Bindiger Boden ohne Drainage: KMB-Abdichtung als Alternative? Kosten & Risiken
BAU-Forum: Keller

Bindiger Boden ohne Drainage: KMB-Abdichtung als Alternative? Kosten & Risiken

Liebe Experten,
normalerweise wird bei bindigem Boden das Verlegen einer Drainage empfohlen. Ich hatte allerdings vor kurzem gelesen (find es leider nicht mehr), dass eine fachmännisch ausgeführte KMB-Abdichtung für diesen Lastfall (teilweise aufstauendes Sickerwasser) ausreicht, allerdings dann zweilagig mit eingelegtem Vlies und einer Gesamtdicke von 4 mm (statt 3). Ist das korrekt, oder ist die Alternative "normale" (einlagige) KMB mit zusätzlicher Drainage eher zu empfehlen?
  • Name:
  • Jan
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der KMB-Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.

    🔴 Gefahr: Aufstauendes Sickerwasser kann erheblichen Druck auf die Abdichtung ausüben und zu Undichtigkeiten führen.

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die Frage nach einer Alternative zur Drainage bei bindigem Boden wie folgt:

    🔴 Gefahr: Bei bindigem Boden und aufstauendem Sickerwasser besteht ohne Drainage ein hohes Risiko von Feuchtigkeitsschäden am Bauwerk. Eine KMB-Abdichtung (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) kann eine Alternative sein, wenn sie fachgerecht ausgeführt wird und den Lastfall des aufstauenden Sickerwassers berücksichtigt.

    Ich empfehle, die KMB-Abdichtung gemäß DINAbk. 18533 auszuführen. Die Dicke der Abdichtung muss auf die Wassereinwirkung abgestimmt sein. Ein Vlies kann zusätzlich zum Schutz der Abdichtungsschicht eingesetzt werden.

    Es ist wichtig zu beachten, dass eine KMB-Abdichtung allein möglicherweise nicht ausreicht, um das Wasser vollständig abzuleiten. Eine Drainage kann weiterhin erforderlich sein, um den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern.

    Ich rate dazu, vor der Entscheidung für oder gegen eine Drainage eine Bodenuntersuchung durchzuführen, um die Wasserdurchlässigkeit des Bodens und den Grundwasserstand zu bestimmen. Die Ergebnisse der Bodenuntersuchung sollten bei der Planung der Abdichtung und Entwässerung berücksichtigt werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu ermitteln. Die Planung sollte die örtlichen Gegebenheiten, die Bodenbeschaffenheit und die zu erwartende Wassereinwirkung berücksichtigen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Bindiger Boden
    Bodenarten mit hohem Anteil an feinen Partikeln (Ton, Lehm), geringe Wasserdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Lehmboden, Tonboden, Bodenart.
    KMB-Abdichtung
    Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dickbeschichtung.
    Drainage
    System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränrohr.
    Sickerwasser
    Wasser, das im Erdreich versickert und sich dort ansammelt. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Niederschlagswasser, Oberflächenwasser.
    DIN 18533
    Norm für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwesen.
    Vlies
    Textiles Flächengebilde zum Schutz von Abdichtungen. Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Trennlage, Geotextil.
    Aufstauendes Sickerwasser
    Sickerwasser, das aufgrund einer wasserundurchlässigen Schicht nicht abfließen kann und sich anstaut. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Wasserdruck, Feuchtigkeitsschaden.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was ist bindiger Boden?
      Bindiger Boden, wie beispielsweise Lehm oder Ton, hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit. Das bedeutet, dass Wasser nur langsam versickert und sich leicht aufstauen kann. Dies kann zu Problemen bei Bauwerken führen, da das Wasser Druck auf die Bauteile ausüben und Feuchtigkeitsschäden verursachen kann.
    2. Was ist eine KMB-Abdichtung?
      Eine KMB-Abdichtung (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine dicke Schicht Bitumen auf die zu schützende Oberfläche aufgetragen wird. Durch die Modifizierung mit Kunststoffen wird die Abdichtung flexibler und widerstandsfähiger gegen Risse und Beschädigungen. KMB-Abdichtungen werden häufig zur Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten eingesetzt.
    3. Wann ist eine Drainage erforderlich?
      Eine Drainage ist erforderlich, wenn der Boden eine geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist und sich Wasser aufstauen kann. Die Drainage leitet das Wasser ab und verhindert so, dass es Druck auf die Bauteile ausübt und Feuchtigkeitsschäden verursacht. Eine Drainage kann auch erforderlich sein, wenn der Grundwasserspiegel hoch ist.
    4. Kann eine KMB-Abdichtung eine Drainage ersetzen?
      Eine KMB-Abdichtung kann in bestimmten Fällen eine Drainage ersetzen, wenn sie fachgerecht ausgeführt wird und den Lastfall des aufstauenden Sickerwassers berücksichtigt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine KMB-Abdichtung allein möglicherweise nicht ausreicht, um das Wasser vollständig abzuleiten. Eine Drainage kann weiterhin erforderlich sein, um den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern.
    5. Was ist aufstauendes Sickerwasser?
      Aufstauendes Sickerwasser entsteht, wenn Niederschlagswasser im Boden versickert, aber aufgrund einer wasserundurchlässigen Schicht nicht weiter abfließen kann. Dadurch staut sich das Wasser im Boden auf und übt Druck auf die umliegenden Bauteile aus. Aufstauendes Sickerwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    6. Welche Normen sind bei KMB-Abdichtungen zu beachten?
      Bei KMB-Abdichtungen ist die DIN 18533 zu beachten. Diese Norm regelt die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Wasser. Die Norm legt unter anderem die Dicke der Abdichtung, die Art der verwendeten Materialien und die Ausführung der Abdichtung fest.
    7. Was ist ein Vlies bei Abdichtungen?
      Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das bei Abdichtungen als Schutzschicht oder Trennlage eingesetzt wird. Es schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen oder chemische Substanzen. Ein Vlies kann auch dazu beitragen, die Haftung der Abdichtung auf dem Untergrund zu verbessern.
    8. Welche Alternativen gibt es zur KMB-Abdichtung?
      Alternativen zur KMB-Abdichtung sind beispielsweise mineralische Dichtungsschlämmen, flexible Dichtungsschlämmen oder Bitumenbahnen. Die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode hängt von den örtlichen Gegebenheiten, der Bodenbeschaffenheit und der zu erwartenden Wassereinwirkung ab.

