Primaster 20 C Brennwerttherme: Erfahrungen, Probleme & Alternativen im Vergleich?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser

Primaster 20 C Brennwerttherme: Erfahrungen, Probleme & Alternativen im Vergleich?

Unter dem Namen Primaster 20 C vertreibt Globus eine Gasbrennwerttherme, die Abig (soweit ich informiert bin zumindest weitgehend) baugleich als Ecodens 20 C anbietet. Wir haben die Globus-Therme gekauft und seit Oktober in unserem Neubau (1 geschossiges Holzblockhaus ohne Keller) als Dachzentrale in Betrieb. Inzwischen hatten wir zweimal Totalausfall, den wir Dank unserem Holz-Grundofen und verstärktem Bettflascheneinsatz ganz gut überstanden haben.
Ausfall 1 Woche vor Weihnachten, weil Wasser aus einem schwer zugänglichen und in der Betriebsanleitung nicht beschriebenen Handentlüfter austrat und in die Entlüftung der Membransteuerung der Gasarmatur eindrang. Im Hickhack um die Frage, ob das nun ein Gewährleistungsfall ist und wer dafür gerade steht, blieben wir eine Woche ohne Heizung/Warmwasser. Dann sprang die Anlage wieder an, als ob nichts gewesen wäre  -  wohl, weil die paar Wassertropfen in der Membrane mittlerweile verdunstet waren.
Seit letzten Freitag zunächst ohne Warmwasser, die Heizung ging auf Störmeldung 40 (Druck- / Durchflussprobleme), sobald von einem Hahn Warmwasser angefordert wurde. Nächstgelegener Abig-Vertreter kam, gab aber gleich zu, diesen Brennwertthermentyp nicht selbst im Programm zu führen und deswegen auch nicht zu kennen. Er hat es bei seinen Reparaturversuchen geschafft, den Wassereinbruch in die Gasarmatur-Membran nochmal zu erzeugen. Bei uns aufgetaucht ist seither weder er, noch andere Abig-Fachleute. Gott sei Dank habe ich inzwischen selber den Trick raus, wie ich die Membran austrickse und die Therme zum Laufen bringe. so ist wenigstens warm in der Bude.
Auch Warmwasser geht inzwischen wieder. Vermute Verschmutzung, die sich vor den Durchlauferhitzer/Wärmetauscher gelegt hat. Durch Erhöhung der Kesseltemperatur auf 90 ° hat sich das Problem verlagert: Die Heizung kotzt und hustet ab und zu ab ca. 80 °, macht dafür aber wieder brav warmes Wasser.
Insgesamt haben wir uns bei der Auswahl des C-Typs (Durchlauferhitzer/Plattentauscher, der aus einem zweiten Heizkreislauf mit eigener Pumpe Kesselwärme bezieht) vertan bzw. fehlberaten lassen. Warmwasser kommt heiß und reichlich, es dauert aber lang, bis warm kommt. Wir brauchen Warmwasser aber häufig nur ganz kurz und spontan, sodass Speicher besser wäre.
Würde deshalb gerne auf Speicherbetrieb umbauen, ohne deshalb einen A-Typ kaufen zu können (weil C-Typ nicht zurückgenommen werden kann) ...
Suche also generell Erfahrungen zum gleichen Typ bzw. Fachwissen zum eventuellen Umbau (ein passender 125-l-Speicher wäre vorhanden).
  • Name:
  • Volker
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Ein Totalausfall der Heizung kann bei niedrigen Temperaturen zu Frostschäden an der Wasserleitung führen.

    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturversuche an der Gastherme können zu gefährlichen Situationen führen (Gasleck, Explosion).

    GoogleAI-Analyse

    Ich beurteile die Situation als kritisch, da ein Totalausfall der Heizung vorliegt, insbesondere während der Weihnachtszeit. Dies deutet auf ein schwerwiegendes Problem hin.

    Mögliche Ursachen für den Ausfall der Primaster 20 C Brennwerttherme könnten sein:

    • Defekte Membran: Ein Wassereinbruch in der Membransteuerung kann zu Fehlfunktionen führen.
    • Verschmutzung des Wärmetauschers: Ablagerungen können den Durchfluss behindern und die Leistung beeinträchtigen.
    • Probleme mit der Gasarmatur: Eine defekte Gasarmatur kann die Gaszufuhr unterbrechen.
    • Druck- oder Durchflussprobleme: Diese können durch Verstopfungen oder eine defekte Pumpe verursacht werden.

