Hohe Luftfeuchtigkeit nach Flachdachsanierung: Ursachen, Folgen & Vermeidung?
BAU-Forum: Dach

Hohe Luftfeuchtigkeit nach Flachdachsanierung: Ursachen, Folgen & Vermeidung?

Das Flachdach meines Altbaus von 1979 (Stegezmentdielen, Gefällebeton ca. 60 cm mit Leichtzuschlägen, Holzfaserplatte, 3 cm Polystyrol) und Anbau von 1996 (Filigrandecke mit Gefällebeton und Polystyrol-Dämmung) wurde in 07.03 saniert mit EVALON-V. Dabei wurde der Dachüberstand mit Holzbalken, unten OSBAbk.-Platte, oben Polystyrolkeil vergrößert auf ca. 60 cm. Decken seit 1979 abgehängt ca. 10 cm GK bzw. Paneel, erneuert und auf ca. 20 cm 1996 mit GK. Im Winter waren ca. 40 % Luftfeuchte. Seit ca. März nun um 80 %. Dachdeckerfirma hat als Ursache Wassereintritt über Schornsteinfugen ausgemacht. Schornstein hatte im Gegensatz zum Vorjahr starke Ausblühungen. Er wurde 07.04 saniert mit OSB-Platten auf Konterlattung und Schieferabdeckung. Nach einem starken Regen Ende Juli gab es sehr starken Wasseraustritt am Dachüberstand an verschiedenen Stellen direkt unter d. Dachrinne.
Fragen: Was ist wahrscheinlicher: Wassereintritt durch Schornsteinfugen und jetzt als Kondenswasser wieder in die Raumluft? Wie lange könnte es "ohne Nachschub" dauern, dieses herauszubringen? Oder ist meine Theorie wahrscheinlicher, dass Kondenswasser unter der Dachhaut über die Schornsteinfugen austrat und die Wände noch austritt? Welche grundlegenden Aspekte zur Vermeidung von Kondenswasser hat ein Dachdecker zu beachten? Was kann ich tun, um im Winter nicht in einer muffigen Tropfsteinhöhle leben zu müssen? Silke/Sachsen-Anhalt
  • Name:
  • Silke Martina Wormuth
  1. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    Automatisch generierte KI-Ergänzungen

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme

    Sicherheitshinweise

    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch hohe Luftfeuchtigkeit kann die Gesundheit gefährden. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Räumen.

    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Holzfäule und Korrosion.

    GoogleAI-Analyse

    Ich sehe, dass Sie nach der Flachdachsanierung mit hoher Luftfeuchtigkeit zu kämpfen haben. Das ist ein deutliches Zeichen für ein Problem, das dringend untersucht werden muss.

    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.

    Mögliche Ursachen für die erhöhte Luftfeuchtigkeit:

    • Undichtigkeiten in der Dachhaut: Trotz der Sanierung könnte es Schwachstellen geben, durch die Wasser eindringt.
    • Kondenswasserbildung: Unzureichende Dämmung oder Belüftung kann zu Kondensation innerhalb der Dachkonstruktion führen.
    • Wassereintritt über den Dachüberstand: Die Konstruktion des Dachüberstands könnte mangelhaft sein und Wasser eindringen lassen.
    • Fehlerhafte Schornsteinfugen: Undichte Fugen am Schornstein können ebenfalls eine Quelle für Wassereintritt sein.

    Ich empfehle folgende Maßnahmen:

    • Druckprüfung: Eine Druckprüfung der Dachhaut kann Undichtigkeiten aufdecken.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung der Dachkonstruktion kann Kondenswasserbildung nachweisen.
    • Überprüfung des Dachüberstands: Der Dachüberstand sollte auf korrekte Ausführung und Dichtigkeit geprüft werden.
    • Inspektion der Schornsteinfugen: Die Schornsteinfugen sollten auf Risse und Undichtigkeiten untersucht und gegebenenfalls saniert werden.

    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit professionell untersucht und Ihnen Sanierungsempfehlungen geben kann. Ziehen Sie auch die Dachdeckerfirma zurate, die die Sanierung durchgeführt hat.

    📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt

    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer sind anfälliger für Wassereintritt und erfordern eine sorgfältige Abdichtung und Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachneigung, Bitumen, Gefällebeton
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Kondenswasserbildung in der Dachkonstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, sd-Wert, Dampfbremse, Kondensation
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Bereiche. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk., Isotherme
    Kondensation
    Der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfpartialdruck, Sättigungsdampfdruck
    Diffusion
    Die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe. Diffusion kann zu Feuchtigkeitsansammlungen in der Dachkonstruktion führen, wenn die Baustoffe nicht diffusionsoffen sind.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, sd-Wert, Dampfdiffusion, Feuchtetransport
    EVALON-V
    Eine hochwertige Dachabdichtungsbahn aus Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA). EVALON-V zeichnet sich durch hohe Elastizität, UV-Beständigkeit und lange Lebensdauer aus.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Polymerbitumen, Kunststoffdachbahn, Abdichtungssystem
    Gefällebeton
    Beton, der mit einem Gefälle eingebaut wird, um das Wasser von der Dachfläche abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um stehendes Wasser auf dem Dach zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Dachablauf, Attika

