Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
BAU-Forum: Nutzung alternativer Energieformen
Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
Der Heizkessel kann nicht unmittelbar vor dem Schornstein aufgestellt werden, sondern ca. 1,00 bis 1,50 m nach links versetzt (von vorn auf den Heizkessel gesehen).
Schrägstellen bringt auch nichts.
Links und rechts vom Kessel ist genügend Platz für die Wartung vorhanden.
Ich wollte eigentlich einen EuroTurbo Twin - Heizkessel (von Fröling-Deutschland) aufstellen.
Nun habe ich ein Maßblatt bekommen, wonach ninter dem EuroTurbo 60 cm bis zur Wand bleiben sollen. Hinter der Pelletseinheit (ohne jegliche Anschlüsse) sollen noch 30 cm bleiben.
Diesen Platz habe ich leider nicht. Ich hätte maximal 5 cm hinter der Pelletseinheit, das wären hinter dem EuroTurbo ca. 35 cm. Beim EuroTurbo könnte man nach Auskunft des Heizungsbauers mit leichten Erschwerungen bei der Wartung auskommen. Einen Twin hat er aber noch nicht installiert, weshalb er sich dort auch nicht festlegen möchte.
Anrufe bei Fröling haben bis jetzt auch noch nichts gebracht.
Hat jemand Erfahrungen mit dem EuroTurbo Twin? Wenn es nur um einige Schrauben für die Verkleidung geht, würde ich damit leben können. Auch wenn man für eine Wartung in Zeiträumen von 5 oder mehr Jahren evtl die Pelletseinheit dann einmal komplett abschrauben müsste, würde ich in Kauf nehmen.
Auch an Maßen für andere Heizkessel, z.B.
GILLES compact 15/20 kW
Kalkgruber SOLARFOCUS terminator 20 und
Hargassner HSV 14/22.
Auch eine Kombination aus EuroPellet und EuroFogo würde mich interessieren.
Wenn mir jemand Aufstellmaße zukommen lassen könnte, oder über Erfahrungenmit diesen Kesseln berichten könnte, würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
L. Heinz
-
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)Automatisch generierte KI-Ergänzungen
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
Sicherheitshinweise
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen. Abgaswege müssen frei sein.
GoogleAI-Analyse
Bei der Installation eines Heizkessels im Altbau sind die Wandabstände aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen geht es um die Wartungsfreundlichkeit, zum anderen um den Brandschutz und die Luftzirkulation. Die genauen Abstände sind im Maßblatt des Kesselherstellers angegeben und müssen unbedingt eingehalten werden.
Da der Heizkessel in diesem Fall nicht direkt vor dem Schornstein platziert werden kann, ist es wichtig, die Abgasleitung fachgerecht zu verlegen. Hierbei sind die geltenden Normen und Vorschriften (z.B. DINAbk. 4705) zu beachten. Eine schräge Anordnung des Kessels kann unter Umständen möglich sein, sollte aber unbedingt mit dem Hersteller und einem Heizungsfachbetrieb abgeklärt werden.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Wandabstand kann zu Überhitzung des Kessels und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
Ich empfehle, vor dem Kauf und der Installation des Heizkessels die Aufstellmaße genau zu prüfen und mit den Gegebenheiten vor Ort abzugleichen. Auch die Position der Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom) sollte berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich vor der Installation des Heizkessels eine Beratung von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb ein. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und eine fachgerechte Installation gewährleisten.
📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Heizkessel
- Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen wie Gas, Öl oder Pellets. Die erzeugte Wärme wird an ein Heizsystem abgegeben.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Wärmeerzeuger, Heiztherme - Abgasleitung
- Die Abgasleitung dient dem sicheren Abtransport der bei der Verbrennung entstehenden Abgase ins Freie. Sie muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasrohr - DIN 4705
- DIN 4705 ist eine Normenreihe, die Anforderungen an Abgasanlagen für Feuerstätten stellt. Sie regelt unter anderem die Dimensionierung, Ausführung und Prüfung von Abgasanlagen.
Verwandte Begriffe: Norm, Vorschrift, Abgasanlage - Maßblatt
- Ein Maßblatt ist eine technische Zeichnung, die die Abmessungen und Anschlüsse eines Geräts oder einer Anlage darstellt. Es dient als Grundlage für die Planung und Installation.
Verwandte Begriffe: Technische Zeichnung, Produktdatenblatt, Installationsanleitung - Wartungsfreundlichkeit
- Wartungsfreundlichkeit beschreibt die Eigenschaft eines Geräts oder einer Anlage, dass Wartungsarbeiten einfach und schnell durchgeführt werden können. Dies ist wichtig für die Betriebssicherheit und Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Servicefreundlichkeit, Zugänglichkeit, Reparaturfreundlichkeit - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Brandbekämpfung, Brandschutzmaßnahmen - Aufstellmaße
- Die Aufstellmaße geben die benötigten Abmessungen für die Aufstellung eines Geräts oder einer Anlage an. Sie umfassen die Grundfläche sowie die erforderlichen Abstände zu Wänden und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Installationsmaße, Platzbedarf, Abmessungen
❓ Häufige Fragen (FAQ)
- Welche Mindestabstände muss ich bei der Installation eines Heizkessels zur Wand einhalten?
Die Mindestabstände sind im Maßblatt des jeweiligen Kesselherstellers angegeben. Diese Angaben sind unbedingt einzuhalten, um eine sichere und effiziente Funktion des Kessels zu gewährleisten. - Was passiert, wenn ich die Wandabstände nicht einhalte?
Ein zu geringer Wandabstand kann zu Überhitzung des Kessels führen, was die Lebensdauer verkürzt und im schlimmsten Fall einen Brand verursachen kann. Außerdem kann die Wartung erschwert werden. - Kann ich einen Heizkessel schräg stellen, wenn der Platz begrenzt ist?
Eine schräge Anordnung ist unter Umständen möglich, sollte aber unbedingt mit dem Hersteller und einem Heizungsfachbetrieb abgeklärt werden. Es muss sichergestellt sein, dass alle Wartungsarbeiten problemlos durchgeführt werden können. - Welche Normen und Vorschriften muss ich bei der Installation eines Heizkessels beachten?
Es sind die geltenden Normen und Vorschriften für Heizungsanlagen zu beachten, wie z.B. die DIN 4705 für Abgasanlagen. Außerdem sind die lokalen Bauvorschriften relevant. - Was muss ich bei der Abgasleitung beachten, wenn der Kessel nicht direkt am Schornstein steht?
Die Abgasleitung muss fachgerecht verlegt werden, um einen sicheren Abtransport der Abgase zu gewährleisten. Hierbei sind die Herstellerangaben und die geltenden Normen zu beachten. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Welche Rolle spielt die Luftzirkulation bei der Installation eines Heizkessels?
Eine ausreichende Luftzirkulation ist wichtig, um eine Überhitzung des Kessels zu vermeiden und eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. Die Zuluftöffnungen dürfen nicht verstellt oder blockiert werden. - Was ist, wenn ich Asbest im Altbau habe?
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in Altbauten kann Asbest freigesetzt werden. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Asbest-Analyse durchführen und beauftragen Sie im Falle eines Fundes eine Fachfirma für die Sanierung.
