlung des Beton's (nach dem Betonieren) entscheidend.
    Die risseverteilende Bewehrung müsste in der Statik Ihres Hauses berechnet worden und richtig in die Bewehrungspläne übertragen worden sein. Vielleicht haben Sie ja auch noch die Abnahmebescheinigung der Bewehrung (wegen Abrechnung) mit einem entsprechenden Vermerk.
    Die richtige Nachbehandlung sollte aus dem Bautagebuch ersichtlich sein z.B. Lufttemperatur, Betontemperatur beim Einbau und " ... Tage wärmehaltend abgedeckt mit ständigem Feuchthalten" oder idealerweise "Unterwasserlagerung ... Tage".
    Ob die getroffenen Maßnahmen zum Erreichen der geforderten Dichtigkeit ausreichend sind, ist auch für den Fachmann nicht unbedingt einfach zu beurteilen und für den Laien schlichtweg unmöglich.
    Die richtig nassen Mauersteine in Ihrem Haus sprechen dafür, dass mehr Wasser durch die Bodenplatte dringt als anschließend durch das Mauerwerk wieder verdunsten kann  -  dies ist ungewöhnlich und spricht dafür, das etwas mit der "Weißen Wanne" nicht stimmt. Das ist dann ein Mangel bzw. ein "versteckter Mangel" für den die Ausführungsfirma bzw. der Ausführungsplanende verantwortlich ist.
    Sofern die Baufirma Ihnen die o.g. Unterlagen nicht zur Verfügung stellen kann ist  -  sofern die Baufirma / der Ausführungsplanende die Mangelbeseitigung ablehnt  -  die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen zu empfehlen.
  5. Dank aus Brandenburg – Ergebnis folgt!

    Antwort 2
    Vielen, vielen Dank,
    ich werde in meinen Unterlagen nachsehen und Sie vom Ergebnis in Kenntiss setzen.
    Grüße aus Brandenburg
    Maggy und Babsi
  6. Feuchtigkeitsbewertung im Keller – Definitionen?

    Foto von Edmund Bromm

    Wie bitte wird feucht, trocken und nass bewertet?
    Ich wundere mich immer wieder wie einfach manche Menschen eine Bewertung vornehmen  -  die nicht eindeutig ist.
    Die besonders nassen Steine ... wie feucht sind diese denn?
    Kann denn hierzu jemand etwas sinnvolles beitragen?
  7. Feuchtigkeit: Definition von trocken, feucht, nass

    Antwort 3
    Hallo Herr Bromm,
    gerne kann ich Ihnen dazu Auskunft geben, wie manche Leuchte einfach so trocken, feucht und nass bewerten können. Über "trocken" brauchen wir wohl nicht zu diskutieren. Unter Nass verstehe ich, wenn ich etwas anfasse und ich mir die Hände danach abtrocknen muss, oder ich einen trockenen Lappen auswringen kann, oder ich mein Spiegelbild auf einem Fußboden sehen kann, dass versteh ich unter Nass. Und feucht ist etwas trockenes, dass spürbar mit Flüssigkeit durchsetzt ist. Das Lexikon meint dazu: Der Ausdruck feucht bezeichnet das Durchdrungensein einer Substanz oder eines Gases mit Anteilen von Wasser. Befindet sich die Feuchtigkeit an der Oberfläche eines Stoffes, so spricht man von Nässe oder Kondensat.
    So und nun nochmal zu meinem Problem. Von der unteren Steinreihe, sowie im Bereich der Betontreppe, kann ich mit einem Lappen Wassertropfen abwichen. Die feuchten Stellen befinden sich mitten im trockenen Betonfußboden und sich erstmal rein obtisch durch einen dunkler Farbton erkennbar. Bein berühren ist dann eine Feuchtigkeit spürbar.
    Desweitern möchte ich hiermit noch meinen Unmut kunttun, warum Sie einem Baulaien, der ein schwerwiegendes Problem hat, mit einem so aggressiven Ton entgegentreten. Aber vielleicht können Sie mir ja mal Ihre Definition von "sinnvoll" erklären aus Sicht eines Laien! Von Netiquette kann ich in Ihrem Wortlaut nichts feststellen. Um einen visuellen Einblick zu bekommen, kann ich Ihnen gern Fotos zukommen lassen, damit Sie auch etwas Konstuktives beitragen können.
  8. Feuchtigkeitsproblem: Allgemeine Frage, keine Lösung