    ❓ Häufige Fragen (FAQ)

    1. Was sind die häufigsten Ursachen für hohe Luftfeuchtigkeit nach einer Flachdachsanierung?
      Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten in der Dachhaut, Kondenswasserbildung aufgrund unzureichender Dämmung oder Belüftung, Wassereintritt über den Dachüberstand oder undichte Schornsteinfugen. Eine sorgfältige Analyse der Dachkonstruktion und der Umgebungsbedingungen ist entscheidend, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Folgen kann eine dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit haben?
      Dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden wie Holzfäule und Korrosion, sowie gesundheitlichen Problemen wie Atemwegserkrankungen führen. Es ist wichtig, das Problem frühzeitig zu erkennen und zu beheben, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    3. Wie kann man Undichtigkeiten in der Dachhaut feststellen?
      Eine Druckprüfung der Dachhaut kann Undichtigkeiten aufdecken. Dabei wird die Dachfläche mit Druck beaufschlagt und auf Leckagen untersucht. Auch eine visuelle Inspektion auf Risse, Beschädigungen oder feuchte Stellen kann Hinweise auf Undichtigkeiten geben.
    4. Was ist bei der Dämmung eines Flachdachs zu beachten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden?
      Eine fachgerechte Dämmung mit diffusionsoffenen Materialien und eine ausreichende Belüftung der Dachkonstruktion sind entscheidend, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Dämmung sollte lückenlos und ohne Wärmebrücken ausgeführt werden.
    5. Wie kann man den Dachüberstand auf Dichtigkeit prüfen?
      Der Dachüberstand sollte auf korrekte Ausführung und Dichtigkeit geprüft werden. Dabei ist zu achten auf Anschlüsse an die Fassade, Abdichtungen und eventuelle Beschädigungen. Eine Wasserdichtheitsprüfung kann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass kein Wasser eindringt.
    6. Welche Maßnahmen sind bei undichten Schornsteinfugen erforderlich?
      Undichte Schornsteinfugen sollten umgehend saniert werden, um Wassereintritt zu verhindern. Die alten Fugen müssen entfernt und durch neue, wasserdichte Fugen ersetzt werden. Auch eine Abdichtung des Schornsteins mit einer geeigneten Beschichtung kann sinnvoll sein.
    7. Kann man die Luftfeuchtigkeit im Raum durch Lüften reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Besonders nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen sollte gelüftet werden, um überschüssige Feuchtigkeit abzuführen. Allerdings ist Lüften allein oft nicht ausreichend, um die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu beheben.
    8. Wann sollte man einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Ein Bausachverständiger sollte hinzugezogen werden, wenn die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit unklar ist oder wenn bereits Schäden an der Bausubstanz vorhanden sind. Der Sachverständige kann eine professionelle Analyse durchführen und Sanierungsempfehlungen geben.

    🔗 Verwandte Themen

    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Dachabdichtungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Techniken zur Dachabdichtung.
    • Feuchtemessung in Gebäuden
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen und Raumluft.
    • Ursachen von Wasserschäden
      Analyse der häufigsten Ursachen für Wasserschäden in Gebäuden und deren Prävention.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks für effektives Lüften zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
  2. Wassereintritt Flachdach – Ursachenforschung in der Konstruktion

    Foto von Stefan Ibold

    hmm, schwierig
    Moin,
    eingedrungenes Wasser in die Konstruktion. Das kann schon mal zwischen den Schichten hin und her vagabundieren.
    Allein: den vorhandenen Schichtenaufbau verstehe ich nicht.
    Irgendwie sind da mehrere Lagen Polystyrol und Hartfaserplatten ...?
    Brauche mehr Input.
    Grüße
    Stefan Ibold
  3. Hohe Luftfeuchtigkeit – DDR-Dachdämmung vs. Neubau-Standard

    zu 80 % Luftfeuchte nach Flachdachsanierung
    Danke für die prompte Reaktion!
    Ja, da gibt es im Altbau das gute alte DDR-Dach mit Wärmedämmung durch Leichtbeton, HWLAbk.-Platte und Polystyrol- das hat nur für 1x3 cm Schicht gereicht, war absolute Mangelware. (Für damals Spitzendämmwerte!) Der Anbau von 1996 ist schon bundesdeutsch mit Polystyrol gedämmt. Im Grunde nur darüber gestülpt das neue Dach wie für einen Bundesbürger heute üblich mit 13 cm Polystyrol unter Plastehaut.
    Gruß Silke
    • Name:
    • Silke Martina Wormuth
  4. Feuchtigkeitsschaden – Schornstein als alleinige Ursache unwahrscheinlich

    An den Schornstein
    Werte Fragestellerin
    mag ich aus der ferne als (alleinige) Ursache nicht so recht glauben. Über den Schornstein kann Niderschlagsfeuchte ins Gebäude gelangen, ja. Aber um die Luftfeuchte so massiv zu erhöhen, braucht es bei regelmäßiger Lüftung (die ich mal voraussetze) jede Menge Liter. Und soviel Wasser, dass es unter der Abdichtung rauslaufen kann, bringt ein Schornstein eher nicht (es sei denn Sie hätten einen mittleren Industrieschlot).
    Ich würde hier andere Ursachen z.B. mangelhafte Anschlüsse des Dachs annehmen.
  5. Kondenswasser Traufe – Schichtenfolge und Anschlussdetails prüfen!

