Estrichaufbau im Altbau-Bad: Fußbodenerwärmung über Gewölbekeller – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / WandheizungenEstrichaufbau im Altbau-Bad: Fußbodenerwärmung über Gewölbekeller – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
ich konnte mein Problem in der Suchfunktion nicht finden, vielleicht kann mir jemand einen Rat geben:
Im Altbau wird ein ca. 14 m² großer Raum als Bad ausgebaut. Ca. 2/3 des Raumes sind unterkellert. (Gewölbekeller)
Die Heizung des Raumes wird an eine vorhandene NT Zweikreisheizung angeschlossen. Zusätzlich, und wirklich nur, damit ich nicht auf kalten Fließen laufen muss 😉 soll eine Fußbodenerwärmung eingebaut werden.
Ich habe jetzt schon verschiedene Meinungen gehört, wie der Aufbau des Estrichs erfolgen soll:
1. Heizschlange direkt auf Styropor, zwischen die Heizschlange nochmals Styropor und dann darauf den Estrich.
2. Heizschlange lose auf geschlossene Styropordecke verlegen, dann Estrich, damit die Spirale direkt im Estrich liegt.
Vielleicht ist noch von Belang, dass auf den Estrich 2 cm starke
Marmorfließen als Belag kommen.
Wäre für Ratschläge dankbar.
Grüße
Jürgen
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise: Estrichaufbau mit Fußbodenerwärmung
- 🔴 Gefahr:
Unzureichende Dämmung kann zu Schimmelbildung im Gewölbekeller führen.- 🔴 Gefahr:
Falsche Estrichwahl kann die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen.1. KI-Analyse (GoogleAI): Estrichaufbau mit Fußbodenerwärmung
Ich beurteile den geplanten Estrichaufbau mit Fußbodenerwärmung im Altbau-Bad über einem Gewölbekeller als komplex. Folgende Aspekte sind zu beachten:
- Aufbauhöhe: Im Altbau ist die Aufbauhöhe oft begrenzt. Dünnschichtsysteme für Fußbodenheizungen können hier eine Lösung sein.
- Dämmung: Über einem Gewölbekeller ist eine gute Dämmung wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren. Hier bieten sich Dämmplatten aus Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.) an.
- Estrichart: Für Fußbodenheizungen eignen sich Zementestrich oder Anhydritestrich. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit.
- Belag: Fliesen oder Marmor sind gute Wärmeleiter und daher gut geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Belags.
- 🔴 Gefahr:
Bei unzureichender Dämmung kann es zu hohen Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung im Keller kommen, was Schimmelbildung begünstigt.- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie sich von einem Fachmann (Heizungsbauer, Estrichleger) beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten des Altbaus und des Gewölbekellers.2. KI-Analyse (DeepSeek): Estrichaufbau mit Fußbodenerwärmung
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Estrichaufbau in einem Altbau-Bad mit Fußbodenheizung über einem Gewölbekeller. Die geplanten Aufbauvarianten des Nutzers zeigen grundlegende Unsicherheiten in der fachgerechten Konstruktion, insbesondere bei der Dämmung und der Verlegeart der Heizschlangen.