    🔗 Verwandte Themen

    • Kellerabdichtung nachträglich
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen einer Drainage.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungen.
    • Bodenuntersuchung vor dem Bau
      Wichtigkeit und Durchführung einer Bodenuntersuchung vor Baubeginn.
    • Abdichtung von Fundamenten
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Fundamenten.
  2. KMB-Abdichtung: Risiko durch Zusetzen der Drainage?

    Foto von Stefan Ibold

    ne Dränung ...
    Moin,
    ... kann sich zusetzen und versagen. Die KMB sollte das nicht tun.
    MfG
    Stefan Ibold
  3. KMB-Abdichtung: Zulässigkeit bei aufstauendem Sickerwasser?

    Widerspruch ...
    danke erstmal für die Antwort. Ich habe grad nochmal im Forum-Archiv recherchiert, bin jetzt genauso schlau wie vorher. Gerade 2 Äußerungen von Herrn Beisse, der hier ja der Experte auf dem Gebiet ist schreibt einmal: ... KMB ist weder gegen aufstauendes Sickerwasser und erst Recht nicht gegen Grundwasser zulässig ... (Keller/209) und dann woanders ... Bei aufstauendem Sickerwasser nimmt man KMB (Kunststoff modifieziertes Bitumen, Dickbeschichtung) mit Gewebe-Einlage. (Keller 22). Komm ich nicht mit. Was stimmt denn nun oder muss weiter differenziert werden?
    • Name:
    • Jan
  4. DIN 18195: KMB-Abdichtung bei aufstauendem Sickerwasser zulässig!

    Foto von

    18195
    Moin,
    ist die zuständige DINAbk.. Die besagt seit neuestem, das bei aufstauendem Sickerwasser KMB zugelassen ist auf für Lastfall 6. Dort nur in Verbindung mit einem wiederum zugelassenem Gewebe.
    Das ist die Situation.
    Grüße
    Stefan Ibold
  5. DIN 18195: KMB-Abdichtung vs. Drainage bei Sickerwasser!

    Dat ist so
    DINAbk. 18195:1: Lf. 6 Aufstauendes Sickerwasser. 2 : Tiefe im Erdkörper max. 3.00 m. 3: Kellersohleniveau größer 30 cm über Bemessungswasser. 4: Trockenschichtdicke der Beschichtung min. 4 mm in 2 Arbeitsgängen. 5: Gewebeeinlage vollflächig. 6: Keine Dränung nach DIN 18195 Teil 6.
    Bem. Ich würde Dränung einbauen. Weil: Haben Sie Einfluss auf den Bemessungswasserstand? Nein! Risse im Untergrund kleiner 1 mm! Haben Sie Einfluss auf die Rissentwicklung? Nein! Wenn Sie mit KMB dichten, so nehmen Sie die Dränung als zusätzliche Hosenträger mit. Voraussetzung: Es muss geklärt werden wohin mit dem Drainwasser. Wenn nicht, dann neues Abdichtungskonzept.
    Jupp
  6. Bodenplatte: Unterkante mind. 30 cm über Bemessungswasser!