    ob das Kondenswasser, dass
    da bei starken regen an mehreren stellen unter der Traufe hervortritt, ist? Ist eine genauere Beschreibung der Schichtenfolge möglich, vielleicht mit Bildchen von Kamin und sonstigen Anschlussdetails?
    MfG
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)

    📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026

    Foto / Logo von BauKIBauKI Hinweis: Nachfolgende Texte wurden von KI-Systemen erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind. Überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung! Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).

    Hohe Luftfeuchtigkeit nach Flachdachsanierung – Ursachen und Lösungen

    💡 Kernaussagen: Nach einer Flachdachsanierung mit EVALON-V in einem Altbau von 1979 tritt hohe Luftfeuchtigkeit auf. Mögliche Ursachen sind Wassereintritt in die Dachkonstruktion, unzureichende Dämmung oder Probleme mit dem Schornstein. Eine genaue Analyse der Schichtenfolge und Anschlussdetails ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Feuchtigkeitsschaden – Schornstein als alleinige Ursache unwahrscheinlich ist der Schornstein möglicherweise nicht die einzige Ursache für die hohe Luftfeuchtigkeit. Es sollten auch andere Faktoren wie Wassereintritt und Kondenswasserbildung berücksichtigt werden.

    🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Beschreibung der Schichtenfolge und Bilder von Kamin- und Anschlussdetails können helfen, die Ursache des Problems zu identifizieren, wie in Kondenswasser Traufe – Schichtenfolge und Anschlussdetails prüfen! vorgeschlagen.

    📊 Fakten/Zahlen: Der Altbau von 1979 verfügt über eine DDR-typische Dachdämmung mit Leichtbeton, HWL-Platte und Polystyrol, während der Anbau von 1996 bereits mit bundesdeutschem Standard mit 13 cm Polystyrol gedämmt ist, wie im Beitrag Hohe Luftfeuchtigkeit – DDR-Dachdämmung vs. Neubau-Standard erläutert wird. Diese Unterschiede in der Dämmung könnten zur hohen Luftfeuchtigkeit beitragen.

    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachkonstruktion auf Wassereintritt, insbesondere im Bereich der Traufe und des Schornsteins. Analysieren Sie die Schichtenfolge und die Qualität der Dämmung, um potenzielle Schwachstellen zu identifizieren. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauphysik oder Dachsanierung hinzu, um eine umfassende Diagnose und Sanierungsempfehlungen zu erhalten.

Antworten oder Benachrichtigung einstellen

Hier können Sie Antworten, Ergänzungen etc. einstellen

  • ⚠️ Keine Rechts-, Steuer- oder Gutachterberatung - dies ist entsprechenden Berufsgruppen vorbehalten. Das Forum dient dem technischen Erfahrungsaustausch!
  • Zum Antworten sollte der Fragesteller sein selbst vergebenes Kennwort verwenden - wenn er sein Kennwort vergessen hat, kann er auch wiki oder schnell verwenden.
  • Andere Personen können das Kennwort wiki oder schnell oder Ihr Registrierungs-Kennwort verwenden.

  

Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftfeuchtigkeit, Flachdachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.

  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung über Schwimmbad: Abdichtung, Dämmung & Kosten? Aufbau mit Platten/Kies
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach Belüftung prüfen: Notwendigkeit, Lüfter & Risiken bei Aufstockung?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach Reparatur: Welcher Handwerker bei Undichtigkeit? Dachdecker, Maurer, Estrichleger?
  6. BAU-Forum - Dach - Flachdach Sanierung Reihenmittelhaus: Kosten, Risiken & Ablauf für Laien?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach Holkonstruktion: Unbelüftet, Dampfbremse am Installationsschacht – Risiko & Lösung?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach neu eindecken: Kosten, Materialien & typische Fehler vermeiden?
  9. BAU-Forum - Dach - USB Dachgaube/Flachdachgaube: Fehlerhafte Ausführung? Rat zu Unterspannbahn, Dämmung & Tauwasser
  10. BAU-Forum - Dach - Altes Glasdach isolieren: Kosten, Materialien & Risiken bei Industriegebäuden?

Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Flachdachsanierung" finden

Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Flachdachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.

Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Flachdachsanierung" finden

Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Flachdachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.

Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen

Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:

Suche nach: Hohe Luftfeuchtigkeit nach Flachdachsanierung: Ursachen, Folgen & Vermeidung?
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Luftfeuchte nach Flachdachsanierung: Ursachen & Lösungen
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

Suche nach: Luftfeuchtigkeit, Flachdachsanierung, Feuchtigkeitsschaden, Kondenswasser, Dachkonstruktion, EVALON-V, Wassereintritt, Schimmelbildung, Altbau, Dachüberstand
Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo!

✍️ Antworten ▲ TOP ▲ ▼ ENDE ▼