    Foto von

    Wieso unterstellen Sie mir einen aggressiven Ton?
    Erstens habe ich Sie nicht angesprochen, sondern die Frage ganz allgemein gestellt.
    Zweitens kann ich verstehen, dass Sie meinen auch etwas dazu beitragen zu müssen, denn Sie hatten ja angefragt.
    Drittens komme ich mit diesen Erklärungen für Ihr Problem auch nicht weiter.
    Die Aussage von trocken ist doch wie alles andere auch relativ.
    Diese Definitionen helfen Ihnen hier jedoch auch nicht weiter.
    Generell wollte ich jedoch meine Kollegen fragen wie diese mit den Werten (und Messungen) umgehen.
    Was mir fehlt ist eine Art Normung z.B. wo was gemessen wird usw.
    Es gibt zwar bei der WTAAbk. ein Merkblatt 4-5-99/D
    Beurteilung von Mauerwerk Mauerwerksdiagnostik
    sowie: Messung der Feuchte bei mineralischen Baustoffen und weitere.
    Was jedoch noch fehlt ist wie ich oben erwähnte wo wird was konkret gemessen.
    Also nichts für ungut!
    Und wenn Sie Bilder haben dann E-Mailen Sie mir diese.
  9. Keller feucht: Sachkundig machen vor Bauträgerkontakt

    'Entschuldigung
    Hallo Bromm,
    erstmal vielen Dank für Ihre kärenden Worte. Ich fühlte mich heute morgen schon sehr angegriffen, da ich die Sachlage aus meiner Sicht beschrieben habe. Ich wollte mich, bevor ich mich an meinen Bauträger wende erstmal sachkundig machen, da die mir sowieso etwas vom Pferd erzählen können. Als wir den Keller "neu" hatten, waren die Außenwände auch an einigen Stellen, besonders in den Ecken mit Feuchtigkeit versehen. Alle uns genannten Maßnahmen seitens des Bauträgers haben wir eingehalten und die Außenwände sind auch trocken, auch bei der kalten Witterung. Die erkennbatre Nässe / Feuchtigkeit ist zentral im Keller. In der Anlage übersende ich Ihnen zur Verdeutlichung einige Fotos. Soweit ich mich erinnern kann, und bei meinem Durchblick durch meine Unterlagen, konnte ich nichts von Messungen finden. Ok, wie gesagt, vielen Dank für die Erklärung, ich habe Ihre Fragen wohl in den falschen Hals bekommen.
    Gruß
  10. Könnten Sie die Bilder auch hier einstellen?

    MfG
  11. Keller Feuchtigkeit: Bilder zur Analyse

    Bilder vom Keller
    So, hier kommen einige Bilder
  12. Keller: Kein Kondenswasser – Einschätzung

    auch wenn ich von nichts eine Ahnung hab
    das ist kein Kondenswasser.
    Gruß Christian
    • Name:
    • Herr Chr-503-Sto
  13. Bodenplatte zu dünn? – Treppenanschluss als Schwachstelle

    Frage, die noch nicht gestellt wurde:
    Wie stark ist denn die Bodenplatte?
    Mir fällt insbesondere die Stelle an der Treppe auf; könnte es sein, dass die Anschlussbewehrung >nachträglich< in die Bodenplatte gelegt wurde (gebohrt)?
    Vermutung ohne es wirklich zu wissen:
    25 cm oder schwächere Bodenplatte; Rissbewehrung am unteren Limit (wenn überhaupt vorhanden); Flecken im Bereich der Treppe durch nachträgliches anbohren der Bewehrung und somit Schwächung der WU-Konstruktion; Flecken in Raummitte deuten auf ungenügend verdichtete Bereiche innerhalb der Bodenplatte hin (gesetzt der Fall, die Rissbewehrung ist überhaupt ausreichend vorhanden).
    Das drückende Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes.
    Gegenmaßnahmen:
    Wg. Beweissicherung Gutachter die stellen prüfen lassen und ansonsten großflächig verpackern und verpressen in der Hoffnung, dass keine weiteren (noch unbekannte) Schwachstellen vorhanden sind.
    Gruß
  14. Keller: Temperatur und Feuchte messen – Luftentfeuchter?