🔗 Verwandte Themen
- Heizkessel Auswahl: Gas, Öl oder Pellets?
Vergleich der verschiedenen Heizkesseltypen hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Effizienz. - Förderprogramme für Heizungsanlagen
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Heizkessel. - Abgaswerte messen und optimieren
Wie man die Abgaswerte eines Heizkessels misst und optimiert, um die Umweltbelastung zu reduzieren. - Heizkörper austauschen im Altbau
Tipps und Tricks zum Austausch von Heizkörpern im Altbau. - Dämmung im Altbau verbessern
Welche Dämmmaßnahmen sind im Altbau sinnvoll und wie können sie umgesetzt werden?
-
ETA EuroTurbo Twin: Platzbedarf & Wartung – Erfahrungen
ETA- Mit der EuroTurbo Twin haben sie meinen "Traum"-Kessel. Ich habe mich aus Budgetgründen für die EuroPellet entschieden, also ohne Stückholz. Beim reinen Pelletskessel braucht man faktisch nach hinten gar keinen Platz (außer für die Rohranschlüsse). Die ganze Wartung geht von der (linken) Seite.
- Nun hilft Ihnen diese Aussage nicht besonders. Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an den *Hersteller* des Kessels. Das ist die ETA Heiztechnik in Taufkirchen. Fröling vertreibt nur. Telefon und alles weitere finden Sie unter
- http://www.eta-heiztechnik.at
- Ich habe selten eine hilfsbereitere Mannschaft erlebt als die ETA-Leute. Wenn irgendetwas nicht klappen sollte (was ich bezweifle), dann posten Sie hier nochmal.
Viele Grüße!
-
Erfahrungen mit ETA EuroPellet: Beta-Release & Funktionen
Nachtrag- Weil Sie nach Erfahrungen fragen: Ich habe schon öfters über meine Erfahrungen mit der EuroPellet auf dem Forum gepostet: Geben Sie bei der Suchfunktion von BAU.DE einfach EuroPellet ein, da finden Sie meine Beiträge unter rund 40 Treffern.
- Ich habe sie nun fast ein Jahr in Betrieb und bin immer noch begeistert. Derzeit habe ich von der ETA ein Beta-Release auf dem Kessel, mit dem man erstmals seinen Notebook anklemmen kann. Tut für ein Beta schon ausgezeichnet. Auch sind neuartige Funktionen dabei wie ein Programm zum Trockenheizen von Estrich. Besonders hilfreich aber ist eine Hilfefunktion, die einem beim Einstellen der Kesselparameter hilft. Kann man natürlich auch alles seinem Heizungsbauer überlassen, ist allerdings wider meine Natur ...
Viele Grüße!
-
Gilles Kessel: Maße, Mindestabstand & Brennermotor-Position
Gilles
Die Maße des 15-25 kW Gilles - Kessels sind :
Höhe = 1560 mm
Breite = 530 mm
Tiefe = 855/955 mm ( die Steuerung steht 100 mm nach vorne über ) Der Brennermotor kann beim Gilles Kessel von links oder von rechts in den eigentlichen Brennraum hineinragen. An der Seite, wo der Motor angebracht wird, ist ein Mindest-Mauerabstand von 750 mm zum eigentlichen Kessel zu berücksichtigen. Der Motorblock hat zwar nicht diese Breite, aber er muss ja eventuell auch mal gewartet werden. Für die gegenüberliegende Seite ist kein Mindestabstand spezifiziert. Da der Kessel außerordentlich gut isoliert ist, sollte das wärmetechnisch auch kein Problem sein. Nach hinten muss halt das Rauchrohr angeschlossen werden, und von vorne wird die Steuerung und der Scheitholzbetrieb bedient. Bei uns rieseln die Pellets durch einen Schlauch von oben in den Brennermotor, das Pelletslager befindet sich im Stockwerk über dem Heizungsraum. Eventuell muss halt noch Platz für den Pellets-Transport-Mechanismus vorgesehen werden.
Soviel zu Ihren Platzproblemen. Ich habe die Anlage nun seit genau einem Jahr in Betrieb und bin auch immer noch begeistert.
In dem einen Jahr haben wir etwa 6 Tonnen Pellets und 5 Ster Holz verheizt, allerdings mit einer 30 kW Anlage für ein Fachwerkanwesen mit ca. 300 m² Wohnfläche, 2 Gebäude. Die FireView Software, mit welcher man den Kessel per PC über einen bis zu 300 m langen CAN-Bus steuern kann, hat sich hervorragend bewährt. Neuerdings kann man direkt den täglichen Verbrauch an Pellets in kg ablesen und so den Einfluss der Scheitholzfütterung beobachten.
Sämtliche Kessel- und Wärmespeicher- Parameter lassen sich vom PC her beobachten und auch aktiv verstellen. Lediglich zum gelegentlichen Stückholz Nachlegen muss der Heizungsraum noch betreten werden. Diese Anlage lief bisher völlig problemlos und kann einen schon wirklich begeistern, gerade wenn das Holz zum quasi Nulltarif zur Verfügung steht.
Mit freundlichen Grüßen -
ETA Euro Pellet: Inbetriebnahme & Erfahrungen – Dank!
Dank
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Die Beiträge über den € Pellet habe ich alle schon gelesen. Besonders interessant fand ich die Beschreibung über die Inbetriebnahme.
Habe mittlerweile bei ETA angefragt, warte noch auf Antwort.
Auch mit einem Heizungsbauer, welcher schon EuruTurbo Twins installiert hat, habe ich inzwischen gesprochen, aber leider keine konkreten Antworten erhalten. (Angaben werden schon Ihren Grund haben)
Meine Meinung wäre, dass man bei der Pelletseinheit nicht von hinten ran muss. Diese ist ähnlich wie der € Pellet aufgebaut, nur etwas schmaler und ohne eigenen Wärmetauscher.
Oben befindet sich der Vorratsbehälter mit der Saugeinheit, darunter ist Zuführschnecke. Ich sehe keinen Grund, wozu man hinten 30 cm Platz lassen muss.
Der Gilles würde mich auch interessieren, habe auch die Bilder von Hr. Dehrmann auf dem Computer. Leider habe ich bis jetzt kein Angebot erhalten. Dieser Hersteller scheint hier in Sachsen fast unbekannt zu sein.
Da ich hinter dem Kessel mit dem Rauchrohr mindestens 1 m nach rechts gehen muss, würden mit Rohrisolierung auch ca. 1,30 m zusammenkommen, was aber möglich wäre.
Wie viel Holz kann man mit einem Mal beim Gilles einlegen?
Welche maximalen Holzabmessungen sind möglich?
Habe gerade in meiner Post eine Antwort von Fröling bekommen
> >der in der Istallationsanleitung zum EuroTurbo Twin auf Seite 8 angegebene
Abstand vom 305 mm nach hinten sollte wenn möglich eingehalten werden,
Aufgrund einer evtl. Demontage der Verkleidungsbleche am Pelletbrenner zu
Servicezwecken.