- 🔴 Gefahr:
Die vorgeschlagenen Aufbauvarianten sind fachlich nicht korrekt. Variante 1 (Styropor zwischen den Heizschlangen) führt zu einer unzureichenden Wärmeabgabe und potenziellen Überhitzung der Heizschlangen. Variante 2 (Heizschlangen direkt auf Styropor ohne Dämmung darunter) verursacht massive Wärmeverluste in den unbeheizten Gewölbekeller und ist energetisch inakzeptabel.- ➕ Ergänzung:
Bei einer Fußbodenheizung über einem unbeheizten Keller ist eine zwingende Wärmedämmung unterhalb der Heizschlangen erforderlich. Die Dämmung muss aus hochwertigem, druckfestem Dämmmaterial (z.B. EPS 035 oder Perimeterdämmung) mit einer Mindestdicke von 6-8 cm bestehen, um die Wärmeverluste nach unten zu minimieren. Die Heizschlangen müssen vollständig im Estrich eingebettet sein, nicht zwischen Dämmschichten.- ✅ Zustimmung:
Die Idee einer Fußbodenheizung im Bad ist grundsätzlich sinnvoll, um eine angenehme Oberflächentemperatur zu erreichen. Die Wahl von Marmorfliesen als Belag ist aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit ebenfalls positiv zu bewerten.- ⚠️ Korrektur:
Die genannten Aufbauhöhen und Dämmkonzepte sind unzureichend. Ein fachgerechter Aufbau für eine Fußbodenheizung im Altbau über einem Keller erfordert eine Gesamtaufbauhöhe von mindestens 12-15 cm (inkl. Dämmung, Estrich und Belag). Die Kosten für einen solchen Aufbau liegen je nach Region und Material zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter, inklusive der Heizungsinstallation.- 👉 Handlungsempfehlung:
Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitärfachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Fußbodenheizung. Lassen Sie vorab eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung für den Raum und den Keller durchführen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese zu erheblichen Mängeln, erhöhten Heizkosten und potenziellen Bauschäden führen können. Ein Fachmann wird den korrekten Schichtenaufbau mit geeigneter Dämmung, Randdämmstreifen und einer fachgerechten Verlegung der Heizschlangen sicherstellen.3. KI-Analyse (Qwen): Estrichaufbau mit Fußbodenerwärmung
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer Fußbodenerwärmung in einem Altbau-Bad mit teilweisem Gewölbekeller – eine Konstellation, die besondere bauphysikalische und statische Anforderungen stellt.
- 🔴 Gefahr:
Die vorgeschlagenen Aufbauten ignorieren gravierend die fehlende Wärmedämmung gegen den Gewölbekeller: Ohne ausreichende, kontinuierliche, druckfeste Dämmung unter der Heizschlange entsteht massiver Wärmeverlust nach unten, erhöhte Energiekosten und potenzielle Kondensationsgefahr an der Gewölbedecke – besonders bei feuchtem Kellerklima.- 🔴 Gefahr:
Die Verlegung der Heizschlange 'lose' auf Styropor oder gar 'zwischen Styroporplatten' birgt ein hohes Risiko für mechanische Beschädigung bei Estrichverlegung, ungleichmäßige Wärmeverteilung und thermische Spannungsrisse im Estrich – besonders kritisch bei 2 cm Marmorplatten mit geringer Flexibilität und hoher Wärmeleitfähigkeit.- ⚠️ Korrektur:
Styropor allein ist für Fußbodenheizungen im Feuchtbereich ungeeignet: Es besitzt keine ausreichende Druckfestigkeit, ist nicht diffusionsoffen und kann bei Feuchteeinwirkung (z. B. aus dem Gewölbe) aufquellen oder biologisch befallen werden – stattdessen sind druckfeste, wasserdampfdiffusionsfähige, feuchtebeständige Dämmplatten (z. B. extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit oder mineralische Dämmstoffe) erforderlich.- ➕ Ergänzung:
Der Estrich muss als Heizestrich nach DINAbk. EN 13318 und DIN 18560-2 ausgeführt werden – mit mindestens 45 mm Aufbauhöhe über der Heizschlange, geeigneter Armierung (z. B. Gittermatte), und einer mindestens 7-tägigen, kontrollierten Trocknung vor Belagsverlegung; Marmorplatten erfordern zudem eine spezielle, dehnungsfähige Verlegung mit ausreichenden Fugen.- ➕ Ergänzung:
Vor Beginn der Arbeiten ist eine bauphysikalische Analyse des Gewölbekellers zwingend erforderlich: Ist die Gewölbedecke trocken? Gibt es Feuchteschäden oder Schimmel? Ist eine horizontale oder vertikale Abdichtung vorhanden? Ohne diese Klärung droht langfristig Feuchteschaden im Estrich oder im Marmorbelag.- 👉 Handlungsempfehlung:
Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik und Fußbodenheizung, um den gesamten Aufbau – inkl. Dämmung, Estrich, Belag und Anschluss an die NT-Heizung – baurechtlich und bauphysikalisch abzusichern.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zement, Anhydrit, Mörtel, Beton, Bodenbelag - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen. Fußbodenheizungen sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Heizung, Heizrohre, Wärmeverteilung, Raumklima, Heizsystem - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für den Wärmedurchgang durch ein Bauteil. Je geringer der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser leitet das Bauteil Wärme.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, Wärmeübertragung, Bauteil, Isolierung - Dämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Wärmeeintrags in ein Gebäude. Dämmstoffe werden verwendet, um Wände, Dächer und Böden zu isolieren.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Isolierung, Dämmstoffe, Wärmedämmung, Energieeffizienz - Anhydritestrich
- Eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Anhydritestrich hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und ist daher gut geeignet für Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich, Anhydrit, Binder - Zementestrich
- Eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Zementestrich ist robust und feuchtigkeitsbeständig.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Zement, Mörtel - Gewölbekeller
- Ein Keller mit einem gewölbten Deckenaufbau. Gewölbekeller sind oft in Altbauten zu finden und haben besondere Anforderungen an die Dämmung und Belüftung.