    Foto von

    Wenn wir jetzt noch Temperatur und Feuchte hätten,
    dann könnte man schon mehr damit anfangen.
    Die Temperatur soll am Boden und in einer Höhe von ca. 1,5 mtr ermittelt werden.
    Ich würde zunächst auch einen Luftentfeuchter aufstellen (dieser kann auch ausgeliehen werden) um die Feuchte zu reduzieren.
    Sind die wasserführenden Leitungen abgedrückt worden?
    Mir schaut es so nach Kondenswasser aus.
    Aber wie immer solche Ferndiagnosen bringen nichts gescheites.
    Ein Sachverständiger (für diese Probleme) sollte eingeschaltet werden.
  15. WU-Beton: Undichtigkeit durch fehlerhaften Anschlussbeton?

    meine Meinung
    Wasser läuft auf der unebenen Bodenplatte zu den tieferen Stellen. Häufigste Ursache für Undichtigkeiten bei WW sind m.E. nicht fachgerechtes Einbringen des Anschlussbetons in der falschen Körnung. Fugenbänder können ihre Dichtfunktion nicht übernehmen.
    Ich würde folgendermaßen vorgehen:
    1.) Estrich am feuchten Fleck in Raummitte ausstemmen (ca. 1 m²) und Boden trocknen mit Fön. Dann Randbereich der Ausbruchstelle mit Handtüchern abschotten und beobachten, ob Feuchtigkeit nachkommt. Wenn ja, Bodenplatte undicht, alles raus und abschweißen. Wenn nein, Undichtigkeit woanders.
    2.) Estrich an Außenwand ca. 30 cm breit ausstemmen, abschotten wie oben und beobachten. Wenn Wasser (bei diesen Bildern kann man von Wasser sprechen, eigentlich nicht mehr von Feuchtigkeit)
    nachläuft (aus der Fuge Boden/Wand) komplett verpressen. Wenn nicht, andere Außenwand gleich behandeln bis Befund da ist.
    3.) die vertikale Fuge in Betracht ziehen, dazu untersten Stein der Trennwand ausstemmen, um den Fußpunkt begutachten zu können.
    Natürlich sollte man als ertses überprüfen, ob keine Rohrleitung im Estrich liegt. Wenn ja, kleines Rädchen vom Brauchwasserzähler beobachten , ob Stillstand. Wenn nein, Leckkage orten. Wenn ja, Druck der Heizung überprüfen.
    Gehen sie zum RA und danach zum Sachverständigen. Alleine bekommen sie die Problematik nicht in den Griff.
    Gruß Christian
    PS: @Mantel, wenn wirklich Undichtigkeit in der Sohlplatte vorliegt, dann entweder falscher Beton oder falsch eingebracht oder falsch berechnet. Wenn ich da einen Bereich injektiere, kommt es mir an einer anderen Stelle raus.
    • Name:
    • Herr Chr-503-Sto
  16. Kondenswasser unwahrscheinlich? – Meinung zu Ursachen

    Herr Bromm, ihre Meinung in allen Ehren
    aber Betonaußenwände trocken? Und MW oberhalb der Horizontalsperre trocken? Bei Kondenswasser?
    Wäre aber sehr ungewöhnlich.
    Gruß Christian
    • Name:
    • Herr Chr-503-Sto
  17. Bodenplatte: Aufbau und Planungswerte

    Aufbau der Bodenplatte
    Moin,
    als erste Infoimaßnahme kann ich die Daten der geplanten Bodenplatte verkünden:
    • 5,0 cm Sauberkeitschicht
    • 25,0 cm Stahlbeton
    • 0,1 cm PE. Folie
    • 5,0 cm Estrich
    • Wasserstand über OKF hw = 1,55 m

    Ich habe noch zwei Planungsdatenblätter auf der Bilderseite hinterlegt.
    Das mit den Kondenswasser mitten im Fußboden kann ich auch nicht so nachvollziehen.
    Gruß

  18. Feuchtigkeit: Lage der Flecken beschreiben!

    Überblick fehlt
    Da man schlecht ein Übersichtsbild des Kellers machen kann: Können Sie beschreiben, wo genau sich diese Flecken befinden?
    Nur im Bereich der Außentreppe oder auch an den Zwischenwänden, bzw. an welchen Zwischenwänden?
    Die fast runden Flecken sehe ich auch als Vertiefung an, wo Wasser sich einfach sammelt.
    An der Treppe kann übrigens durchaus Kondenswasser sein: innen warm, außen kalt, Tür nicht luftdicht.
    • Name:
    • Reg2003-R.K.
  19. Treppenanschluss: Mögliche Schwachstelle im WU-Betonkeller

