Kondenswasser im Kamin: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Zu hohe Kondenswasserbildung im Kamin (5-6 Liter/Tag) ist im Neubau ungewöhnlich. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten, falsche Heizungseinstellungen oder eine fehlerhafte Kamin-Dimensionierung. Die Art der Heizungsanlage (Brennwertkessel vs. Niedrigtemperaturkessel) beeinflusst die Kondenswasser-Menge. Eine Neut-Anlage kann bei Ölheizungen erforderlich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Kondenswasser im Kamin: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Neubau?
beim ersten Anheizen (Neubau) unserer neuen Heizung (Fröhling) zum Trocknen des Estrichs, mussten wir feststellen, dass die Kondenswasserbildung in unserem neuen Schiedel (absolut) Kamin besorgniserregend groß ist. (ca. 5-6 Ltr. /tag). Gibt sich das beim späteren Betrieb, oder wurde etwas falsch gemacht, bzw. gibt es eine Lösung für unser Problem
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Kondenswasser im Kamin: Ursachen & Lösungen
🔴 Gefahr: Hohe Kondenswasserbildung kann zu Schimmelbildung im Wohnraum führen.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Kamins kann die Bausubstanz schädigen.
GoogleAI-Analyse: Kondenswasser im Kamin: Ursachen & Lösungen
Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Kondenswasserbildung in Ihrem neuen Kamin. Eine Kondenswasserbildung von 5-6 Litern pro Tag ist tatsächlich ungewöhnlich hoch und sollte unbedingt untersucht werden.
Mögliche Ursachen für die Kondenswasserbildung sind:
- Unzureichende Dämmung des Kamins: Ein schlecht gedämmter Kamin kühlt schnell aus, was die Kondensation begünstigt.
- Zu niedrige Abgastemperatur: Moderne Heizungen arbeiten oft mit niedrigen Abgastemperaturen, was die Kondensation verstärken kann.
- Feuchte Estrich: Während der Estrichtrocknung kann viel Feuchtigkeit freigesetzt werden, die im Kamin kondensiert.
- Falsche Dimensionierung des Kamins: Ein zu großer Kaminquerschnitt kann ebenfalls zu Kondenswasserbildung führen.
🔴 Gefahr: Kondenswasser im Kamin kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und Korrosion des Kamins führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Kondenswasserbildung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Lassen Sie den Kamin und die Heizungsanlage überprüfen.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Kondenswasser
- Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Im Kamin entsteht Kondenswasser, wenn feuchte Abgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert.
Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Feuchtigkeit. - Abgastemperatur
- Die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen. Eine zu niedrige Abgastemperatur kann die Kondenswasserbildung im Kamin begünstigen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Heizwert. - Schiedel
- Ein Hersteller von Kaminsystemen. Schiedel bietet verschiedene Kaminsysteme für unterschiedliche Anforderungen an.
Verwandte Begriffe: Kamin, Kaminsystem, Abgasanlage. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Während der Trocknung gibt Estrich Feuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Mörtel, Beton. - Kaminquerschnitt
- Die Fläche des Kaminrohrs. Ein falsch dimensionierter Kaminquerschnitt kann die Kondenswasserbildung beeinflussen.
Verwandte Begriffe: Kaminrohr, Durchmesser, Dimensionierung. - Dämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Eine gute Dämmung des Kamins verhindert ein schnelles Abkühlen der Abgase und reduziert die Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Isolierung, Wärmedämmung. - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Abgasanlagen zuständig ist.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Feuerstättenschau.
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Warum bildet sich Kondenswasser im Kamin?
Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Abgase im Kamin abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert. Dies kann durch unzureichende Dämmung, niedrige Abgastemperaturen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt werden. - Ist Kondenswasser im Kamin gefährlich?
Ja, Kondenswasser kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und Korrosion des Kamins führen. Es ist wichtig, die Ursache zu ermitteln und zu beheben. - Was kann ich gegen Kondenswasser im Kamin tun?
Mögliche Maßnahmen sind die Verbesserung der Dämmung des Kamins, die Erhöhung der Abgastemperatur (falls möglich) oder die Installation einer Kondensatpumpe. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie oft sollte ich meinen Kamin überprüfen lassen?
Ein Kamin sollte mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Bei Problemen wie Kondenswasserbildung ist eine zusätzliche Überprüfung ratsam. - Kann die Estrichtrocknung die Kondenswasserbildung beeinflussen?
Ja, während der Estrichtrocknung wird viel Feuchtigkeit freigesetzt, die im Kamin kondensieren kann. Dies sollte jedoch nach Abschluss der Trocknung abnehmen. - Was bedeutet eine falsche Dimensionierung des Kamins?
Ein zu großer Kaminquerschnitt führt zu einer langsameren Aufheizung und Abkühlung der Abgase, was die Kondensation begünstigt. - Welche Rolle spielt die Abgastemperatur bei der Kondenswasserbildung?