Verwandte Begriffe: Keller, Altbau, Gewölbe, Dämmung, Belüftung - Aufbauhöhe
- Die Gesamthöhe eines Fußbodenaufbaus, einschließlich Estrich, Dämmung und Bodenbelag. Im Altbau ist die Aufbauhöhe oft begrenzt.
Verwandte Begriffe: Fußboden, Estrich, Dämmung, Bodenbelag, Höhe
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Estrichart ist für Fußbodenheizung am besten geeignet?
Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich und ist daher oft die bessere Wahl für Fußbodenheizungen. Zementestrich ist jedoch robuster und feuchtigkeitsbeständiger. - Wie dick sollte die Dämmung über einem Gewölbekeller sein?
Die Dämmstärke hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab, sollte aber ausreichend sein, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu verhindern. Ein Fachmann kann die erforderliche Dämmstärke berechnen. - Welchen Wärmedurchlasswiderstand sollte der Bodenbelag haben?
Der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags sollte möglichst gering sein, um die Wärmeübertragung von der Fußbodenheizung in den Raum nicht zu behindern. Ideal sind Werte unter 0,15 m²K/W. - Kann ich jede Art von Fliesen auf einer Fußbodenheizung verlegen?
Ja, grundsätzlich können alle Fliesenarten auf einer Fußbodenheizung verlegt werden. Allerdings sollten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit der Fliesen achten. - Wie hoch darf der Estrich über der Fußbodenheizung sein?
Die Estrichüberdeckung über den Heizrohren sollte mindestens 45 mm betragen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Brauche ich eine Randdämmstreifen?
Ja, ein Randdämmstreifen ist wichtig, um Schallbrücken zu vermeiden und die Ausdehnung des Estrichs zu ermöglichen. - Was ist bei der Verlegung der Heizschlangen zu beachten?
Die Heizschlangen sollten gleichmäßig verlegt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Der Abstand zwischen den Heizschlangen hängt von der Heizleistung und dem Wärmebedarf des Raumes ab. - Muss ich den Estrich vor dem Verlegen des Bodenbelags schleifen?
Ja, der Estrich sollte vor dem Verlegen des Bodenbelags geschliffen werden, um Unebenheiten zu beseitigen und eine gute Haftung des Klebers zu gewährleisten. - Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich den Bodenbelag verlegen kann?
Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Ein Fachmann kann die Restfeuchte messen und den Zeitpunkt für die Verlegung des Bodenbelags bestimmen. - Was kostet ein Estrichaufbau mit Fußbodenheizung?
Die Kosten für einen Estrichaufbau mit Fußbodenheizung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Dämmung, der Heizungsart und der Größe des Raumes. Ein Fachmann kann Ihnen ein konkretes Angebot erstellen.
🔗 Verwandte Themen
- Dünnschicht Fußbodenheizung im Altbau
Informationen zu Systemen mit geringer Aufbauhöhe. - Dämmung von Gewölbekellern
Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie vermeidet man Feuchtigkeit? - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Beläge sind geeignet und welche Wärmedurchlasswiderstände sind zu beachten? - Kosten einer Fußbodenheizung im Altbau
Welche Kosten entstehen für Material und Installation?
- 🔴 Gefahr:
-
Materialtipp: Knauf Katja Abdichtung für Altbau-Bad
Mein Tipp
1. Abdichtung aufbringen (Knauf Katja )
Warum? Damit von unten keine Feuchtigkeit eindringen kann.