Ein Unterschreiten der Mindestmaße liegt dann in der Verantwortung des
Montagebetriebs bzw. beim Betreiber. <<
Melde mich in einigen Tagen nochmals
Viele Grüße -
Gilles Kessel in Sachsen: Angebot & regionale Verfügbarkeit
Stückholz
Hallo Herr Heinz,
> Der Gilles würde mich auch interessieren.
> Leider habe ich bis jetzt kein Angebot erhalten.
> Dieser Hersteller scheint hier in Sachsen fast unbekannt zu sein. Das war hier in der Südpfalz vor einem Jahr ähnlich.
Die regionale Firma eco-technic, die ich übers Internet
gefunden und angemailt hatte, hatte uns auf Gilles gebracht.
Für ein Vergleichsangebot musste ich den ortsansässigen
Heizungsbauer fast dazu prügeln, mir ein Gilles Angebot
zukommen zu lassen. Und das ganze Projekt wäre dann bei
ihm fast 6000 € teurer gekommen, mit Null Erfahrung.
Aber inzwischen hat sich die Marke hier herumgesprochen.
Immer mehr Leute kommen sich den Kessel bei mir anschauen,
wobei der Verbreitungsgrad hier in der Pfalz ständig wächst.
Fragen Sie doch einmal bei Gilles (A) nach, wer in Sachsen
diese Kessel vertreibt. > Wie viel Holz kann man mit einem Mal beim Gilles einlegen? Der Brennraum ist ca. 68 (t) x 50 (h) x 40 (b) cm groß beim 30 kW Modell.
Natürlich würde man nie den ganzen Raum voll Holz legen (es ist
schließlich kein Holzvergaser mit Unterbrand), sondern ich würde
immer nur 2 - 3 Holzstücke "mitverfeuern" (um den Pelletsfluß zu
reduzieren), oder abends in den erloschenen Kessel einige
Holzscheite legen, die dann z.B. am nächsten morgen per Pellets
gezündet werden. Entsprechend sollte auch der Pufferspeicher ausgelegt sein. > Welche maximalen Holzabmessungen sind möglich? Die Rechteckmaße der Kesselöffnung sind ca. 20 x 30 cm beim 30 kW Modell.
Die Länge von 68 cm kann fürs Holz voll ausgenutzt werden. > Abstand vom 305 mm nach hinten sollte wenn möglich eingehalten werden,
> Aufgrund einer evtl. Demontage der Verkleidungsbleche am Pelletbrenner zu
> Servicezwecken. Bei Gilles finden alle eventuellen Service-Aktionen mit dem Brenner
seitlich in den vorgeschriebenen 75 cm Wandabstand (inklusive Brenner) statt.Hier also rechts vom Kessel. Mit freundlichen Grüßen
-
Heizkessel Wandabstand: Pelletseinheit & Montageplatzbedarf
Noch keine Entscheidung getroffen.
Habe mittlerweile auch von ETA eine E-Mail bekommen. Text ähnlich wie von Fröling. Wie ich aber daraus entnehne, scheint es bei dem Platz hinter der Pelletseinheit nur um die Montage der Verkleidung zu gehen. Dann käme ich mit dem vorhandenen Raum gerade aus.
Beim EuroPellet sind in der Installationsanleitung auch 30 cm nach hinten angegeben, da die ganzen Anschlüsse nach hinten gehen, sehe ich es dort auch ein.- Die Kombination EuroPellet und EuroFogo ist auch nicht besonders günstig, da man ja 2x Wartungsabstände benötigt. Außerdem wird die Steuerung aufwändiger, und der Blackmann ist auch nicht begeistert.
- Habe
- http://www.Gilles.at
bereits vor meiner hiesigen Anfrage angemailt, aber leider noch keine Antwort. An diesem Kessel gefällt mir besonders, dass man schon vorher einige Holzscheite einlegen kann, welche dann mit Pellets bei Bedarf gezündet werden.
Bei der Holzmenge, bzw. den Abmaßen ging es mir hauptsächlich um die maximale Länge der Scheite. Da der 15 kW - Kessel ohne Steuerung nur 16 cm kürzer als der 30 kW Kessel ist, müsste man eigentlich 50 cm Scheite einlegen können.
30 cm wie bei vielen Notholzkesseln wäre mir zu wenig.
Auch Kessel die zur Verfeuerung von Stückholz einen Umbau benötigen, sagen mir nicht zu.- Die FireView Software über CAN-Bus ist auch sehr interessant. Da die Steuerungen von Fröling auch mit CAN-Bus arbeiten, müsste dort ja auch ähnliches möglich sein. verfügt da schon jemand über Erfahrungen?
Mit freundlichen Grüßen
-
Stückholzkessel: Scheitlänge, Brennraum & EuroPellet-Steuerung
CAN Bus u.a.- Prinzipiell sind glaube ich die meisten Stückholzkessel für 0,5 m Scheite. Preislich ist das egal, mein Brennholzhändler verlangt das gleiche, egal ob er die 1 m Scheite, die er lagert, nun 1 mal oder 2 mal sägt.
- In meinem Kachelgrundofen ist der Brennraum für Drittelmeter-Scheite ausgelegt. Da ist das auch ok, da man ich mit 3 bis 4 Scheiten eine ausreichende Dosis Wärme für 12 Stunden reinkriege. Wenn ich mal 6 Scheite reinlege, dann wird's einfach zu warm. Das ist dann für gut 10 Stunden der Fall, so sind halt die Grundöfen ... Wenn man aber in einen Puffer reinheizt, dann sind 0,5 m etwas praktischer.
- Es wird nicht viele geben, die die EuroPellet derzeit mit dem Computer betreiben. Zwar gibt es schon lange die RS/232 Schnittstelle auf der Platine, aber bislang hat die Firmware diese nicht unterstützt. Um mal ganz ehrlich zu sein: Man braucht auch keinen Rechner an der Pelletheizung. Was an Rechenpower eingebaut ist, reicht auch für die abwegigsten Steuerungen. Ich kann konfigurieren wie warm mein Boiler zu welcher Stunde sein soll, wie voll der Puffer geladen wird, wenn er geladen werden muss, wann die Anlage ganz aus, wann ich nachtabsenke, wie die Außentemperatur eingeht; kann ablesen wieviel Tonnen Pellets noch im Lagerraum sind, wieviel kg noch im internen Vorratsbehälter sind, wieviel kg verbrannt wurde, wie hoch der Restsauerstoff bei der Verbrennung ist, mindestens 30 verschiedene Temperaturen inkl. der des Elektroniboards, wieviel kg verbrannt wurden seit ich den Aschekübel enteleert habe und und und ... Jede denkbar sinnvolle Funktion ist schon drin und mittlerweile (habe nun wohl die 4. te Firmware drauf) kommen immer exotischere Sachen dazu, wie z.B. ein ziemlich frei programmierbares Programm zum Trockenheizen von Estrich. Wobei auch während meiner Bauphase echt tolle Funktionen dazukamen, wie die Steuerung der Zirkulationspumpe: Hier kann man festlegen, wie oft und wie lang die Zirkulationspumpe läuft in Abhängigkeit von der Uhrzeit. Eine ungemein sinnvolle Sache.