Je niedriger die Abgastemperatur, desto eher kondensiert das Wasser in den Abgasen. Moderne Heizungen mit niedrigen Abgastemperaturen benötigen daher oft spezielle Kamine. - Wie erkenne ich Schimmelbildung durch Kondenswasser im Kamin?
Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall an Wänden oder Decken in der Nähe des Kamins.
🔗 Verwandte Themen
- Kaminversottung
Ablagerungen im Kamin durch Kondenswasser und Rauchgase. - Feuchtigkeit im Haus
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Richtiges Heizen im Neubau
Hinweise zum energiesparenden und umweltschonenden Heizen. - Kaminofen einbauen
Was bei der Installation eines Kaminofens zu beachten ist.
-
Kondenswasser im Kamin – Ursache: Undichtigkeit prüfen!
Zu viel
Hallo Herr Bauer, das sich Kondenswasser bildet ist ja normal aber 5-6 Liter sind meiner Ansicht nach entschieden zu viel.
Löschungsvorschlag 1: Dehnfugenabschlussblech kontrollieren ob es hier eine undichte Stelle im Kamin gibt.
Löschungsvorschlag 2: Den unten aufgeführten Link zu Schiedle weiter verfolgen und dort den zuständigen Fachberater kontaktieren.
MfG -
Kondenswasser: Heizungseinstellung beeinflusst Menge!
Hallo unser Heizungsbauer hat damals ausgeführt dass ...
Hallo,
unser Heizungsbauer hat damals ausgeführt, dass je nach Art der Heizungsanlage mehr oder weniger Wasser anfallen würde. z.B. sei bei Brennwertkesseln mit einer hohen Menge an Kondenswasser zu rechnen, da die Abgastemperatur so niedrig sei.
Er könne dies bei unserem Niedrigtemperaturkessel beheben, indem er die leicht anheben würde. Damit hätte unser Kessel aber einen niedrigeren Wirkungsgrad. Wichtig schien mir jedoch, dass der Querschnitt des Schornsteines der Anlage angepasst wird, damit eine ausreichende Erwärmung stattfinden kann.
Bevor ich jedoch von den Experten zerrissen werde, würde ich an Ihrer Stelle einmal beim Installateur nachfragen. Denn je nach Beschaffenheit des Schornsteines haben Sie dann zwar einen super Wirkungsgrad der Heizung, jedoch einen versotteten Schornstein.
Viele Grüße
Michael Möller -
Kamin zu groß? – Dimensionierung als Kondenswasser-Ursache
Kamin evtl. zu groß dimensioniert
Möglicherweise wurde der Kamin nicht richtig dimensioniert, sodass ständig sehr viel Kondensat entsteht. Wenn der Kamin feuchteunempfindlich ist und absolut ordnungsgemäß erstellt wurde, nimmt er nicht zwangsläufig Schaden. Allerdings muss man das entstehende Kondensat dann in die häusliche Entwässerung einleiten. Aber Achtung! Bei Gas ist das in der Regel kein Problem, bei Öl muss eine teure Neutralisationsanlage eingebaut werden.
Am besten lassen Sie sich vom Schornsteinhersteller für Ihren Kessel eine Schornsteinberechnung nach DINAbk. 4705 Teil 1 erstellen. Dann weiß man, welcher Schornsteindurchmesser der Richtige ist und kann sich dann Folgeaktivitäten überlegen.
Zu dieser Thematik finden Sie in unserem Schornstein-Technik-Forum jede Menge Zusatzinformationen. (Derzeit fast 1000 Postings rund um das Thema Schornstein)Forum
-
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kondenswasser im Kamin: Ursachen und Lösungen im Neubau
💡 Kernaussagen: Zu hohe Kondenswasserbildung im Kamin (5-6 Liter/Tag) ist im Neubau ungewöhnlich. Mögliche Ursachen sind Undichtigkeiten, falsche Heizungseinstellungen oder eine fehlerhafte Kamin-Dimensionierung. Die Art der Heizungsanlage (Brennwertkessel vs. Niedrigtemperaturkessel) beeinflusst die Kondenswasser-Menge. Eine Neut-Anlage kann bei Ölheizungen erforderlich sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondenswasser im Kamin – Ursache: Undichtigkeit prüfen! sollte das Dehnfugenabschlussblech auf Undichtigkeiten kontrolliert werden. Zudem wird empfohlen, einen Fachberater von Schiedel zu kontaktieren.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kondenswasser: Heizungseinstellung beeinflusst Menge! erklärt, dass Brennwertkessel tendenziell mehr Kondenswasser produzieren als Niedrigtemperaturkessel. Eine Anpassung der Heizungseinstellung kann die Menge beeinflussen, jedoch den Wirkungsgrad verringern.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Kamin zu groß? – Dimensionierung als Kondenswasser-Ursache wird die Möglichkeit einer fehlerhaften Kamin-Dimensionierung angesprochen. Ein feuchteunempfindlicher Kamin leitet das Kondensat in die Entwässerung. Bei Ölheizungen ist eine Neut-Anlage erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Kamin auf Undichtigkeiten und kontaktieren Sie einen Fachberater. Lassen Sie die Dimensionierung des Kamins prüfen und ziehen Sie gegebenenfalls einen Schornsteinhersteller zurate. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Heizungsanlage (Fröhling) bezüglich Kondenswasser und Entwässerung.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Kamin, Neubau, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur, Restwärme, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Kamin, Solarzellen, Warmwassergewinnung …
- … Heizungstechnik, Kamintechnik, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Haustechnik …
- … Ich habe eine Gas-Zentralheizung und einen Grundofen mit welchem ich Wohnzimmer, Küche und Esszimmer (sind …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets-Musteranlagen: Besichtigung, Erfahrungsaustausch & Fragen zur Pelletheizung?