Danach Dämmung auslegen je nach zur Verfügung stehender Höhe.
Am besten WLG 025 (PURAbk.-Schaum Alukaschiert ), darauf eine Folie
mit 0,2 my Stöße verklebt. Randstreifen nicht vergessen.
Stärke 10/120. Heizung verlegen, füllen und abdrücken.
Dann 55-60 mm Fließestrich einbringen am besten einen FEAbk. 25
von Knauf, kann danach sofort aufgeheizt werden.
Auch wenn jetzt wieder die Frage kommt. WIE KANN MAN bloß
EINEN Fließestrich IM Bad EINBAUEN.
Meine Antwort darauf: Estrich richtig trocknen lassen. Von oben fachgerecht abdichten und es passiert in der Regel nicht mehr.
Und der Vorteil liegt auf der Hand bzw. im Boden nämlich kurze
Aufheizzeit.
PS Vorlauftemperatur maximal 60 C. -
Dank für schnelle Auskunft zum Estrichaufbau im Bad!
Hallo Herr Pipke Das war eine schnelle ...
Hallo Herr Pipke,
Das war eine schnelle und ausführliche Auskunft auf meine Frage.
Ich werde auch keine Frage stellen in Bezug Fließestrich im Bad,
;-) sondern werde mich an Ihre Anleitung halten und die Ausführung genau wie beschrieben vornehmen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Jürgen Heintz -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
BauKI Hinweis:
Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt.
KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind.
Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig!
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung!
Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichaufbau Altbau-Bad: Fußbodenerwärmung über Gewölbekeller
- 💡 Kernaussagen:
Dieser Thread behandelt den Estrichaufbau in einem Altbau-Bad mit Fußbodenerwärmung über einem Gewölbekeller. Diskutiert werden die optimale Aufbauhöhe, notwendige Dämmung und damit verbundene Kosten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und der korrekten Ausführung des Fließestrichs.- ⚠️ Wichtig/Achtung:
Im Beitrag Materialtipp: Knauf Katja Abdichtung für Altbau-Bad wird die Abdichtung mit Knauf Katja empfohlen, um Feuchtigkeit aus dem Gewölbekeller am Eindringen zu hindern. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden am Estrich und der Fußbodenheizung zu vermeiden.- ✅ Zustimmung/Empfohlen:
Die Anleitung zum Estrichaufbau, inklusive Dämmung mit WLG 025 PUR-Schaum und Folie, wird im Beitrag Dank für schnelle Auskunft zum Estrichaufbau im Bad! positiv aufgenommen. Die schnelle und ausführliche Auskunft wird besonders gelobt.- 👉 Handlungsempfehlung:
Vor dem Estrichaufbau sollte die Abdichtung sorgfältig geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Die Einhaltung der empfohlenen Dämmstärken und die korrekte Verlegung der Heizschlangen sind entscheidend für eine effiziente Fußbodenerwärmung. Es wird empfohlen, einen FEAbk. 25 Fließestrich mit einer Stärke von 55-60 mm einzubringen. - 💡 Kernaussagen:
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Badsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Wärmepumpe, Flächenkollektor, Ölheizung, Heizungstausch, Erdwärme, Heizkosten, Effizienz, Genehmigung, Altbau, Neubau …
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … Luftwärmepumpe im Altbau? Infos zu Planung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen & wichtiger Checkliste. Jetzt informieren …
- … Luftwärmepumpe, Altbau, Sanierung, Heizung, Kosten, Vorlauftemperatur, Erfahrungen, Planung, Checkliste, Invertertechnik …
- … Heizung, Wärmepumpe, Altbausanierung, Energieeffizienz, Haustechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … fragt nach einer Faustregel sowie der Notwendigkeit eines Pufferspeichers für die Fußbodenheizung.& …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Badsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Badsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Estrichaufbau im Altbau-Bad: Fußbodenerwärmung über Gewölbekeller – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Estrichaufbau mit Fußbodenerwärmung
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Estrich, Fußbodenheizung, Altbau, Badsanierung, Gewölbekeller, Aufbauhöhe, Dämmung, Kosten, Fußbodenerwärmung, Heizschlange, Styropor
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
|
|