- Die Ansteuerung mit dem Rechner, erklärte Zielsetzung der ETA, ist seit ganz kurzem (ca. 2 Wochen) im Beta-Release, d.h. einige Kunden können hier mittesten. Natürlich habe ich das Beta drauf. Zwar verwendet die Anlage intern auch CAN-Bus, aber als Endanwender muss man da nicht drauf. Ich persönlich finde CAN-Bus auch etwas exotisch, das ist mehr was für Embedded-Systems Profis und nicht für Otto Normalverbraucher mit Aldi-PC. Derzeit kann ich also über die normale serielle Schnittstelle dran und das klappt auch schon sehr gut (habe es mit zwei Notebooks ausprobiert). Aus Hinweisen auf der Beta-Software folgere ich, dass auch die Ansteuerung über Modem (Fernwartung) und Ethernet geplant ist. Ethernet wäre für mich natürlich praktisch, da mein Haus komplett Ethernet-verkabelt ist (und der Switch zufällig im Keller neben der EuroPellet ist). Interessanterweise ist die ganze PC-Software in Java geschrieben, was zumindest Linux-Anwendern sehr entgegen kommen könnte. Aber noch ist das Release nicht freigegeben und ich bin sehr gespannt, wie sich die Software weiterentwickelt. Persönlich würde ich mir ein paar offene APIs wünschen, damit ich meine eigene Software darauf entwickeln könnte. Ideen hätte ich schon.
Viele Grüße!
-
Gilles Kessel: Holzscheite, Fire-View Software & Steuerung
Fernsteuerung
Ja, auch in den kleinen Gilles Kessel sollten 50 cm Holzscheite passen.
Wenn man allerdings das Holz selber "macht", ist es schon ganz entscheidend, ob man je Meter Stück nur einmal oder gar zweimal sägen muss! Zur Zeit meiner Entscheidung für den Gilles Kessel waren für mich die Möglichkeiten der Fire-View Software zunächst eine nette zusätzliche "Spielerei".
Heute, nach einem Jahr Betrieb, denke ich darüber ganz anders. Natürlich braucht man keinen PC-Rechner zur Steuerung einer Pelletheizung. Das eingebaute Mikroprozessorsystem macht das schon perfekt. Allerdings will man ja doch ab und zu den Zustand seiner Heizung kontrollieren. Und dazu möchte ich nicht immer in den Keller laufen müssen, um auf einer primitiven Steuerungstastatur ein paar Werte herauszuklicken.
Die Fire-View Software läuft auf einem (Aldi) PC unter Windows, an welchen das CAN-BUS Kabel (einfache 4-Drahtleitung wie z.B. fürs Telefon) über einen speziellen Interface Stecker an das Drucker/Parallelport angeschlossen wird. Mit PC-Anywhere kann man sich dann das Fire-View Fenster auf jeden anderen Rechner übers Ethernet im Haus-Netzwerk legen. In einem großen graphischen Prozess-Chart werden neben den ca. 40 verschiedenen IST und soll-Werten der Anlage die aktuellen Aktivitäten des Brenners, des Boilers, des Puffers, der diversen Pumpen und der Ascheaustragung dargestellt. Viele Werte und Zeiten können direkt durch Anklicken interaktiv verändert werden.So wird bei uns morgens zurzeit von 6:00 bis 8:00 Uhr der geschichtete Puffer soweit aufgeheizt, dass die Heizungswärme bis ca. 10 Uhr reicht. Beim Frühstück begutachte ich dann durch einen Blick nach draußen, ob es sich lohnt, auf die Sonne zu warten (je leerer der Puffer, umso mehr kann ich solar "ernten"), oder ob ich automatisch weiterheize. Leider gibt es für diese Betriebsart noch keinen optimalen Regler - es geht halt nichts über die menschliche Erfahrung und Einschätzung des aktuellen Wetters. Das kalte untere Drittel des Puffers steht der Sonne bei uns immer zur Verfügung. Und von meinem Schreibtisch-PC aus kann ich diese Entscheidungen direkt meinem Kessel mitteilen. Ferner kann man sich in einem Zeitdiagramm die wichtigsten Parameter wie Lambda O2 Wert, Kesseltemperatur, Abgastemperatur, Einschubmenge, Luftzufuhr usw. während der letzten 12 Stunden beobachten und die Brennphasen analysieren. Auf einer anderen Seite wird der aktuelle Pelletsverbrauch berichtet und auch nach Monaten des Jahres mit den entsprechenden Mittelwerten aufgeteilt. Die Software und Firmware des Kessels sind sehr stabil und ausgereift, in dem Jahr hat es nur einen Update gegeben (für die Aufzeichnung des Pelletsverbrauchs). Den Firmware-Update hat die Firma Gilles direkt per Modem an meiner Anlage vorgenommen, nach vorheriger Rücksprache, versteht sich. Dem Wunsch-Vorschlag mit den offenen APIs für eigene Software Zugriffe kann ich mich Herrn Walter nur anschließen, aber bin trotzdem mit dem augenblicklichen Stand der Dinge sehr zufrieden. Mit freundlichen Grüßen
-
Fireview Software: CAN-Bus Integration im Altbau – Vorbildlich!
Zweifellos vorbildlich
@Herr Dehrmann:- Ich habe mir die Fireview Software schon anlässlich eines älteren Threads angeschaut und finde sie ausgezeichnet. Eigentlich alles, was man braucht.
- Zum CAN-Bus: Sicher ist es kein Hexenwerk, seinen PC an einen CAN-Bus zu stöpseln. Dennoch erscheint mir dies im häuslichen Bereich als nicht ganz so passend. Für mich hieße das, das Haus zusätzlich mit CAN-Bus auszustatten. Was zwar ginge, da prinzipiell in fast alle Zimmer 12 adrige Telefonkabel gehen, aber normal doch Aufwand wäre. Da ist der Ansatz mit Ethernet, den ETA verfolgt, doch einfacher. Zwar könnte man das bei Guntamatic über die beschriebene PC-Anywhere Lösung umschiffen, aber dann muss halt im Keller immer ein Rechner als Proxy laufen.
- Nachdem ich gestern wegen meinem Beta-Test Kontakt zu ETA hatte, wurde dort auch geäußert, dass man an eine offene API denke. Derzeit sei die API noch undokumentiert, da sie sich im Beta noch ändere. Damit sind dann natürlich alle Spielarten an Software denkbar: z.B. mit Palm und Handy die Anlage von jedem Ort der Welt aus fernzusteuern und zu überwachen (oder das ganze gleich komplett in der Java-Laufzeitumgebung des Handies zu implementieren).
@ Lothar Heinz
- Ich könnte Ihnen nochmal für den Twin Kessel Maße E-Mailen. Leider hat das Forum keine Private-Message Funktion, daher dieser Weg. Sie erreichen mich unter loopguru-ät-web.de
Ersetzen Sie dabei das - ät - durch ein @, ist etwas verklausuliert um Spam-Robots am Extrakt von E-Mail-Adressen im Text zu hindern. Viele Grüße!
-
Pelletseinheit Platzbedarf: Verkleidung demontieren – Zwischenergebnis
Zwischenergebnis
Die Hinweise hier in Forum und einige Nachfragen haben mich doch einigermaßen in meiner Meinung bestätigt, dass ich den Platz hinter der Pelletseinheit um einiges verringern könnte.