    @christian ...
    Zitat von mir selbst: ... "in der Hoffnung, dass keine weiteren (noch unbekannte) Schwachstellen vorhanden sind. "
    Symptomatisch erscheint mir weiterhin die Stelle an der Treppe  -  einfach aus der Erfahrung halber, dass wir auch schon so einen Schwachsinn selbst gepfuscht haben (leider). Der Treppenansatz ist normalerweise auch nicht der tiefste Punkt in einer mehr oder weniger ebenen Bodenplatte, sondern eher ein Hochpunkt, wenn denn die Anschlussbewehrung vor schon drinnen war  -  darum auch meine Frage des Treppenanschlusses. Falls diese nachträglich eingebaut wurde, könnte Ihre Vermutung des zwischen Estrich und Bodenplatte wandernden Wassers auch zutreffen, durch das stemmen an dieser Stelle entsteht automatisch ein Tiefpunkt.
    Hohe Luftfeuchte schließe ich zunächst auch aus (sollte trotzdem geprüft werden) einfach weil sich Kondensat eher an aufgehenden Wänden (Fußpunkt zur Bodenplatte) oder Stützen niederschlägt.
    Aber letztlich alles Vermutungen aus der Ferne und ich denke im Sinne der Kollegen:
    Holen Sie sich einen Sachverständigen!
    Gruß
  20. Zustimmung zur Einschätzung von Chr-503-Sto

    Vielen Dank für's Einstellen der Bilder ...
    denke genauso wie Herr Chr-503-Sto
    MfG
  21. Grundriss mit Feuchtigkeit: Innentreppe als Problemzone?

    Foto nachtag
    So, ich habe gerade noch ein Foto vom Grundriss hinterlegt mit den "feuchten" Stellen.
    Kurze Infos:
    • das Haus hat keine Außentreppe
    • die Innentreppe wurde nachträglich (aus Beton ) eingebracht
    • der Estrich im Raum 3 sowie im Treppenabgang ist ca. 10 mm höher als in Raum 1+2
    • die Taupunktproblemzonen (besonders im Treppenabgang ) sind den ganzen Winter über trocken gewesen.

    Ich hätte noch gern gewusst, welche Kosten für einen Gutachter auf mich zukömmen könnten.
    Vielen Dank und Grüße

  22. Luftentfeuchter: Undichte Stelle oder Luftwechsel?

    Foto von

    Eine mögliche Eingrenzung ist, stellen Sie doch einen Luftentfeuchter auf
    Ihr Keller hat ca. 100 M³. Die Temperatur ca. 16 Grad. Somit ist die Wasseraufnahme der Luft max. 2 Liter. Wenn Sie nun mehr Wasser im Behälter haben, kann dies eine undichte Stelle sein oder ein ständiger Luftwechsel führt dauernd zu Tauwasser.
    Ist die Luft vom übrigen Wohnbereich getrennt?
    Oder haben Sie evtl. ein offenes Treppenhaus?
    Wo ist die Heizung und ist diese vom übrigen Keller getrennt?
    Welche Heizung ist überhaupt vorhanden?
    Wie ist die Luftzufuhr geregelt?
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    WU-Betonkeller: Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeit

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme in einem WU-Betonkeller. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Ausführung der Weißen Wanne, Kondensation, eine zu dünne Bodenplatte oder Undichtigkeiten im Bereich des Treppenanschlusses. Die korrekte Bewertung der Feuchtigkeit (trocken, feucht, nass) ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahmen.

    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenplatte zu dünn? – Treppenanschluss als Schwachstelle wird auf die Möglichkeit einer zu dünnen Bodenplatte und den Treppenanschluss als potenzielle Schwachstelle hingewiesen. Hier sollte genauer geprüft werden, ob die Anschlussbewehrung korrekt eingebracht wurde.

    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton: Leichte Feuchtigkeit zulässig? – Kriterien erklärt, dass leichte Feuchtigkeit bei WU-Beton zulässig ist, solange sie verdunsten kann. Es wird auf die Bedeutung von geeignetem Beton, Bauteilgeometrie und Bewehrung hingewiesen.

    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollten Temperatur und Feuchtigkeit gemessen und ein Luftentfeuchter aufgestellt werden (siehe Keller: Temperatur und Feuchte messen – Luftentfeuchter?). Eine genaue Analyse der betroffenen Bereiche, insbesondere des Treppenanschlusses, ist ratsam. Bei Unsicherheiten sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Keller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsflecken" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsflecken" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Keller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsflecken" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Keller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsflecken" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: WU-Betonkeller: Feuchtigkeit im Fußboden – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Feuchtigkeit im WU-Betonkeller: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: WU-Beton, Keller, Feuchtigkeit, Feuchtigkeitsflecken, Betonkeller, Sanierung, Weiße Wanne, Kondensation, Grundwasser
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