    Ich empfehle folgende Maßnahmen:

    • Kontaktaufnahme mit einem Heizungsfachbetrieb: Eine professionelle Diagnose ist unerlässlich.
    • Prüfung der Gewährleistungsansprüche: Klären Sie, ob der Ausfall unter die Gewährleistung fällt.
    • Überprüfung der Wasserqualität: Eine Analyse kann Aufschluss über mögliche Ursachen der Verschmutzung geben.

    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Therme umgehend von einem Fachmann überprüfen und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden und die Heizung schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl besonders effizient nutzt, indem es auch die Kondensationswärme des Wasserdampfs im Abgas gewinnt. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gastherme, Ölheizung, Wirkungsgrad.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Vorrichtung, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die beiden Medien vermischen. In Heizungsanlagen wird er verwendet, um die Wärme des Heizwassers an das Brauchwasser oder den Heizkreislauf abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Durchlauferhitzer, Kessel.
    Gasarmatur
    Die Gasarmatur ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil in Gasheizungen, das die Gaszufuhr zum Brenner steuert und regelt. Sie sorgt dafür, dass die richtige Menge Gas zugeführt wird und verhindert unkontrollierten Gasaustritt.
    Verwandte Begriffe: Gasdruckregler, Magnetventil, Sicherheitsventil.
    Membransteuerung
    Eine Membransteuerung ist eine Steuerung, die auf einer flexiblen Membran basiert, die durch Druckunterschiede bewegt wird. In Heizungsanlagen kann sie zur Regelung des Gasdrucks oder zur Steuerung von Ventilen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Drucksensor, Regelventil, Steuerungstechnik.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst dann, wenn es benötigt wird. Im Gegensatz zu einem Boiler wird kein Warmwasser gespeichert. Dies spart Energie, da kein Wasser unnötig warm gehalten werden muss.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Brauchwassererwärmung.
    Plattenwärmetauscher
    Ein Plattenwärmetauscher ist eine Bauart des Wärmetauschers, bei der Wärme über dünne Platten übertragen wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Effizienz und kompakte Bauweise aus.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertragung.
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird durch die Therme geregelt und beeinflusst die Heizleistung. Eine zu hohe Kesseltemperatur kann zu Energieverlusten führen, während eine zu niedrige Kesseltemperatur die Heizleistung beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizkurve.

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was bedeutet Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs frei wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    2. Was ist ein Wärmetauscher?
      Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Brauchwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.
    3. Was ist eine Gasarmatur?
      Die Gasarmatur regelt die Zufuhr von Gas zum Brenner der Therme. Sie ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil und muss einwandfrei funktionieren.
    4. Was ist eine Membransteuerung?
      Eine Membransteuerung regelt den Gasdruck und somit die Leistung der Therme. Eine defekte Membran kann zu Fehlfunktionen führen.
    5. Was bedeutet Durchflussproblem bei einer Therme?
      Ein Durchflussproblem bedeutet, dass nicht genügend Wasser durch die Therme fließt, um es ausreichend zu erwärmen. Dies kann durch Verstopfungen oder eine defekte Pumpe verursacht werden.
    6. Was ist ein Plattenwärmetauscher?
      Ein Plattenwärmetauscher ist eine spezielle Bauform des Wärmetauschers, bei der Wärme über dünne Platten übertragen wird. Er ist besonders effizient und kompakt.
    7. Was bedeutet Kesseltemperatur?
      Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird durch die Therme geregelt und beeinflusst die Heizleistung.
    8. Was ist ein Handentlüfter?
      Ein Handentlüfter ist ein kleines Ventil, mit dem man Luft aus dem Heizkreislauf ablassen kann. Luft im System kann die Heizleistung beeinträchtigen.

    🔗 Verwandte Themen

    • Brennwerttherme Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle.
    • Heizung entlüften
      Luft im System reduziert die Heizleistung.
    • Druckverlust Heizung
      Ursachen und Behebung von Druckverlust.
    • Heizungspumpe defekt
      Symptome und Austausch der Pumpe.
    • Gastherme Fehlercodes
      Bedeutung und Maßnahmen bei Fehlercodes.
Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Primaster, Brennwerttherme" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Primaster, Brennwerttherme" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Primaster 20 C Brennwerttherme: Erfahrungen, Probleme & Alternativen im Vergleich?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Primaster 20 C: Erfahrungen & Probleme
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Primaster 20 C, Brennwerttherme, Gastherme, Ecodens 20 C, Heizungsprobleme, Heizungsausfall, Warmwasser, Heizung, Reparatur
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