Falls man dann doch einmal die hintere Verkleidung abnehmen muss, müsste das doch mit einigen Verrenkungen möglich sein. (muss ich dann wohl selbst machen)
Am Holzvergaserkessel wird es wohl auch etwas unangenehm eng, aber machbar. Von Gilles habe ich leider noch keine Antwort bekommen. Habe Dienstag nochmals angemailt.
Platzmäßig werde ich aber auch nicht besonders viel gutmachen. Ich muss das Ofenrohr ca. 1,20 m nach rechts führen. Dort muss ich aber auch einige Heizungsleitungen und die Heizkreismichergruppe unterbringen. Beim Gilles müsste das Ofenrohr um Platz zu sparen, relativ eng an der Mittelwand lang führen. Dann ist dort kein Platz mehr für die Heizungsrohre vorhanden, oder ich müsste den Kessel weiter vorrücken, was den Platzbedarf wieder erhöht.
Beim EuroPellet Twin könnte ich die Heizungsrohre relativ eng an der Wand hochführen, da dort das Ofenrohr (Mittelachse) ca. 38 cm vor der Wand geführt werden würde. Altbau ist eben immer ungünstig, wenn man eie etwas ausgefallene Lösung haben möchte.
Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Zur Steuerung Ich sehe das auch erst einmal als nette "Spielerei". An der Leistundsfähihkeit der eingebauten Steuerungen zweifle ich nicht. Mich interessiert dabei hauptsächlich die Möglichkeit, verschiedene Werte über einen längeren Zeitraum zu protokollieren. Da ich in Zusammenhang mit dem Pufferspeicher und einer später zu installierenden Solaranlage eine weitere Steuerung (UVR 1611 von de TECHNISCHEN ALTERNATIVE -Um eine "Optimierung" auch zu testen, sehe ich eine Protokollierung für sinnvoll. Eine echte vorausschauende Reglung der Heiz- bzw. Solaranlage gibt es leider noch nicht.
Herrn Dehrmanns Blick aus dem Fenster, mit der Einschätzung ob geheizt wird oder nicht, ist immer noch die günstigste Lösung.
Ein Regler der das könnte, müsste den Wetterbericht für den entsprechenden Ort kennen. Dieser müsste dann auch noch zutreffen. Vielleicht gibt es ja in absehbarer Zeit mal so etwas.
Das würde ich als sinnvoller ansehen, als den Internet-Kühlschrank, welcher mir vorschreibt, was ich zu essen habe. @Herr Dehrmann:- Auch ich habe mir die Fireview Software schon anlässlich eines älteren Threads angeschaut und finde sie ausgezeichnet.
@Herr Walter:
- Ich komme gerne auf Ihr Angebot bezüglich der Maße des EuroTurbo Twin zurück, obwohl ich denke, dass ich Sie auch schon habe, aber vielleicht haben Sie ja doch etwas anderes.
Im Voraus schon vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen
-
CAN-Bus im Heizungsbau: Grundlagen, Anwendung & Vorteile
CAN-Bus
Zum Platzproblem kann ich nichts sagen - vielleicht aber zum CAN: Thomas Walter hat sicherlich recht wenn er schreibt, dass dieser Bus am Aldi-PC eher unüblich ist. CAN ist heute in den meisten Autos drin und in Controllern von allen möglichen Geräten und Maschinen - wie man an den Heizungssteuerungen sieht.
So gut der CAN-Bus Aufgrund vieler, vieler technischer Details auch ist - es ist leider noch lange nicht so, dass alle Geräte mit CAN auch miteinander kommunizieren können ☹
So ist es z.B. so, dass der UVR1611 von TA (gefällt mir auch das Teil) den CAN-Bus mit 50 kBit/s nutzt, ETA aber mit 100 kBit/s. Aber das ist leider nicht der einzige Grund - CAN an sich definiert nur die unteren Ebenen der Kommunikation. Das ist zwar notwendig für die Kommunikation der angeschlossenen Geräte - reicht aber leider noch nicht. Dann braucht's auch noch ein Protokoll. Es gibt da schon eines (eigentlich mehrere) das vielleicht einen Quasistandard in einigen Bereichen darstellt - CANopen. Aber dieses Protokoll ist nicht ganz trivial zu nutzen und zu implementieren. Daher machen das viele Firmen so, dass sie auf der Basis CAN ein eigenes, der Aufgabenstellung angepaßtes, Protokoll einsetzen. Ein weiterer Grund für die "Eigenbrödelei" ist aber auch der Resourcenbedarf von CANopen - und da man im Bereich von Mikrocontrollern noch nicht mit Megabytes und Gigabytes RAM um sich wirft - da findet noch vieles im kB-Bereich statt - ist auch das ein Grund ein eigenes, schlankes Protokoll zu entwickeln.
Lange Rede kurzer Sinn: Zwischen dem CAN von TA und dem CAN von ETA (oder auch Gilles) wird man ein Art "Gateway" brauchen. So ein Gateway wird zwei CAN-Schnittstellen brauchen und ein Stück SW das die Info von der einen Seite in verwertbare Info auf der anderen Seite übersetzt bzw. die Infos beider CAN-Busse auswertet.
Ich werde mit dem CAN-Bus unser Hausbussystem realisieren - wir können das Thema CAN gerne noch weiter in die Details diskutieren.
viele Grüße
Wolfgang -
ETA CAN-Bus Protokoll: Infos, API & Socket-Schnittstelle
CAN-Protokoll ETA?
Hallo Wolfgang,- Du hast ja Deinen Forum-Alias geändert. Schön, mal wieder was zu hören. Dein Haus müsste ja gerade schon mitten im Bau sein.
- Klingt, als sei die Entscheidung für ETA gefallen. Was mich natürlich neugierig macht: Hast Du Infos zum CAN-Bus Protokoll von ETA?
- Ich hatte vor kurzem wieder Kontakt wegen der Software: Zwar denkt ETA an eine offene API, aber das Protokoll auf der Seriellen wollen sie nicht publizieren. Offensichtlich ist eine Art Proxy-Prozess auf dem PC angedacht, der einerseits mit dem Kessel kommuniziert und andererseits Zugriff über eine Socket-Schnittstelle erlaubt.
Das ist zwar nicht ganz schlecht, gefällt mir aber nicht völlig. Wenn ich z.B. vom Palm aus auf den Kessel will, muss ich den Proxy-Prozess auch auf den Palm portieren. Was man wohl gleich vergessen kann.
Natürlich kann man auch mit Portmon oder ähnlichen Tools auf der Seriellen schnüffeln. Ob man aber dabei viel vom Protokoll kapiert, bleibt fraglich.
Naja, warten wir mal das erste offizielle Release der PC-Soft ab. Viele Grüße! -
ETA EuroPellet: Hausbau-Verzögerung & Pufferspeichermanagement
Alias und CAN
Hallo Thomas,
nein, den Alias hätte ich nicht geändert - er wurde von GP geändert. Wie bei etlichen anderen hier im Forum. Etwas merkwürdig habe ich das schon gefunden - aber sei es drum.