    Zusatz
    Bodenplatten unterkante liegt min. 30 cm über Bemessungswasser.
    Jupp
  7. Abdichtung: KMB, Bitumenbahnen oder Drainage – Was ist besser?

    Über 30 cm haste doch schon geschrieben
    In der Praxis gibt es den Lastfall nichtstauendes Sickerwasser so gut wie nie. Sinnvoll ist folgende Kombination:
    Dränung nach DINAbk. 4095 (Nein, nicht die gelben Rohre!) UND Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser. Allerdings sind auch Selbsklebebahnen (nichtstauend) zugealssen, die wesentlich fehlertoleranter sind.
    KMB nach neuer DIN 18195 4 mm mit Gewebeeinlage (welches Gewebe, der Teil ist noch nicht fertig) gegen aufstauendes Sickerwasser.
    Vorsicht! Grundwasserstände können sich ändern!
    • Name:
    • Martin Beisse
  8. KMB-Abdichtung: Alternative zu Bitumenbahnen & Drainage?

    zwar steht die Bitumendickbeschichtung in der DINAbk. 18.195
    für den neu geschaffenen Lastfall aufstauendes Sickerwasser,
    doch der ist per Definition so eine Sache, wie MB schon sagt, besser ist in jedem Fall entweder eine 'richtige' Abdichtung aus bituminösen Bahnen und/oder eine funktionierende Dränung, das meiste, was da gemacht wird, verdient den Namen nicht.
    Außerdem gilt für alle Verträge nach VOBAbk. die DIN 18.336 in der VOB/C und in der steht weder was von aufstauendem Sickerwasser noch von Bitumendickbeschichtung.
  9. Feedback: Vielen Dank für die Infos zur KMB-Abdichtung!

    Danke!
    sorry, ich war eine Weile nicht im Lande. Habe aber alle Beiträge mit großem Interesse gelesen. Vielen Dank nochmal!
    • Name:
    • Jan
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    KMB-Abdichtung bei bindigem Boden: Drainage als Alternative?

    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine KMB-Abdichtung (kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung) bei bindigem Boden eine adäquate Alternative zur traditionellen Drainage darstellt. Die neue DINAbk. 18195 erlaubt den Einsatz von KMB unter bestimmten Bedingungen bei aufstauendem Sickerwasser. Es wird jedoch betont, dass eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Normvorgaben entscheidend sind. Einige Experten empfehlen weiterhin den Einbau einer Drainage, um den Bemessungswasserstand besser kontrollieren zu können. Selbstklebebahnen werden als fehlertolerantere Alternative zur KMB genannt.

    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN 18195: KMB-Abdichtung vs. Drainage bei Sickerwasser! sollte man beachten, dass man keinen Einfluss auf den Bemessungswasserstand hat und Risse im Untergrund die Wirksamkeit der KMB-Abdichtung beeinträchtigen können. Daher wird der Einbau einer Drainage empfohlen.

    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag DIN 18195: KMB-Abdichtung bei aufstauendem Sickerwasser zulässig! wird klargestellt, dass die DIN 18195 den Einsatz von KMB bei aufstauendem Sickerwasser (Lastfall 6) in Verbindung mit einem zugelassenen Gewebe erlaubt. Dies ist eine wichtige Neuerung, die bei der Planung berücksichtigt werden sollte.

    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte: Unterkante mind. 30 cm über Bemessungswasser! betont, dass die Unterkante der Bodenplatte mindestens 30 cm über dem Bemessungswasserstand liegen muss. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Wirksamkeit der KMB-Abdichtung.

    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine KMB-Abdichtung sollte eine sorgfältige Prüfung der Bodenverhältnisse, des Bemessungswasserstandes und der relevanten DIN-Normen erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen und gegebenenfalls eine Drainage in Kombination mit einer Abdichtung in Betracht zu ziehen. Beachten Sie auch den Beitrag Abdichtung: KMB, Bitumenbahnen oder Drainage – Was ist besser? bezüglich der Kombination von Dränung und Abdichtung.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Drainage" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Boden, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Drainage" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Bindiger Boden ohne Drainage: KMB-Abdichtung als Alternative? Kosten & Risiken
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Bindiger Boden: KMB statt Drainage?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: bindiger Boden, Drainage, KMB-Abdichtung, Sickerwasser, Abdichtung, Boden, Vlies
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