- … Holzpellets-Musteranlagen zur Besichtigung finden. Erfahrungen austauschen & Fragen zur Pelletheizung klären. Jetzt informieren! …
- … Holzpellets, Pelletheizung, Musteranlagen, Besichtigung, Erfahrungsaustausch, Energieagentur …
- … Heizung, Erneuerbare Energien, Holzpellets, Energieberatung, Heiztechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Wärmerückgewinnung, Bauphysik, DIY …
- … Natürlich ist mir klar, dass ein herkömmlicher Wärmetauscher bei vergleichbarer Größe einen höheren Wirkungsgrad haben wird. Ich habe aber vor - meinen WT sehr großzügig zu dimensionieren um den Strömungswiderstand soweit zu verringern, dass die Wärmerückgewinnung bei günstiger Anordnung im Haus nahezu vollständig über den Kamineffekt betrieben wird und sehr wenig Lüfterleistung benötigt wird. …
- … anderes überträgt, ohne dass sich die Fluide vermischen. Er wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen eingesetzt, um Wärme zurückzugewinnen oder zu übertragen.Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- … Pelletheizung: Leistung für 175m² berechnen …
- … Pelletheizung Leistung für Bungalow mit Einliegerwohnung gesucht? Berechnungsgrundlage: Ölverbrauch, Wohnfläche. Jetzt …
- … Pelletheizung, Heizleistung, Pufferspeicher, Ölverbrauch, Wohnfläche, Bungalow, Einliegerwohnung, Heizlastberechnung, Pelletverbrauch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
- … Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung, Erdwärmepumpe, Kühlung, Belüftung, Erdkollektoren, Flächenkollektor, Heizung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Wärmetechnik, Kühlung, Lüftung …
- … eigentlich war für mich klar, dass ich mit eine Gasheizung heizen möchte, wenn ich ein Haus baue (ich kannte ja auch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wäschetrockner an Wärmetauscher anschließen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Abluft?
- … Wäschetrockner, Wärmetauscher, Abluft, Lüftungsanlage, Kondenswasser, Energieeffizienz, Heizregister, Warmwasser, Zuluft …
- … Heizungstechnik, Lüftungstechnik, Haustechnik, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung …
- … Davon wurde mir aber vom Hersteller meiner Lüftungsanlage abgeraten. ( Druckverhältnisse, Kondenswasser, Flusen ) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermischer Kurzschluss Pellet- & Holzofen: Kesselstation Ursache, Funktion & Vermeidung?
- … thermischer Kurzschluss, Pelletofen, Holzofen, Kesselstation, Mindesttemperatur, Pumpensteuerung, Wasserkreislauf, Heizung …
- … Heizungstechnik, Ofenbau, Energieeffizienz, Installationstechnik, Sanitärtechnik …
- … Pelletofens ist an eine Kesselstation angeschlossen. Ich vermute, dass andere Holzheizungen mit Wasserseite an eine ähnliche Station angeschlossen werden. Diese sorgt …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … Fröling EuroPellet, Pelletsanlage, Inbetriebnahme, Optimierung, Pelletverbrennung, Heizungseinstellungen, Lambdasonde, Abgastemperatur …
- … Heizungstechnik, Pelletsheizung, Inbetriebnahme, Optimierung, Verbrennungstechnik …
- … Ich betreibe die Anlage mit einem separatem 750 Liter Heizungspuffer und einem 300 Liter Trinkwasserboiler (Diskussion zum Puffer s. Link …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Kamin, Neubau, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Kamin, Neubau, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Kondenswasser im Kamin: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Neubau?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Kondenswasser im Kamin: Ursachen & Lösungen
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Kondenswasser, Kamin, Neubau, Heizung, Fröhling, Schiedel, Estrich, Trocknung, Feuchtigkeit, Schimmel
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|
BAU |