Haus mitten im Bau? Leider noch nicht. Wir haben einige Ehrenrunden eingelegt. Zunächst hatte unser Architekt ein paar zu viel Aufträge auf dem Tisch - da hat sich's dann etwas gezogen. Tja, und dann lagen die Rohbauerangebote so weit über der Kostenschätzung unseres Architekts, sodass wir auch da noch eine größere Ehrenrunde gedreht haben. Aber inzwischen sind wir zuversichtlich, dass es demnächst losgeht.
Und nun zum Thema: Ich hatte bei ETA angefragt, ob der EuroPellet "von außen" angesteuert werden kann. Vielleicht erinnerst Du Dich an den Thread mit Pufferspeichermanagement (oder auch - was dem Einen die Modelleisenbahn ...)? Aus dem Blickwinkel Pufferspeichermanagement und Gesamtenergiemanagement scheint es mir sinnvoll vom Hausbus aus dem Kessel zu "befehlen" mit einer bestimmten Leistung mit einer bestimmten Vorlauftemperatur zu arbeiten. Das bedingt natürlich eine passende Schnittstelle. Die Reaktion von ETA (Mail+Telefon) zeigt mir, dass ETA generell an sinnvollen Funktionserweiterungen interessiert ist. Das ist schon mal sehr positiv.
Das positive Signal/Interesse reicht mir im Moment - wir müssen ja erst mal unser Haus bauen ... Und wenn es denn steht und wir drin wohnen, dann hat die Optimierung des Pufferspeichermanagements nicht die höchste Priorität. Ich muss dann erstmal den Hausbus zum Laufen bringen ... da habe ich wahrscheinlich schon mal ein Hobby. Man nehme einige µC, CAN, Ethernet, C, Java und nen Lötkolben, mische das alles und dann ... vielleicht klappt es ja. Und wenn das funktioniert, dann kann ich den EuroPellet per RS-232/CAN/Ethernet oder wie auch immer integrieren. Einziehen wollen wir Ende 2004, also wird das frühestens in 2005 ein Thema werden. Schauen mer mal ...
Bevor ich noch weiter vom eigentlichen Thema des Threads abschweife mach ich mal Feierabend - in ein paar Stunden wollen unsere Jungs ausgeschlafene, belastbare Eltern sehen 😉
viele Grüße
Wolfgang -
Heizkessel Wandabstand: Twin, Gilles & Anregungen – Vielen Dank!
Vielen Dank
Vielen Dank für die rege Diskussion und die vielen Anregungen.
Besonderen Dank Hr. Walter für das Maßbild, war leider das gleiche was mir schon vorlag. Auch mit Hr.F. Tischler von ETA habe ich schon gemailt.
Werde nun voraussichtlich doch den Twin relativ eng an die Wand heranrücken. Von Gilles habe ich noch keine Antwort und auch kein Angebot eines Heizungsinstallateurs. Würde räumlich aber auch nicht viel bringen, wie ich schon beschrieben habe.
Wenn sich keine wesentlichen Neuigkeiten ergeben, werde ich diesen Thread abschließen. Falls aber weiterhin Interesse an den Steuerungsfragen besteht, habe ich aber nichts dagegen, wenn weiterdiskutiert wird. Werde mich aber mangels Erfahrungen heraushalten.
Nach Fertigstellung der Heizung und etwas Betrieb, werde ich mal über meine Erfahrungen berichten.
Nochmals zur Steuerung:
Falls mal mit offenen APIs und eigener Software Erfahrungen hat, wäre es nett, diese mal in einem speziellen Thread zu veröffentlichen.
Mit freundlichen Grüßen -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Heizkessel Wandabstand im Altbau: Montage, Vorschriften & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen beim Einbau eines Heizkessels in beengten Altbausituationen. Dabei werden verschiedene Kesselmodelle (ETA EuroPellet/EuroTurbo, Gilles) hinsichtlich ihrer Abmessungen, des benötigten Wandabstands und der Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten verglichen. Die Bedeutung der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und die Kommunikation mit Herstellern (ETA, Fröling) und Heizungsbauern werden hervorgehoben. Abschließend wird die Möglichkeit der Steuerung und Überwachung per Software (Fire-View) und CAN-Bus-Integration thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation eines Heizkessels im Altbau ist es entscheidend, die spezifischen Anforderungen des Kesselmodells bezüglich des Wandabstands zu berücksichtigen, wie im Beitrag Gilles Kessel: Maße, Mindestabstand & Brennermotor-Position erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Fire-View Software bietet nützliche Möglichkeiten zur Steuerung und Überwachung des Heizkessels, wie im Beitrag Gilles Kessel: Holzscheite, Fire-View Software & Steuerung beschrieben. Die Integration eines CAN-Bus kann die Steuerungsmöglichkeiten erweitern, ist aber im häuslichen Bereich nicht immer einfach umzusetzen (siehe Fireview Software: CAN-Bus Integration im Altbau – Vorbildlich!).
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Heizkessels im Altbau sollte man sich umfassend über die Platzanforderungen informieren und gegebenenfalls den Hersteller oder einen erfahrenen Heizungsbauer konsultieren. Die Erfahrungen anderer Nutzer, wie sie im Beitrag ETA EuroTurbo Twin: Platzbedarf & Wartung – Erfahrungen geteilt werden, können wertvolle Hinweise liefern. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Herstellern einzuholen, wie im Beitrag Gilles Kessel in Sachsen: Angebot & regionale Verfügbarkeit angedeutet wird.
Interne und externe Fundstellen sowie weiterführende Recherchen
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkessel, Wandabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10618: Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Heizkessel Wandabstand: Vorschriften & Montage …
- … Heizkessel Wandabstand im Altbau: Welche Mindestabstände zur Wand sind einzuhalten? Infos …
- … Heizkessel, Wandabstand, Altbau, Montage, Sicherheitsvorschriften, Mindestabstand, Heizungstechnik, Installation …
- … Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften? …
- … Der Heizkessel kann nicht unmittelbar vor dem Schornstein aufgestellt werden, sondern ca. 1,00 …
- … bis 1,50 m nach links versetzt (von vorn auf den Heizkessel gesehen). …
- … Ich wollte eigentlich einen EuroTurbo Twin - Heizkessel (von Fröling-Deutschland) aufstellen. …
- … Auch an Maßen für andere Heizkessel, z.B. …
- … Bei der Installation eines Heizkessels im Altbau sind die Wandabstände aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen …
- … Da der Heizkessel in diesem Fall nicht direkt vor dem Schornstein platziert werden kann, …
- … 🔴 Gefahr: Ein zu geringer Wandabstand kann zu Überhitzung des Kessels und im schlimmsten Fall zu einem …
- … Ich empfehle, vor dem Kauf und der Installation des Heizkessels die Aufstellmaße genau zu prüfen und mit den Gegebenheiten vor Ort …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich vor der Installation des Heizkessels eine Beratung von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb ein. Dieser kann die Situation …
- … HeizkesselEin Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen wie …
- … Welche Mindestabstände muss ich bei der Installation eines Heizkessels zur Wand einhalten?Die Mindestabstände sind im Maßblatt des jeweiligen Kesselherstellers …
- … Was passiert, wenn ich die Wandabstände nicht einhalte?Ein zu geringer Wandabstand kann zu Überhitzung des Kessels führen, was die Lebensdauer verkürzt und …
- … Kann ich einen Heizkessel schräg stellen, wenn der Platz begrenzt ist?Eine schräge Anordnung ist …
- … Welche Normen und Vorschriften muss ich bei der Installation eines Heizkessels beachten?Es sind die geltenden Normen und Vorschriften für Heizungsanlagen zu …
- … Welche Rolle spielt die Luftzirkulation bei der Installation eines Heizkessels?Eine ausreichende Luftzirkulation ist wichtig, um eine Überhitzung des Kessels zu …
- … Heizkessel Auswahl: Gas, Öl oder Pellets?Vergleich der verschiedenen Heizkesseltypen hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Effizienz. …
- … staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Heizkessel. …
- … Abgaswerte messen und optimierenWie man die Abgaswerte eines Heizkessels misst und optimiert, um die Umweltbelastung zu reduzieren. …
- … seitlich in den vorgeschriebenen 75 cm Wandabstand (inklusive Brenner) statt. …
- … Heizkessel Wandabstand: Pelletseinheit & Montageplatzbedarf …
- … Heizkessel Wandabstand: Twin, Gilles & Anregungen – Vielen Dank! …
- … Heizkessel Wandabstand im Altbau: Montage, Vorschriften & Erfahrungen …
- … die Herausforderungen beim Einbau eines Heizkessels in beengten Altbausituationen. Dabei werden verschiedene Kesselmodelle (ETA EuroPellet/EuroTurbo, Gilles) hinsichtlich ihrer Abmessungen, des benötigten Wandabstands und der Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten verglichen. Die Bedeutung der …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Installation eines Heizkessels im Altbau ist es entscheidend, die spezifischen Anforderungen des Kesselmodells bezüglich …
- … des Wandabstands zu berücksichtigen, wie im Beitrag Gilles Kessel: Maße, Mindestabstand & Brennermotor-Position erläutert wird. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Fire-View Software bietet nützliche Möglichkeiten zur Steuerung und Überwachung des Heizkessels, wie im Beitrag Gilles Kessel: Holzscheite, Fire-View Software & …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Heizkessels im Altbau sollte man sich umfassend über die Platzanforderungen informieren und …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre verlegen ohne Heizkörper: Reihenfolge, Fußbodenaufbau & Elektroinstallation?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper demontieren & Rohre verschließen: Anleitung, Keller-Absperrung & Sicherheitsvorkehrungen
- … Der Vorlauf ist die Rohrleitung, die das Heizwasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert. Das Heizwasser gibt dabei Wärme an die …
- … in dem das Heizwasser zirkuliert, um Wärme von einem Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern und zurück zu transportieren.Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizwasser …
- … dann ist nur drauf zu achten, dass beide HK den gleich Wandabstand haben (kann verschieden sein, abhängig davon, ob die HK ein- oder …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper Typ 10, 11, 21: Bautiefe für Planung & Austausch – Vergleich?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Specksteinofen aufstellen: Warum 20 cm Wandabstand? Hitzeschutz, Brandschutz & Vorschriften
- … Ofen: 20 cm Wandabstand – Warum? …
- … Specksteinofen aufstellen: Warum ist ein Wandabstand von 20 cm vorgeschrieben? Infos zu Hitzeschutz, Brandschutz und Vorschriften. …
- … Specksteinofen, Wandabstand, Brandschutz, Hitzeschutz, Ofen aufstellen, Vorschriften, Hark S9, Kamin …
- … Specksteinofen aufstellen: Warum 20 cm Wandabstand? Hitzeschutz, Brandschutz & Vorschriften …
- … werden, um Wärme zu erzeugen. Dazu gehören z.B. Öfen, Kamine und Heizkessel.Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff …
- … Warum ist ein Wandabstand bei …
- … Öfen so wichtig?Der Wandabstand dient dem Brandschutz und verhindert, dass sich brennbare Materialien an der Wand entzünden. Außerdem sorgt er für eine bessere Luftzirkulation, wodurch die Wärme abgeleitet wird und die Wand nicht überhitzt. …
- … Was passiert, wenn der Wandabstand zu gering ist?Ein zu geringer Wandabstand kann zu einer …
- … Gilt der Wandabstand auch, wenn hinter der Wand ein Kamin ist?Ja, auch wenn …
- … hinter der Wand ein Kamin ist, muss der Wandabstand eingehalten werden. Der Kamin selbst ist zwar feuerfest, aber die angrenzenden Bauteile könnten dennoch durch die Hitze beeinträchtigt werden. …
- … Kann ich den Wandabstand verringern, wenn ich einen Hitzeschild an der Wand anbringe?Ein …
- … des Schornsteinfegers zu beachten. In manchen Fällen kann ein Hitzeschild den Wandabstand reduzieren, aber dies muss individuell geprüft werden. …
- … zwischen einem Specksteinofen und einem Kaminofen bezüglich des Wandabstands?Der benötigte Wandabstand kann je nach Ofenmodell und Hersteller variieren. Specksteinöfen speichern die …
- … Wie finde ich heraus, welcher Wandabstand für meinen Ofen erforderlich ist?Der erforderliche Wandabstand ist in der …
- … brennbar, aber sie können bei hohen Temperaturen beschädigt werden. Ein ausreichender Wandabstand oder ein zusätzlicher Hitzeschutz sind daher empfehlenswert. …
- … Wandabstand Specksteinofen: Brandschutz bei brennbaren Wänden …
- … Der Abstand von 20 cm muss bei einer brennbaren Wand eingehalten werden, sprich bei einer aus Holz oder Kunststoffpanelen. Somit kannst du den Ofen ganz beruhigt mit 10 cm Wandabstand vor den Schornstein stellen. …
- … Specksteinofen Wandabstand: Hitzeschutz und Brandschutz …
- … 💡 Kernaussagen: Der korrekte Wandabstand beim Aufstellen eines Specksteinofens …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandabstand Specksteinofen: Brandschutz bei brennbaren Wänden ist der Wandabstand abhängig vom Material …
- … dem Aufstellen des Specksteinofens sollte die Wandbeschaffenheit geprüft und der entsprechende Wandabstand eingehalten werden. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wandbeschaffenheit und halten Sie den empfohlenen Wandabstand ein. Ziehen Sie einen Fachmann für den Ofenanschluss hinzu, um den …
- … gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben zum Hark S9 Modell bezüglich des Wandabstands. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Reihenhaus: Edelstahlschornstein nachträglich – Kosten, Wandabstand & Montage?
- … Kaminofen im Reihenhaus nachträglich installieren? Infos zu Edelstahlschornstein, Wandabstand, Kosten & Montage. Jetzt informieren! …
- … der Wand weg ist verlieren. Also ca. 45-50 cm (10 cm Wandabstand + Schornsteinbreite). Daraus resultiert ein sehr enger Flur im Keller und im …
- … Wandabstand: Brandschutzvorschriften bezüglich des Wandabstands des Schornsteins einhalten. …
- … Er wird verwendet, um die Abgase von Feuerstätten wie Kaminöfen oder Heizkesseln sicher abzuleiten.Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Rauchrohr. …
- … Wandabstand …
- … Der Wandabstand bezeichnet den Mindestabstand zwischen einem Schornstein und brennbaren Bauteilen. Er …
- … Welchen Wandabstand muss ein Edelstahlschornstein haben?Der Wandabstand richtet sich nach den Brandschutzbestimmungen …
- … des Schornsteins und des Kaminofens sind die Brandschutzbestimmungen und der erforderliche Wandabstand zu beachten. Details hierzu finden Sie im Beitrag Kaminofen: Schlanker Ofen …
- … Sie Angebote für verschiedene Edelstahlschornstein-Lösungen ein. Beachten Sie die Hinweise zum Wandabstand und Brandschutz, um eine sichere Installation zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Oranier Polar 6 Eck: Wandabstand laut Anleitung? Sicherheitsabstand zu Steinwänden?
- … Oranier Polar 6 Eck: Wandabstand …
- … Oranier Polar 6 Eck: Welchen Wandabstand muss ich einhalten? Was sagt die Anleitung? Infos zu Sicherheitsabständen …
- … Oranier Polar 6 Eck, Wandabstand, Ofen, Schornstein, Sicherheitsabstand, Steinwand, Anleitung, Ofenbauer …
- … Oranier Polar 6 Eck: Wandabstand laut Anleitung? Sicherheitsabstand zu Steinwänden? …
- … Ich verstehe, dass Sie Fragen zum Wandabstand Ihres Oranier Polar 6 Eck Ofens haben. Der korrekte Wandabstand ist …
- … Anleitung des Herstellers: Der Wandabstand ist in der Bedienungsanleitung des Oranier Polar 6 Eck Ofens genau …
- … Sicherheitsabstand: Der angegebene Wandabstand ist ein Sicherheitsabstand, um eine Überhitzung der Wand und damit eine Brandgefahr zu vermeiden. …
- … Material der Wand: Der erforderliche Wandabstand kann je nach Material der Wand variieren. Brennbare Materialien erfordern …
- … Wandabstand …
- … Der Wandabstand ist der Mindestabstand zwischen einem Ofen und einer Wand. Er …
- … Materialien eingehalten werden muss, um eine Brandgefahr zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Brandschutz, Wandabstand, Feuerstätte. …
- … der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören Öfen, Kamine und Heizkessel.Verwandte Begriffe: Heizung, Verbrennung, Brennstoff. …
- … Welchen Wandabstand muss ich bei meinem Oranier Polar 6 Eck Ofen einhalten?Der …
- … korrekte Wandabstand ist in der Bedienungsanleitung des Ofens angegeben. Beachten Sie, dass der Abstand je nach Wandmaterial variieren kann. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Schornsteinfeger. …
- … Was passiert, wenn der Wandabstand zu gering ist?Ein zu geringer Wandabstand kann zu einer …
- … Muss ich bei einer Steinwand auch einen Wandabstand einhalten?Auch bei Steinwänden ist ein Wandabstand erforderlich, da auch Stein …
- … Ofen Wandabstand: Schornsteinfeger-Entscheidung & Sicherheit …
- … Oranier Polar 6 Eck: Wandabstand & Sicherheitsabstände optimieren …
- … 💡 Kernaussagen: Der Wandabstand eines Ofens, wie dem Oranier …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ofen Wandabstand: Schornsteinfeger-Entscheidung & Sicherheit wird betont, dass die finale Entscheidung über den …
- … Wandabstand beim Schornsteinfeger liegt. Selbst wenn die Anleitung einen bestimmten Abstand vorschreibt, …
- … ✅ Zusatzinfo: Freiwillige Umbauten zur Erhöhung des Wandabstands können sinnvoll sein, um die Tapetentemperatur zu reduzieren und somit den …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den benötigten Wandabstand für Ihren Oranier Polar 6 Eck Ofen frühzeitig mit Ihrem zuständigen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an Mauer stellen: Mindestabstand, Brandschutz & Sicherheitshinweise?
- … in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören beispielsweise Kaminöfen, Heizkessel und offene Kamine.Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennung, Brennraum …
- … Kaminofen: Wandabstand – Haas+Sohn Geräte & Brandschutz …
- … Wandabstand …
- … den Haas-Geräten handelt es sich um Kaminöfen. Der Mindestwandabstand bei diesen Geräten ist unterschiedlich. Den erforderlichen Abstand finden Sie in der Aufstell- und Bedienungsanleitung. oder fragen Sie den Fachverkäufer …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Handtuchheizkörper Wandabstand: Empfehlungen, Vorschriften & optimaler Abstand?
- … Handtuchheizkörper: Wandabstand optimal? …
- … Optimaler Wandabstand für Handtuchheizkörper gesucht? Infos zu Vorschriften, Empfehlungen & Tipps für bequemes Trocknen. Jetzt informieren! …
- … Handtuchheizkörper, Wandabstand, Montage, Vorschriften, Empfehlungen, Bad, Heizung, Installation …
- … Handtuchheizkörper Wandabstand: Empfehlungen, Vorschriften & optimaler Abstand? …
- … der in unserem Haus montierte Handtuchheizkörper hat einen Wandabstand von ca. 5 cm zwischen Wandfliesen und Rohrrückseite. …
- … Meine Frage, gibt es über den Mindestwandabstand irgendwelche Vorgaben oder Empfehlungen? …
- … Ich empfehle, den Wandabstand eines Handtuchheizkörpers nach praktischen Gesichtspunkten zu wählen. Ein zu geringer Abstand erschwert das Aufhängen von Handtüchern, insbesondere von größeren Saunatüchern. …
- … Vorschriften: Es gibt keine spezifischen Vorschriften für den Wandabstand von Handtuchheizkörpern. Allerdings sind die allgemeinen Montagevorschriften des Herstellers zu …
- … Wandabstand …
- … Die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zum Heizkörper fließt. Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Heizleistung des Heizkörpers …
- … Gibt es eine Norm für den Wandabstand von Handtuchheizkörpern?Nein, es gibt keine spezifische DINAbk.-Norm oder andere verbindliche …
- … Norm, die den Wandabstand von Handtuchheizkörpern regelt. Die Montage erfolgt in der Regel nach Herstellerangaben und unter Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten. …
- … Welchen Einfluss hat der Wandabstand auf die Heizleistung?Ein zu geringer Wandabstand kann die Konvektion …
- … Kann ich den Wandabstand nachträglich verändern?Ja, in vielen Fällen ist es möglich, den Wandabstand …
- … Handtuchheizkörper Wandabstand: Optimale Montage im Bad …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Wandabstand kann durch die Bauart und die verwendeten Halterungen des Handtuchheizkörpers vorgegeben …
- … alternative Halterungen oder Heizkörpermodelle in Betracht gezogen werden, um den gewünschten Wandabstand zu realisieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkessel, Wandabstand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizkessel, Wandabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterführende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, ähnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Heizkessel Wandabstand: Vorschriften & Montage
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!
Suche nach: Heizkessel, Wandabstand, Altbau, Montage, Sicherheitsvorschriften, Mindestabstand, Heizungstechnik, Installation
Google
Bing
AOL
DuckDuckGo
Ecosia
Qwant
Startpage
Yahoo!